16平方电缆 线鼻子终端头与线鼻子是一回事儿吗

什么是干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头,它们和一般的冷缩和热缩电缆头有什么区别?
电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有高压低压之分..... 电缆头的做法有干包式(用胶布等材料包缠)、浇筑式(用环氧树脂、专用模具等浇筑)、热缩式(专用套装热缩材料)、冷缩式(专用冷缩材料)等;高压电缆终端头户内不用做散水环,户外式必须要有散水环。电力电缆终端头分干包式和热缩式,在实际施工作什么接头就套用什么接头定额子目。 干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。 浇注式电缆头一般用在高压电缆头、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式电缆头。浇注式电缆终端头是用液体或加热后呈液态的绝缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于10kV及以下的油纸电缆终端中。 热缩式电缆头一般一般用在高低压电缆头、他是用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的电缆头。热缩电缆终端头俗称热缩电缆头,广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准,长期使用温度范围为-55℃~105℃,老化寿命长达20年,径向收缩率≥50%,纵向收缩率&5%,收缩温度为110℃~140℃。 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。
TA的最新馆藏[转]&[转]&您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
高压电缆头的制作.ppt 40页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:168 &&
高压电缆头的制作
你可能关注的文档:
········
高压电缆头的制作作者:李强子欢迎大家今天我们先了解一下高压电缆的基本结构和相关的参数户内终端头的制作工法和注意事项中间头的制作方法和注意事项一、电缆的基本结构二、各部分的作用半导体层的作用:电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;电场分布原理三、电缆的型号含义四、外护层代号的含义五、电力电缆电压值得选择六、做电缆头前的准备工作和注意事项注意事项七、户内终端头的制作电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好:主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。??绝缘性能好:电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。?注意:剥除外护套时应根据电缆头附件的长度或设备需要的实际长度剥取。剥除时应做好标记,保证断口的光滑。2、去除钢铠自断口处3cm用扎丝扎紧钢铠,既能做标记又能使钢铠锯开后不散乱。锯钢铠时应小心不要锯到里面的绝缘,3、剥除内护套4、焊接接地线5、热缩分支手套6、剥除铜屏蔽和外半导电体7、剥除线芯绝缘和清理主绝缘8、安装应力管应力管的作用9、压接线鼻子和处理主绝缘10、外绝缘管的固定总结终端头的制作热缩中间头的制作1、剥除外护套2、剥除钢铠和焊接接地线2、剥除通铜屏蔽和外半导体3、安装应力管4、压接铜接管关于铅笔头的问题在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),绝缘端部不要削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根屏蔽管,该屏蔽管的长度只比铜或铝连接管稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开屏蔽管,连接管部分的空隙将不会被屏蔽,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿。如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必须削成锥体,即制成反应力锥,同时必须将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。 5、套入绝缘套管6、处理接管处的屏蔽7、热缩绝缘套管8、套屏蔽网和连接地线9、热缩外护套铜屏蔽层的作用金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。由此可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。P屏蔽D不滴流Q铅包L铝包H橡套V聚氯乙烯护套Y聚乙烯护套Z纸绝缘X天然橡胶V聚氯乙烯护套Y聚乙烯护套T铜导线一般不用表示出来L铝线K控制电缆P信号电缆B绝缘电线Y移动式软电缆特征内护层绝缘导体类别4粗圆钢丝4聚乙烯护套3细圆钢丝3聚氯乙烯护套2双钢带2纤维绕包1无1无0无0外护层类型代号铠装层类型代号选用电缆时须考虑的额定电压参数有Uo、U、UmU、电缆的额定电压Um、电缆任何两个导体之间的工频最高电压Uo、电缆的每一相与屏蔽或金属套之间的额定电压,主要分为两类I类、在系统中的单相接地故障时,切除时间不超过1minII类、在系统中的单相接地故障时,切除时间在1min-2h之间,个别允许在2h-8h之间填写高压电力电缆工作票做好安全措施准备做电缆头时所用到的工具了解所做电缆的运行情况。对所做电缆进行绝缘摇测,合格后方可制作。根据现场实际情况对所做电缆头的长度进行测量和比对。如是旧电缆要记住相序。(1)基本要求电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其制作质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键,应给予足够的重视。2)电缆头在制作时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。3)施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟)。4)所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。1、剥除外护套自钢铠断口处3cm剥除内护套。取出电缆内的填充物。用PVC胶带
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 电缆终端头价格 的文章

 

随机推荐