CWL 与CCWL ,要根据速度模式设置参数。有几点我还是想说明下一,我自己都不太清楚是这么解决的。⊙﹏⊙b汗现在电机是可以运转了。二。伺服开始前,但是有出现了一个新的问题。请问这是怎么回事。到第三段的时候速度正常,但是方向没变。见下。我PLC的程序实现的是电机的三段速度控制(有内部参数设定控制速度大小):伺服参数我没有设置错:程序没有编错。用Y0 对应SPO1 Y1对应
SPD2。Y2(CWL)正向,即电机方向,发现电机还是按原来的方式运行、接上后。Y3()CCWL反向
。前面两段速度和方向正常.Y3有亮。我都有按说明书上进行设置的三:我把控制方向的而Y2 Y3点卸掉
。说明伺服电机没有受到方向信号的控制说实在的我的接线和和程序都没有变
当是速度模式的时候;&nbsp,该伺服的说明书链接; P-10&nbsp,我已通过私信发给您了./zhidao/pic/item/908fa0ec08fa513d464bfbb3fbd988;P-10& PL(CCWL)正向运转禁止极限(b接点)”这因该是根据电机的控制模式来的吧://a。这个您可以看一下他的第三章的接线图(3-72)以及在(5-7)中有详细说明.hiphotos.jpg" esrc="http:他的设定范围是-60000--+60000说明他的速度范围是是-(r/min)可是他又说明“速度设定限定值-” "允许设定范围-100-+100r/min" 这怎么理解呢/3关于“NL(CWL)逆向运转禁止极限(b接点)&nbsp。有几点我想请教一下1.hiphotos. P-11三参数说明书上写的是设定范围是-60000---+60000可是显示数码管上又没有负号?2.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="P-11在8-46那一页.jpg" />您好,不知道和你用的说明书是不是一样的://a.baidu,我怎么写入负数呢:P-/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=d26b00cd0df431adbc874b3f7bfa0ec08fa513d464bfbb3fbd988。控制速度的三段参数在P-09&nbsp://a。当时位置模式的时候他就是限位的.&/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=16d59b59adaf2eddd4a441edb8202ddf/908fa0ec08fa513d464bfbb3fbd988;&&nbsp,这两个接点就是控制正反向的。请看一下<a href="http
提问者采纳
L(CWL)逆向运转禁止极限(b接点)
PL(CCWL)正向运转禁止极限(b接点)你用这个东西去控制电机速度模式正反转有用就奇怪了。你可以尝试下。我相信我的说明书没问题吧。 第2个方法,你吧速度模式的扭矩限制打开。我觉得这2个方法至少有1个是可行的。,一个扭矩设置为
100%另外一个扭矩设置为 -100%这样同样应该可以控制正反转。。,这个速度是有正负之分的。。,速度模式的寄存器里的值。是可行的,设置范围是-6000。 我在扭矩模式下用过第2种方法。你改变数据的正负.0~+6000。这2个玩意是让你接正负极限位置的,是有可能调整方向的,用控制扭矩的两个DI来进行切换。。.0也就是说。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2个方法。
您好,该伺服的说明书链接,我已通过私信发给您了,不知道和你用的说明书是不是一样的。控制速度的三段参数在P-09
P-11在8-46那一页。有几点我想请教一下
追问太长了
我就补充道“补充问题中去了” 请看上面
手机上的,今天在出差,正负是可以有的,显示是不一样的,如果你实在发现不了区别,你就去官网下个a2的私服软件,用打印机接口的线监控伺服,直接去设置他的参数就可以了。至于正负极限报警,我记得你如果让他有信号进来,驱动器直接会报警,而di中我也没见到过多的解释。其他的,那个转速限制的,1-几的参数里有个最高转速限制。你说的那个,我完全没印象。要不等我晚上回去再说了。
请问我是数码管上怎么上看出他的正负号呢, 麻烦帮我看一下。
有点的。正数是没有点,负数是有点 的。你仔细观察下。
提问者评价
真心感谢您 很好很强大
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
也就是说当Y2,Y3单独亮还是全部亮,其次你Y2,或者Y3熄灭的时候,相应的功能实现,这个是常闭接点,如果你用的是继电器型PLC应该是没有接入24V地的时候是使能
因为是控制方向的,所以是单独亮。Y2(CWL)先亮。Y3(CCWL)后亮。我用的是三菱的STL指令分段控制。我用的是晶体管型PLC。这这个例子中,PLC不用外接电源。因为Y2 Y3 的接入点。 DI6 DI7是有24v电源的,(伺服内部电源)您看一下接线图。我真的觉得很奇怪,当然我也是第一次接,部门也没有人会这个。
你试试让Y3亮,Y2不亮,确定一组转向,再换成Y3不亮Y2亮看看是不是反转了!
有试的,即便我把Y3Y2都去掉还是一样会转,上面的问题补充帮我看一下。
我晕,确实如楼上的仁兄所说,只能是+60000到-60000
0.1r&#47;min来确定正反转,那两个是极限报警使用的,你可以将伺服恢复出厂值再试试,其中一个断开就会报警。
因该是这样
我qq邮箱:,能发给我看下吗
您好 我发说明书链接给您。因为直接发链接问题会失效。请将com之后的那个“()”去掉。谢谢().tw&#47;ch&#47;product&#47;em&#47;motion&#47;motion_servo&#47;download&#47;manual&#47;Delta_ASDA-A2_M_SC_.pdf
台达的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
长期从事电气行业,擅长自动化编程设计,如PLC,HMI与组态软件及工控机,运动控制,机器视觉运用等.
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
台达通讯型伺服器ASDA-A2说明书
下载积分:100
内容提示:台达通讯型伺服器ASDA-A2说明书
文档格式:PDF|
浏览次数:371|
上传日期: 13:59:10|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
台达通讯型伺服器ASDA-A2说明书
官方公共微信ASD-A2-1021-L台达控制器
您当前的位置: &
& ASD-A2-1021-L台达控制器
点击图片查看大图
ASD-A2-1021-L台达控制器&
ASD-A2-1021-L&
ASD-A2-1021-L&
1.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
10:06:51&&有效期至:长期有效
更新时间:
&ASD-A2-1021-L台达正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线) 台达伺服电机张工-09,台达伺服驱动器,台达维修,
台达价格,台达的资料,浙江台达伺服指定代理商,江苏台达伺服指定代理商,山东台达伺服指定代理商,河北台达伺服指定代理商,辽宁台达伺服指定代理商,,1.性能:通过组合中惯量电机来提高机械性能、增强了振动抑制功能、拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间;
2.优点:良好的系统适应性、维护简便、高精度、高效率伺服单元、简单安装设定;
3.产品用途:工业、石油、化工、固晶机、焊线机、喷胶机、多轴机器人、取出臂机械手、PCB成型钻孔机、包装机、半导体设备等、数控电机,数控机床等各个领域,;
4.包装说明;黄皮硬纸箱,內有说明书,中文,英文,日文,配件有;伺服通信插头,伺服编码器线,动力线,电缆,,弯插头,保护器,变频器,PLC,触摸屏自动化电气设备一起使用,,,&
本系列是台达进阶泛用型的交流伺服驱动系统。内置单轴位置控制模式,可以经由参数设置并搭配数字输
入/输出或使用Modbus通讯,实现点对点的定位控制、原点搜寻功能、与刀库控制等多种模式。
规格特性:
1. 输出功率范围100W-2KW
2. 输入电源AC200V-230V(单相/三相 ≦1.5kW;三相 &2kW)
3. 输入电源 AC 200V ~ 230V&
4. 内置位置 / 速度 / 扭矩 模式&
5. 内置八组位置控制存储器&
6. 分度功能控制模式(刀库)&
7. 原点搜寻、寸动教导模式&
8. 支持标准Modbus格式&
9. 通讯格式 RS232/RS485/RS422
最佳应用:
机械加工中心的刀库控制,分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、雕刻机、车床、高速卷绕机、检测
机、切割机、PCB点胶机、成型机
100W ASD-A2-0121-L A2 100W單伺服驅動器,全閉環 &
&ASD-B2-0121-B B2 100W驱动 &
&ECMA-C10401ES 100W A2 键槽 20Bit
&ECMA-C20401ES 100W B2 键槽&
&ECMA-C20401FS 100W B2 键槽 刹车 &
200w& ASD-A2-0221-L A2 200W單伺服驅動器,全閉環 &
&ASD-B2-0221-B B2 200W驱动 &
&ECMA-C10602ES 200W A2 键槽 &
&ECMA-C10602PS 200W A2 键槽 中心螺纹孔 &
&ECMA-C10602FS 200W A2 键槽 刹车&
&ECMA-C10602GS 200W A2 键槽 油封 &
&ECMA-C20602ES 200W B2 键槽 &
&ECMA-C20602GS 200W B2 键槽 油封 &
&ECMA-C20602FS 200W B2 键槽 刹车
400w& ASD-A2-0421-L A2 400W單伺服驅動器,全閉環 &
&ASD-B2-0421-B B2 400W驱动 &
&ECMA-C10604ES 400W A2 键槽 &
&ECMA-C10604FS 400W A2 刹车 &
&ECMA-C10604GS 400W A2 油封 &
&ECMA-E11305ES 500W A2 键槽 &&
&ECMA-C20604PS 400W B2 键槽 中心螺纹孔 &
&ECMA-CM0604PS 400W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器 &
&ECMA-C20604GS 400W B2 键槽 油封 &
&ECMA-C20604RS 400W B2 键槽 中心螺纹孔 油封&
&ECMA-C20604EC 400W B2 键槽 3米延长线 &
&ECMA-C20604HS 400W B2 键槽 刹车 油封 &
&ECMA-CW B2 80框 &键槽 &
&ECMA-C20804EC 400W B2 80框 &键槽 3米延长线 &
&ECMA-CW B2 80框 &键槽 刹车 &
&ECMA-CW B2 80框 &键槽 油封 &
&ECMA-CW B2 80框 &键槽 中心螺纹孔 &
&ECMA-C20604FS 400W B2 键槽 刹车 &&
750w& ASD-A2-0721-L A2 750W單伺服驅動器,全閉環 &
&ASD-B2-0721-B B2 750W驱动 &
&ECMA-C10807ES 750W A2 键槽 &
&ECMA-C10807FS 750W A2 键槽 刹车 &&
&ECMA-C10807HS 750W A2 键槽 刹车+油封 &&
&ECMA-C10807GS 750W A2 键槽+油封 &
&ECMA-C20807PS 750W B2 键槽 中心螺纹孔 &
&ECMA-C20807GS 750W B2 键槽 油封 &
&ECMA-C20807RS 750W B2 键槽 油封 带中心螺纹孔 &
&ECMA-C20807FS 750W B2 键槽 刹车 &
&ECMA-C20807HS 750W B2 键槽 刹车 油封 &
&ECMA-CW B2 键槽 轴径16 &
&ECMA-CMW B2 键槽 轴径16 磁编码器 &
&ECMA-CW B2 键槽 轴径16 油封 &
&ECMA-CW B2 键槽 轴径14 &
&ECMA-C20807EC 750W B2 键槽 3米延长线 &
&ECMA-C20807GC 750W B2 键槽 3米延长线 油封 &
&ECMA-GM1306PS 600W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器 &
&ECMA-G21306ES 600W 大惯量 中心螺纹孔&
1KW& ASD-A2-1021-L A2 1KW單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-1021-B B2 1KW驱动
ECMA-C10910PS &A2 低惯量,1KW,键槽,86框号
ECMA-C10910RC A2 低惯量,1KW,键槽,86框号,油封+3米延长线
ECMA-C10910QS A2 低惯量,1KW,键槽,86框号,刹车
ECMA-C10910RS &A2 低惯量,1KW,键槽,86框号,油封
ECMA-C11010ES 1KW A2 100框 键槽
ECMA-C11010GS 1KW A2 100框 键槽+油封
ECMA-C11010FS 1KW A2 100框 键槽 刹车&
ECMA-E11310ES 1KW A2 键槽&
ECMA-E11310FS 1KW A2 键槽 刹车&
ECMA-E11310GS 1KW A2 键槽 油封
ECMA-F11308ES 850W马达
ECMA-GM1309PS 900W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
ECMA-C21010PS 1KW B2 100框 键槽 中心螺纹孔
ECMA-C21010GS 1KW B2 100框 键槽+油封
ECMA-C21010RS 1KW B2 100框 键槽中心螺纹孔+油封
ECMA-C21010FS 1KW B2 100框 键槽 刹车
ECMA-G21309PS 900W 大惯量 中心螺纹孔
ECMA-E21310PS 1KW B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-EM1310PS 1KW 键槽 &中心螺纹孔 磁编码器
ECMA-E21310GS 1KW B2 键槽 油封
ECMA-E21310FS 1KW B2 键槽 刹车
ASD-A2-1521-L A2 1.5KW單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-1521-B B2 1.5KW驱动
ECMA-E11315ES 1.5KW A2 键槽&
ECMA-E11315FS 1.5KW A2 键槽 刹车&
ECMA-E11315GS 1.5KW A2 键槽 油封
ECMA-E21315PS 1.5KW B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-EM1315PS 1.5KW 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
ECMA-E21315GS 1.5KW B2 键槽 油封
ECMA-E21315RS 1.5KW B2 键槽 油封+中心螺紋孔
ECMA-E21315FS 1.5KW B2 键槽 刹车
ASD-A2-2023-L A2 2KW單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-2023-B B2 2KW驱动
ECMA-C11020ES 2KW A2 100框 键槽
ECMA-E11320AS 2KW A2 130框 圓軸
ECMA-E11320ES 2KW A2 130框 键槽&
ECMA-E11320FS 2KW A2 130框 键槽 刹车&
ECMA-E11320GS 2KW A2 130框 键槽 油封
ECMA-E11820PS 2KW A2 180框 键槽+中心螺紋孔
ECMA-E11820QS 2KW A2 180框 键槽 刹车+中心螺紋孔
ECMA-E11820AS 2KW A2 180框 圓軸
ECMA-C21020PS 2KW B2 100框 键槽 中心螺纹孔
ECMA-C21020FS 2KW B2 100框 键槽 刹车
ECMA-E21320PS 2KW B2 130框 键槽 中心螺纹孔
ECMA-E21320GS 2KW B2 130框 键槽+油封
ECMA-E21320RS 2KW B2 130框 键槽 油封+中心螺紋孔
ECMA-E21320FS 2KW B2 130框 键槽 刹車
ECMA-E21820QS 2KW B2 180框 键槽 刹車+中心螺纹孔
ECMA-E21820PS 2KW B2 180框 键槽 中心螺紋孔
ASD-A2-3023-L A2 3KW單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-3023-B B2 3KW驱动
ECMA-E11830PS 3KW A2 180框 键槽+中心螺紋孔
ECMA-F11830PS 3KW A2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-F11830QS 3KW A2 键槽 中心螺纹孔+刹车
ECMA-E11830QS 3KW A2 180框 键槽 刹车+中心螺紋孔
ECMA-F11830RS 3KW A2 键槽 中心螺纹孔+油封
ECMA-F21830PS &3KW B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-F21830QS 3KW B2 键槽 中心螺纹孔+刹车
ECMA-F21830SS 3KW B2 键槽 中心螺纹孔+刹车+油封
ECMA-F21830CS &3KW B2 圆轴+油封
ECMA-F21830DS &3KW B2 圆轴 刹车+油封
ECMA-E21830PS 3KW 180框 B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-E21830RS 3KW 180框 B2 键槽 油封+中心螺纹孔
ECMA-E21830QS 3KW 180框 B2 键槽 刹车+中心螺纹孔本产品网址:/b2b/zgx2016/sell/itemid-.html台达伺服控制器维修
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
上海渠利自动化科技有限公司
注册时间:
联系人:王涛
电话:021-
当前位置:
台达伺服控制器维修
台达伺服控制器维修
台达伺服控制器维修,台达伺服器维修,台达伺服驱动器维修,台达伺服放大器维修,台达驱动模块维修,台达功率模块维修,台达模块维修,上海台达伺服控制器维修,浙江台达伺服控制器维修,江苏台达伺服控制器维修,山东台达伺服控制器维修,淄博台达伺服控制器维修,湖北台达伺服控制器维修,湖南台达伺服控制器维修,河北台达伺服控制器维修,河南台达伺服控制器维修,广西台达伺服控制器维修,广安台达伺服控制器维修
台达伺服控制器维修,台达伺服器维修,台达伺服驱动器维修,台达伺服放大器维修,台达驱动模块维修,台达功率模块维修,台达模块维修,上海台达伺服控制器维修,浙江台达伺服控制器维修,江苏台达伺服控制器维修,山东台达伺服控制器维修,淄博台达伺服控制器维修,湖北台达伺服控制器维修,湖南台达伺服控制器维修,河北台达伺服控制器维修,河南台达伺服控制器维修,广西台达伺服控制器维修,广安台达伺服控制器维修
联系人:王涛&&
一、台达伺服器维修常见故障
无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
二、台达伺服器维修具体型号
ASDA-A系列
ASD-A0121LA
ASD-A0221LA
ASD-A0421LA
ASD-A0721LA
ASD-A2023LA
ASD-A3023LA
ASD-A1021MA
ASD-A1521MA
ASD-A3023MA
ASD-A1021LA
ASD-A2021MA
ASD-A+系列
ASD-A4523-B
ASD-A4523-B
ASD-A4523-B
ASD-A5523-B
ASD-A7523-B
ASD-A2系列
ASD-A20221-B
ASD-A20421-B
ASD-A20721-B
ASD-A21021-B
ASD-A22021-B
ASD-A23021-B
ASD-A20223-B
ASD-A20423-B
ASD-A21023-B
ASD-A21523-B
ASD-A22023-B
ASD-A23023-B
ASD-A21521-B
ASD-A20723-B
ASDA-AB系列
ASD-A0121-AB
ASD-A0111-AB
ASD-A0221-AB
ASD-A0211-AB
ASD-A0411-AB
ASD-A0721-AB
ASD-A1021-AB
ASD-A1521-AB
ASD-A0421-AB
ASD-A2023-AB
ASDA-B系列
ASD-B0121-A
ASD-B0221-A
ASD-B0421-A
ASD-B0721-A
ASD-B1521-A
ASD-B2023-A
ASD-B20121-B
ASD-B20221-B
ASD-B20721-B
ASD-B21021-B
ASD-B21521-B
ASD-B23023-B
ASD-B1021-A
ASD-B20421-B
Q1:伺服电机与普通电机有何区别?
A1:伺服电机与普通电机最大的区别在于电机转子和反馈装置。伺服电机转子表面贴有强力磁钢片,因此可以通过定子线圈产生的磁场精确控制转子的位置,并且加减速特性远高于普通电机。反馈装置可以精确反馈电机转子位置到伺服驱动器,伺服电机常用的反馈装置有光学编码器、旋转变压器等。
Q2:伺服驱动器输入电源是否可接单相 220V ?
A2:台达伺服 1.5KW(含)以下可接单相/三相 220V 电源,2.0KW(含)以上只能接三相 220V 电源。三相电源整流出来的直流波形质量更好,质量不好的直流电源会消耗母线上电容的能量,电机急加减速时电容会对母线充放电来保持母线电压稳定,因此三相电源输入比单相电源输入伺服的特性会好一些,三相电源输入提供的电流也更大。
Q3:伺服驱动器输出到电机的 UVW 三相是否可以互换?
A3:不可以,伺服驱动器到电机 UVW 的接法是唯一的。普通异步电机输入电源 UVW 两相互换时电机会反转,事实上伺服电机 UVW 任意两相互换电机也会反转,但是伺服电机是有反馈装置的,这样就出现正反馈会导致电机飞车。伺服驱动器会检测并防止飞车,因此在 UVW接错线后我们看到的现象是电机以很快的速度转过一个角度然后报警过负载 ALE06。
Q4:伺服电机为何要 Servo on 之后才可以动作?
A4:伺服驱动器并不是在通电后就会输出电流到电机,因此电机是处于放松的状态(手可以转动电机轴)。伺服驱动器接收到 Servo on 信号后会输出电流到电机,让电机处于一种电气保持的状态,此时才可以接收指令去动作,没有收到指令时是不会动作的即使有外力介入(手转不动电机轴),这样伺服电机才能实现精确定位。
Q5:伺服驱动器上电就报警 ALE14 如何处理?
A5:ALE14 是正向极限异常报警,因为出厂参数设置正反向极限和紧急停止这些保护性的 DI 点都是常闭接点,在没有信号时则会报警。在上位控制器已经连接了这些保护信号或者不需要这些保护信号时可通过以下方法消除报警:参数 P2-15 设为 122 或 0,或者直接短接 DI点。
Q6:伺服驱动器上电就报警 ALE11 如何处理?
A6:出现 ALE11 报警的原因有:编码器线接线错误、电机编码器故障、驱动器硬件故障。
Q7:伺服驱动器报警 ALE06 如何处理?
A7:出现 ALE06 报警的原因有:UVW 线连接相序错误、负载过大、增益设置过高、电机编码器异常。通过参数 P0-02 设置为 11 可在驱动器面板上监视伺服电机平均负载率,如果平均负载率持续在 100以上则会出现过负载报警,技术手册上可查到不同电机的过负载特性。
Q8:伺服驱动器报警 ALE09 如何处理?
A8:出现 ALE09 报警的原因有:UVW 接线缺相导致马达出力不足、增益设置过低、扭矩限制过低、指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制(P1-55)、电机编码器故障。
Q9:脉冲指令结束电机仍在运行是什么原因?
A9:脉冲指令平滑参数 P1-08 设置过大导致指令严重滞后,会出现指令结束后马达仍在运行的状况。通过台达伺服软件内置示波器功能监测指令脉冲和编码器反馈脉冲,可看到电机的运行情况。在电子齿轮比设置比较大时,适当设置参数 P1-08 可让电机运行更加平稳。
Q10:伺服驱动器报警 ALE04 如何处理?
A10:AB 系列伺服驱动器配 ECMA 马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚一上电就报警 ALE04 就是电机编码器故障。如果在使用过程中出现 ALE04 报警是因为编码器信号,请查看编码器线是否是屏蔽双绞、驱动器与电机间地线是否连接,或者在编码器线上套磁环。通过 ALE04.EXE 软件可以监测每次 Z 脉冲位置 AB脉冲计数是否变化,有变化则会报警。
Q11:伺服驱动器报警 ALE01 如何处理?
A11:检查 UVW 线是否有短路。如果把 UVW 线与驱动器断开再通电仍然出现 ALE01 则是驱动器硬件故障。
Q12:如何知道一台带刹车的电机打开刹车需要多大电流?
A12:在技术手册第 11 章电机规格中可以查到不同功率电机刹车所消耗的功率,刹车动作时间等。
Q13:通过通讯频繁写入参数时怎样防止 EEPROM 被写坏?
A13:每次写参数前先通过通讯写入 P2-305,之后写入的参数只会存储 参数掉电不保持,在 RAM 而不会写入 EEPROM, 这样可以提高 EEPROM的寿命。
Q14:台达伺服与西门子 S7-200 如何接线?
A14:接收脉冲指令的接线图如下,台达伺服 DI 信号是可以双向输入的。
Q15:伺服工作在速度模式下通过电位器来调节转速时,当电位器输出电压调到 0V 电机仍会慢慢转动,这是什么原因?A15:这是因为有零漂,可以通过启动零速钳位功能来解决。设 DI2对应的参数 P2-115 即可启动这个功能(ZCLAMP),参数 P1-38 可设定零速准位。当使用中达电通模拟量指令数控系统时,伺服一定不能启动这个功能。
Q16:台达伺服在调整增益时,参数 P1-37 是否有作用?
A16:台达伺服除 ASDA-A / AB 两个系列驱动器外,其他系列伺服驱动器中负载惯量比参数 P1-37 都是起作用的。如果对台达增益参数不熟悉,建议使用台达伺服软件自带的增益计算功能。
Q17:台达伺服软件中增益计算功能怎样使用?
A17:在软件画面中设定&频宽&&惯量比&后点击&计算增益&就会计算出合适的增益,&惯量比&是带负载后驱动器监测到的,再根据不同的响应性要求设定不同的&频宽&,频宽低时电机运行比较柔和,频宽高时电机响应性更好但动作也更加剧烈。小技巧:负载惯量比低时频宽可以设大一些,负载惯量比大时频宽一定要设小。
Q18:如何估测负载惯量比?
A18:参数 P0-02 设 14 可在驱动器面板上监视负载惯量比。通过 JOG 或上位控制器指令让伺服电机带动负载频繁正反转,监测到的负载惯量比会趋于稳定,在不同的增益条件下估测到的值可能不一样。估测负载惯量比时要求 0-2000rpm 加速时间在 1S 以下,运转速度 200rpm 以上。
Q19:怎样确定是否需要外接回生电阻?
A19:一般伺服驱动器都内置回生电阻,当伺服驱动器报警 ALE05 时需要外接回生电阻。台达 B 系列驱动器 400W(含)以下和 A系列驱动器 5.5KW(含)以上无内置回生电阻。
Q20:怎样外接回生电阻?是否需要再设参数?
A20:根据技术手册推荐选择合适的回生电阻,把驱动器上 P、D 脚短接片取下,把外部电阻连接到 P、C 脚之间,把电阻阻值/功率设到参数 P1-52/P1-53。
Q21:选择伺服电机大小时需要考虑哪些因素?
A21:连续工作扭矩 电机额定扭矩加速时扭矩 电机最大扭矩负载惯量 3 倍电机转子惯量连续工作速度 电机额定转速
Q22:一个直径 100mm 重量 20kg 的圆柱体以轴心线为中心旋转时的转动惯量为多少?假设一个伺服电机经过 1:10 的减速机后连接到这个圆柱体,那么折算到伺服电机轴上的转动惯量为多少?
A22:圆柱体转动惯量 J1/2MR21/kg.cm2经过减速比之后折算到电机轴上的转动惯量会减小减速比的平方倍,折算到电机轴上的转动惯量 Jkg.cm2Q23:伺服电机通过滚珠丝杆带动 100kg 的负载,滚珠丝杆重量 20kg/直径 20mm/导程 10mm,滚珠丝杆为垂直安装,不考虑摩擦力因素伺服电机提升这个负载最少需要输出多少扭矩?A23:伺服电机需要扭矩 TMgPB/2&/6.281.56N.mM-负载重量 g-重力加速度 PB-滚珠丝杆螺距
Q24:伺服电机带负载运行一下停下来会来回晃动是什么原因?
A24:负载惯量太大。使用增益计算软件将频宽设小,惯量比设大,重新计算增益。惯量比的设置最好是驱动器实际估测到的值。
Q25:PLC 发脉冲给伺服,电机为什么不转?
A25:这种情况下电机不转的原因有很多,需要一级一级排查原因。首先要确认的是通过伺服驱动器 JOG 电机是否会动作,然后再确认伺服的工作模式/接收脉冲指令型式/接线。
Q26:手动 JOG 时电机为什么不转?
A26:以下情况经常导致通过驱动器 JOG 时电机不转:伺服没有 servo on,最简单的方法是用手转动电机轴来确认;驱动器与电机间 UVW 动力线未连接;驱动器与电机间 UVW 动力线相序连接错误导致 06 报警;
Q27:PLC 发脉冲给伺服,电机转速在 100rpm 以下时转速与频率成正比,但发更高频率脉冲时电机转速却下降了,这是什么原因?
A27: 般 PLC 的脉冲输出频率为 10K,在伺服没有设电子齿轮比的情况下 10000个 pulse 电机转一圈,10K 的指令脉冲电机转速为 60rpm。如果没有注意到 PLC脉冲输出频率的限制,编程发送更高频率的脉冲就可能导致 PLC 实际输出脉冲异常。Q28:伺服在开机工作时都很正常,在断电时控制器也没发脉冲,为什么伺服电机会动一下?
A28:断电瞬间可能有高频杂波通过控制线进入伺服驱动器,如果伺服仍然在 servoon 的状态就会把杂波当成脉冲指令,因此伺服电机会有动作。可以通过设置参数P1-00.Y 这一位bit来过滤高频杂波。另外在一些发模拟量指令控制伺服的系统中也会有相同的情况,比如中达数控系统,如果在 servo on 时整个系统断电伺服也会有动作,而且很剧烈。
Q29:如果想替换一台保持转矩为 10N.m 的步进电机应该选多大扭矩的伺服电机?
A29:保持转矩是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩,步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减。因为步进电机没有过载能力,一般我们选一款额定扭矩是步进电机扭矩三分之一的伺服电机即可。
Q30:如果想替换一台普通的 1KW 四极异步电机应该选择多大功率伺服电机?
A30:普通异步电机与伺服电机之间没有简单的对应关系,基本上可以说两者控制要求完全不一样。这种情况下只能通过计算负载的惯量/扭矩/转速等方式来选择伺服电机。
Q31:伺服电机正转碰到正向限位后会停下来,为什么这时发反向脉冲电机却不会反转回来?
A31:伺服电机正转碰到正向限位后会停下来,驱动器显示报警 ALE14,如果此时命令脉冲没有停止伺服接下来会发生追随误差过大报警 ALE09,因为 ALE14 在前所以 ALE09 不会显示出来,这样再发反向脉冲伺服就不会动作了。ASDA-AB 系列伺服可将参数 P2-65 的 bit13 置 ON,这样正向限位后就不会再接收正向脉冲,反向限位后就不会再接收反向脉冲。ASDA-B 系列伺服没有这样的功能。
Q32:在正常使用时因为启停频率很高导致电机温度很高,这样长期使用电机是否会损坏?
A32:伺服电机编码器温度达到 85 摄氏度以上时就会损坏。伺服电机转子温度达到130 摄氏度以上就会出现退磁现象,因为伺服电机里外的温差,差不多电机本体表面温度 85 摄氏度时电机内部温度 130 度。在伺服电机起停频繁的场合,可能出现伺服电机温度很高的情况,此时需要在外部采取强制冷却的措施。
Q33:伺服驱动器模拟量输入的解析度是多少?
A33:-11v11v 为 12bit,-0.5v 为 11bit。
Q34:台达伺服使用的环境温度是怎样?零下 20 摄氏度是否可以工作?
A34:台达伺服驱动器使用环境温度 050 摄氏度,伺服电机使用环境温度 040 摄氏度。如果环境温度高于这个范围必要加强空气流动保证散热。零下 20 摄氏度时我们不保证伺服能正常工作,需要用户自己去试验。
Q35:伺服电机带负载停下来时会晃动,感觉电机力不够停不下来,如果换带刹车的电机是不是会好一些?
A35:伺服电机自带的刹车不是用来让电机减速的,是用于在断电的情况下防止电机轴受外力影响转动,比如垂直安装的场合。
Q36:Q:台达伺服如何变更控制模式?
A36:将参数 P1-01 设定为所欲控制之模式后参考下表 设定好参数后需将伺服驱动器重新上电后 便已修改控制之模式。Pt:位置控制模式命令由端子输入Pr:位置控制模式命令由内部缓存器输入S:速度控制模式端子/内部缓存器T:扭矩控制模式端子/内部缓存器Sz:零速度/内部速度缓存器命令Tz:零扭矩/内部扭矩缓存器命令
Q37:ALE02 过电压/ALE03 低电压报警发生时如何处理?
A37:首先使用万用表测量输入电压是否在允许范围内;再次是通过驱动器或伺服软件示波器监视&主回路电压&,这是直流母线电压,电压伏数应该是输入交流电压的 1.414 倍,正常来讲应该不会有太大的偏差。如果偏差很大需返厂重新校准。ALE02/ALE03 报警是以&主回路电压&来判断的。
Q38:在高速运行时机台在中途有很明显的一钝,观察发现是中途有 ALE03 报警产生,但是一闪就消失了,如何解决这个问题?
A38:在高速运行时会消耗很大能量,母线电压会下降,如果输入电压偏低此时就会出现 ALE03 报警。报警发生时伺服马上停止,母线电压恢复正常,报警自动消失,伺服会继续运行,因此看起来就是明显的一钝。这种情况多发生在使用单相电源供电时,建议主回路使用三相电源供电。参数 P2-65 bit12 置 ON 可使 ALE03 报警发生时,母线电压恢复后报警不会自动消失。
Q39:PLC 通过脉冲方向的方式控制伺服时,电机始终只能朝一个方向转会是什么原因?
A39:①参数脉冲型式设置错误,设为 AB 相脉冲或 CW/CCW 脉冲就会出现这种情况;②接线错误导致驱动器没有收到方向信号;③驱动器接受方向信号的光耦烧坏,这个回路正常输入电压是 5V,如果不小心把 12V 或 24V 脉冲信号接进来,因为方向信号基本是常 ON 所以比接收脉冲的回路容易烧坏。
Q40:当增益设置太高引起机械共振时如何查找共振频率?
A40:使用伺服软件示波器功能监视&马达电流&(或者平均负载率),如果发生共振可监视到如下图明显的振荡,在软件中勾选&显示频谱资讯(FFT)&后再框选需要分析的区域,明显有凸起的地方就是共振点。
Q41:使用带刹车的电机安装在垂直的 Z 轴上时,当 servo-off 时机头会往下掉一刹车才吸合,如何解决这个问题?
A41:正确的接线方式下电机的刹车是由驱动器 DO 信号 BRKR 来控制打开和关的,在 servo on 时驱动器会输出信号打开刹车,servo off 时会关闭刹车。把电磁车关闭延迟时间 P1-43 设为负值,可在 servo on 断开前先闭合刹车,这样就可以止机头往下掉。
Q42:伺服工作在扭矩模式下时,如果电机被外力带着与电机出力相反的方向长间运行是否会造成电机损坏?
A42:这种运行状况不会造成电机损坏。
Q43:在位置模式(Pt)下伺服参数中的加减速时间设定是否起作用?
A43:伺服参数中的加减速时间在 Pt 位置模式下不起作用,只有在 Pr 内部寄存位置模式和速度模式下起作用。
Q44:参数 P2-227 是设定 DO5 为报警输出常闭信号,为什么发生正向极限限报警时这个信号没有输出?
A44:台达伺服报警分 ALARM(功能码 07)和 WARN(功能码 11),正反向极 限位、紧急停止、通讯异常、低电压、风扇异常这些报警是通过 WARN 这个报警 出的,其余的报警都是通过 ALARM 这个报警输出的。
Q45:当伺服发生报警时,是否可以在不断电的情况下清除报警?
A45:只有少数报警需要重新上电才能清除,大多数报警可以通过 DI 清除,还有 数报警在条件满足后会自动清除,具体请参考技术手册第十章。
Q46:为什么参数 P2-08 设成 10 后重新上电伺服还是没有恢复成出厂值?
A46:可能是在 servo on 的情况下操作的,如果 servo on 时 P2-08 设 10 是不能 复出厂值的。有些参数在 servo on 时是不能写入的,在参数写入时面板上会有 的提示,只有提示-END-时才表示参数正常写入,还有一些提示如下。
湖南,西藏,晋州,北京,朝阳区,丰台区,西域区,宗文区,昌平,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义务,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,毫州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海,西宁
台达伺服控制器维修,台达伺服器维修,台达伺服驱动器维修,台达伺服放大器维修,台达驱动模块维修,台达功率模块维修,台达模块维修,上海台达伺服控制器维修,浙江台达伺服控制器维修,江苏台达伺服控制器维修,山东台达伺服控制器维修,淄博台达伺服控制器维修,湖北台达伺服控制器维修,湖南台达伺服控制器维修,河北台达伺服控制器维修,河南台达伺服控制器维修,广西台达伺服控制器维修,广安台达伺服控制器维修
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ &
上海渠利自动化科技有限公司版权所有&&&&&
电话:021-
传真:021-
地址:上海市松江区辰花路839弄37号601
邮编:201615
& &&&&&&&&&&

我要回帖

更多关于 台达伺服asd说明书 的文章

 

随机推荐