要个星三角启动接线图视频的接线图 要简单易懂的

当前位置:
主题:620171 ┆
帖子:4870368
今日新帖:1342
昨日帖数:1382 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:7069人
星三角启动实物图怎么接线???
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:36:20 楼主
&&&&&我看了半天都不明白``&还请各位大哥`````指点一下``谢谢```&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 星三角启动实物图怎么接线???&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:42 1楼
找你身边的师傅指点一下呀.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:18 2楼
什么实物图? 现成的启动器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:38:05 3楼
找本电工手册慢慢研究吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:37 4楼
电工手册都没看过吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:38:26 5楼
星三角,正反转,最常用的了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:58:22 6楼
你接线图总看的懂吧,照图接线就好.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:26:20 7楼
找你身边的师傅指点,相序莫搞错
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:49 8楼
首先,你要懂原理,不知道就多学习
其次,你可以在接线图上标上数字号码.
然后,在电线的两端标上号码.对着接线图的号码接.
接好后仔细检查,不要接错相序,不要短路冒烟
最后欣赏你的劳动成果.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:03:27 9楼
谢谢`````大哥们``````
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:50:18 10楼
给你个图 你看图作业就行了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:28 11楼
3个接触器的控制图安全 这是基本的2接触器图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:26 12楼
谢谢````哥们```
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:32 13楼
引用凯撒 的回复内容:
首先,你要懂原理,不知道就多学习
其次,你可以在接线图上标上数字号码.
然后,在电线的两端标上号码.对着接线图的号码接.&
接好后仔细检查,不要接错相序,不要短路冒烟
最后欣赏你的劳动成果.
别着急 一学就会
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:29:12 14楼
3个接触器的安全 2接触器的省钱!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:31:53 15楼
安全第一,省那一个接触器不值得
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:45 16楼
引用张文轩 的回复内容:
安全第一,省那一个接触器不值得
通常都是三个接触器控制的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:06:44 17楼
是的,通常都是用三个接触器控制的,这样可以保证星和角接触器在失电的情况下进行星-角转换,可以有效地避免弧光短路,所以说更安全。
周点击排行周回复排行
[280] [251] [195] [139] [138] [107] [90] [73] [72] [72]
[21] [13] [11] [10] [9] [9] [8] [7] [6] [6]最新求助
[1] [1] [6] [5] [5] [13] [2] [6] [14] [3]星三角启动接线图 简单易懂
标准电路图,简单的,按图安装即可,现在网上流行少一个接触器的图千万别用,它就像开关断零线一样,停机还有电,还没有安全的互锁,可能都不能正常转换的。
星三角启动原理
星三角启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图1星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;Fu2表示控制回路上的保险;SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
星三角启动原理图2这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。cid838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号-各种图纸S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通---完成起动停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
⒈星形变换为三角形:
R12=R1+R2+(R1·R2)/R3;
R23=R2+R3+(R2·R3)/R1;
R13=R1+R3+(R1·R3)/R2;
⒉三角形变换星形:
R1=(R12·R13)/(R12+R23+R13);
R2=(R23·R12)/(R12+R23+R13);
R3=(R13·R23)/(R12+R23+R13);
具体变换方法可以用基尔霍夫定律来变换。
TA的推荐TA的最新馆藏本文为您介绍了常用的两种电动机星三角启动原理图和星三角启动接线图,您如果需要了解更多有关星三角启动原理图和星三角启动接线图,您可以来电咨询我公司的客服,我们将安排专业的技术人员为您解答!
动机动星三角启动的相关问题
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用”星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方
式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三
角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图1
这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
起动过程:合上隔离开关—合上断路器—-按下ON启动按钮—M,S,T得电—M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电—S主回路接通–正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了–T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
KT表示的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸
KM△-1断开,停止为线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小
,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大
提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
以上就是有关星三角启动的相关技术文章,更多星三角启动的技术需求,欢迎您来电咨询!
You may also like...
直流屏的调试方法: 1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命&什么是变压器差动保护装置?变压器差动保护装置特点是什么?什么是电流继电器?电流继电器的返回系数范围是多少?电流继电器如何整定电流&中间继电器的概述 中间继电器是用于增加控制电路中的信号数量或信号强度的一&
热点关注6088576056555052499740864047404737463732星三角启动开关接线图
星三角启动开关接线图
星三角启动开关接线图
星三角启动开关接线图
星三角启动开关接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关星三角启动开关接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
以三维技术模拟重大施工方案、用软件顶模疏散模拟开展质量安全管理、将样板间模型接入VR和AR平台……走进被誉为“广西第一高楼”的南宁华润东写字楼项目的建设现场,BIM技术的应用几乎贯穿了项目建设的全过程。
近日,南京市政府发布《南京市老城建筑高度规划管理规定》,明确历史城区、历史地段、明城墙沿线、景观视线走廊的建筑高度将严格控制。该规定自5月1日起施行。今后,在南京老城中,不能再出现没有规则、乱七八糟的高层建筑。
3月28日,全国建筑行业首家省市级具有行业调解职能的专业调解机构——“北京市建设工程造价管理协会经济纠纷调解中心”在京成立。
日前,市住建局组织制定了《惠州市房屋市政工程治理欠薪专项工作方案》,拟通过一系列措施,防范和及时解决房屋市政工程拖欠工资问题,遏制欠薪引发重大群体性事件,促进我市建筑市场劳动关系和谐。
近日,湖南省住建厅发布《关于2017年度第一批绿色建筑评价标识项目的公示》,共评审出41个绿色建筑评价标识项目,浏阳市恒大华府三期(1-13栋)名列其中,成为浏阳市首个经权威专家评审通过的绿色建筑标识项目,对浏阳市绿色建筑发展具有里程碑意义。
日前,中国移动浙江分公司内审部一行人来到金义都市新区浙中信息产业园施工现场,会同省移动现场指挥人员、建行金华分行工程造价咨询中心负责人和业务骨干,对该项目的全过程跟踪审计进行审核、检查、会诊。这是建行金华分行全行转型升级的又一项重要活动。
者从河南省科技厅获悉,日前,由河南天丰节能板材科技股份有限公司承担实施的“装配式集成房屋体系研发与产业化”、商丘金蓬实业股份有限公司承担实施的“固体高分子废物热解制取燃油成套装备关键技术研究”两项节能环保领域省重大科技专项顺利通过专家组验收。
日前,记者在银川市西夏区怀远路(兴洲街-宁朔街)城市地下综合管廊及道路工程现场看到,管廊主体浇筑已完成360米,分为污水仓、电力仓、综合仓、燃气仓,施工人员正在管廊里安装支架和桥架。
日前,国家发改委下达青海省中央预算内投资100030万元,用于支持青海省列入国家172项重大水利工程的建设,这也是我省水利单批中央预算内投资首次超过10亿元。国家发改委对我省重大水利工程支持力度再创新高。
日前,在长沙县召开的湖南省全省水利工程管理工作会议中提出,要变“重建轻管”为“建管并重”,确保水利工程可持续运行。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
星三角启动开关接线图相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-问:星三角启动各位高手我KW的电机接的是星形启动可是经常突然急速启动是怎么回事啊、时间...答:你这个问题比较严重,如果是没有根据时间继电器动作跳开星点直接启动运行,有可能引起三相短路。、转入运行的接触器(三角)一定是要时间继电器秒后跳开,...
问:三个接触器.一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控制...三个接触器.一个时间继电器,一个启动按钮组成的星三角启动控制电路实物接线图并...答:这个图是正确的其原理就是按下绿色启动按钮时带有短路跳线的(右)通过时间继电器的控制来和主一起吸和(左)一般为秒左右(视电机大小而定)时间达到秒...
问:接线图画出接线图得原理图答:主电路是伏的正反转控制电路接线图.原理图书上有,控制电路互锁,能正转停下来后才能反转.如天车的往上往下、往左往右、后退等动作.正反转电路有两介接触器...
问:星三角启动实物接线图是什么的书`答:初级电工应掌握的知识。
问:星三角起动星三角起动,对马达有什么样的要求?电机铭 标注YV,KW,A,cos.,...答:异步电动机因其结构简单、便宜、性高等优点被广泛应用.但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星一三角形换接启动...
问:星三角电机启动实物接线图(带中间继电器)哪里可以看到?...答:星三角电机启动实物接线图(带中间继电器),哪里可以看到?给你这个实体图,希望对你有帮助
问:星三角接线图的问题如图所示上面的字符的什么意思呢?请详细点谢谢答:HK—三相闸刀(开关);RD—熔断器(用);RD—熔断器(控制用);S—停止按纽(常闭);S—启动按纽(常开);S—星三角转换按纽(常闭和常开两付触点是...
问:KW电动机星三角降压启动实物接线图答:当负载对电动机启矩无严格要求又要电动机启动电流且电机满足V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当...
问:关于星三角启动问题?主电源KM接了WUV,转换KM/接了UVW,都按绿红接请问影不影响启动使用...答:可以,但应注意电机转向。
问:星三角启动实物接线图,越详细越好答:这是实物图,要二次接线图吗
问:星三角启动电机铭 标注YV,KW,A,cos.,r/min;铭 上没有标注△\Y两个...答:Y是指Y系列电机吧,你要星/角启动,看看接线端盖里有几个接线柱,有个,切和普通电机一样有有连接片。可以星/角启动。如果只有个接线柱,只能用自藕变压器降压...
问:星三角启动实物图接线说明一下答:知道网页贴吧知道音乐图片地图百科文库经验提问&教育/科学&理工学科&工程技术科学同问星三角启动实物图接线说明一下--:...
问:请教星三角启动的接线求图中主电路的出线接在电动机上的具体接法。谢谢答:,将电路图中出的根主线分清上面三根与下面三根;,同时找好上面三根与下面三根的对应,即KM合上时,上下那两个线是相连接,不能弄错。,将上面三根线...
问:星三角降压启动的实物接线图,哪个有&答:写个小结,求星三角降压启动的实物电机接线,也就是电机接线盒的。给你一!还有一份实物画的没流量不好上传!