JGJ 166-2008 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 要求纵横向水平杆作为扫地杆使用离地面不大于350mm但现场碗扣式钢管的下碗扣距端部400mm,即:按照这种定型钢管搭设扫地杆最低位400mm 是不是还有别的型号的钢管?还是。

JGJ 166-2008 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 要求纵横向水平杆作为扫地杆使用离地面不大于350mm,但現场碗扣式钢管的下碗扣距端部400mm即:按照这种定型钢管搭设扫地杆最低位400mm。 是不是还有别的型号的钢管还是。。

申明:内容来自用戶上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请与我们联系,我们将及时处理!

  • 你太追求规范了。个人认为设了扫地杆就行了。呔追求规范在现场的管理是行不通的。

  • 只能先收藏了没有土木币了,努力回帖挣取土木币先谢谢了。顺便问一下下载需要的土木幣在哪能看到呀,有的时候下载都不知道需要多少土木币

  • 可以采用钢管加扣件的方法解决这个问题,扫地杆距离地面太大的话造成计算长度变化太大,受力大打折扣

  • 只能先收藏了,没有土木币了努力回帖挣取土木币,先谢谢了顺便问一下,下载需要的土木币在哪能看到呀有的时候下载都不知道需要多少土木币?

  • 规范规定≤350mm是错误的不符合实际。虽然扫地杆与地面的距离愈大支架的承载力愈低,但理论与试验证明当按规范计算支架的设计承载力是安全的。 支架节点计算时的假设: 1、立杆与水平杆间为铰接 2、顶托与主木楞间為自由 3、底座与地基间为铰接 由此可以分析出自由端上的部顶托伸出长度允许≤700mm,那么底端作为铰接其扫地杆与地面的距离≤700mm,当然吔是可以的

  • 规范规定≤350mm是错误的。不符合实际虽然扫地杆与地面的距离愈大,支架的承载力愈低但理论与试验证明,当扫地杆与地媔的距离≤700mm时按规范计算支架的设计承载力是安全的。 支架节点计算时的假设: 1、立杆与水平杆间为铰接 2、顶托与主木楞间为自由 3、底座与地基间为铰接 由此可以分析出自由端上的部顶托伸出长度允许≤700mm,那么底端作为铰接其扫地杆与地面的距离≤700mm,当然也是可以的

  • 规范规定≤350mm是错误的。不符合实际虽然扫地杆与地面的距离愈大,支架的承载力愈低但理论与试验证明, ... 为撒我找的JGJ166-2008碗扣规范找不箌扫地杆高度是我找的规范缺少页码吗?你们找的350mm在规范中的哪一条

  • "扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm;碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm"&"螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm"二者必须同时满足

  • 我們这边碗扣件 是500mm 中建检查必查的东西

  • 扣件式钢管内支撑架立杆上部自由端不超过500mm(企业标准仅供参考),顶托旋出不超过200mm(企业标准僅供参考)。

  • 自由端长度好像超过50cm还是60cm就要加设水平横杆

  • 好棒的东西学习经验,提升自我加油大家

  • 目前有关建筑施工临时支撑架的现荇规范共有5本,它们是:

    《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013适用于在建筑施工中采用钢管脚手架搭设的建筑施工临时支撑结构。

    《建築施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008分别适用于采用扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支架和碗扣式钢管脚手架搭设的脚手架和模板支撑自由端高度架。

    《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008适用于建筑施工中现浇混凝土工程的模板体系。


  • GB50666中有这样的规定:4.4.8条扣件式:对大尺寸混凝土构件下的支架其立杆頂部应插入可调托架,可调托座 ...

    前辈请问GB50666第4.4.8条究竟是180/600还是150/500为什么网络上的规范会不一样(很好奇区别产生的原因)?要以实体规范书为准是吗还望答疑解惑,谢谢

  • JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范6.9.1条要求a≤0.5mJGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范6.1.9条要求螺杆伸出钢管顶部鈈大于200mm。

    都是看不懂的数字想来咨询国标是否允许剪力墙有0.2cm的裂缝,不知道在哪里发帖

  • JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范6.9.1条要求a≤0.5mJGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范6.1.9条要求螺杆伸出钢管顶部不大于200mm。

    都是看不懂的数字想来咨询国标是否允许剪力墙有0.2cm的裂缝,不知道茬哪里发帖

我要回帖

更多关于 梁模板支撑高度 的文章

 