在消防烟感与灯具距离照时灯具的距离不小于0.2m所提到的照时灯具指什么灯

烟感探测器布置时,与灯距离有要求吗_百度知道
烟感探测器布置时,与灯距离有要求吗
提问者采纳
如果灯具安装后不遮挡感烟探测器则无距离要求,如产生遮挡则需保持0.5m距离。(8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。)
提问者评价
参考资料:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
烟感探测器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防广播和烟感的距离,和强电灯的距离?烟感和灯的距离,和喷淋的距离?规范有什么要求?_百度知道
消防广播和烟感的距离,和强电灯的距离?烟感和灯的距离,和喷淋的距离?规范有什么要求?
探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:与不突出的扬声器,不小于0.1m;与照时灯具,不小于0.2m;与自动喷水灭火喷头,不小于0.3m;与多空送风顶棚孔口,不小于0.5m;与高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等),不小于0.5m;与电风扇,不小于1.5m;与防火卷帘、防火门,一般在1~2m的适当位置。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
探测器至墙壁梁边的水平距离不应小于0.5米;探测器周围0.5米内不应有遮挡物;房间被书架设备或隔断等分隔其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时每个被隔开的部分至少应安装一只探测器探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米并宜接近回风口安装探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
您可能关注的推广
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁灯具与自动喷淋喷头的距离是多少?有规范规定吗?_百度知道
灯具与自动喷淋喷头的距离是多少?有规范规定吗?
请教:灯具与自动喷淋喷头的距离是多少?有规范规定吗?
感烟、感温探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与自动喷淋头的净距应大于0.3m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与空调送风口的净距应大于1.5m;与墙壁、梁边及其他遮挡物的距离应大于0.5m,
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
灯具的相关知识
其他2条回答
应该有一定的距离,否则灯具的热量会打开喷淋头。
要是吊链灯1.5米吊,烟感吸顶.水平距离满足不了,垂直距离满足了。问能否满足规范.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防里烟感、灯具、广播距离要求03
上亿文档资料,等你来发现
消防里烟感、灯具、广播距离要求03
消防里烟感、灯具、广播距离要求;1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯;2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下;1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于;3)距电风扇的净距不应小于1.5m;4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;6)距多孔
消防里烟感、灯具、广播距离要求 1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。 2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。2) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。5) 与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。7) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。 3、消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报警都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]。 4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm. 5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。 6、每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。 7、喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。 8、不过有些人一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。 9、这要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,喷淋头近的我见过有3米的,远的有4米的,一般是讴歌你3.2m/3.4m/3.6m这几种距离比较多。正常情况下,半径不能大于1.8米 ,喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。 10、至于广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可。11、烟感的保护半径为5.8米(安装间距为9),温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。 12、温感和烟感安装间距一般6m,喷淋头安装间距一般3.6m,,消防广播一般50m,喷淋一般都是镀锌钢管,温感、烟感一般用KVV线或者BV线。 13、每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部。 14、位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 包含各类专业文献、高等教育、中学教育、应用写作文书、专业论文、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、消防里烟感、灯具、广播距离要求03等内容。
 消防里烟感、灯具、广播距离要求 1 、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在 30cm 左右就可以了如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式 的...  !!!消防喷淋、烟感和广播要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防喷淋、烟感和广播要求 建筑 消防 烟感 灯具距离要求 1、 如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯...  的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在 ...(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等 于 12.5 米)...消防广播一般 50m,喷淋一般都 是镀锌钢管,温感、烟...  烟感规范_工程科技_专业资料。烟感规范烟感布置要求...广播的水平距离,不应小于 0.1m; 6 探测器至灯具...本标准由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会...  装修间距_建筑/土木_工程科技_专业资料。加入时间: 编辑:管理员 点击: 评论数: 金视觉装饰提醒办公室装修中消防里烟感、灯具、广播距离要求 办公室装...  吊顶消防距离_法律资料_人文社科_专业资料。关于天花...烟感: 感烟探测器: &&火灾自动报警系统施工及验收...6 探测器至灯具的水平距离,不应小于 0.2m; 7 ...  民用建筑防火规范 防火门规范防止有消防要求的井下或...烟感、温感探测器安装装间距 一、烟感探测器安装...广播的水平距离,不应小于 0.1m; 6 探测器至灯具...  排烟防烟、消火 栓系统、消防广播、建筑疏散布局、...区等功能性管理区域、生活区及 各区域之间的距离等...④ 绘制顶面灯槽、顶面灯带、照明灯具(不含壁灯及...  3.5 独立前室的消火栓立管应考虑暗装,可将管道隐蔽在墙体里,注 意加强防腐。 ...3.7 高层住宅大堂的烟感、喷头、消防广播位置应结合吊顶与灯具一 同考虑,布置...消防喷淋、烟感和广播布置要求_百度文库