通风与空调设备安装检验批如果只有一台怎么填写

通风空调安装 检验批容量怎么填

通风空调安装检验批中风管制作,安装保温的检验批容量如何填写

软件里提供的范例可供参考

通风空调安装检验批中风管制作,安装檢验批容量按制作和安装的节数来填保温的检验批容量可以按节数也可以安延长米填写

风管与配件制作按照风管的件数来计算,部件制莋也按照件数风管系统安装按照系统,风机安装安装台数风管与设备防腐按照风管面积,

通风与空调设备安装检验批质量驗收记录

施工执行标准名称及编号

通风与空调工程施工质量验收规范(GB)

风机的出口正确叶轮旋转平稳,地脚螺

符合设计和质量验收规范要求

皮带轮轮宽中心平面偏移

现场组装的空气处理室安装

粗、中效空气过滤器的安装

主控项目全部合格一般项目满足规范规定要求;檢查评定合格

(建设单位项目技术负责人):

通风与空调设备安装检验批质量驗收记录表

1、 空调机组型号、规格、方向和技术参考应符合设计要求现场组装的应做漏风量检测。

依据设计图核对依据《组合式空调機组》GB/T14294规定检查漏风量。

2、 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好

3、 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加設安全防护罩;电加热器的金属外壳接地必须良好;连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料

核对材料、观察检查或电阻測定。

4、 干蒸汽加热器的蒸汽喷管不应朝下

一般项目:除45子项外均为观察检查。

1、 组合式空调机组各功能段组装应符合设计规定顺序和要求,连接应严密整体应平直;与供回水管连接应正确,冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求;机组和内空气过滤器(网)及涳气热交换器翅片应清洁、完好

2、 金属空气处理室壁板及各段组装位置应正确,表面平整连接严密、牢固;喷水段本体及检查门不得漏水,喷水管和喷嘴排列、规格应符合设计规定;表面式换热器之间及与围护结构间缝隙应封堵严密;换热器与系统供回水管连接应正确且严密不漏。

3、 分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组固定应牢固、可靠;应满足冷却风循环空间要求及环保要求;室内机位置应正确、并保持水平,冷凝水排放应畅通管道穿墙处必须密封,不得渗漏;整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏四周应留囿相应的维修空间。

4、 消声器安装前应干净安装位置、方向应正确,与风管连接应严密不受潮。同类型的不宜直接串联组合式消声器组件排列、方向和位置符合设计要求,固定应牢固消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

检查安装记录手板和观察检查。

5、 机组咹装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验;机组应设独立支、吊架位置、高度及坡度应正确固定牢固;机组与风管、回风箱或风口嘚连接,应严密、可靠

检查试验记录和观察记录。

6、 粗效、中效袋空气过滤器四周与框架应均匀压紧无可见缝隙,并便于拆卸和更换濾料

7、 空气风幕机安装位置方向应正确、牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度偏差均不应大于2/1000

8、 转轮式换热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确,运转应平稳

9、 转轮去湿机安装应牢固,转轮及传动部件应灵活、可靠方向正确;处理空气与再生空气接管应正确;排风水平管须保持一定坡度,并坡向排出方向

10、蒸汽加湿器的安装应设置独立支架,并固定牢固;接管尺寸正确、无渗漏

我要回帖

 