75kv无刷自控电机软起动起动电流多少

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
1、断路器选择额定电流的3倍是正确的 因为启动电流是瞬间的 断路器因惰性而来不及反应 2 星角运行和启动电流比例是 角是星的1 73倍 电机铭牌上有标示
电机启动电流为什么这么大?在下在工作中,遇到一个问题:一台额定电流为12A的潜水泵,启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸。我们检查了电机绝缘直阻没问题,在启动正常情况下(一般启动电流在200A时可正常启动),电..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电机的启动电流
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口15kw电机起动电流是多少
忻忻相惜507
根据电动机公式:I=P/U那么380v的电动机电流等于I=x380x0.85x0.85=31.5(A),(1.732是3的根号功率因数和效率分别按0.85计算),如果是220v的电动机就乘以1.732为54.55A,380v电动机启动电流是1.5-2.5倍分别是47.25--78.75(A),根据电动机是15kw的,要用星三角启动器,那么此时电流为1/3的电流为12安左右.谢谢采纳!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 3256|回复: 10
求助:7.5KV高速电机绕线圈后电流大
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&请问7.5KV高速电机重绕线圈以后电流变大& &&&启动电流为19A&&左右运行电流也为19A左右&&是什么问题
阅读权限60
在线时间 小时
接线是否正确?负载是否正常?转子是否存在断条?
阅读权限35
在线时间 小时
重绕后的电机电流大,无非就这个问题:
1.线圈间有匝间短路
2.线圈与外壳短路
3.线圈与线圈之间的连接线接错
4.输出线错误
5.转子有铝条断了
根据你提供的数据来看,启动电流才19A,不大啊,直接启动的电机,启动电流是运转电流的5到7倍。电机的运转电流19A是空载还是满载啊,空载的话就大了,满载的话是刚好的。我分析,应该是转子有铝条断了。
阅读权限25
在线时间 小时
1 声音对不对 不对就是接线问题或者缺相或者转子问题 声音对就看下面
2 接线方式错没错 如果没错接着看下面
3 看看三相电流平衡不平衡 如果不平衡就找原因 如果平衡就看下面
4 摇表测 接地不接地 不接地可以排除匝间短路之类的问题
5 用万用表测量阻值 正常往下看
6 查查这个电机的数据是不是匝数少了 或者数据不对
7 测量一下电压
把上面几样全部检查一遍就可以了 电流大一般是接线错和电机的数据错了 转子也要看看
欢迎大家补充!!!
阅读权限25
在线时间 小时
小谢菜鸟 发表于
重绕后的电机电流大,无非就这个问题:
1.线圈间有匝间短路
2.线圈与外壳短路
接线就是按普通的接法& &&&空载电流为19A 三相电流满均衡的
阅读权限25
在线时间 小时
<font color="#87588 发表于
1 声音对不对 不对就是接线问题或者缺相或者转子问题 声音对就看下面
2 接线方式错没错 如果没错接着看下面 ...
电机是自己家养殖场用的 接线方法就是普通接线的接法& &&&三根火线分别接在三个接线柱上
阅读权限30
在线时间 小时
启动电流和运行电流一样大没碰到过。鼠笼断条电流小
阅读权限30
在线时间 小时
几极电机?
阅读权限50
在线时间 小时
“7.5kv高速电机”是什么电机,没修过也没见过。
阅读权限55
在线时间 小时
重绕后的电机电流大,无非就这个问题:
1.线圈间有匝间短路
2.线圈与外壳短路
3.线圈与线圈之间的连接线接错
4.输出线错误
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;