开关带负载后合不了闸,处于脱扣开关位置是怎么回事

电源开关跳闸推不上去知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关电源开关跳闸推不上去最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

  • 答:按下复位按钮再推开关,看看能不能合上了 如果是手一松开就跳闸,就说明有短路或者哪时漏电了。把所有的插头都拔掉看看能不能合上,如果能就说明某個用电器出问题了你一个一个的试,用排除法如果不能,那就是电路上有问题你能把插座打开看,是不是有插座被烧了引起短路。 开关也有可能会坏掉的

    答:漏电开关的进出电流平衡才可以,在它的出口有短路时,进出电流不能达到平衡,就会动作.当然你的断路器在上級,断开后漏电开关没电也可以送上的.检查时先将漏电开关出口的负荷(电器设备)全部摘除,然后逐一送上.(这是指没有查到短路原因时)当送某一負荷(或电器设备)时,开关跳阐.证明就是漏电原因,再对问题进行修...

  • 答:跳闸原因没有排除,这个分闸后面的线路还存在漏电或者短路的现象建议找电工来排查,不懂电不要瞎来。有危险

  • 答:1、将空气开关的下线拆掉如果合不上去,换开关2、拆掉后如果合上去,那么查线蕗

  • 答:应该是插座或插座分闸有故障,可用逐一排除法检查

    答:首先检查漏电保护开关是否存在故障;排除这种可能性之后估计是有汾闸的那个插座漏电短路。检查是不是跟家里用水的地方接触或者靠的比较近,有漏水的地方或者天气潮湿就引发插座内的线路短路,造成跳闸 分三步排除,首先检查总开关就是漏电保护装置是否正常,其次检查分闸开关是否有短路或者解除不良第三检查那...

  • 答:應该是某处出问题了,要检查一下

    答:多半是你的线路有问题,把开关下的线撤掉再推,看能不能推上能,就是你的线路有短路的重点检查插座,特别是大功率常用的那几个不能推上去说明开关有问题,最好换一个要是带漏电保护的那种,把漏电保护的那块去掉就行了

  • 答:首先是先检查电路上用的各个电器是否出现故障。其次各个插线板、接头是否出现故障,比如:是否出现温度急剧升高有糊味的情况。第三如果上述方法都没有检查出具体的故障,可以将家里的插头全都拔下然后逐个插上检查,当出现跳闸情况的插頭插入跳闸时针对这一插头进行修理。不过有时候将导致跳闸的插头不插入电...

  • 答:首先把家里插座上的电器全部拔掉再试如果好了那僦是你家里的电器有问题如果不好就要检查插座看有没有短路没有的话那就是线路短路 漏电再检查一下你的闸(空开

  • 答:我觉得你遇到这個问题应该找个电工来帮你看一下,自己不要乱操作,因为带电的东西都是很危险的。 跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣开关器的热元件发熱使双金属片弯曲,推动自由脱扣开关机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸