空压机储气罐出气口可以不装球阀吗加接空压机安全吗



气罐及空压机排污管更改、气罐增加自动化元件、压力油罐及回油箱上方增设套管、GIS起重机增加安全护栏
变更说明(原因、内容等):
1、根据现场到货储气罐实际接口尺団调整气罐排污管并增加地面支架;根据空压机实际到货情况,低压空压机没有排污接口封堵原设计相应的排污管;为实现气罐自动排污增加电动球阀。
2、根据新规范要求储气罐上增加压力过高、过低信号装置。
3、为方便调速器压力油罐及回油箱安装在压力油罐及囙油箱上方埋设套管。
4、根据实际到货机电消防滤水器调整滤水器基础板布置
5、为方便今后GIS室顶棚照明灯具等设备检修维护,在GIS室桥机主梁两侧增加安全防护栏
1、中压及低压储气罐排污管均增加一个DN32电动球阀和一个地面支架及两个90°弯头,低压空压机排污管用管帽封堵,详见附图1、附图2。
2、每个中压及低压储气罐上增加两个压力开关及一个压力表详见附图2。
3、在压力油罐及回油箱上方分别埋设两个DN100套管详见附图3。
4、根据实际到货机电消防滤水器调整滤水器基础板布置详见附图4。
5、在GIS室桥机主梁两侧增加安全防护栏具体详见附图5。
工程量变化及费用估算:(仅供参考不作为结算依据)
工程 水机字2018年04号设计更改通知单。

注:未通过基建管理信息系统审核《工程设计(修改)通知单》的基建项目单位按上表格式通过纸质文件审核会签。


气罐及空压机排污更改、气罐增加自动化元件、压力油罐及回油箱仩方增设套管、GIS起重机增加安全护栏
调速系统设备管路布置图、空压机室设备管路布置图、机电消防设备管路布置图
1、根据现场到货储气罐实际接口尺寸调整气罐排污管并增加地面支架;根据空压机实际到货情况,低压空压机没有排污接口封堵原设计相应的排污管;为實现气罐自动排污增加电动球阀。
2、根据新规范要求储气罐上增加压力过高、过低信号装置。
3、为方便调速器压力油罐及回油箱安装茬压力油罐及回油箱上方埋设套管。
4、根据实际到货机电消防滤水器调整滤水器基础板布置
5、为方便今后GIS室顶棚照明灯具等设备检修维護,在GIS室桥机主梁两侧增加安全防护栏
1、中压及低压储气罐排污管均增加一个DN32电动球阀和一个地面支架及两个90°弯头,低压空压机排污管用管帽封堵,详见附图1、附图2。
2、每个中压及低压储气罐上增加两个压力开关及一个压力表详见附图2。
3、在压力油罐及回油箱上方分別埋设两个DN100套管详见附图3。
4、根据实际到货机电消防滤水器调整滤水器基础板布置详见附图4。
5、在GIS室桥机主梁两侧增加安全防护栏具体详见附图5。


我要回帖