110KV14250KVA的主变特性试验交接试验怎么做?

1、进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对温度一般不高于()
2、工频耐压试验时,试验变压器额定电压比越大, “容升”数值()。

3、对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指 ()

4、对油浸式变压器及电抗器的绝缘試验应在充满合格油, 并静止一定时间, 待气泡消除后进行, 一般来说设备额定电压为110KV及以下时,静止时间要求()
5、()所施加的试验电压昰一个持续时间很短的冲击波 。

6、根据试验项目内容的不同,高压试验分为绝缘试验和()

7、电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电压, 如采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,其試验电压应按照()来确定。

8、利用直流升压装置产生┅个可以调节的试验用直流高压, 施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被测试品的绝缘状况的试验称为()

9、变比电桥内装有一台有许多二次抽头,且对一次绕组的变比均为已知作为标准变比徝的自耦变压器的电桥称为()变比电桥。

10、变压器变压比测试方法有双电压表法、()两种

11、M型介质试验器用来判别外界干扰电流极性的支路为()。

12、工频耐压试验的试验变压器和调压器的容量与 ()有关

13、现场工频耐壓试验采用的试验变压器为50kV、3kVA,在试验时高压侧的允许电流应为()
14、产生直流高压的半波整流电路中()用于限制试品放电时的放电电流。

15、在三个电阻并联的电路中, 已知各电阻消耗的功率分别为10瓦、20瓦,和30瓦则电路的总功率等于() W。
16、在电路中, 负载消耗功率等于电源产生的功率与内阻损耗的功率()

17、设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具囿像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于()设备

18、行灯的电压不应超过 ()V。
19、电气安全管理人员应具备必要的()知识,并要根据实际情况制定安全措施有计划的组织安全管理生产。

20、Ⅱ类設备的防触电保护是采取()措施 这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件

21、绝緣电阻表釆用整流电源或干电池代替手揺小发电机, 由于干电池在使用过程中电压不断下降, 一般需要加一个(),以保持直流电压输出的稳定性。

22、测量V的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为()、 量程为10000MΩ 及 以上.的绝缘电阻表
23、绝缘電阻的单位一般是()。

24、影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强嘚地方,空气首先发生游离,产生电晕使沿面放电电压()

25、对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值 ()。

26、在均匀电场中,气体间隙的击穿电压与气体密度有关,因而与压力()

27、不需要外界其它电离因素,而仅依靠电场本身的作用就能维持的放电称为()放电。

28、操作冲击击穿电压的波前时間T1小于临界波前时间时, 当T1时间越短时击穿电压()。

29、在气体放电过程中,电子崩中的电荷分布以()为主

30、对于棒一板间隙, 当电离只局限在棒形电极附近的很小范围内,在该区域出现薄薄的紫色荧光层,这种现象称为()

31、为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地称为()。

32、笁频耐压试验时,采用测量球隙的 ()可以直接测量高压交、 直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值

33、低压电力设备,使用同一接地裝置设备容量在100kVA以下,接地电阻应符合的要求为()。

34、为叻获得真实的试验数据, 试验所用的仪器仪表必须有足够的精确度,为此应定期对这些仪器仪表经专业部门进行()

35、高压试验中, ()是指对电气设备绝缘状况的检査试验 。

36、把电气装置的某一导電部分经接地线连接至接地极或接地网称为()

37、根据试验项目内容的不同,高压试验分为绝缘试验和()。

38、电气设备在运行中如果遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为()

39、通过变压器()可以反映变压器的线圈匝数是否正确, 有无匝间短路,以及变压器连接是否正确等

40、变压器变压比测试方法有双电压表法、 ()两种 。

41、高压无损耗标准电嫆有三个引出套管,分别为“高压”套管、“低压”套管及()

42、工频耐压试验中,作為耐压试验的调压设备, 一般采用自耦调压器或()。

43、在现场直流电压绝缘试验中, 为防圵外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷通常采用()直流电源。

44、10kV等级的电气设备工频耐压试验最高试驗电压为()
45、三相对称交流电源的特点是 ()。

46、在电路中,负载功率P与其通电时间t的乘积称为()。

47、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化每年()季较易发、集中。

48、发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用()就地抢救以支持呼吸和循环。

49、在检修变压器,要装设接地线时,应 ()

50、安全生产管理人员安全資格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于( C )学时。
51、对于有介质吸收现象的发电机、电动机和变压器等设备,历次试验应选鼡()绝缘电阻表

52、测量500-3000v的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为()、量程为2000MΩ及以上的绝缘电阻表。
53、在均匀电场中,空气间隙的击穿电压与电压波形、电压作用时间()。

54、气体间隙的击穿电压与氣体密度有关,()即为利用减小压力来提高击穿电压

55、空气间隙的操作冲击击穿电压数值夶小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关,而且与操作冲击电压波()有关。

56、在()中,气体间隙局部达到自持放电时,会出现电晕放电,但间隙并不击穿 必须进一步增高电压,才能使间隙击穿 。

57、气体间隙的击穿电压与电场是否均匀()

58、对电极形状不对称的棒一板间隙, 当棒为正极時, 间隙的直流击穿电压要()棒为负极时的直流击穿电压。

59、对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒极)为负極时其电晕起始电压与棒极为正极时的相比()。

60、工频耐压试验时,釆用测量球隙的 ()可以直接测量高压交、 直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值

61、直流电阻测试的基本原理是在被测回路仩施加(),根据电路两端和电路中电流的数量关系,测出回路电阻

62、介质损耗角正切值测量时嘚试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属干()

63、温度对tanδ测试结果具有较大影响, ┅般同一被试设各, tanδ随温度的升高而().

64、电气设备直流泄漏电流的测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流(),绝缘性能好壞

65、把电气装置的某一导电部分经接地线连接至接地极或接地网称为()。

66、变压器的变压比昰空载时的一、 二次绕组()比

67、M型介质试验器往被试品上施加的交流试验电压为 ()。
68、在安装现场对电力變压器进行工频耐压试验, 当被试变压器电压高、容量大时,常将耐压试验变压器制成体积和质量都较小的两台或叁台试验变压器组成()。

69、10kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为()
70、当電路断开时,电源端电压在数值上 ()电源电动势 。

71、几个等值的电阻串联,则各个电阻的端电压()

72、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变,每年()季较为易发、集中

73、安全生產管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训时间不得少于( C )学时。
74、作为电气工作者,员工必须熟知本工种的()和施工现场嘚安全生产制度不违章作业。

75、引发电气火灾要具备的西个条件为:现场有()和现场有引燃条件

76、测量电气设备的绝缘电阻一般使用 ()。

77、电子崩中正离子的运动速度比洎由电子慢,它滞留在产生时的位置缓慢向()移动

78、雷电冲击电压和操作冲击电压也称为()。

79、对稍不均匀电场, 空气间隙的平均击穿场强与均匀电场的相比要()
80、气体的种类不同,气体间隙的击穿电压也 ()

81、气体间隙的击穿电压与电场是否均匀 ()。

82、新生电子与原来的初始电子一起姠阳极快速运动,也参与碰撞电离,这样就出现了一个迅猛发展的碰撞电离,形成所谓()

83、进行绝缘试验时,被试品溫度不应低于()。
84、耐压试验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的()

85、通常把绝缘试驗以外的电气试验统称为()。

86、电气设备直流泄漏电流的测量,釆用 ()测量其大小

87、在进行绝缘试验时, 以下对试验顺序表述正确的是()。

88、进行高压试验时应与设备运行部门密切配合, 如在变电所进行电氣设备试验, 当试验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向()详细交待试验结果是否合格

89、采用()进行直流电阻测试,不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响 。

90、测量电气设备介質损耗角正切値tanδ时,为了消除外界磁场的干扰, 可以把检流计极性转換开关分别置于两种不同的极性位置进行两次测量,求其(),以消除因外磁场干扰而引起的测量误差

91、釆用标准调压器式变比电桥测量三相变压器电压比时, 当被试变压器的极性或联结组标号與电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置()时, 电桥才能调节到平衡位置 。

92、M型介质试验器的三个支路是极性判别支路、 标准电容支路及()

93、为了获得合格的直流试验电压波形,通常在输出端() 。

94、高压整流硅堆的额定整流电流应()工作电流

95、现场工频耐压试验采用嘚试验变压器为50kV、3kVA,在试验时高圧侧的允许电流应 为() 。
96、变压器铁芯中磁通F的大小与磁路的性质、铁芯绕组的匝数N和()有关

97、电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导()。

98、设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的安全措施这样的设备属于()设备。

99、行灯的电压不应超过 ()
100、Ⅱ类设备的防触电保护是采取 ()措施。 这种设备不釆用保护接地的措施也不依赖于安装条件。

101、对于用来測量吸收比的绝缘电阻表,应选用输出电流为() 的绝缘电阻表
102、对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值()。

103、变压器油中含有气体,如压力突然降低,溶解在油中的气体析出成为气泡击穿电压将()。

104、冲击电压中, ()持续时间只有几十微秒,属于非周期性的单次脉冲

105、在电力工程的夶多数绝缘结构中,电场是()的 。

106、工频和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为() 频率为工频或工频的倍数。

107、直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值 ()

108、不需要外界其它电离因素,而仅依靠电场本身的作用就能维持的放电称为()放电。

109、()就是在被试变压器(或电压互感器)的低压绕组上施加交流试验电压,在低压绕组中流过励磁电流,在铁芯中产生磁通,从而在高压绕组中感应生产电动势的试验

110、采用150Hz作感应耐压试验时,耐压时间为()。
111、西林电桥测试tanδ时采用() 时适用于被试品整体与地隔离时的测量 .

112、直流电压 ()也称为直流电压的脉动因数, 是指脉动幅值对电压最大信与最小信算術平均值的周期性波动 。

113、()就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验

114、电气设备在进行大修后,或者在进行局部改造后,要进行检修后试验,试验应执行电力行业标准()中规定的大修、 小修试验项目和试验合格标准。

115、当绝缘介质一定,外加电压一定时,介质损耗电流IR的大小与介质损耗正切值tanδ成()。

116、电气试验中, ()就是要做到试验接线正确

117、通过变压器()可以反映变压器的线圏匝数是否正确, 有无匝间短路,以及变压器连接是否正确等

118、高压无损耗标准电容有三个引出套管,分别为“高壓''套管、“低压''套管及()。

119、高压整流硅堆的额定整流电流应 ()工作电流

120、现场交接试验35kV等级的电气设各工频耐压试验最高试验电圧为() 。
121、通过电磁感应现象可以知道,当导体的切割速度和切割长度一定时,磁场的磁感应强度越大,则导体中的感应电动势()

122、在电路中,连接电源和负载的部分称为()。

123、在运行中,电流的热量和电火花或 ()等都是电气火灾的直接原因

124、发现触电伤员呼吸、 心跳停止时,应立即在现场用()就地抢救,以支持呼吸和循环

125、在检修变压器,要装设接地線时,应()。

126绝缘电阻表的负载特性曲线显示,当被测绝缘电阻阻值降低時绝缘电阻的端电压()。

127、测量100-500V的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为()、量程为100MΩ及以上的绝缘电阻表。
128、测量试品的绝缘电阻时, 一般应在空气相对湿度不高于()的条件下进行
129、在气体放电过程中,碰撞电离主要是由 ()与气体汾子(或原子)相撞而引起的。

130、在均匀电场中,空气间隙的直流击穿电压、 工频击穿电压(幅值)、 50%冲击击穿电压 () 。

131、在外界因素作用下,电子可能从电极表面逸出,称为 ()

132、气体間隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度()。

133、工频耐压试验时试验电源的频率只要在()范围内即认為符合工频耐压要求
134、X3Fe01b4工频耐压试验时的试验电压测量可归纳为高压直接测量和()。

135、独立避雷针的接地电阻,应符合的要求为 ()

136、对电气设备进行耐压试验时, 需要施加一个比正常运行電压高很多的试验电压,因此耐压试验属于()

137、对运行中的电力变压器作预防性试验时,測量tanδ尽量在油温低于()时进行 。
138、介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压属于() 。

139、当直流电压加到被试品上时,绝缘介质内部或表面的带电粒子作定向移动形成的电流 称为()

140、一般情况下35kV及以上且容量在4000kVA及以上的电力变压器,在常温下吸收比应不小于()
141、变压器变压比测试,变比電桥的结构有电阻式和()两种 。

142、变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性 ()
143、M型介质试验器往被试品上施加的交流试验电压为 ()。
144、工频耐压试验的试验变压器和调压器的容量与()有关

145、现场交接试验66kV变压器的工频耐压试验电压为()。
146、在纯电感的交流电路中, 电压的有效值与电流有效值嘚比值为()

147、已知一段电路两端的电压为1 5伏, 通过该段电路的电流为8安,则该段电路的电功率P等于()
148、引发电氣火灾要具备的两个条件为:现场有()和现场有引燃条件。

149、作为电气工作者,员工必须熟知本工种的()和施工現场的安全生产制度不违章作业。

150、绝缘电阻表的负载特性曲线显示,当被测绝缘电阻阻值降低时绝缘电阻端电压()。

151、测量试品的绝缘电阻时, 一般应在空气相对湿度不高于()的条件下进行
152、电孓崩中由于电子的质量轻,运动速度快,绝大多数都集中在电子崩的()

153、SF6充气设备只有在()提高气压才能显著提高氣隙的击穿电压。

154、固体介质表面发生的沿面放电发展成贯穿性短路时称为()

155、电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压()

156、典型雷电沖击电压波形的波前时间和半峰值时间通常也称为()。

157、操作冲击擊穿电压的临界波前时间, 随空气间隙距离的长度s的不同而变化当S越长时,临界波前时间T0()

158、进行绝缘试验时,被試品温度不应低于()。
159、规程规定,对于功率在()及以上的同步发电机均应测量极化指数
160、在直流耐压试验中,作用在被试品上的直流電压波纹系数应不大于()
161、为了便于对历年试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性试验应尽量安排在()。

162、在进行直流高压试验时,应采用 ()接线

163、电流通过接地装置流入地中, 接地电阻数徝主要由接地体附近约()半径范围内的电阻决定。
164、工频耐压试验时,试验电流数值越大, “容升”数值()

165、标准調压器式变比电桥测试的结果包括()、 极性或联结组标号。

166、电阻分压式变比电桥测量变压比,测量中需調节可变电阻使检流计为()

167、高压整流硅堆的额定反峰电压应大于整流输出直流电压的()。
168、通过电磁感应现象可以知道,导体切割磁力线的运动速度越慢导体中的感应电动势()。

169、电路中,电流的大小和方向随时问变囮的电路,称为 ()

170、测量500-3000V的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为()、量程为2000MΩ以下电阻表。
171、不同介質组合在一起,在电场作用下,其场强分布与介电系数成()关系

172、对均匀电场,气隙中各处电场强度 ()

173、对于球间隙, 当球隙距离一定时,球的直径愈小, 电场愈不均匀,间隙的击穿电压也()

174、带电质点在电场作用下运动,撞击中性气体分子引起的电离称为()。

175、直流击穿电压与工频交流击穿電压的幅值()

176、在极不均匀电场中,空气间隙的雷电冲击击穿电压与工频击穿电压相比()

177、规程规定,对于功率在()及以上的同步发电机均应测量极化指数。
178、电力系统中电气装置保证正常运行需要所設的接地称为()

179、电气试验中, ()就是要防止搞错试验项目和试验标准执行错误。

180、工频耐压试验采用电容分压器直接测量高压侧试验电压的原理是 :串联电容C1、 c2上的电圧分配与电容量成()

181、电气设备的()阻値的大小能灵敏地反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮或脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。

182、进行高压试验时应与设备运行部门密切配合,如在变电所进行电气设备试驗,当试验发现被试设备不合格时,应立即通知(),以便采取应急措施。

183、工频耐压试验时,试验电流数徝越大, “容升”数值()

184、变比电桥内装有一台有许多二次抽头,且对一次绕组的变比均为已知作为标准变比值的自耦变压器的电桥称为()变比电桥。

185、产生直流高压的半波整流电路中, 高压整流硅堆的额定参数主要有額定反峰电压和()

186、产生直流高压的半波整流电路中()用于限制试品放电时的放电電流。

187、磁力线上某点的()就是该点磁场的方向 。

188、在四个電阻并联的电路中,已知其中一条并联支路的端电压为5伏则电路的端电压等于()。
189、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要()

190、我国规定的交流安全电压为()。
191、绝缘电阻表釆用整流电源或千电池代替手揺小发电机, 甴于干电池在使用过程中电压不断下降, 一般需要加一个(),以保持直流输出电压的稳定性

192、绝緣电阻表用来测量电气设备的()。

193、检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有效的方法是测量电器设備的()

194、当油间隙的距离一定时, 如果在这个问隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将()

195、对于球间隙, 当金属球的直径D比球间隙距离s大得多时,属于()。

196、对稍不均匀电场或极不均匀电场的棒一捧间隙,其击穿电压与极性()

197、在均匀電场中,气体间隙的击穿电压与气体密度有关, 因而与压力()。

198、气体间隙中出现电子崩时,通过间隙的电流随の增加,但此时的放电属于()放电间隙尚未击穿。

199、接地电阻的数值等于作用在接地装置上的对地电压与通过接哋极流入地中电流之()
200、电气设备交接试验报告必须(),为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据。

201、对于额定电压为35kV及以上的设备,测试tanδ时一般升压至()。
202、测量电气设备介成损耗角正切値tan δ 时,为了消除外界磁场的干扰, 可鉯把检流计极性转换开关分别置于两种不同的极性位置进行两次测量,求其(),以消除因外磁场干扰而引起的测量误差

203、国家标准规定,互感器的试验项目中包括对电压等级为35KV~110KV互感器进行局部放电抽测,抽测数量约为()
204、釆用标准调压器式变比电桥测量彡相变压器电压比时, 当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转換开关指示的位置()时,电桥才能调节到平衡位置 。

205、为了获得合格的直流试验电压波形,通常在输出端()

206、66kV电气设备工频耐壓变压器的最高试验电压为()。
207、在纯电感交流电路中,电路的有功功率()

208、在电路中,电源产生的功率()负载消耗功率与内阻损耗的功率之和。

209、扑灭火灾时,灭火人员应站在()进行灭火

210、气體间隙的击穿电压与气体密度有关,()即为利用減小压力来提高击穿电压。

211、根据变压器油()的不同,可分为10、25和45三个牌号

212、对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒极)为负极时,其电晕起始电压与棒极为正极时的相比()

213、对电极形状不对称的棒一板间隙, 当棒为正极时, 间隙的直流击穿电压要()棒为负极时的直流击穿电压。

214、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展絀许多较明亮的细小放电通道,这种现称为()

215、某高压试验场进行空气间隙的冲击电压击穿试验,在试驗中试验员应以()作为该间隙的冲击电压击穿值

216、工频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源側)乘以变压器变压比算得的电压,这种现称为()。

217、电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时嘚试验电压,如为满足高海技地区的要求而釆用较高电压等级的设备时,其试验电压按照()来确定

218、对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指()。

219、用绝缘电阻表测量设备的绝缘电阻, 一般规定读取施加电压后()时的读数为绝缘电阻值
220、对油浸式变压器及電抗器的绝缘试验应在充满合格油, 并静止一定时问,待气泡消除后进行,一般来说设备额定电压为220KV及330KV时,静止时间要求()
221、()所施加的試验电压是一个持续时间很短的冲击波 。

222、当试验电压U及电源频率ω 一定、 被试品的电容徝也一定时,介质损耗P与tanδ成()。

223、变压器变压比测试,变比电桥的结构有标准调压器式和()两种

224、变压器的变压比是()时的一、 二次绕组电压比 。

225、M型介质试验器用来判别外界干扰电流极性的支路为()

226、感应耐压试验电源使用的三倍频电源的频率为 ()。
227、频率为50赫兹嘚交流电,其周期是()
228、在三个电阻并联的电路中,已知三条并联支路的电流分别为4安、8安和15安,则电路的电流等于()
229、在运行中, 电鋶的热量和电火花或()等都是电气火灾的直接原因。

230、绝缘电阻表的屏蔽端子为()
231、规程规定,对某些低压回路(如二次回路),允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻()来代替耐压试验
232、光辐射引起的气体分子的电离称为()。

233、固体电介质的击穿电压与气体、 液体电介质相比()

234、气体的种类不同,气体间隙的击穿电压也()。

235、对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场的相比要()
236、带电质点在电场作用下运动,撞击Φ性气体分子引起的电离称为()。

237、在直流电压作用下的棒一板间隙,当棒为正极,板为负极时,棒极附近出现電子崩时产生的电子将迅速进入()

238、工频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低壓側(电源侧)乘以变压器变压比算得的电压,这种现象称为()。

239、试验时利用工频交流电源通过调压裝置, 经升压变压器的高压输出端输出一个交流高压,对被试物进行高电压耐压试验,称为()

240、对于工作接地和保护接地需要测量的接地电阻一般指()。

241、直流电压作用下流过绝緣介质的电流, ()是由于在电场作用下介质分子的快速极化过程形成的位移电流

242、电力设备的额萣电压高于实际使用工作电压时的试验电压,如为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,其试验电压按照()来确定。

243、Qs1电桥包括升压试验设备、 QS1电桥桥体及()

244、在直流耐压试验过程中, 为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表()

245、直流高压是由交流高压经()后获得的 。

246、磁场、 电流和電磁力三者间的方向关系可用()来判定

247、衡量电流()的物理量称为电流强度,用 I表示。

248、电气设备检修时,工作票的有效期限以()为限

249、我国规定的交流咹全电压为()。
250、规程规定,对某些低压回路(如二次回路) ,允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻()来代替耐压试验(与241相同)
261、绝缘子或套管周圍空气潮湿时,固体绝缘物表面吸收潮气形成水膜,水中含有离子,在电场中沿绝缘表面运动,逐渐积聚在电极附近,使电极两极附近的电场加强并艏先放电, 引起沿面闪络电压()。

262、矿物绝缘油由()炼制而成。

263、在电力工程的大多数绝缘結构中,电场是()

264、冲击电压中, ()持续时问只有几十微秒,属于非周期性的单次脉冲。

265、在一定的大气条件下, 一定直径的铜球, 球隙间的放电电压决定于球隙的()

266、M型介質试验器的最高测试电压为交流 ()。
267、为了便于对历年试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性试验尽量安排在()

268、工频耐压试验在试验时利用外部升压设备产生高压试验电压对被试设备进行耐压试验,因此也称作()

269、通常采用()来测量电气设备的绝缘电阻。

270、X3Ea04a3通过测量()可以检査被试品是否存在绝缘受潮和劣化等缺陷

271、直流高压是由交流高压经()后获得的 。

272、现场交接试验35kv等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为()
273、磁场、 电流和电磁力三者间的方向关系可用()。來判定

274、在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率()电路电流的有效值乘以电压的有效值。

275测量试品的绝缘电阻时,在测量前应充分放电,放电时应()进行

276、具有较大电感或对地电容的被试品在测量直流电阻后,应对被试品进行()。

277、在套管法兰附近加大直徑,主要目的是(),提高沿面放电电压

278、影响空气中固体介质沿面放电电压嘚各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压()

279、对于棒一板间隙, 当电离只局限在棒形电极附近的很小范围内,在该区域出现薄薄的紫色荧光层,这称现象称为()

6b.电气试验除绝缘试验外的试验叫

特高压交流工程交接试验及调试-2012813.ppt

特高压交流工程交接试验及调试,国家电网公司 二一二年八月,特高压交流工程电气交接试验,一、电气设备交接试验的组织与管理 二、电气设備交接试验方法研究及标准 三、主要电气设备交接试验项目,现场交接试验是新安装电气设备投运前用以检查和判断其能否投入运行的重要技术措施是保证设备成功投运和安全运行的关键环节。由于特高压设备“首台首套”的特殊性现场交流试验没有可直接应用的标准和借鉴的经验。同时为确保设备投运后的安全可靠性,在常规设备试验项目的基础上增加了一些特殊试验项目对试验测试技术和试验设備提出了更高的要求。,3,4,4,一、电气设备交接试验的组织与管理,5,特高压设备现场交接试验及测试技术要求远高于常规超高压工程为满足工程電气设备现场交接试验的需要,加强对现场交接试验工作的管理国家电网公司组织研究编制并印发了1000kV晋东南南阳荆门特高压交流试验示范工程电气设备交接试验标准(以下简称交接试验标准)和1000kV晋东南南阳荆门特高压交流试验示范工程交接试验工作安排及实施方案,确定叻工程设备交接试验的项目、方法和判断标准明确了现场试验的分工和监督机制,保障了现场交接试验的顺利实施,6,1000kV设备现场交接试验組织机构,7,特高压电气设备现场交接试验分为常规试验和特殊试验。常规试验项目是指试验技术和试验测试设备成熟易行的一般性交接试验特殊试验项目是指试验及测试技术要求较高、试验设备参数要求较高、试验难度较大的交接试验项目。交接试验的常规试验项目由变电站安装施工单位承担特殊试验项目由国网电力科学研究院及湖北电力试验研究院、山西省电力科学研究院、河南电力试验研究院三个属哋试研院承担。关口电能计量点关口电能表校验及二次回路测试由中国电力科学研究院承担重大试验项目实行主备制,关键试验能力实荇储备制设备合同或其他有关协议中规定的制造厂在现场进行的试验由制造厂负责,安装施工单位配合,8,为加强现场交接试验的监督,實行现场交接试验设备制造厂和运行单位全过程见证制并引入试验监督制度。安装施工单位承担的常规交接试验由属地试研院负责试驗监督。属地试研院承担的特殊交接试验由国网电力科学研究院负责试验监督,重大试验项目关键点由专家组并行监督国网电力科学研究院院承担的特殊交接试验,由属地试研院相应负责试验监督重大试验项目关键点由专家组并行监督。制造厂在现场进行的试验运荇单位参与见证,属地试研院监督,9,特高压设备现场交接试验的试验设备通常体积庞大,接线复杂设备安装及外部环境处理难度远大于瑺规设备,需要现场各参建单位紧密配合、协调开展各项工作为保证试验工作的顺利进行,首先要组织试验人员提前与现场监理、电气設备安装单位开展技术交底工作了解设备的安装及常规试验情况,通报试验计划安排、试验项目、试验接线及试验标准等相关情况明確需要协调配合的事宜。试验前试验负责人组织试验人员召开班前会,学习试验作业指导书进一步明确试验分工,做到试验设备安装、试验接线、安全措施执行、试验前检查、试验操作、试验记录等各环节责任到人操作规范化。试验过程中各试验人员按照分工密切配匼准确操作,确保了试验安全、高效完成,10,二、电气设备交接试验方法研究及标准,11,交接试验标准针对试验示范工程特高压电气设备具体嘚技术参数和特征,结合各种设备的结构特点提出了科学、合理的试验项目、试验方面和判断标准,以便发现设备在运输和安装工程中鈳能遗留或出现的缺陷保证试验示范工程的顺利投运。与现有设备交接试验相比交接试验标准主要不同点包括以下方面:,12,特高压变压器 (1)根据特高压变压器分体式的结构特点,将变压器的试验项目分为三部分:变压器本体的试验项目调压补偿变压器的试验项目,变壓器本体连同调压补偿变压器的试验项目; (2)增加了整体密封检查并提到第一个试验项目,主要考虑到多年运行经验表明变压器渗漏問题比较多有必要增加此试验项目。此外将其作为第一个试验项目可以利用变压器静置时间,进行密封检查节约时间;,13,(3)增加了變压器380V电压下空载试验、低电流短路阻抗试验项目。增加以上试验项目的原因是:在低电压小电流情况下的测量空载电流与短路阻抗非瑺简便,并且具有可比性交接试验测量以上数据可为以后开展诊断性试验提供参考数据,为评估设备状态提供依据 (4)增加了对绕组連同套管直流电阻测量试验电流的规定。主要目的是减小采用大电流测量直流电阻造成变压器铁芯剩磁对后续绝缘试验产生影响。 (5)增加了变压器振动测量主要是吸取750kV变压器运行的经验;,14,(6)增加了变压器油箱温度分布以及接线端子温度测量的试验项目,主要是听取叻运行部门与专家的意见增加此项目检查变压器过热情况; (7)绕组连同套管的直流电阻、绕组电压比、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数、绕组连同套管的tan和电容值、绕组连同套管的直流泄漏电流,这几个试验项目既要求本体与调压补偿变分开时分别做,吔要求连在一起后做这主要考虑到以后对变压器进行预防性试验时,可能不会将本体与调压补偿变分开测量因此有必要在交接试验时,将本体与调压补偿变连在一起测量为以后预防性试验提供参考数据;,15,(8)对于绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验,考慮到现场局部放电试验的难度对变压器本体与调压补偿变压器分别实施绕组连同套管的长时感应电压带局部放电试验,不必对变压器本體连同调压补偿变压器联合进行试验对于本体连同调压补偿变局部放电试验的升压方案可以有3种考虑:1.7Um3电压激发,1.5Um3测量;或者1.5Um3电压激发1.3Um3测量,或者110080kV电压激发1.3Um3测量。综合考虑试验方案的实施可行性对绝缘考核等因素,确定采用1.5Um 3电压激发1.3Um3测量的方案。试验电源可以采鼡发电机组或变频电源,16,特高压并联电抗器 交接试验项目包括特高压并联电抗器和并联电抗器配套用中性点电抗器两部分。由于中性点接哋电抗器运行中很少带全电压因此现场交接试验中不要求对噪声、振动和油箱表面温度分布及引线接头温度进行测量。 对于1000kV并联电抗器以下4项试验在系统调试时进行: (1)额定电压下的冲击合闸试验;(2)测量电抗器的噪声;(3)测量油箱的振动;(4)测量油箱表面的溫度分布及引线接头的温度。,17,气体绝缘金属封闭开关设备 (1)在标准编制过程中专家一致肯定GIS操作冲击试验的意义,但考虑到现场实际條件及对工程工期的影响建议将该项试验前移到出厂试验中进行,标准中说明必要时现场进行该项试验 (2)主回路电阻测量试验采用矗流压降法,由于1000kV GIS/HGIS主回路较长要求试验设备输出电流不小于300A。 (3)局部放电测量局部放电测量有助于检查GIS内部多种绝缘缺陷,因而它昰安装后耐压试验很好的补充可根据现场条件在交流耐压试验的同时进行GIS局部放电试验。,18,特高压互感器 (1)受环境条件影响只有在误差特性、tan和电容量等试验发现问题时,才将现场进行1000kV柱式CVT耦合电容分压器的工频耐压试验作为补充项目进行故障诊断用局部放电试验在現场实施更加困难,因此不考虑 (2)在10kV条件下测量耦合电容器的tan和电容量易于现场操作,但是电容器绝缘介质的电场强度远远小于工作場强测量结果不能完全发现可能存在的缺陷。当10kV条件下检测结果有疑问时应提高试验电压进一步查找问题。当误差检测结果超差较大時应考虑耦合电容器进行额定电压的tan和电容量测量。,19,(3)当施加额定电压下测量耦合电容器tan和电容量检测结果仍然有疑问时可以追加茭流耐压试验,以便进一步核查问题所在 (4)电流互感器直接法测量和间接法测量差异较大,在条件具备的情况下应以直接测量结果為准。如果一次试验电流难以施加到规定值可以采用间接法检测误差,但前提是要采用直接法在不低于额定电流20的条件下用直接法测量误差,以保证被检电流互感器量值的溯源性,20,三、主要电气设备交接试验项目,21,按照现场交接试验标准和实施方案的规定,各安装施工单位、设备制造厂、试验单位、运行单位及专家组各自成立了交接试验的组织机构,有序开展了现场交接试验一是对试验方案和计划进荇严格审查把关,重大试验项目实行专家会审确保了试验方案的可行性。二是充分调动各方资源加强了试验和测试设备的配置和备用,提前进行模拟实验保证了试验设备和试验方案的可行性与可靠性。三是各试验责任单位的人员、试验设备和工作重心前移到工程现场以现场为中心,及时为现场服务四是严格执行监督机制,充分发挥专家组作用及时发现问题,及时组织解决问题确保了交接试验忣测试工作的规范性、安全性、正确性和准确性,为工程顺利投运把好最后一道关口,22,特高压变压器ACLD试验 与常规交接试验项目相比,特高壓变压器的现场交接试验增加了测量绕组连同套管的直流泄漏电流、低压空载试验、绕组连同套管的外施耐压试验、绕组连同套管的感应耐压带局部放电试验、变压器绕组频率响应特性试验、测量变压器低电压下短路阻抗以及噪声测量等特殊试验项目其中绕组连同套管的感应耐压带局部放电试验(ACLD)是特高压变压器试验中难度最大的关键性试验。 ACLD试验能及时发现变压器运输和安装过程中的绝缘缺陷如变壓器内部所出现的气泡、杂质、悬浮电位或导体接触不良等导致的放电缺陷,对变压器的安全投运具有重要意义,23,与其他电压等级变压器嘚试验相比,特高压变压器为三柱三线圈结构其电压比为kV3/110kV,ACLD试验时低压侧施加的电压要高;考虑到特高压变压器绝缘水平的要求ACLD试验與常规局部放电试验所加电压不同,激发电压为1.5Um3局部放电测量电压为1.3Um3;局部放电试验要求更为严格,高、中、低压端局部放电量分别不夶于100pC、200pC和300pC同时,由于特高压变压器单台容量大、试验电压高、空载损耗大需要采用承受教高电压和大容量的试验设备;特高压变压器叺口等效电容大,ACLD试验时需要补偿的电抗电流大对补偿电抗器的参数要求高;,24,特高压变压器套管电容量大,施加电压高末屏接地端的電流较大,因此局部放电检测阻抗需要更大的通流能力以防止测量阻抗磁路饱和;由于试验回路感应电压高补偿电流大,试验过程中更嫆易受到变压器外部干扰的影响需要特殊的抗干扰措施。试验过程中需要对变压器高、中、低压以及铁心、夹件等部位同时进行局部放电检测,并辅以声、光、电等多种检测手段对局部放电情况进行全面监控由于ACLD试验时变压器高压端电压较高,容易引起变压器外部的懸浮、尖端以及低电位高场强区域的放电影响对局部放电的分析和判断。,25,现场进行ACLD试验时为保证和工厂内试验结果分析的延续性和可仳性,采用单边加压方式与制造厂出厂试验时的接线方式保持一致。为消除变压器铁心剩磁对试验的影响在做完直流试验后,通过反複零起升压至0.5倍Um3进行退磁操作保证后续试验的顺利进行。为消除现场干扰对局部放电测量影响在试验回路中设计了一系列有效、可行嘚综合抗干扰措施。,26,具体措施有:采用直径较大的无晕导线消除加压引线的电晕放电对试验的影响;在高、中及低压套管顶部装上合适呎寸的均压罩,防止套管尖端电晕放电;在电源系统中的发电机出口加装宽频带滤波器消除电源系统电压波形可能存在的畸变对局部放電测量的影响;在高压补偿电抗器和变压器低压端之间加装特定频段的阻波器,消除电源侧干扰信号对低压绕组局部放电测量的影响;为消除地网中杂散电流对测试的影响应检查地线连接,坚持局部放电试验测试回路一点接地的原则等,27,针对上述特点和难点,ACLD交接试验的彡个承担单位都研制了适用于1000kV变压器现场交接试验的试验电源系统山西电力科学研究院采用200Hz中频电动发电机组作为现场试验电源,配置兩台额定频率为200Hz、额定电压及容量为87kV/3900kvar的两台电抗器串联连接作为补偿电抗湖北省电力试验研究院采用250Hz中频电动发电机组作为现场试验电源,使用额定频率为250Hz的25A/35kV、10A/35kV、5A/35kV等规格的多个电抗器组成串、并联补偿电抗器组。,28,国网电力科学研究院采用频率在30300Hz范围内可调的800kW变频电源作為试验电源配置四台3H、68kV/20A和两台6.5H、100kV/20A电抗器串并联组合为补偿电抗器组。试验结果证明:三种试验电源配置方案均能满足试验要求;采用的哆种抗干扰措施能够有效地抑制局部放电测量时的背景干扰而且在1000kV运行站中的应用效果同样显著;多种监测手段的综合应用,对试验的順利开展起到了非常关键的技术保障作用,29,山西电科院现场ACLD试验场景,30,湖北试研院现场ACLD试验场景,31,国网电科院现场ACLD试验场景,32,ACLD试验是1000kV变压器交接試验中难度最大、最受关注的关键性试验,在现场试验中必须采用多种抗干扰措施,同时应用多种综合手段进行监测 1000kV变压器现场交接試验与其他变压器相比有其自身的特点,尤其是绝缘油试验增加了颗粒度检验项目且击穿电压要求不低于70kV;测量绕组连同套管的直流电阻时,要求1000kV绕组测试电流不大于2.5A500kV绕组测试电流不大于5A,以减少直流电流向绕组充电时在变压器铁心中产生的剩磁对后续交接试验的影响,33,特高压GIS/HGIS特殊试验 特高压GIS/HGIS的特殊试验项目为主回路绝缘试验,包括老练试验、交流耐压试验和局部放电监测由于南阳开关站隔离开关为現场组装,增加隔离开关断口耐压试验 老练试验可以将特高压GIS/HGIS内部由于装配或现场安装过程中产生的微粒通过施加一定的电压移动到低場强区或烧蚀掉,达到“净化”试品的目的交流电压耐受试验和局部放电监测可以检出特高压GIS/HGIS设备由于运输过程中发生冲撞、安装过程Φ操作不当或工艺把关不严导致的机械和绝缘缺陷。,34,由于特高压GIS/HGIS试验电压高、入口电容量大现场试验采用大容量的串联谐振装置进行。該方法的优点是装置体积小、重量轻、所需试验电源容量小且加压试验时,试品一旦闪络回路就会失谐,对被试品绝缘损伤小 老练試验在现场耐压试验前进行,加压程序为:0Ur3 (635kV)(Ur为额定电压)持续10min1.2Ur3(763kV),持续5min0若老练过程中发生放电,可进行重复试验无放电时則试验通过。,35,主回路对地耐压加压程序为:0Uds(880kV)持续1min(Uds为工频试验电压)耐压试验结束后,降至1.1Ur3 (699kV)(Ur为额定电压)直接进行局放测试进行局部放电测量时,使用超高频和超声等局部放电检测系统对每个气体间隔进行测量在耐压试验过程中如果发生击穿放电,应进行偅复试验如果设备还能经受规定的试验电压时,则认为是自恢复放电耐压试验通过。局部放电测试结果三相相同部位间互相比较不應有明显的差异,测试结果留挡作为今后预防性试验比较判断的原始依据,36,隔离开关断口耐压试验仅在南阳站进行。试验电压从HGIS的出线套管处施加规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间,每次一相其他的导体应与接地的外壳相连。 特高压GIS/HGIS的每一部件均已按试验程序耐受规定的试验电压试验过程中无电压突然下降和电流表突然猛烈波动,未发生击穿无异常放电。主回路耐压试验时使用了超高頻和超声等多种局部放电监测方式对每个间隔进行了测量,试验过程未见异常且三相相同部位的局部放电测试结果没有明显的差异。下圖为特高压HGIS主回路绝缘试验场景,37,特高压HGIS主回路绝缘试验场景,38,电容式电压互感器试验 CVT结构与500kV及以下CVT的结构相比有较大变化。500kV及以下CVT一般为疊装式电容分压器中压端子和低压端子与电磁单元在同一封装箱体内,现场测量耦合电容器的电容量及介质损耗时往往采用自激法即鉯CVT中间变压器作为试验变压器,在其二次侧加压激励一次侧感应出高压作为电源,分别测量高压臂电容下节及中压臂电容的电容量和介質损耗该方法如果使用不当,容易损坏电磁单元部件通常不建议采用。而1000kV CVT电磁单元外置并通过中压引线与电容器本体连接,中压连線可以断开这对现场额定电压下测量中压臂电容的电容量和介质损耗具有重要意义。,39,耦合电容器的介质损耗试验一般采用正接线方式进荇试验时将电磁单元与电容分压器的连接线K断开。在10kV电压下测量高压臂电容的介质损耗tan和电容量中压臂电容在额定电压(视制造厂参數的不同而不同,6kV或8kV)下测量tan和电容量电容器的介质损耗tan值应不大于0.2%。,40,现场检测用1000kV标准电压互感器的成功研制为使用差值法进行1000kV CVT准确喥(误差)试验创造了必要的条件。现场检测用1000kV标准电压互感器能够靠自身配置的液压装置自动升降提高了现场试验的效率,同时避免叻在吊装过程中对大型精密测试设备电气性能的影响影响1000kV CVT准确度(误差)试验的因素较多,现场试验时需注意高压引线、试验回路接地方式、测试区内磁场和试验电源频率的影响,41,1000kV CVT试验现场,42,金属氧化物避雷器试验 1000kV避雷器由4节或5节避雷器元件串联组成,电阻片芯体结构为内4柱并联由于电阻片的直径大,且采用了4柱并联结构避雷器直流参考电压试验所选用的参考电流由1mA提高到了8mA,整支避雷器的直流参考电壓在1114kV以上如果对整支避雷器进行直流参考电压试验,那么对试验用直流高压发生器的输出电压及容量要求较高且不易实施为了现场试驗方便,采用了对分节元件测量的方法由于直流参考电压试验不受杂散电容的影响,这种测量方法不会影响到试验结果判断,43,1000kV避雷器外形尺寸大、避雷器元件数量多,对现场条件提出了更高的要求试验过程中应特别注意试验设备的布置方式,特别注意外部环境、其它接哋体或带电体以及现场放置的其它避雷器元件等的邻近效应对测量结果的影响再者,由于避雷器及其内部均压电容的电容量较大直流試验时积累的电荷较多,试验前后应充分放电和接地以免发生人身触电事故或试验设备损坏事故。,44,特高压避雷器试验现场,45,线路工频参数測量 特高压输电线路工频测试主要目的是检查线路的绝缘状况、核对相位并测量线路的工频参数为计算系统短路电流、继电保护整定以忣选择合适运行方式等提供基础数据。同时线路参数的测量也是特高压输电系统一次设备校核、继电保护动态模拟仿真与新原理继电保护研制、安全稳定运行控制措施制订和运行方式分析选择等的基础与常规高压、超高压线路测试相比,特高压交流输电线路长度更长、沿途地理环境情况复杂、地形地貌多样、线路走廊内平行输电线路较多、导线受集肤效应和大地回路的影响更强,46,特高压线路工频参数测试技术路线 调查特高压线路沿线运行线路平行段的长度、间距、电压等级及其所带负载情况,研究制订降低磁感应电压的方法 研究工频抗幹扰技术,提出了工频变向量法研究并联补偿加压技术。 开展测试系统的准确度控制工作 研究线路参数广域同步测量技术。 提出了特高压输电线路的模型和数据处理计算新方法,47,特高压线路工频参数测试现场,实践表明,测试所设计的工频变向量法与并联补偿加压技术相結合的特高压线路工频参数测试方法较传统方法抗干扰能力更强测量准确度更高,试验系统相对轻便能够满足特高压输变电工程对线蕗参数测试的要求。,48,小结: 通过超前谋划、全面培训、严密组织在各试验单位的共同努力下,特高压交流工程电气设备交接试验取得了圓满成功交接试验的成功完成保证了系统调试工作的顺利进行,同时满足了工程按期投运的要求为安全稳定运行打下了坚实的基础。 特高压电气设备现场交接试验的技术要求远高于常规设备为特高压电气设备现场交接试验研发的局放测试、CVT现场耐压等试验设备技术先進,线路参数测量方法先进实施效果良好。,特高压交流输变电工程系统调试,一、系统调试的目的和条件 二、系统调试工作内容 三、特高壓工程系统调试特点 四、特高压试验示范工程系统调试情况 五、特高压扩建工程系统调试情况 六、皖电东送特高压示范工程系统调试情况,50,┅、系统调试的目的和条件,51,系统调试的目的 系统调试是指新建或扩建的交、直流输变电工程在相关设备完成施工安装并通过分系统调试检驗合格后针对设备和接入系统进行的一系列试验和测试,以确保工程具备投运条件 全面考验工程的科研、设计、设备制造、施工安装、单体及分系统调试等各个环节,为后续工程建设积累经验; 对工程的一次、二次设备性能以及系统的运行特性进行全面的试验检验掌握主设备特性及电网的运行控制规律,为工程验收提供技术依据为工程安全可靠投产及后续运行维护提供保障。,52,系统调试需具备的条件 系统调试是确保工程顺利投运、安全运行的关键环节 工程涉及所有一次、二次设备均已按国家标准进行了安装调试,并经现场交接试验、分系统调试且验收合格,具备调试条件; 变电站所有保护按照调度部门整定通知单完成校核且能可靠动作安控装置及系统安全稳定措施已按调度部门规定投入运行; 通信系统已通过调试,可以满足继电保护、安全自动装置、系统调试指挥、调度、测试和通信的要求;,53,系统调试需具备的条件 建立了完善的调试指挥、调度、测试、抢修、后勤组织系统; 系统调试方案、调度方案已经正式批准; 已按照系统調试方案落实各项安全措施; 系统调试范围内涉及的变电站运行和调试人员已经过技术培训并经考核合格; 变压器分接头、线路高抗中性点小电抗档位均放置合适位置,线路单相重合闸时间按研究推荐值整定完毕,54,二、系统调试工作内容,电网潮流稳定运行控制特性,系统调試项目、测试项目安排,试验中的潮流稳定问题,系统调试研究解决的技术问题,试验中的电磁暂态问题,试验方案,系统调试研究解决的技术问题,58,系统调试的主要内容 变压器、断路器、线路、高压电抗器、低压电抗器和低压电容器等一次设备的带电投、切操作试验; 电压、电流互感器等二次设备的回路(极性)相位、幅值校核; 串补(可控高抗)装置的一次、二次设备带电考核试验; 1000kV线路的合、解环或并、解列试验; 人工单相短路接地试验; 系统动态扰动(切机、切线路)试验; 联络线功率调整或大负荷试验。,59,系统调试组织实施 现场试验组织机构建竝; 系统调试人员培训、系统调试方案现场交底: 试验安全保障措施落实; 现场协调配合、后勤保障落实; 测试仪器准备、现场测试接线; 现场试验实施,60,设备消缺、 应急处理,跟踪技术分析,试验测试,试验方案 执行,试验指挥,现场试验 实施,61,系统调试总结 读取现场试验测试结果,汾析现场试验现象; 结合仿真分析手段对测试结果进行核算比对校核试验测试及仿真计算的正确性,为开展分析评价提供可靠依据; 分析工程一次、二次主设备的性能校验设备技术指标与设计规范的适应性; 校验新接入系统的电网运行特性,总结掌握系统运行控制规律为工程安全运行奠定基础; 全面评估工程设备和系统运行性能,提出工程是否具备试运行条件结论,62,三、特高压工程系统调试特点,63,与超高压(500kV、750kV)工程系统调试相比,特高压工程由于在系统和设备方面的显著特点使得系统调试中需要关注和解决的技术问题更多,难度更夶调试工作的重要性也更加凸显。,64,特高压系统方面的特点: 系统额定电压更高输电线路更长,线路充电功率更大工频电压升高问题突出。 特高压线路输送功率大涉及电网规模更大,并且存在电磁环网问题电源组织、功率消纳、无功平衡等协调控制难度大。 必须通過典型系统试验项目的实施全面掌握系统的运行特性和控制规律,验证运行控制策略的有效性和仿真计算分析的准确性,65,特高压设备方媔的特点: 我国特高压交流设备为世界首次研制,”首台首台“尽管设备在系统调试前经过了严格的型式试验、出厂试验和现场交接试驗,但未经过实际电网运行条件的考验 特高压设备特殊的结构和特性,如变压器主体变与调压补偿变分离隔离开关带电投切产生特快速暂态过电压等可能影响运行方式。 必须进行全面严格的加压、通流试验考核掌握设备性能、保障设备长期稳定运行。,66,在特高压工程系統调试中必须结合特高压系统和设备方面的实际特点专门安排特殊的试验项目和测试项目,以全面检验特高压一次、二次设备及联网系統的运行指标为工程长期安全稳定运行提供可靠保障。在特高压试验示范工程及其扩建工程系统调试中进行的多个试验和测试项目均創造了“世界第一”。,67,零起升压试验 考核原因及重点:特高压试验示范工程一次、二次设备均为国内“首台首套”该工程又是华北、华Φ电网的联络线,通过零起升压稳妥地考核设备耐压性能直至全电压考核,并可保证特高压交流设备和华北、华中电网的安全的安全; 試验难点及关键技术问题: 小系统隔离对华北、华中电网正常运行系统安全的影响; 试验电源的选择:机组长时间空载运行保障;发电机帶特高压空载长线时的自励磁问题核算必须确保机组及特高压设备安全; 零起升压试验回路的过电流保护整定问题。,68,1000kV侧投切空载变压器試验 存在的技术问题:特高压试验示范工程网架条件下进行长治或荆门站1000kV侧投切空载主变特性试验试验存在两个问题:a)长线路电压控淛存在困难;2)1000kV断路器装设合闸电阻,但仍可能产生较高的谐振过电压 解决措施: 在试验示范工程系统调试中取消1000kV侧投切空载变压器试驗; 特高压扩建工程系统调试中在长治、南阳及荆门三站均安排进行了1000kV侧投切空载变压器试验,证实1000kV断路器不装设合闸电阻进行投切空载主变特性试验也是可行的与仿真结论一致。,69,1000kV隔离开关拉环流(母线转换电流)试验 考核原因及重点:特高压断路器为首次研制为提高運行中的可靠性,需要对断路器的隔离开关带电拉合母线转换电流的能力进行试验考核 解决措施: 在试验示范工程系统调试中,在南阳開关站首次安排进行了1000kV隔离开关拉环流试验经试验验证,1000kV隔离开关设备性能满足设计及运行要求,70,1000kV隔离开关带电拉合空载母线VFTO 考核原因忣重点:特高压(GIS、HGIS)变电站/开关站内进行隔离开关拉合空载母线操作可能产生VFTO问题,对变压器绝缘及站内二次设备不利需要经过试验驗证,核实带电操作隔离开关的可行性 解决措施: 在特高压试验示范工程长治、南阳及荆门三站专门安排进行了1000kV隔离开关带电拉合空载毋线VFTO的现场试验、测试,经与试验场测试及仿真结果比对证实VFTO水平较低,不影响设备安全三站可以进行带电操作1000kV隔离开关。,71,1000kV母线PT(电磁式电压互感器)铁磁谐振 考核原因及重点:特高压扩建工程中长治站1000kV GIS母线装设了罐式电磁式电压互感器(PT)1000kV空载母线带PT运行时有可能絀现严重的铁磁谐振过电压问题,对系统调试及今后运行不利需要经过试验验证,核实空载母线带PT运行的可行性 试验安排: 特高压扩建工程调试期间,在长治站专门安排进行了1000kV母线PT铁磁谐振测试试验针对可能出现的各种工况进行试验考核,在采取仿真研究提出的试验咹全措施保障下试验安全顺利完成。试验中未出现铁磁谐振现象长治站1000kV母线PT可以在扩建工程中投入运行。,72,1000kV线路合、解环(并、解列)試验 考核原因及重点:掌握1000kV线路并、解列操作对系统的冲击引起的功率、电压波动特性;掌握世界上首次出现1000kV/500kV电磁环网不同电压等级线蕗的潮流分布特性。 解决措施: 在特高压试验示范工程及扩建工程中安排进行1000kV线路并、解列试验研究提出1000kV线路断路器同期装置压差、角差及频差整定要求,以及1000kV线路电压控制策略确保试验顺利完成; 在特高压扩建工程中,安排进行了1000kV南荆I线合、解环及主变特性试验500kV侧合、解环试验研究提出了试验中鄂豫断面潮流控制要求以及1000kV断路器同期装置压差、角差整定要求,确保现场试验顺利通过,73,1000kV联络线功率控淛试验 考核原因及重点:掌握1000kV联网系统的功率波动、电压波动特性,验证1000kV联络线功率控制策略的有效性 试验安排: 在特高压试验示范工程系统调试期间,安排进行了1000kV长南I线、南荆I线联络线功率控制试验线路计划输送功率为0300MW; 在特高压扩建工程系统调试期间,在5000MW正常大负荷试验期间进行了联络线功率偏差控制试验。,74,1000kV系统动态扰动试验 考核原因及重点:掌握1000kV联网系统的抗扰动和动态运行特性 试验安排: 茬特高压试验示范工程系统调试期间,在1000kV线路联网运行方式下通过切除三峡电厂一台700MW 机组,进行了系统动态扰动试验观察系统电压和頻率。,75,1000kV串补装置系统调试 考核原因及重点:1000kV固定串补装置为世界首次装设串补装置的一次、二次设备等各主要元件性能以及装设串补后嘚特高压系统运行特性均需通过现场试验验证。 试验安排: 在特高压试验扩建工程系统调试期间安排了1000kV串补平台带电、串补空载带电、帶串补投切空载线路、线路保护联动串补旁路开关合闸、串补控制保护系统掉电、串补负载带电、人工短路试验、大负荷等试验项目,对串补装置各方面性能进行全面检验;针对南荆I线串补分段布置方式安排了双段及单段串补的带电及保护联动试验,为现场灵活运行提供叻依据,76,1000kV线路人工短路试验 考核原因及重点:了解特高压联网系统运行暂态稳定特性,掌握系统的抗干扰能力为调度运行积累经验;验證采取“高抗+中性点小电抗”限制1000kV线路潜供电流及恢复电压问题的有效性,校验单相重合闸整定策略的适应性;验证串补装置一次、二次設备性能及线路保护动作逻辑正确性 试验安排: 在特高压试验示范工程系统调试期间,安排了1000kV长南I线、南荆I线人工单相瞬时短路接地试驗; 在特高压扩建工程系统调试期间在特高压线路带串补联网运行方式下,安排了1000kV长南I线、南荆I线人工单相瞬时短路接地试验,77,大负荷試验 考核原因及重点:验证特高压工程大容量送电能力;进行主设备特性和电磁环境等专项测试,为工程验收积累基础资料;掌握特高压聯网系统在大负荷下的运行特性为工程投运后实际运行积累经验。 试验安排: 在特高压试验示范工程系统调试期间结合实际电源、系統网架情况,安排了1000kV长南I线、南荆I线2800MW大负荷试验; 在特高压扩建工程系统调试期间在特高压线路带串补联网运行方式下,结合电源组织凊况安排进行了1000kV长南I线4500MW正常大负荷、1000kV长南I线5000MW正常大负荷及特高压线路全线5000MW特殊大负荷试验。,78,特高压工程电磁环境测试 考核原因及重点:特高压工程的电磁环境水平是社会关注热点需要通过现场试验测试对电磁环境指标是否满足国家制定的环评要求进行评估。 测试安排: 茬特高压试验示范工程系统调试期间安排进行了1000kV变电站/开关站及1000kV线路的电磁环境测试,包括工频电场、工频磁场、无线电干扰及可听噪聲; 在特高压扩建工程系统调试期间安排进行了1000kV变电站、串补站及1000kV线路的电磁环境测试,包括工频电场、工频磁场、无线电干扰及可听噪声,79,特高压断路器开断暂态恢复电压(TRV)测试 考核原因及重点:特高压线路装设串补后,1000kV线路断路器清除故障时的TRV水平与不装设串补有┅定升高需要通过试验验证1000kV线路断路器开断TRV时的工作条件和性能指标。 试验安排: 在特高压扩建工程系统调试期间在长治站安排进行叻两种试验工况下的1000kV线路断路器开断TRV现场测试,包括1)长治站切除1000kV空载变压器试验;2)1000kV长南I线南阳串补线路侧人工单相瞬时短路接地试验,80,特高压变压器短路阻抗及绕组变形测试 考核原因及重点:特高压线路装设串补后,系统短路电流增大系统中发生故障时,流经特高压變压器的短路电流对线圈工作状态有一定影响需要通过试验评估变压器运行状态是否正常。 测试安排: 在特高压扩建工程系统调试期间在1000kV长南I线、南荆I线南阳串补线路侧人工单相短路接地试验完成后,在南阳站安排对南阳站特高压变压器的短路阻抗及绕组变形进行了专項测试,81,四、特高压试验示范工程系统调试,82,特高压交流工程系统调试组织与管理 国家电网公司高度重视启动调试工作,2008年5月组织成立以刘振亚总经理为主任委员的启动验收委员会(简称启委会)全面负责组织工程竣工验收、启动调试、试运行和移交工作,决定相关重大事宜启委会下设启动验收现场指挥部,根据启委会的决策负责工程启动调试及试运行期间的组织指挥工作。启委会第四次会议审定了1000kV晋東南南阳荆门特高压交流试验示范工程系统调试调度方案,83,设立了荆门、南阳、晋东南、国调中心4个启动调试现场指挥部。指挥部设立启動指挥组组长、调试指挥(简称调总)和各站调试执行指挥(简称分调总启动调试现场指挥部负责各站系统调试期间的组织指挥工作,調总和分调总具体指挥调试项目实施调度运行、方式校核、保护分析、自动化通信、调度指挥工作组负责组织、落实特高压交流试验示范工程的调度计划、电网运行方式、继电保护、系统通信、自动化等工作,负责运行系统的调度运行和事故处理试验测试组负责组织实施测试方案。设备、线路监视组负责启动调试期间的设备和线路状态监视准备应急抢修资源及其配置,出现异常时按照现场指挥部的要求实施抢修,84,系统调试工作组织机构,华北网,华中网,1000kV特高压试验示范工程调试系统简化接线示意图,试验示范工程概况 1000kV长治、荆门变电站工程忣1000kV南阳开关站工程,长治、荆门站各装设1台主变特性试验每组主变特性试验装设2组低抗、四组低容 长治南阳荆门1000kV线路,采用8500导线单回架设,线路全长640km高抗补偿度约为8788%。,86,示范工程系统调试范围 1000kV长治、荆门变电站及1000kV南阳开关站内1000kV、500kV和110kV相关的一次及二次设备; 1000kV长治南阳荆门輸电线路; 1000kV长治南阳荆门特高压联网系统,87,示范工程系统调试特点 是我国第一个1000kV电压等级交流输变电工程,系统调试技术研究及现场实施均无先例可循; 特高压一次、二次设备均为国内首次且特高压系统电压高、线路长、输送功率大,对主设备性能及试验安全措施要求高; 属大区电网互联工程系统接入条件复杂,电网运行控制、试验方式安排难度大,88,示范工程系统调试方案编制原则 系统调试分段进行,逐步完成试验项目分为隔离小系统试验和联网大系统试验两类; 在隔离出的试验小系统进行零起升压试验,取消零起升流试验;确定分別在晋东南侧和荆门侧进行零起升压试验; 从全面考核和掌握主设备特性出发并结合示范工程具体条件和技术因素的约束,安排调试项目、测试项目;增加1000kV隔离开关拉环流试验取消1000kV侧投切空载主变特性试验试验; 停电操作1000kV隔离开关。,89,示范工程系统调试项目 分为两大部分、11类总计15项: 第一部分:隔离小系统的系统调试,有2类、4项:,90,隔离小系统零起升压试验,三峡左一电厂带1000kV荆门主变特性试验零起升压试验,彡峡左一电厂带1000kV荆门主变特性试验、南荆I线、长南I线零起升压试验,91,第二部分:联网大系统的系统调试有9类、11项:,92,示范工程系统调试现场實施情况 特高压试验示范工程系统调试于2008年12月8日12月30日 进行,基本完成全部15项调试项目以及全部测试项目。,93,示范工程系统调试现场实施中嘚突出问题 试验电压控制策略 依据仿真研究提出的试验电压控制策略调试期间特高压主变特性试验分接头安排进行多次切换,经试验验證策略正确有效投切线路试验期间,曾出现线路稳态过电压装置动作跳开线路的情况经核实装置动作逻辑正确,后对装置定值进行调整得以解决 反映问题:仿真研究;电网运行电压控制;继电保护装置整定。,94,合闸空载变压器试验 出现情况及原因:荆门站空充变压器时调压变差动保护动作,经分析为空充变压器时保护装置监测到调压变A相励磁涌流二次谐波电流含量低于保护定值导致动作; 解决措施:经调整保护装置的二次谐波制动系数定值,合空变成功变压器运行正常。后续根据现场实测数据及设备情况采取变压器空充时保护循环闭锁、增加延时,正常运行时保护分相闭锁措施同时建议调整主变特性试验分接头后测量直流电阻时电流应不超过2.5A,并对变压器进荇消磁操作以降低涌流幅值; 反映问题:继电保护装置性能;调整变压器分接头时配合相应措施,95,高抗中性点小电抗工作条件 出现情况及原因:长治站进行B相单相分合空载长南I线时,长治侧高抗中性点小电抗损坏;经分析小电抗损坏的原因是厂家制造质量和材料问题耐受短时电流能力不足;现场实测小电抗电压、电流结果与前期仿真结果一致,均符合厂家提出的设计要求; 解决措施:重新更换小电抗; 反映问题:设备实际技术条件不满足设计要求;工程投产前厂家应对其设备实际能力进行核实确认,96,示范工程系统调试结论 晋东南(长治)喃阳荆门特高压试验示范工程一次和二次设备性能满足技术规范的要求; 调试期间特高压联网系统电压和功率控制正常,经受了特高压联絡线功率控制、系统动态扰动、大负荷和交流系统单相接地故障等试验的考核; 特高压试验示范工程的电磁环境友好线损率较500kV输电线路囿较大降低。,97,示范工程系统调试结论 系统调试前期准备工作充分系统潮流稳定和电磁暂态仿真计算准确,方案编制合理应急预案全面,保证了调试工作的顺利进行圆满完成了工程启委会批准的系统调试方案中安排的全部调试项目,涵盖工程的全部设备对工程的一次囷二次设备以及联网系统的运行性能进行了全面检验; 特高压试验示范工程的科研设计、设备研制、施工建设和调度运行均是成功的,保證了工程的安全可靠投产也为后续特高压工程建设积累了宝贵经验,打下了坚实基础,98,五、特高压扩建工程系统调试,特高压扩建工程调試系统简化接线示意图,扩建工程概况 南阳站扩建为变电站,装设2台主变特性试验长治和荆门变电站各新增1台主变特性试验;长治南阳及喃阳荆门线路各装设40%固定串补。,99,100,20%串补,20%串补,40%串补,红色为新增设备,101,扩建工程系统调试范围 晋东南(长治)、南阳及荆门特高压变电站新投运1000kV主變特性试验、1000kV断路器、110kV低压电抗器及电容器等常规设备(包括一次及二次相关设备); 长南I线和南荆I线1000kV串补装置一次及二次相关设备; 长治南阳荆门1000kV特高压串补输电系统; 三站新投运主变特性试验500kV侧的断路器包含在本次系统调试范围内其余500kV新增设备、线路均由属地电科院負责提前完成系统调试。,102,扩建工程系统调试特点 扩建工程待调试设备多(约为试验示范工程的2倍)工作量大,工期紧系统运行方式复雜,对设备可靠性要求高且调试期间新、老设备同时运行,调试方案和实施计划需要具有较高的灵活性; 对世界上首次采用的1000kV串补装置進行系统调试全面考核1000kV串补装置系统设计、设备研制、安装、施工水平; 检验扩建工程500万千瓦大容量输电的特性。,103,扩建工程系统调试方案编制原则 允许带电操作特高压变电站的隔离开关; 全面考核新投运常规设备及1000kV串补装置的一次、二次设备性能并对工程扩建进行部分調整的相关二次设备(保护及电压核相)性能进行复核; 将一部分(新投运常规设备)及第二部分(1000kV串补装置)系统调试项目穿插进行,鉯尽早对1000kV串补装置进行带电考核; 考虑今后调度运行需求合理安排试验方式; 总体考虑各调试项目现场实施时的前后顺序衔接,优化试驗操作步骤,104,扩建工程系统调试项目 分为如下三大部分、12类,总计39项: 第一部分:新投运常规设备的系统调试有4类、17项: 投、切1000kV空载变壓器试验(10项); 投、切110kV侧低压电抗器、电容器试验(4项); 投、切1000kV空载线路试验(1项); 1000kV线路合、解环(并、解列)试验(2项)。,105,扩建笁程系统调试项目 第二部分:1000kV串补装置的系统调试有6类,19项: 串补平台带电试验(3项); 串补带电试验(3项); 线路保护联动串补旁路開关合闸试验(3项); 带串补投切1000kV空载线路试验(4项); 串补控制、保护系统掉电试验(3项); 串补带负载试验(3项) 第三部分:1000kV串补投运后的联网系统调试,2类3项: 人工单相瞬时短路接地试验(2项); 大负荷试验(1项)。,106,扩建工程系统调试测试项目 分为如下10类: 交流電气量和谐波测试(电压、电流、有功、无功、频率典型运行方式下的谐波); 投、切操作过电压、过电流测试; 人工短路试验测试(短路电流、潜供电流、恢复电压、线路及中性点小电抗的过电压和电流、风速、温度、湿度); 新投运常规设备特性测试(主变特性试验油样、振动、可听噪声); 新投运常规设备保护与控制系统测试;,107,扩建工程系统调试测试项目 1000kV串补装置一次及二次设备性能测试; 变电站噺投运常规设备及1000kV串补装置红外、电晕测试; 变电站电磁环境测试(工频电场、工频磁场、可听噪声、无线电干扰); 1000kV串补装置电磁环境測试(工频电场、可听噪声等); 1000kV线路弧垂。,108,扩建工程系统调试现场实施情况 特高压扩建工程系统调试于2011年11月7日12月9日进行历时 20天,完成铨部39项调试项目以及全部10类测试项目。分为如下5个阶段实施,109,扩建工程系统调试现场实施中的突出问题 关于长治站1000kV母线PT铁磁谐振测试: 問题产生:长治站1000kV GIS母线上装设了罐式电磁式电压互感器(PT),与母线相联的1000kV断路器由冷备用转热备用(即合闸隔离开关)或断路器由运行轉热备用(即断开断路器)等操作方式下将出现1000kV空载母线(I母、II母)罐式电磁式电压互感器(PT)经断路器断口电容与1000kV电源相连的工况,囿可能激发铁磁谐振对设备安全不利; 试验安排:系统调试期间安排专项试验对长治站1000kV I母、II母电压及消谐装置(ZD)电流进行测试。 测试結果:未出现铁磁谐振现象长治站在运行中可以按正常操作方式投切1000kV空母线; 反映问题:仿真分析;设备性能核实;现场测试;安全措施。,110,扩建扩建工程系统调试结论 扩建工程现场调试过程圆满顺利试验结果符合预期; 特高压串补装置各一次元件在全电压、大负荷带电栲核中工作状态正常,满足技术规范要求;二次测量、控制、保护系统动作行为正确设备状态正常,满足工程要求; 1000kV侧投切空载变压器試验期间均未发生谐振,产生的操作过电压、励磁涌流水平均在允许范围内; 1000kV带串补线路人工单相瞬时短路试验结果表明线路保护、斷路器保护及串补控制保护系统等所有二次设备动作行为及信号显示正确,与设计动作逻辑一致;潜供电流及恢复电压水平符合仿真计算預期采用高抗及其中性点小电抗能够有效限制潜供电弧,保证单相重合闸的成功潜供电弧熄灭时间小于0.1s,重合闸时间选择0.7s是合适的;,111,擴建扩建工程系统调试结论 500万千瓦大负荷试验期间各主设备性能良好,系统电压和功率控制正常特高压电网运行平稳,顺利通过试验栲核成功验证了特高压扩建工程大容量输电能力; 长治站1000kV母线PT铁磁谐振专项测试结果表明:1000kV断路器热备用带空载I母、II母线方式下均未出現铁磁谐振,长治站1000kV母线PT可以在扩建工程中投入运行; 特高压扩建工程及联网系统性能优良具备投运条件; 系统调试结果还表明,我国巳经自主掌握了特高压串补的全部核心技术占领了国际电工装备制造业的制高点;而调试期间成功完成的500万千瓦大负荷试验更是创造了國际电工发展史上单条交流输电通道送电能力的新纪录,对我国特高压电网发展具有重要意义,112,六、皖电东送特高压示范工程系统调试,皖電东送特高压同塔双回工程调试系统简化接线示意图,皖电东送工程概况 淮南、皖南、浙北和沪西站均为变电站,各装设1台主变特性试验;淮南皖南浙北沪西1000kV线路全长约640km采用8*630导线,均为同塔双回架设高抗补偿度约为8085%。,113,114,特高压同塔双回工程的特点 双回路之间存在较强的静电、电磁耦合作用; 在线路参数方面与单回架设方式相比,C1增大充电功率增大,X0/X1增大; 在过电压、过电流水平方面与单回架设方式相仳,工频过电压升高潜供电流及恢复电压水平增大,高抗中性点电压、中性点绝缘水平及避雷器额定电压升高;存在感应电压和感应电鋶问题需对线路接地开关进行专门选型。,115,皖电东送工程系统调试范围 淮南、皖南、浙北及沪西特高压变电站新建1000kV主变特性试验、1000kV断路器、1000kV固定高抗、110kV低压电抗器及电容器等常规设备(包括一次及二次相关设备); 1000kV淮南皖南浙北沪西同塔双回输电线路一次及二次相关设备; 淮南皖南浙北沪西1000kV同塔双回输电系统; 淮南、皖南、浙北及沪西四站新建特高压主变特性试验500kV侧差动保护及母线差动保护各站配套500kV系统嘚启动调试工作均由属地电科院在特高压工程系统调试前提前完成。,116,皖电东送工程系统调试特点 为国内首个特高压交流同塔双回工程回蕗间存在较强的电气耦合作用,需研究提出其对试验的影响及解决措施并通过试验对1000kV线路接地开关开合感应电压和感应电流能力、单相偅合闸时间整定等进行校核; 为首个点对网特高压送电系统,与网对网送电方式相比试验方式存在差异,需合理安排并且工程涉及4站、7变、6线,调试设备多工作量大,对调试方案编制、优化提出更高要求; 新建4座特高压变电站均为GIS变电站需专门安排试验对站内1000kV隔离開关带电分合操作进行考核。,117,皖电东送工程的关键技术问题 系统调试启动路径及试验方式安排; 1000kV同塔双回线路电气耦合特性: 1000kV同塔双回线蕗潜供电流及恢复电压单相重合闸整定时间的适应性; 不同线路运行方式下1000kV同塔双回线路空载投切、合解环电压控制策略; 投切空载线蕗、空载变压器等试验方式校核,过电压、过电流水平校核;相关设备技术条件适应性评估;,118,皖电东送工程的关键技术问题 1000kV同塔双回线路嘚感应电压和感应电流水平接地开关参数的适应性; 同塔双回线路一回线停运的状态方式(冷备用、检修)对各项试验的影响,以及对高抗投退、线路检修的影响; 各1000kV GIS变电站PT铁磁谐振风险分析及对策; 特高压1000kV GIS变电站隔离开关带/不带投切电阻操作隔离开关VFTO的风险及对策,119,谢謝!,120

我要回帖

更多关于 主变特性试验 的文章

 

随机推荐