10kv配电室系统规划

扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
10kV配电网规划方法讲义
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
浅谈城市10kV配电网规划方法措施
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘 要】本文首先介绍了城市10kV配电网规划建设中存在的问题,分析了10kV 配电网规划与建设的思路,并提出了城市10kV配电网规划与建设中应考虑的问题 中国论文网 /8/view-3952882.htm  【关键词】供电企业;配电网规划;变压器   一、城市10kV配电网规划和建设中存在的问题   1.城市10kV电源点布点方式不合理。由于对城市10kV配电网的建设缺乏整体的规划设计,我国部分城市的10kV电源点布局不够合理,再加上布点量不足,容易造成供电半径过大,继而使得线损过高、电压偏低。此外,由于电源点的分布量不足以及分布方式的不合理,很多地区出现了负载不均的现象,影响当地供电系统的正常运行。   2.城市10kV 配电网络结构不合理。在之前的城市发展规划中,由于设计不够合理使得我国的10kV配电网网络架构不合理。这些日益沉积的不合理因素成为直接影响配电网检修、故障排查等相关工作的一大障碍。   3.运行可靠性差。原来我国城区10kV配电网多为单辐射结线模式,随着城区的扩展建设,新开发及旧城改造的电源均从原有线路引用,直接导致原有线路的负荷大大增加。这就使得配电网的供电可靠性变得更差。   二、10kV 配电网规划与建设的思路   一般来说,考虑到城市电力规划的复杂性,可将电力规划分为5年、10年、20年三个规划阶段。应当针对城区配电网存在的主要问题,结合城市电网建设规划进一步优化、简化网络结构,提高供电可靠性和经济效益水平,保证供电的质量。在实施策略上,应远近结合、分步实施。对于城市配电网的建设与规划需要做到以下几个方面:做好负荷预测工作;中压变电站的结构是影响配电网供电质量和供电可靠性的主要因素,关系到整个电网的发展,因此应采用合理的接线模式,而且还要随着负荷的增长逐步趋向于环网等接线方式;在网架结构方面,要增加配电网线路之间的联络,逐步形成结构清晰,供电范围明确的骨干网架;增加供电电源点,合理减少供电半径,合理分配负荷,同时增大中压配电网的导线截面,改造旧线,更换高耗能变压器,这些都将对降低配电网的电能损耗起到明显作用。   1.基础工作   10kV配电网的规划与建设是以负荷预测基础为的。负荷预测的正确性及预见性对城市电网规划的影响极大,网架结构的设置、变电所的布点的选择都由负荷水平决定。因此,我们要对负荷预测给予高度重视。负荷预测是指,根据自然条件、电力系统的运行特性、增容决策及产生的社会影响等情况,通过对历史数据的分析和研究,探索事物之间的内在联系和发展变化规律,做出预先估计和推测。为了与城市发展的要求相一致,负荷预测一般是以当地政府制定的城市发展计划为依据。在相关部门的配合下,广泛收集有关用户的用电需求计划,对市政生活用电的趋势及需求有足够的分析和预测,并总结城市历年的用电发展情况,采用多种负荷预测方法,最后分析各种预测结果,选定规划期末的总用电量和总负荷。负荷预测常用的方法包括外推法、单耗法、综合用电水平法、负荷密度法和弹性系数法等。在进行负荷预测时,还应当考虑到各供电区域的功能分布、地理位置及特征、用电的性质和电压的等级分层等综合因素。为了使预测达到最大限度的准确,要求我们在实际工作中应当充分了解区域发展和用电情况,从而做出合理的且符合当地发展的负荷预测。例如,将城市中的大部分工业区转移至郊区,城市中心成为居民生活与商业办公的聚集地,这样,城市用电高峰与天气的变化情况就会有十分紧密的联系;而工业用电虽然是郊区用电的大户,但用电高峰与天气的变化情况并没有十分直接的联系。因此,因地制宜,针对负荷性质的区别,选择与之相适应的负荷预测方法,才能达到负荷预测的准确性。这样做不仅能够保证10kV 配电网规划能够顺利开展,还能使得配电网的规划建设更趋于合理。   2.技术措施   (1)网络构架建设。实现电网安全、可靠的供电,需要一个强而有力的网架作支撑。10kV网架一般有联络线方式、“手拉手”环网方式、电缆双环网方式。在城市的中心地段,电网的负荷密度较高。10kV环网能够保障转供用电负荷工作的正常进行;10kV辐射网   一般用在用户专线的供电区域内。在进行10kV配电网的规划时,需要注意以下几方面的原则:   1)按照10kV环网的接线方式进行接线时,线路正常运行时的最大载流量要根据环网接线方式控制在一个安全范围之内。如果载流量超出了规定的安全范围,就需要及时采用转移负荷措施来进行分流,以确保线路安全性。另外,对于有异常情况发生的线路,为确保安全,需要及时限制其载流量。   2)在10kV配电网规划的初始阶段,应充分考虑供电的可靠性问题。为了提高10kV配电网的供电可靠性,应在同一变电站的环网接线或者相邻变电站之间推广应用环网接线技术。为了防止出现电磁环网,在电网正常运行时需要考虑开环运行。10kV配网的建设不应操之过急,应遵循循序渐进的原则。建设之初,可首先将2个变电站之间的小部分10kV馈线联络起来;在中长期建设中则应实现一个变电站的所有10kV馈线(用户专线除外)与周边其他变电站联络在一起。在此同时,还需要考虑主环路成环的建设周期。应尽量减少主环路电缆迁移,节省主环路电缆迁移的开销。在主环路中,通常不需要太多的节点,且节点一般为开闭所、环网节点配电所或具有开闭所和配电站功能的中心配电室。   3)在进行10kV配电网规划时,应在保证实现控制环网和线路正常运行电流强度的前提下,在每一回10kV线路上设置多个分段开关,这样能够将电路维修、检修以及故障排查时的范围缩至最小。出于技术和经济的多方面考虑,一般的线路段数设置在3到4段为最佳,且每一段的用户数应当尽量均衡。   (2)配电台区的建设。配电变压器在建设之前应当考虑到密布点的原则问题,以便将低压配电网的供电半径控制在一定范围之内。为遵循安全、可靠和简单的原则,380/220V的低压配电网的建设一般采用的是以配电变压器作为中心的树状放射式的结构,实行分区供电。同一电房内的2台配电变压器的低压母线之间应当设置联络开关以作突发事故的备用。低压线路必须有明确的供电范围,不能出现跨区供电的现象。   (3)对于导线截面的选择。10kV配电网规划应满足供电区域负荷的需求。10kV配电网的主干线是闭环接线,是一种开环运行结构。10kV配电网线路的供电半径应当不超过3km,低压供电半径应不超过250m(在繁华地区则不超过150m)。主干线的导线截面宜采用240mm2的绝缘导线或者400 mm2的铜芯电缆,并要把每路的出线负荷基本控制在500A内。   (4)环网结线方式可以大大提高配电网的供电可靠性,但其线路的设备利用率相对较低,一般单环网线路的设备利用率为50%,两供一备线路的设备利用率为67%,三供一备线路的设备利用率为75%。对旧城区10kV配电网的可靠性改造,应当根据原有线路负荷率和线路走廊实际情况,合理选择公用线路接线模式。当原有线路负荷率较低(≤50%)时,可采用单环网结线方式;当原有线路负荷率较高(>50%)时,则宜选择两供一备、三供一备等结线方式。   (5)“环网单元”的建设。电缆化开闭所规模大,占地面积大,因此在商业闹市区、市中心或城市道路改造地区建设时难度很大。电缆“环网单元”占地面积小,在不同地区建设时应当因地制宜。环网供电方式是指在不同变电所或同一变电所的不同母线的两回或多回出线,使这些线缆相互之间连接成一个环路,分为单独网络、双环网和多环网等不同形式。环网供电有三个基本组成单元,即电缆进线单元、电缆出线单元、用户支线单元。在任一线路出故障时,进出线单元能够及时隔离,并转由另一个单元保证用户支线连续供电。用户支线单元环网柜应有保护和隔离支线(或变压器)的作用,以方便维护和检修。环网柜可以根据用户的需要由基本单元组合成多种方案。在配网设备的选用上,要坚持“免维护,长寿命,节能型”的原则,以适应电网快速发展的需要,为有效地实行状态检修打好基础。在环网建设上,要尽量考虑不同变电所之间10kV电网运行的可靠性,即在一座10kV变电所全停的情况下也能保证大部分重要用户的供电。   (6)配电地理信息系统的建设。建设10kV 配电地理信息系统,可以直观地在地理图上看到各种电力设施的分布。利用该系统对电网相关资料和设备进行管理,可以使配网资料管理的工作量大大减少。目前,我国的地理信息系统已趋于成熟,逐步在供电企业中推广使用。   (7)开闭站的建设。开闭站也叫开关站,它是指建在城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电站之间,汇集若干条变电站10kV出线作为电源并且以相同的电压等级向用户供电的开关设备的集合。开闭站的主要功能是分配电力,同时具有出线保护的作用。其目的是:解决高压变电站中压出线间隔不足、出线通道受限制的矛盾;可以减少相同路径的电缆条数;能够加强电网联络,提高供电可靠性。   三、城市10kV配电网规划与建设中应考虑的问题   现代化城市的发展过程中,10kV布点及走线的空间越来越小。由于城区的高速发展,大多数城市电源点的布点以及线路走廊变得相当有限。城市发展对10kV配电网规划与建设的限制使得在城市中心不会再有新的电源点以及走廊出现的可能性。对此,当地政府部门以及有关的电力企业应当将眼光放得更高、更远。任何一座城市在发展的初期,都需要提前考虑好有关配电网的建设与规划设计。应当由当地的电力部门根据地区实际情况进行规划设计,在有了详细的发展计划之后,将其递交至当地政府,并正式纳入规划当中备案。   四、结语   总之,只有从满足各个方面用电需求的角度来考虑10kV配电网的规划问题,才能够适应城市发展的需要。但是在目前建设当中仍然存在很多滞后问题,笔者针对此方面的问题,提出了相应的整改措施。然而,由于受到工作环境、研究场所等诸多方面因素的限制,在某些方面的分析说明还不够完美,仍然需要对这些问题进行更深入的研究,实现进一步的完善和提高,为城市10kV配电网的规划提供切实可行的参考依据。   参考文献:   [1]蒋洪增,侯杰.配电网建设中的实用技术探讨[J].科技创新导报,2011,(1).   [2]黄派兵.浅谈快速查找10kV 配网线路故障的技巧[J].科技致富向导,2010,(29).   [3]苏瑞雄.10kV配网信息管理与建设[J].科技创新导报.   [4]孙翀也,祝洪博.城市10kV 配电网规划软件的开发与研究[J]. 黑龙江电力.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。10kv配电系统设计图
10kv配电系统设计图高压一次接线图平面图
ID文件名称文件格式文件大小(KB)操作
正在加载...请等待或重新刷新本页面!
图纸简介:本下载图纸是一套10kv配电系统设计图。图纸包含了设计说明、高压一次接线图、电气总系统图、电房电缆桥架走向示意图、电房基础平面图、电房接地平面图等。
下载地址 (所需点数:8沐风币)
图纸发布者
作者热门图纸
作者其他图纸
当前分类本月下载排行某大型综合体项目10kV供电方案设计与 用户端智能配电系统应用 - PV001光伏网
| 点击排行当前位置: >
> 某大型综合体项目10kV供电方案设计与 用户端智能配电系统应用 09:55:19
本文由acrelyxm发布在  
  1 项目简介
  本项目为大型商业综合体,包括1栋260m超高层办公楼、1栋100m办公楼、1栋100m酒店及办公楼,以及商业裙楼、地下车库等。项目总建筑面积约34.4万m2 ,各部分的建筑面积、建筑高度等见表1。
  表1 项目概况表  
  2 供电容量确定
  2.1变压器安装容量计算的几点考虑
  中压供电系统的设计应根据项目特点,依据国家设计规范及当地供电设计规定,确定可靠、安全、经济、合理的方案。大型综合体项目负荷等级一般为一级,当采用10kV电压等级供电时,多数采用两路10kV电源(双重电源)进线,单母线分段运行,设联络开关。平时两路电源同时分列运行,互为热备用;当一路电源故障时,通过手/自动操作联络开关,由另一路电源负担全部负荷(或一、二级负荷)。当两路电源供电容量不能满足要求时,可以采用多组电源进线(每组均为双路)。因此电气负荷计算是配电设计的最基础性工作,是供电总体方案确定、变电所规划、配电系统设计及配电平面设计的依据。一般步骤为在项目设计的前期阶段利用变压器单位面积安装指标进行估算;在初步设计阶段利用负荷密度指标进行初算,对估算值进行修正;施工图阶段利用需要系数法进行详细计算,对初算值进行修正。影响负荷计算的因素:空调方案、建筑平面布局及功能、可靠性因素及经济因素等。
  本项目在变压器安装容量计算时,遵循下列原则:
  考虑到商业区域业态的不确定及投入使用后仍会出现经常性的调整,应保证足够的电影容量预留,在计算取值时采用中间偏上数值。
  本项目酒店为五星级酒店,经营方对于电影的可靠性要求较高,应考虑在1台变压器故障的情况下,另一台变压器仍能保证酒店的基本运行,因此酒店专用变压器负荷率设计值不宜过高。
  办公建筑的用电容量相对稳定,装修照明用电量不会很大,主要用电负荷为计算机等办公设备。应尽量避免办公用电的变压器安装容量过大,造成变压器的实际运行负荷率偏低。甲方根据一已建项目:一台1600kVA变压器低压侧额定电流值为2300A左右,而实际运行值年平均值才为700A左右,变压器全年运行平均负荷率为30%左右;提出目前一些办公建筑变压器安装容量偏大,建议负荷计算时予以考虑。
  2.2变压器安装容量
  本项目办公类建筑面积比较高,占到50%左右,应合理的确定办公建筑的变压器容量,尽量避免甲方提到的已建项目出现的情况。因此在办公建筑负荷计算时采用中间偏下数值。
  本项目实际变压器安装容量29100kVA,共设置变压器20台。变压器平均单位面积安装容量为84VA/m2,各分区变压器单位面积安装容量见表2。
  表2 各分区单位面积变压器安装容量  
  3 供电方案设计
  本项目变压器安装容量为29100kVA,已经超出了10kV电压等级的供电能力。对于10kV电源的供电容量各地供电部门有不同规定,一般为kVA。在项目前期阶段确定采用2组10kV电源进线的方案,电源分组方案见表3。
  表3 10kV电源分组方案  
  图1所示供电系统为一级负荷典型的接线图,此方案为大型公建项目常用方案,满足设计规范,可靠性较高。但是,当地供电部门不允许此种接线方式,当地供电部门要求:中压母线不允许做母联开关,中压运行方式为一用一备,手动切换。于是按照供电部门要求进行调整,供电系统设计如图2所示。但是该地区供电高可靠性贴费为330元/kVA,图2所示系统备用容量为29100kVA,按规定需缴纳供电高可靠性贴费为960万元。甲方不接受缴纳如此多贴费,希望调整方案。2组10kV电源的分组主要考虑3个原则:供电距离相近、同类功能、2组电源容量尽量平衡。最终确定电源分组方案为方案3,设置2处中压总配,A-1#总配变压器安装容量为13000kVA,B-1#总配变压器安装容量为16100kVA。供电方案是采用2组电源进线,每组为2路10kV电源,2路电源同时工作,当1路电源失电时,由另一路电源带全部负荷(或一、二级重要负荷),供电系统如图1。
  最终经甲方,供电部门及设计院三方协商,确定供电方案如图3,采用二用一备中压供电方案。2路主用电源引自1个区域变电站,1路备用电源引自另1区域变电站。且备用容量为变压器总安装容量的50%,即14550kVA,这样既不会因为备用容量太多而多缴纳供电高可靠性贴费,也不会因为2路主供电源同时失电时,备用容量仍可以保证该项目一般数量的变压器满负荷运行。  
  4 智能配电系统
  4.1配电一次系统设计
  根据图3确定的供电方案,本项目在备用电源投入时,将50%总配出现开关闭锁,只允许50%出现开关处于闭合状态,以保证50%变压器能够满负荷运行。B-1#总配的10kV配电一次系统设计如图4所示。 
&  图4 B-1#总配的10kV配电一次系统图 
  4.2 智能配电保护装置选择
  为了能准确采集供电系统的电参量信号与非电量信号,实现供电系统的全面保护和测控,在一次系统里合理配置了安科瑞电气股份有限公司的AM5系列保护装置和ASD系列开关柜综合测控装置,以确保供电系统稳定可靠运行,具体包括:2个主供电源进线侧开关柜上选配AM5-F进线保护装置;冷冻机房侧开关柜上选配AM5-M电动机保护装置;变压器出线柜上选配AM5-T变压器保护装置;一般出线柜上选配AM5-F进线/馈线保护装置;PT柜上选配AM5-U PT监测装置等。各装置外形与功能说明见表4,其中AM5系列保护装置详细功能可参见表5。
  表4 各保护测控装置功能列表 
  在设计时,主用电源开关与备用电源开关设电气连锁,2个开关只能有1个闭合。备用电源进线开关与WH6-WH10开关设电气连锁,WH6-WH10开关处于分断状态是备用电源开关闭合的必要条件。
  表5 配电系统保护装置详细功能  
  在配电系统里合理配置了保护、测控等设备后,根据该综合体用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面信息,采用分层分布式设计了智能配电系统。该系统可以飞为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。4.3 Acrel-2000用户端智能配电系统
  站控管理层设于中心变电站值班室,包括监控计算机、网络交换机、打印机、UPS、对时装置、远动装置以及Acrel-2000监控软件。站控管理层计算机可以放置于值班室的操作台面上,也可以安装于网络机柜组成监控屏。网络通讯层包含通讯采集器、光端机以及用于和站控层连接的其他网络设备,安装于通讯采集箱,通讯采集箱和现场设备层装置就近安装,挂墙明装。通讯层是一个承上启下的物理层,负责把设备层装置的信息传送给站控层,并且把站控层的命令下达给设备层装置。现场设备层包含中低压柜上的AM5系列保护装置、ASD系列开关柜测控装置、多功能电力仪表、温控仪、直流屏等。Acrel-2000监控软件是基于Windows平台的应用软件,能够模拟用户的供配电网络,提供监测、遥信、遥控、遥调、告警、报表、事故记录分析等功能。Acrel-2000配电系统图如图5所示。  
&  图5 Acrel-2000配电监控系统
  5 供电配电方案分析
  大型综合体项目在实施过程中遇到2个问题,使得最初的10kV供电设计方案不断调整:一是当地供电部门不允许主、备用电源同时运行,而且对备用电源收取高可靠性贴费;二是甲方希望尽量减少供电系统造价,尤其不希望支付电源高可靠性贴费。为同时满足甲方、供电部门、设计院三方的要求,设计在不违反规范的前提下去诶的那个了各方都可以接收的供电方案,最终采用图3所示的10kV二用一备的供电方案。
  在图3的供电方案下,选用安科瑞电气股份有限公司的Acrel-2000配电监控系统,并配备安科瑞公司的微机保护装置、开关柜综合测控装置、多功能电力仪表等设备,实现智能的终端用户变电站配电自动化系统。其中配备的AM5系列保护测控装置集保护、测量、控制于一体,针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现35kV及以下电压等级变配电站全面保护测控功能,适用于线路、母联、配电变压器、高压电动机、高压电容器等设备的保护和自动控制功能。装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如果保护测控装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实现方式简单灵活。
  参考文献:
  [1]某大型综合体项目10kV供电方案分析.供电与配电.2013.11
  [2]安科瑞电气股份有限公司产品选型手册2013.1版.
  [3]安科瑞电气股份有限公司能效管理系统设计安装图册2013.11版.
  作者简介:杨兴媚 (1988-),女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,技术工程师,主要研究方向为智能电力监控与电能管理系统。技术交流:1 传真:5 手机: QQ: 主页:
PV001光伏网版权及免责声明:
①凡注明“PV001光伏网”的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品;
②部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;
③如有作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 -
客服[1]QQ:
客服[2]QQ:
客服[3]QQ:
客服[4]QQ:
Tel:010- Fax:010- Email: B2-号
Copyright©PV001.net All Rights Reserved 版权所有 复制必究
QQ群:光伏交流群 光伏大家谈 上传我的文档
 下载
 收藏
【E-Power简介】英语专业毕业论文、英语学习辅导资料、英语四六级考试、研究生考试、分类专业毕业论文、精品教学课件、课堂学习激趣课件、毕业论文指导、中小学课程辅导、文化教育生活资源......【免责声明】本址文档少数为原创,多数系网络收集下载,其中如有侵权或泄露隐私等不当网络情形,请迅速联系告知,经确认一定及时删除相关文档。
 下载此文档
正在努力加载中...
高速铁路10kV配电所设计
下载积分:500
内容提示:高速铁路10kV配电所设计
文档格式:DOC|
浏览次数:83|
上传日期: 23:53:56|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
高速铁路10kV配电所设计
官方公共微信

我要回帖

更多关于 10kv高压配电系统图 的文章

 