摘要: 问:从现场采集到PLC的温度、压力信号在上位计WINCC中有很多毛刺,但现场仪表显示盘上的示数是很稳定的,请问该怎么解决呢,应从哪方面考虑 答:仪表盘反映迟钝,所以它反映不出来这个毛刺,出现毛刺是信号的跳动 ...
问:从现场采集到的温度、压力信号在上位计WINCC中有很多毛刺,但现场仪表显示盘上的示数是很稳定的,请问该怎么解决呢,应从哪方面考虑
答:仪表盘反映迟钝,所以它反映不出来这个毛刺,出现毛刺是信号的跳动,这个跳动是正常的:1信号不稳,2干扰都会造成这个毛刺。&&&&你监视plc的输入信号看是否跳动?如果跳动,说明wincc反映是正常的,那就是现场的问题。&&&&解决方法:&&&&1、信号使用屏蔽线传输,控制系统内单端接地&&&&2、使用一阶滤波消除毛刺&&&&3、在组态上看你的这个模块有没有钝化功能如果有将通道钝化。
上一篇:下一篇:
看过《采集到PLC的信号有毛刺》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:404 Error: 抱歉, 您所查找的页面不存在, 可能已被删除或您输错了网址!
没有发现你要找的页面, 经砖家仔细研究结果如下:
贵玉手输入地址时可能存在键入错误
小蜗牛把页面落家里忘记带了
电信网通那头接口生锈了您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:3019
年度积分:53
历史总积分:9926
注册时间:
如压力在wincc画面显示是0.07,而在数显表显示的0.06,压力变送器显示的是0.069,这样的能调成一样的吗?是压力变送器信号通过一入两出的信号隔离器来实现的
文章数:14928
年度积分:975
历史总积分:24881
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
文章数:384
年度积分:167
历史总积分:5817
注册时间:
压力变送器的精度是3位,你可以试一下,把WINCC的显示值改为小数位3位看一下,至于仪表那就要看看能设成几位了。
文章数:6134
年度积分:50
历史总积分:12049
注册时间:
不同的二次表的精度不同,再者信号传输过程中的衰减以及采集处理过程中的误差是很难做到一致性的,至于WINCC的显示倒是可以使用显示位数来改变,2楼的朋友说的很好。
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:
二次表若是智能表,可以调整零点/量程试试看
hechenghasuc
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
呵呵不懂啊,
到www.hasuc.cn去找找答案吧
文章数:9072
年度积分:157
历史总积分:11350
注册时间:
呵呵不懂啊
文章数:97
年度积分:60
历史总积分:1064
注册时间:
显示精度不同,数显表精度只有小数点后两位,我认为0.069是对的,精度是小数点后三位。调整为所有的业示调整为小数点后两位也许就能显示相同
wanwan8778
文章数:2387
年度积分:185
历史总积分:8619
注册时间:
看看是不是线性的差别,如果是就补偿一下得了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
工控学堂推荐视频:核心提示:WINCC报警内容外接声光报警器,如何实现,报警器需要在哪里取信号
WINCC报警内容外接声光报警器,如何实现,报警器需要在哪里取信号
WINCC报警内容外接声光报警器,如何实现,报警器需要在哪里取信号
WINCC报警内容外接声光报警器,如何实现,报警器需要在哪里取信号
1、可以直接应用PLC直接报警与WINCC画面报警相结合。因为PLC应用开关量输出来控制外接声光报警器实现起来非常方便。2、应用WinCC的声音报警功能,详见:《Horn&功能使用入门》下载:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/526.zip《如何设置带有声音的信号消息?》连接:&http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=详见《WinCC&--&组态报警和消息&--&声音报警和消息》相关资料&,连接http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=&nodeid0=&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
【】【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
投诉与建议
订阅精彩内容
销售热线:020-20287
项目洽谈:020-33145
联系传真:020-36394
技术热线:020-
公司地址:广州市中山大道建中路5号广海大厦海天楼室
在线留言系统 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:92
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
wincc在供热站恒压供水监控系统中的应用
下载积分:6000
内容提示:wincc在供热站恒压供水监控系统中的应用
文档格式:DOC|
浏览次数:9|
上传日期: 09:16:27|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 6000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
wincc在供热站恒压供水监控系统中的应用
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 信号传输方式 的文章

 

随机推荐