水泵数显压力开关开关合上,泵不工作,电表保护开关跳闸,什么原因

查看: 772|回复: 4
(904938号)
帖数2 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID904938积分3魅力3 点财富20 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限10专业吃注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间0 小时最后登录
海川小学1年级, 积分 3, 距离下一级还需 7 积分
升级 
 12.5%
当前用户组为 海川小学1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 3, 升到下一级还需要 7 点。
& 帖子魅力3 点财富20 点威望0 点贡献点0 点专业吃最后登录
技术交流帖
副标题(可选):
按了个37的潜水泵扬程120米。 从变压器接过来的。 变压器上的漏电保护器老跳。&&
1、从变压器过来的电缆是四根线链接电源箱(控制潜水泵开关),不能开水泵 一开变压器漏电保护器就跳。
2、水泵开了一会儿出水了大约4-5分钟变压器上的漏电就跳了,在开就不能开了,一开变压器上的漏电保护器就跳电源送不上。
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
总评分:&#160;财富 + 9&#160;
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(616966号)
帖数2293 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID616966积分1195魅力1160 点财富26826 点主题威望2 点贡献点0 点阅读权限150专业冶金电气、自动化注册时间收到鲜花2 朵活动点0 点当月幸运31 点在线时间1438 小时最后登录
& 帖子魅力1160 点财富26826 点威望2 点贡献点0 点专业冶金电气、自动化最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
因为深井泵整个设备已经完全接地,所以不需要采用带漏电保护的电源开关。但就你的问题最好先测一下水泵电机绝缘。
系统自动给沙发加分~~
总评分:&#160;财富 + 6&#160;
祝海川永远年轻
(870552号)
帖数292 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID870552积分130魅力126 点财富1202 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限120注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运26 点在线时间307 小时最后登录
kch555的管辖
& 帖子魅力126 点财富1202 点威望0 点贡献点0 点最后登录
给潜水泵做设备接地了吗?4芯电缆的话,接3相加1零,设备要接地的。潜水泵一般在它这一级的配电箱里不做漏电保护
总评分:&#160;财富 + 5&#160;
(845678号)
帖数83 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID845678积分4魅力3 点财富501 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限10专业电气工程及其自动化注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间81 小时最后登录
, 积分 4, 距离下一级还需 6 积分
升级&#160;
当前用户组为 海川小学1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 4, 升到下一级还需要 6 点。
& 帖子魅力3 点财富501 点威望0 点贡献点0 点专业电气工程及其自动化最后登录
是不是绝缘有破损的地方啊
总评分:&#160;财富 + 5&#160;
(907664号)
帖数5 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID907664积分3魅力3 点财富20 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限10专业电气注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间2 小时最后登录
, 积分 3, 距离下一级还需 7 积分
升级&#160;
&#160;12.5%
当前用户组为 海川小学1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 3, 升到下一级还需要 7 点。
& 帖子魅力3 点财富20 点威望0 点贡献点0 点专业电气最后登录
给电机摇个绝缘!看下
总评分:&#160;财富 + 5&#160;
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容提示您:你还未登录。
没有账号?
恭喜你获得新机会
输入好友ID
本次机会已经送出,可复制一下链接给好友!水泵跳闸故障的主要原因及排除方法 乐帆船用阀门
&&新闻来源: &&
初选阀型的依据是什么? 宁波航运交易所 后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象一、故障现象:发电厂125mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3va,二次负载并不重检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40va,完全能满足二次负载的要求以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比应整定在1.0a的位置在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a,制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍偶尔会动作,是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能力较低,不能满足差动继电器的要求通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级,d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和,可以减小电机启动时流过差动回路的差电流在更换为d级的电流互感器,同时把差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后,再没出现过开关一合闸即跳闸的故障阀门与水龙头的选购紧密相关赛格三星:最新主力介入和抛出时间表★★ 船员招聘网 德翔航运 德翔船务 德翔航运倪先生手机:电话:6FAX:9乐清市乐帆船用阀门有限公司EMAIL:http://
说明:以上信息为搜了网系统自动收录,如有侵权,请发申请邮件及相关证明到,搜了网会在
两个工作日内删除。空气开关总跳闸是什么原因?
空气开关总跳闸是什么原因?
这种情况也就最近才出现,而且还是分时间段的,下午和晚上11点才会有这种情况!特别在晚上8点到9点特别严重,有时我只开一个客厅的开关,只看电视不开灯,也莫名其妙的跳闸了! 家里有个洗车的高压水泵,不过电源是接在空气开关外面,也就是电表和空气开关之间的,理论上说它应该影响不到空气开关吧!但一开水泵,也会跳闸!家里的线路也才安装1年多点点!不应该老化这么快,这些情况在深夜和早上又不会发生了!我猜想是不是因为用电高峰期所致? 开关我也换了个新的,还是会出现这种情况!请教各位大神,小弟在此感激不尽,在线等候!
&开关品牌是CHNT型号DZ47LE-32C32
1,首先我可以排除的负载过大造成的!因为闸下面分4条线路,当我关闭3个,只留下客厅的开关时,也就是我只看电视,其他所有电器休息!也会自动跳闸,不过这种情况只在晚上8点到9点期间!而且跳得很频繁! 2,开关问题可以排除!我换了个新的也会有这种情况!不过我换的都是32C32的! 3,开关额定电流过小!我觉得这个原因也可以排除,理由看第一点!所以跳闸可能就是外部电压,线路的问题! 不过如果是线路问题,那么在早上也会出现这种跳闸问题啊!为什么偏偏只在下午和晚上才有? 如果是外部电压问题!为什么我的邻居正常?他们也用的这种开关! 我真的迷糊了
这种情况应是零线在搞怪,你查看看零线是否接好,有无松动现象 ;是否有碰地或碰电箱壳之类情况;另一种情况就是新换上的空气开关质量也是有问题。
&& 对于您的回答我只看懂了第一条!而且都是迷糊的!看零线?是看开关下端即出线端的零线么? 我看了它的构造,进线分别是火,零线!出线也是,火线接在4个开关上,分别控制4个区间的供电!零线貌似是接地了的!直接在盒子后面钻了个螺丝孔扎入墙里面的!也就是你们说的接地吧!
意思是说你们没有零线入户?所用零线即在电箱处接地的来使用?
看开关下端即出线端的零线,进线不可以是直接接地的线接入,不然这样开关就会误动作了
我看到空开的出线端的零线确实是接地了的! 火线分成了4根,分别控制4个区间,零线就接地了,没看到和火线一起分成4根!& 如果是这样的接法,会有什么后果? 房子有一年多点了!以前都没这种问题!也就最近几天才出现的!& 如果是零线的问题,怎么只有下午和晚上才出现这种情况?早上和深夜就是好好的!
真的按你说的,只有下午和晚上才有这种情况出现,其他时间正常,这样可以排除线路问题,就只有几种可能:1、用电器问题;2、空气开关问题(更换时是否更换同一种型号的开关?);3、是不是单一使用一种用电器时就跳,在不使用这个小开关(控制电视机用电的这个开关)情况,使用其他个开关也同样情况,说明问题是开关问题;4、可能有漏电情况
其他回答 (2)
这个可能出在跳闸上,本人曾经遇到多种跳闸的问题
1 无下线合不上闸
2 合上闸只接通1跟线
3 跳闸后扳手不下来
4 有时候频繁跳闸,有时候十几天不跳,查线路无问题。这种情况一般去掉下线合上闸,时间一长照样会跳。我家就出现过这种情况
&& 麻烦您能说详细点吗?问题怎么解决的?如果行!我加50分!
这个应该需要换新的,现在这个假冒伪劣产品比较多,你的这个正泰的产品也许是假的。有一次我去给别人买东西,说要那个德力西的产品,店主说那个是假的自家用你别要。
正泰的32A,估计是电视机软故障引起的,排除电视机引起的故障,在你不使用电视机的情况下做一比较,酌一排除