压力变送器量程范围改量程之后的变化

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如何改变变送器的量程
滴哒cMP26p
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
我现场用的是2051差压变送器,原来的量程为-6000~0pa,下限量程不够,如何有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码问:求助!如何设定差压变送器的量程,实际测量显示只有满量程的1...请问,差压变送器式智能式的,精度等级是.5,发现测量的实际流量只有满量程的...答:应该是仪表量程不对应的问题,因为对于使用差压测量流量测量来说,首先要清楚节流装置(即孔板或喷嘴)的参数(最大差压,最小差压,和他们对应的流量,以及...
问:求助,工控方面,根据差压变送器计算流量的公式是什么,...如果差压相同但管径不同,计算出来的流量能一样吗,求祥细点的解释,感激不尽答: 仪表的我来告诉你举个个例子给你差压量程为-25KPA,4-2ma输出,二次流量表-2m3/h,问流量为,1时对应的差压为多少,电流输出为多少?有详细...
问:常见流量测量仪表的优缺点常见流量测量仪表(差压式流量计、转子流量计、涡轮流量计、电磁流量计)的优缺点...答:按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和 入式...
问:孔板流量计的差压范围是如何计算出来的?请提供依据、计算方法...答:孔板流量计的差压范围是预先人为设定的。从孔板的基本质量流量公式:M=[C/(1-β^4)^(1/2)]·ε·(π/4)·d^2·(2·ΔP·ρ)^(1/2)式中:M-质量流量 C-流出系数...
问:消防栓1个小时流量?上次不小心撞断一个消防栓,直径是1毫米,水压是3.5公斤,喷了一个小时的水,...答:你的看法是正确的,待我查一下 再给你一个答复首先我们假设管道摩擦阻力系数为,在喷水过程中管道内压力不变.我们可以利用动能势能守恒原理计算流速.Hm...
问:知道厂家提供的节流元件的计算结果怎样设置差压变送器量程测...知道厂家提供的节流元件的计算结果怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算...答:正常的节流装置结算书中一定会提到最大差压,有一些会写明刻度差压值是多少。如果有写明刻度差压值,那么2mA就是它的这个值,4mA就是。如果没有写明刻度差压值...
问:孔板流量计前后直管段不水平有倾斜,会造成什么情况?谢谢!爱...谢谢!RT答:对于气体流体,其密度较小,对流体流束状态影响可以忽略,对节流差压式流量计的测量影响可以忽略不计。对于液体,其密度大,倾斜会导致势能与动能的转换,有附加...
问:求通过差压变送器计算气体流量的公式最好能给说明一下,谢谢答:压差变送器一般是通过测量压差,计算流速,再通过管径最后得到流量。不同的压差变送器厂家也会根据自己的 编制带修正的流量计算公式,这也是最常用,最能根据...
问:流量计楔形流量计的原理是什么呀?答:楔形流量计是一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺过,不会在节流件...
问:如何把节流前后的差压计算到流量的大小节流式流量计又称差压式流量计,在流体流动的管道内设置了一个节流装置,使流体...答:设流量为Q,压差水头为H,管径为D,节流孔径为d,则理论流量 Q=.5d^2{2gH/[(D/d)^4-1]}^(1/2)实际流量 Q=.5 K d^2{2gH/[(D/d)^4-1]}^(1/2)式中K为节流流量...
问:求Dwyer差压开关工程应用购很多Dwyer差压开关,实生,想了解一些有关 。在此谢了。答:Dwyer差压开关应用非常广泛,从电厂,楼宇自动化,暖通空调系统,化工,等行业都能用得到。Dwyer差压开关应用环境不同,各 特点也不一样,包括精度,开关...
问:求差压式流量计的计算软件,随便什么差压式流量计的直接发给我能用行啦我做答:自己编写行了关键基本公式:流量=36*K*截面积*根号下(2*差压/密度)要实弄了 给我我发给
问:请问如何计算差压变送器的测量值某差压变送器测量范围为~1kPa,当输出电流为12mA,测量值是多少?请列出计算...答:3型仪表的信号量程是4-2mA,4mA是点,2mA是满量程,对应-1kPa,12mA正好是5%的量程,楼上计算正确。
问:差压流量的计算公式&答:差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互...
09-1709-1709-1709-17
02-2410-1802-2002-11
◇本站云标签工业仪表如压力变送器的量程比对精度的影响
工业仪表的一个很重要的指标就是量程比(turndown ratio, rangeability),
意思是说,根据仪表设计最大测量上限(URL),我们可以把仪表的量程调到多小。
例如量程比100:1的话,我们可以把一台测量上限100Mpa的表调校成0~1MPa的测量范围,同时保持合理的精度。&
注意“量程比”是个国内常用的俗语,和流量计上说的“量程比”完全不是一回事,后者讲的是流量计测量下限(流量太低没法测准)和测量上上限的比较。&
压力变送器量程比大,有很多好处,这样一台仪表调校后,可以用在多个不同的场合。但是实际中量程比调的太高,会带来很多测量稳定性的问题的。
下面以ABB在2010年新出的一款新型压力变送器为例,根据其数据手册,我计算的一些指标:
假设将量程设定为URL/100(仪表测量上限的1/100)会出现以下结果:&
1. 测量相对精度显著下降。 原先设计精度0.04%,
实际此时相对精度只有0.5%&
2. 环境温度的影响显著增加(相对误差增加大约100倍)&
3. 供电电压波动对测量结果的影响显著增加。&
4. 测量结果的长期相对稳定性显著下降,原先设计是偏差+-0.15%URL/每10年,如果满量程就是URL,
那么偏差就是+-0.15%, 而现在则等于15%量程/每10年。
这点所有的变送器都是一样。 很多仪表厂商的资料都宣称量化比可以达到100:1,
但现实使用,从精度角度看这样不妥当。&