我想知道别人的qq密码 上面窄的区域是否有钢筋啊?

| 522: 链接超时
如果您是网站管理员,点击查看。如需网站监控,可以使用。
您的游览器
百度云加速我想知道市场上为什么没有直径6的钢筋卖?难道是因为没有必要吗?_百度知道
我想知道市场上为什么没有直径6的钢筋卖?难道是因为没有必要吗?
那施工方结算时甲方是按6认还是6.5认,哪方占便宜些?
提问者采纳
他们会同意的,但是很难找.5厘。甲方当然是按6厘结算啦。如果已经搞过了图纸会审。如果你是施工单位真正6厘是有,就直接要求设计院出设计变更。图纸会审是可以作为结算依据的,建议你在图纸会审的时候向设计院提出6厘改6
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
算时就应按6,绝大多数的审计单位都会认可的.5的算,因为咱们国家就不生产直径6的钢筋.5的结算。用的是6.5的就应按6
施工结算时,甲方会占点便宜,直径6的钢筋是0.222KG/M,直径是6.5的是0.261KG一般来说,甲乙双方结算的一个重要依据是图纸,甲方不会认可6.5直径的量。认真一点的话,可以请设计院出变更或洽商,但多数忽略,因为量不会很大。
您可能关注的推广
钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁亲们,有一难题,还请指教。下面几张图是一围墙,我想知道它的基础只是混凝土基础吗,基础的钢筋怎么算啊_百度知道
提问者采纳
我看见第三图,围墙下的混凝土基础布置的钢筋很简单!横向8个间距130,纵向6个3根钢筋
嗯,横向钢筋的长度,是不是围墙长度
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
混凝土的相关知识
其他1条回答
你上传的图纸没有反映基础的形式与配筋。
基础的上面标着钢筋的呀,这个基础不是条形的吗?
看到了,是钢筋混凝土基础,6的钢筋是分布筋,3根,通长的,8的钢筋是每隔130mm放置一根,长度为(500-40x2)=420mm
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁前辈我想知道,梁上下部钢筋的排距规定,上下部钢筋和腰筋的排距规定,腰筋和腰筋的排距规定,还有梁筋的_百度知道
前辈我想知道,梁上下部钢筋的排距规定,上下部钢筋和腰筋的排距规定,腰筋和腰筋的排距规定,还有梁筋的
辈我想知道,上下部钢筋和腰筋的排距规定,还有梁筋的间距规定,腰筋和腰筋的排距规定,梁上下部钢筋的排距规定
提问者采纳
波!问题以外都回答出去了,叫支点搭接,下部钢筋伸入支座,放上下二排筋,二排位于箍筋的三分之一,分均匀了扎,其他的可用梅花点扎法,支点搭接不能超出百分之五十,腰筋,所以上部钢筋不允许伸入支座,最主要的是区分受力粱和受拉粱,防止箍筋扭曲变形,大于60的粱才需要放,受力面积在于支点到支点的三分之一。,主要于箍筋四大角!上下部间距没有明确规定。,又名抗扭筋都不知道你说的是多大的粱
前辈我指的是上下二排筋的排距
上二排位于箍筋中上角,下二排位于箍筋中下角,间距为箍筋的三分之一,列:悬臂梁,又名牛腿梁,挑头梁,箍筋开口一律朝下,上筋是他的悬臂本身的1.5到两倍,下筋可以是一比一,此时就应该放上二排,,二排筋为直条,最低限度为1.5倍,挑到它本身的一半,,,先讲到这,不懂在问!晚上又回答
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
钢筋的相关知识
其他1条回答
参考图集11g101
请问哪一页?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁水平钢筋窄间隙焊工艺标准 水平钢筋窄间隙焊工艺标准1
范围本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径20mm及以上的热轧Ⅰ~Ⅲ级钢筋的现场水平连接。22         施工准备2.1
材料及主要机具:2.1.1
钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。2.1.2
焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-17的要求,焊条质量应符合以下要求:2.1.2.1
药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。2.1.2.2
焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。2.1.2.3
焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。2.1.2.4
焊条必须有出厂合格证。 钢筋电弧焊使用的焊条牌号
表4-17项次钢筋级别窄间隙焊123Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级E5003E5016E6016—D1注:不含余热处理Ⅲ级钢。 2.1.3
主要机具2.1.3.1
焊接电源:焊接电源可采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。2.1.3.2
U形铜模:U形铜模是由铜模、限位支座、固紧装置组成的专用模具。U形铜模可用紫铜板压制或铜棒加工而成,也可用电解铜浇铸后经少许加工而成。铜模大小应与被焊钢筋直径相适应。一种铜模只宜用于相近的两种直径钢筋焊接。铜模应具有一定的厚度和体积。2.1.3.3
其它机具:焊接电缆、电焊钳、面罩、垫子、钢丝刷、无齿锯等。2.2
作业条件:2.2.1
焊工必须持有有效的考试合格证。2.2.2
接头位置应符合规定。2.2.3
电源应符合要求。2.2.4
作业场地应有安全防护设施、以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。2.2.5
熟悉图纸,做好技术交流。3
操作工艺3.1
工艺流程: 检查设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→ 施焊→质量检验&#xa0; <p 检查电源、弧焊机及工具;焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。<p 选择焊接参数:根据钢筋直径,参照表4-18选择焊接参数。水平钢筋窄间隙焊焊接参数
表4-18钢筋直径(mm)间隙大小(mm)焊条直径(mm)焊接电流(A)2010~123.2100~1102210~123.2100~1102512~144.0150~1602812~144.0150~1603212~144.0150~1603613~155.0220~2304013~155.0220~230<p 试焊、做模拟试件:在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按规定的焊接参数成批生产。<p 施焊操作要点:<p 钢筋端面应较平整,端面和轴线垂直。钢筋应用无齿锯或气压焊专用的切断机切割。钢筋被焊部位的铁锈、油污及水分需清除干净。<p 钢筋用紧固装置固定牢固,铜模两侧轴心应一致,以防止接头出现轴线偏移或弯折缺陷。<p 钢筋窄间隙焊接时,工艺过程如下:第一步,焊条插入间隙底部一侧的钢筋端面引燃电弧,并充分熔透钢筋端面下口和使熔池金属超过1/2的间隙。接着,电弧移至间隙底部另一侧的端面。重复上述的施焊动作。必要时,还要交替施焊,及时使熔池金属连成一体,完成打底焊缝的焊接。第二步,焊条在间隙中左右前后运弧,连续施焊,使熔敷金属逐渐填充间隙端4/5高度。第三步,焊至4/5的焊缝厚后,焊缝逐渐扩宽,必要时,改连续焊为断续焊,避免过热。焊缝余高不宜超过3mm,且应平缓过渡至钢筋表面。<p 拆去铜模。根据气温决定拆模时间。夏季焊完3min后可拆模,冬期为5min后拆模。10℃以下还要覆盖弧形铁皮盖板或岩棉板保温。过早拆模会使焊缝失去保温,接头变脆。<p 质量检查:在焊接生产中焊工应认真逐个接头进行自检,如发现质量缺陷,应查找原因及时消除,不合格又无法补救的接头,应切除热影响区后重焊。4
质量标准4.1
保证项目:4.1.1
钢筋的品种和质量,焊条的牌号、性能,必须符合设计要求和有关标准的规定。注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。4.1.2
钢筋的规格、焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法:观察或尺量检查。4.1.3
窄间隙焊接头的力学性能检验必须合格。力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;根据工程需要,也可另取3个接头做弯曲试验。在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批,不足300个时,仍作为一批。检验方法:检查焊接试件试验报告单。4.2
基本项目:水平钢筋窄间隙焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:4.2.1
接头处焊缝应饱满,不得有裂纹,不得有深度大于0.5mm的咬边。4.2.2
接头处的轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。4.2.3
接头处的弯折不大于4°。4.2.4
接头的焊缝余高为2~3mm。4.2.5
焊缝气孔及夹渣的数量和大小在全部焊缝表面上不超过2个和6mm2。检验方法:目测或量测。5
成品保护注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护,不乱踩乱拆,不粘油污,在施工中拆乱的骨架应认真修复,保证钢筋骨架中各种钢筋位置正确。6
应注意的质量问题
应采取尽可能短的电弧施焊,避免产生气孔缺陷。6.2
焊接电流的大小对焊缝有直接影响,电流偏大会使焊缝过热产生脆性组织,电流偏小会产生气孔、夹渣、未焊透等缺陷。故拖焊时要选择合适的电流,并保持电流稳定。6.3
焊条对质量的影响很大,应采用合格的焊条。焊接Ⅱ、Ⅲ级钢筋,采用的焊条属低氢型碱性焊条,焊前,焊条需按说明书的要求烘焙,并放在保温筒中备用。保温筒带入工地后接到电焊机上,保持筒内温度为150℃。电焊条应用1根取1根,对变冷的焊条可再烘一次,但不可烘焙第3次。6.4
雨天、雪天和大雾天不允许露天焊接。6.5
在环境温度低于-5℃的条件下进行焊接时,为钢筋低温焊接,低温焊接时,焊接电流应略为增大。7
质量记录本工艺标准应具备以下质量记录:7.1
钢筋出厂质量证明书或试验报告单。7.2
钢筋机械性能试验报告。7.3
进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的,应有化学成分检验报告。7.4
钢筋接头拉伸试验报告。7.5
焊条出厂合格证。