新菱泵软启动器的故障显示故障2怎么解决

德力西软启动器。我厂有2台132Kw的电机(带水泵)现在电机突然停止又紧接着自己启动(我厂里接线送_百度知道
德力西软启动器。我厂有2台132Kw的电机(带水泵)现在电机突然停止又紧接着自己启动(我厂里接线送
怎么回事请指导德力西软启动器。老是其中一台这样。我厂有2台132Kw的电机(带水泵)现在电机突然停止又紧接着自己启动(我厂里接线送上电软启就开始启动)也无故障代码
提问者采纳
控制软启动器启停的相关中间继电器坏:软起旁路接触器坏简单的可能原因:1。2
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
德力西的相关知识
其他1条回答
接触器触点烧死了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁泵的故障 运行 停止 信号 是从哪到PLC的 软起 还是E3 还是变频器_百度知道
泵的故障 运行 停止 信号 是从哪到PLC的 软起 还是E3 还是变频器
启动停止按钮可以直接控制软启动器,也可以进入plc处理后再控制启动软启动器启动电机,软启动启动完毕,有控制信号到中间继电器,接通接触器短接软启动器使电机正常接入电网运行。故障停机信号可以从软启动和热继电器同时取得,直接控制软启动控制电机停机或进入plc处理后再控制,运行/停止的反馈信号可以从接触器取也可以从其他提供同步干接点取。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
动停止按钮可以直接控制软启动器,接通接触器短接软启动器使电机正常接入电网运行;停止的反馈信号可以从接触器取也可以从其他提供同步干接点取。故障停机信号可以从软启动和热继电器同时取得,也可以进入plc处理后再控制启动软启动器启动电机,软启动启动完毕,直接控制软启动控制电机停机或进入plc处理后再控制,有控制信号到中间继电器,,运行&#47
提问者评价
变频器的相关知识
其他2条回答
一般是从热继电器取的信号!
启动控制信号到中间继电器再到接触器,运行/停止反馈信号可以从接触器取也可以从其他提供同步干接点取,使用什么驱动电机就从驱动器取反馈信号
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大西洋泵业的消防泵软启动柜,消防泵最新标准,消防泵使用方法输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿排水。输送液体的流量范围1.1~220L/S,压力范围为0.16~1.58MPa,配套功率范围为0.75~250KW,口径范围为&P32~&P350mm。
大西洋泵业生产的消防泵软启动柜,消防泵最新标准,消防泵使用方法性能、技术条件符合国家新颁布的GB《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
大西洋泵业的消防泵软启动柜,消防泵最新标准,消防泵使用方法特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。
3、泵密封采用优质机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点、
4、维修方便,勿须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
大西洋泵业:8 (魏喜超) 大西洋泵业:&消防泵网:&大西洋水泵网:消防泵厂家:/
大西洋泵业公众二维码(水泵询价技术参数问题等 扫一扫马上就能解决):
技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:&50-&300;
温度范围:&80℃。
大西洋泵业的XBD-L型立式消防泵组主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
大西洋泵业的XBD-L型立式单级消防泵型号说明
XBD3.2/5-65L-160A
XBD --& 消防泵组代号
3.2 --& 压力(1/10Mpa)
5 --& 流量(L/s)
65--&泵进出口口直径(mm)
L--&结构为立式
160 --& 叶轮名义直径(mm)
A--&叶轮经第一次切割
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵主要部件材料:
ZCuSn10Zn2
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵的结构说明
XBD-L型单级消防泵组结构见图。该泵由电机和泵两部分组成,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵为立式单级单吸离心式,进、出口设在同一水平轴线上,且口径规格相同可直接像阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸方便,占地面积小。泵设有底座,增加泵安装的稳固性。泵体进、出口法兰上设有取压孔,可直接将压力表装上,以保证 长期在额定性能范围运行。
外形尺寸图
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵外形安装尺寸图&
性能参数表
大西洋泵业的XBD-L型消防泵的性能参数表:
附件安装图
大西洋泵业的XBD-L型消防泵附件及安装尺寸:
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵安装说明:
1、安装时管路重量不应该承受在泵上,否则易顺坏水泵。
2、泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便。
3安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能。
4、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等),以免水泵运行时损坏过流部件。
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,以应对突发断电等失去动力事故。从而确保水泵在最佳工况下运行,增长水泵的使用寿命
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在,以免影响水泵的吸入性能。
7、为不使杂质进入泵内赌塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器。
8,安装管路前转动水泵的叶子部件,应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
启动与停车
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵的启动与停车
1:用手拨转联轴器,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2:打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴
3:应先用手盘动泵几圈以使润滑进入机械密封端面
4:点动电机,确定转向是否明确。
启动与运行
1:全开进口阀门,关闭吐出管路阀门
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄露情况,正常时机械密封泄露为3滴/分,检查电机、轴承处温度&70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
1逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源
2、关闭进口阀门
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
维护与保养
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵运行中的维护和保养
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
故障及排除
大西洋泵业故障原因及排除方法
可能产生的原因
1、水泵不出水
a.进出口阀门未打开,进出管路堵塞,叶轮流道阻塞
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢
c.吸入管漏气
d.泵没灌满液体,泵腔内有空气
e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水
f.管路阻力多大,泵选型不当
a.检查,去除阻塞物
b.调整电机转向,紧固电机接线
c.拧紧各密封面,排除空气
d.打开排气阀,排尽空气
e.停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)
f.减少管路弯道,重新选泵
2、水泵流量不足
a.先按1.原因检查
b.管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足
c.电压偏低
d.叶轮磨损
a.先按1.排除
b.去除阻塞物,重新调整阀门开度
d.更换叶轮
3、功率过大
a.超过额定流量使用
b.吸程过高
c.泵轴承磨损
a.调节流量,关小出口阀门
b.降低吸程高度
c.更换轴承
4、杂音振动
a.管路支撑不稳
b.液体混有气体
c.产生汽蚀
d.轴承损坏
e.电机超载运行
a.稳固管路
b.提高吸入压力,排气
c.降低真空度
d.更换轴承
e.调整按4.
5、电机发热
a.流量过大,超载运行
b.局部摩擦
c.电机轴承磨损
d.电压不足
a.关小出口阀门
b.检查排除
c.更换轴承
6、水泵漏水
a.机械密封磨损
b.泵体有砂孔或破裂
c.密封面不平整
d.安装螺栓松懈
b.焊补或更换
大西洋泵业选型知识:&
消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。
零件/配件:
本产品网址:/b2b/chdxypump/sell/itemid-.html22千瓦电机起动柜,水泵软启动柜,软起动柜22KW
?温州百万电气有限公司
22千瓦电机起动柜,水泵软启动柜,软起动柜22KW
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:BWZG
品&&&&&&&&牌:百万
所&&在&&地:浙江温州乐清市
更新日期:
22千瓦电机起动柜,水泵软启动柜,软起动柜22KW
&品牌:百万 &型号:BWZG &加工定制:是 &&用途:模块 &&&
产品概述:
◆有效降低了电动机的起动电流可减少配电容量,避免增容投资。
◆减小了电动机及负载设备的起动应力,延长了电动机及相关设备的使用寿命。
◆软停车功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题,是传统起动设备无法实现的。
◆完善可靠的保护功能,有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全。
◆电动机软起动器智能化网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。
主要特点:
■完美的人性化设计:
◆外形美观和结构合理的和谐统一
◆功能完善和操作简便的和谐统一
◆牢固可靠和结构紧凑的和谐统一
◆工业产品精益求精的艺术化设计
■可靠的质量保证:
◆采用计算机模拟设计
◆SMT贴片生产工艺
◆优异的电磁兼容性能
◆整机出厂前的高温老化、振动试验
■完善可靠的保护功能:
◆失压、欠压、过压保护
◆软起动器过热、起动时间过长保护
◆输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护
◆起动过流、运行过载、负载短路保护
■自主知识产权的产品:
◆外观设计专利
◆自主软件著作权
◆专有的电机起动和保护技术
◆独有的检测调试设备和工艺
■迅捷周到的售后服务:
◆可靠的性能和质量奠定优质服务的基础
◆提供完善优异的配套设计方案
◆及时周到的使用咨询
◆根据用户意见不断提高产品性能
供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V或660V士15%、50Hz,电
源容量应满足软起动器对电动机的起动要求。
适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机额定功率应与软起动器匹配。
起动频率:没有要求,具体次数视负载情况而定。
冷却方式:自然风冷
防护等级: IP20
环境条件:海拔3000米以下,环境温度-25℃~+40℃之间,相对温度90%以下,无凝
露、无易燃、易爆、易腐蚀性气体、无导电性尘埃、室内通风良好、震动小于0.5G的地方。
注:本公司可为用户提供在特殊条件下使用的产品,如防爆型、低温型、高压型软起动器,其使用条件另行说明
型号说明:
独特功能:
■五种起动模式
◆斜坡电压起动:一般用于对起动平稳性要求较高的场合,输出电压波形如图1
◆限电流起动:一般用于对起动电流有严格限制要求的场合,电机电流变化波形如图2
◆突跳十斜坡电压起动:用于重载时静摩擦力太大电机不能起转的场合,起动波型如图3
◆突跳十限电流起动:用于重载时静摩擦力太大电机不能起转的场合,起动波形如图4
◆重载强激起动:用于重载起动困难时
■五级保护设定
为了适应不同的应用场合,系列软起动器设有五个保护级别,分别为0:初级、
1:轻载、2:标准、3:重载、4:高级,由设置项F12设定,其中:
◆初级保护禁止了外接瞬停端子功能,同时仅保留了过热、短路和起动时的输入缺相保护,适用于需无条件紧急起动的场合,如消防泵等。
◆轻载、标准、重载三个保护级别具备完全的保护功能,区别在于电机过载热保护时间曲
线不同其电机热保护时间参数如表1和图5
◆高级保护在起动时的保护标准更为严格,其他保护功能参数与标准保护设置相同
■7种组合控制方式:为了更灵活方便地对软起动器进行起动和停止操作,设置了7种不同的操作组合方式供用户根据需要进行选择,设置项FD组合方式如表2:
■10项附加功能
◆延时起动功能:0-999秒,用倒计时显示,计数为零时开始起动
◆运行延时输出功能:0-999秒,从接到起动命令开始延时,延时则输出触点闭合
◆起动间隔延时功能:0-999秒延时期间显示闪烁提示延时结束允许再次起动
◆过热解除延时功能:0-999秒软起动器过热发生并解除后延时,以使软起动器恢复至
凉态再允许起动
◆故障信息存储功能:可存9个***后发生的故障信息且失电不丢失
◆自动重起动功能:可设置9次自动重起动用于需长期连续运行的场合,如无人值守场合
◆0-20mA直流模拟输出:实时指示电机电流,***大负载300&O
◆多功能显示器:可准确显示电源电压、电机电流、视在功率、热平衡等,可替代外加数
字表头,节省投资
◆超强抗干扰面板设计:允许外引距离大于3米,当需要远控面板操作时,可直接把软起动器上的操作面板外引,无需额外投资
◆电流数值和额定值百分比两种输入方式:当电机功率小于软起动器标称功率时用电流
数值输入方式可避免用额定值百分比输入方式的繁琐计算
■12种保护功能
◆外部故障输入保护(瞬停端子、用于外加专用保护装置,如热继电器等
◆失压保护:软起动器断电且又来电后,无论控制端子处于何种位置,均不会自行起动,
以免造成伤害事故
◆起动时间过长保护:由于软起动器参数设置不当或其它原因造成长时间起动不成功软
起动器会自行保护
◆软起动器过热保护:温度升至80℃士5℃时保护动作,动作时间&0.1秒;当温度降至
55℃时(***低),过热保护解除
◆输入缺相保护滞后时间: &3秒
◆输出缺相保护滞后时间: &3秒
◆三相不平衡保护滞后时间:}3秒,以各相电流偏差大于50%士10%为基准
◆起动过流保护时间:持续大于电机额定工作电流5倍时的保护时间见表1
◆运行过载保护时间:以电机额定工作电流为基准作反时限热保护,脱扣保护时间曲线
◆电源电压过低保护滞后时间:当电源电压低于极限值50%时,保护动作时间&0.5秒,
否则低于设定值时保护动作时间&3秒
◆电源电压过高保护滞后时间:当电源电压高于极限值130%时,保护动作时间&0.5秒;
否则高于设定值时保护动作时间&3秒。
◆负载短路保护滞后时间: &0.1秒短路,电流为软起动器标称电机电流额定值10倍以上。
百万电气-专业制造380V-10KV电机专用起动控制柜
专业生产制造百万国内新突破唯一不需要旁路接触器的软启动柜。也是国内唯一家生产在线式软启动柜技术***领先的龙头企业----质保一年!
电话:6, ,
电话:0,,24小时不关机:
电话:0, ,
电话:0, ,24小时不关机:
电话:1, ,
电话:9, ,24小时不关机:
电话:4, ,
传真:9, 5,24小时不关机:
电话:5,手机:
电话:7,手机:,24小时不关机:
资料不完整!详细资料请联系咨询!
销售电话:6
业务部经理:,销售经理:,刘经理
市场部经理:,24小时不关机:,刘经理
百万电气专业制造380V-10KV电机专用起动控制柜
专业生产制造百万国内新突破唯一不需要旁路接触器的软启动柜。也是国内唯一家生产在线式软启动柜技术***领先的龙头企业----质保一年!
以下&*&为必填
您可能感兴趣
站内产品搜索
公司:温州百万电气有限公司
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。Goepe对此不承担任何保证责任。
温州百万电气有限公司
地址:浙江省乐清市柳市长江工业区
技术支持:&&&&&|&螺杆泵故障诊断及处理浅析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
螺杆泵故障诊断及处理浅析
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 软启动器输出缺相故障 的文章

 

随机推荐