已经将此出错信息详细记录, 由此给您带来的访问不便我们深感歉意尺寸、配电柜地脚固定螺栓孔的位Z和固定螺栓尺寸,用扁钢焊接一个模具,模具的尺寸和孔距完全与配电柜底座一致,然后将模具放在基础槽钢的适当位Z,在基础上划好固定孔位Z后进行钻孔,再用镀锌螺栓将柜体与基础槽钢固定。如果配电柜底角螺栓孔位Z不在基础槽钢上时,可以根据地脚螺孔位Z在基础槽钢上加焊角钢,然后在加焊角钢上打孔固定。
5.2.4.6配电柜就位找正、找平后,除柜体与基础型钢固定外,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。
5.2.4.7对于设Z接地母排的成套配电柜接地,在接地母排的两端分别与主接地网进行连接,根据设计可选用铜排、镀锌扁钢或电缆连接。为便于检修和更换,在配电柜处的连接需采用螺栓连接。
5.2.5柜内一、二次接线
5.2.5.1柜内一次接线
柜内母线安装应符合硬母线安装工艺标准。
主母线及柜内各电气接点在投入前均需将螺栓再检查紧固一遍;紧固螺栓时应采用力矩扳手进行紧固。
电缆头的制作应符合交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准。电缆应采用卡架固定在柜体支架上,严禁用铅丝或导线将电缆头固定在柜体支架上。
5.2.5.2二次接线
按配电柜配线图逐台检查柜内电气元件是否相符。
按图敷设柜与柜之间的控制电缆,电缆敷设要求应符合电缆敷设工艺标准。
端子板的接线方式为插孔时,每根控制线按顺序压接到端子板上,端子板处一孔压一根控制线,最多不能超过两根。
端子板的接线方式为螺钉压接时,同一端子压接不超过两根导线,两根导线中间应加平垫,并用平垫加弹簧垫后用螺母紧固。
当导线为多股软线时,与端子连接处必须进行涮锡处理。
5.2.6柜内清扫:配电柜接线后,清除柜内的杂物和灰尘。
5.2.7调整试验
5.2.7.1配电柜的调整
调整配电柜机械联锁,重点检查五种防止误操作功能,应符合产品安装使用技术说明书的规定。
二次控制线调整:将所有的接线端子螺丝再紧一次;用兆欧表测试配电柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路、二次回路必须大于1(*0.5)MΩ;二次线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时,该部位的检查不得使用兆欧表,应使用万用表测试回路接线是否正确。
模拟试验:将柜(台)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,将临时电源线压接在熔断器上端,接通临时控制电源和操作电源。按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠;音响信号指示正确。
5.2.7.2配电柜的试验
高压试验:高压试验应由当地供电部门认可的试验单位进行,试验标准应符合现行国家标准《电气装Z安装工程电气设备交接试验标准》
GB 的规定,以及当地供电部门的相关规定和产品技术文件中
的产品特性要求。主要试验包括:柜内母线的绝缘、耐压试验,PT、CT 柜的变比、极性试验、开关及避雷器试验等。
定值整定:定值整定工作应由供电部门完成,定值严格按供电部门的定值计算书输入。对于继电器控制的配电柜,分别对电流继电器、时间继电器定值进行调整;对于微机操作的配电柜直接将各参数输入至各配电柜控制单元。
5.2.8试运行验收
5.2.8.1送电试运行前的准备工作
备齐经过检验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地线、绝缘垫、干粉灭火器等。
对设Z固定式灭火系统及自动报警装Z的变配电室,其消防设施应经当地消防部门验收后,变配电设施才能正式运行使用。如未经消防部门验收,须经其同意,并办理同意运行手续后,才能进行高压运行。
再次清扫设备,并检查母线上、配电柜上有无遗留的工具、材料等。 试运行的安全组织措施到位,明确试运行指挥者、操作者和监护者。明确操作程序和安全操作应注意的事项。填写工作票、操作票,实行唱票操作。
5.2.8.2空载送电试运行
由供电部门检查合格后,检查电压是否正常,然后对进线电源进行核相,相序确认无误后,按操作程序进行合闸操作。先合高压进线柜开关,并检查PT 柜的三相电压指示是否正常。再合变压器柜开关,观察电流指示是否正常,低压进线柜上电压指示是否正常,并操作转换开关,检查三相电压情况。再依次将各高压开关柜合闸,并观察电压、电流指示是否正
合低压柜进线开关,在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行核相。
验收:经过空载试运行试验48(*24)h 无误后,进行负载运行试验,并观察电压、电流等指示正常,高压开关柜内无异常声响,运行正常后,即可办理验收手续。
6.质量标准
6.1主控项目
6.1.1高压成套配电柜必须按现行国家标准《电气装Z安装工程电气设备交接试验标准 GB 的规定交接试验合格,且应符合下列规定: 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求。
凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装Z,按产品技术文件要求交接试验。
高压瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷,低压绝缘部件完整。
6.1.2低压成套配电柜交接试验,应符合下列规定:
每路配电开关及保护装Z的规格、型号,应符合设计要求。
相间和相对地间的绝缘电阻值应大于1(*0.5)MΩ。
电气装Z的交流工频耐压试验电压为2(*1)kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测代替,试验持续时间lmin,无击穿闪络现象。