abb 755丹佛斯变频器报警代码901

ABB变频器跟踪启动故障报2310
>> ABB变频器跟踪启动故障报2310
ABB变频器跟踪启动故障报2310
huanghai-29 15:56:26
我公司用ABB变频器,型号ACS800,功率160KW,拖动多级离心风机
现运行中不定期报2310故障(输出电流过大,超过跳闸极限值),有时一天报一次,有时三天报一次,这样的故障没有规律,原因现在还没有找出来,但是我们生产线是连续生产的,风机跳闸后,会出很多废品,所以我想救急实现一个变频器自带的功能,就是故障后,能自动复位并且能马上自动启动,但是按说明书上设定参数后,能自动复位,但不能实现自动启动,因为一自动启动就马上报故障2310,以下是我设定的参数,请教各位大侠,看看问题出在哪里,不甚感谢!
21.01 & AUTO &跟踪启动功能(跟踪一个正在旋转的机器启动)和自动重起功能有效
31.01 & 3 & & 自动故障复位3次
31.02 & 100 & 允许复位时间100秒
31.03 & 3 & & 延时自动复位3秒
31.04 & YES & 激活过电流自动故障复位功能
99.04 & DTC & 直接转矩控制 &
以上参数设定,出现故障后,每一次自动复位后每一次自动启动时报2310故障 &ABB变频器跟踪启动故障报2310
ruanjinxue, 00:40:56
检查一下加速时间是否设置的过短,还有是否带编码器,如果带就检查一下编码器或设置成开环控制试一下huanghai-30 10:22:27
谢谢解答,我设的加速时间为60秒,没有带编码器,没有反馈.pgldh, 10:46:41
<span id=Content0故障是不是在运行中也出现?假如是,跳停后,自动复位后,只是你复位了故障,但故障信号还在啊,所以再次启动就会继续来故障,报故障;可以考虑下列问题
1、检查过电动机吗?包括电缆,电动机的绝缘及直流电阻
2、更换逆变元件控制上的触发板,换之前检查电流互感器是不是好的!huanghai-30 12:08:56
谢谢版主解答,2310故障主要是在运行中报的,但是很没有规律,有时一天一次,有时又几天都没很正常,有时一个月才报一次,有时一两天集中报两三次.这样的现象有一年了吧. 自动复位不成功后,一般两分钟后,操作工发现变频器故障了,就手动复位,再启动又能正常运行了,但是以上现象还是存在。
另说一下我的电源情况,变压器1600kva,带整流负荷:西门子直流调速装置27台,直流电机功率15KW-75KW,大部分是15KW的,直流电机总功率570KW,交流负荷:基本是交流电机,总功率:500KW(小的交流电机)+160KW(变频风机)=660KW。我想问一下,因为存在晶闸管整流负荷,这样的电源对变频器运行有影响吗,如果有的话,什么办法能缓解?ucdos29, 15:11:06
肯定存在故障只是还没有发现,我认为如果先排除变频器本身的问题。很有可能是负载这块的问题,风机和风机电缆有可能有问题,用表怎么检查也没问题,但在某些时候就出现了。我遇到类似问题,老实报过流,检查电机,电源,电缆就是查不出来,你来了他好了,你走了他出来了。换过变频器,换过电缆,换过很多东西,就是不行。最后发现是电机的事情。huanghai-03 12:50:35
谢谢ucdos29的解答,很有针对性,我的电机是国产的西门子电机,就是贴牌的.电机运行还比较正常,温度和电流平衡都很正常.我现在也怀疑是离心风机引起的,但是现在也没有风机可换.
现在又运行了10天没报故障了,真是郁闷啊.
另:还是上一个问题,我的变压器负荷有一半是整流负荷,这样会产生高次谐波,ACS800自带了电抗器,我想在变频器电源输入侧加交流滤波器,这样是不是很有好处?(如果故障是电源引起的)WFHR, 15:30:19
建议加输出电抗器,同时控制方式改为标量控制模式WFHR, 15:35:59
这种故障应该与电源供给没有多大关系,主要问题在输出方面,例如电机电缆(一定要用三轴同心的,不需要带地线,能带屏蔽最好)、可以把参数载波频率提高一些试试、电机本身问题。另外可以把参数载波频率提高一些试试。wtq8-12-05 14:01:35
我遇到好几台同样的问题,负载是油泵,通过设置DTC模式并经电机辨识后正常.楼主的设置应为正确的,好几台出现问题后变好,我认为要不就是DTC抗干扰能力强,要不就是生产工艺达到要求,风机减速机加油过多也出现这样的问题.dhtlsse, 09:14:40
这是说明书中所提供的建议:
检查电机负载。
检查加速时间。
检查电机和电机电缆(包括相序)。
检查编码器电缆(包括相序)。
检查参数组99 START-UP DATA 的电机额定值,确定电机模型是正确的。
检查在电机电缆上不含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置。&97
8: 此主题共有11帖 此页11帖 每页12帖&qiaoxiaolong
级别: 探索解密
发帖数量: 81 个
工控威望: 123 点
下载积分: 340 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 最后登录:
求助各位大侠,谁知道ABB&&&&ACS800变频器,报警代码是2310是报什么?
级别: 略有小成
发帖数量: 246 个
工控威望: 279 点
下载积分: 536 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 最后登录:
逆变器模块 x 过电流。该故障诊断对于并联逆变器有效。(x = 1~12)
级别: 略有小成
发帖数量: 246 个
工控威望: 279 点
下载积分: 536 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 最后登录:
过电流。如果传动单元在快速启动过程中跳闸了,请检查参数21.01 START FUNCTION 是否设置成AUTO。 (其他模式不支持快速启动)。检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆 (包括相序)。检查脉冲编码器及其接线。检查在电机电缆中是否有功率因数补偿电容或浪涌吸收装置。检查参数组 99 中的电机额定参数,以确定电机模型是否正确。
qiaoxiaolong
级别: 探索解密
发帖数量: 81 个
工控威望: 123 点
下载积分: 340 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 最后登录:
谢啦兄弟们!
世界真精彩
级别: 略有小成
发帖数量: 108 个
工控威望: 208 点
下载积分: 370 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_606_6e62fa90f2f48f0.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
qiaoxiaolong
级别: 探索解密
发帖数量: 81 个
工控威望: 123 点
下载积分: 340 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢各位兄弟鼎力相助,我今天仔细检查了一下,硬件都没有问题,是启动力矩不够大,后来我就把21.01 START FUNCTION 的auto设成了dc。。那个,现在可以开机了,在观察中
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
回帖是美德 帮你顶哦 嘿嘿&&ABB变频器常见故障分析--华科专栏
我们在ABB变频器的使用之前要对变频器的基本知识有一定的了解,以及详细参考使用说明书以及变频器的注意事项,这样合理操作使用变频器可以避免一些错误操作和故障发生。不过有些时候变频器的故障依然是难以避免的,下面华科科技为您带来ABB变频器常见故障分析,作为参考;
olu报警:当您的变频器给您这个提示的时候其实是变频器过负载。当变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
ABB变频器ou1报警:这个时候我们要考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用福禄克万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板lcd显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780vdc时,变频器做ou报警;当低于350vdc时,变频器做欠压lu报警。
ABB变频器lu报警:如果设备经常“lu欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(h03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数f26)。若e9设备lu欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
ABB变频器oh1过热报警:oh1和oh3实质为同一信号,是cpu随机检测的,oh1(检测底板部位)与oh3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给cpu,而cpu随机报其中任一故障。出现“oh1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kω;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30g11以上)的220v风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管fus2(600v,2a)是否损坏。
以上只是ABB变频器常见故障分析之中的一小部分,在此只与您简略分析这几点,如有更多疑问可随时咨询我们,华科科技为您随时解答!公司官网:
华科专栏:出自-深圳华科科技有限公司,曹工。主要用作公司理念网络传播与行业产品技术交流;华科科技主营业务:三菱触摸屏、三菱PLC、富士变频器、安川变频器、ABB变频器等;华科科技欢迎广大朋友就工控自动化产品或网络传播等范围来咨询与访问交流;)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
ABB ACS800变频器常见故障及处理
ABB变频器ACS800变频器结构复杂,出现故障后的维修周期长,会造成设备长时间停车.本文通过总结近些年维修变频器的经验,分析变频器常见的故障及维修思路,从而保障了设备的正常运行.
作者单位:
中国铝业股份有限公司中州分公司装备能源部 河南焦作 454174
年,卷(期):
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社产品名称:ABB变频器维修
产品规格:ACS800
包装说明:----
价格说明:1800
产品数量:100
发布日期:
公司名称:
经营模式:贸易型, 服务型
联系方式:
留言询价:
&ABB变频器维修- ABB变频器维修ACS800报警信息详解&的 详 细 说 明
上海盈进工程师根据多年ABB变频器维修的经验,尤其是对ACS800变频器维修的报警信息汇总,得出了以下的一些心得,ACS 800 产生的警告信息: 1.ACS 800 TEM(4210):ACS 800 内部温度过高。温度过高的警告信息在变频器模块温度超过115 °C 时产生。 解决方法:检查环境条件;检查通风条件和风机运行状态;检查散热器的散热片,清除灰尘;检查电机功率是否合适。 &2.& MIN FUNC(8110):模拟控制信号低于最小允许值。错误的信号标准;或控制电缆出错。 解决方法:检查模拟控制信号标准;检查控制电缆;检查参数30.01;BACKUP USED PC 存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务。 3.BR OVERHEAT(7112):制动电阻器过载。ABB变频器维修 解决方法:停止传动,让电阻器冷却下来;检查电阻器过载保护功能的参数设置 ( 参见参数组27 BRAKE CHOPPER);检查制动周期满足允许范围。 &4.CHOKE OTEMP(ff82):传动输出滤波器的温度过高。在启动传动单元过程中使用监控。停止传动,让它冷却。 解决方法:检查环境温度;检查滤波器风机的旋转方向以及通风条件。 <M MODULE(7510):传动单元和主机之间失去通讯。 解决方法:检查现场总线的通讯状态。参见“现场总线控制”章,或现场总线适配器手册;检查参数设置:- 组 51 ( 用于现场总线适配器)- 组 52 ( 用于标准Modbus 总线链接);检查电缆连接;检查总线主控是否配置不当,或不发送/接收信息。 &6.EARTH FAULT(2330)(programmableFault Function30.17): 主机系统的负载失去平衡。可能由于电机故障、电机电缆故障或内部故障引起。ABB变频器维修 解决方法:检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电涌吸收器。 &7.ID MAGN:电机励磁识别功能启用。这个警告属于正常的启动步骤。ABB变频器维修 解决方法:等待,直到传动单元显示电机识别已经完成。 &8.THERMISTOR(4311):电机温度过热。电机温度保护模式选择为THERMISTOR(电热调节器)。 解决方法:检查电机额定值和负载;检查启动数据;检查电热调节器到数字输入 DI6 的连接。 &9.UNDERLOAD(ff6a):电机负载太低。可能由于传动机械故障引起。 解决方法:检查被驱动装置;检查 Fault Function(故障功能)参数。& &10.LINE CONV (ff51) :进线侧整流单元出现故障。ABB变频器维修 解决方法:将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线侧整流单元控制板。参见进线侧整流单元手册关于故障说明部分。 &11.MOTOR PHASE(ff56):电机缺相。可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。 解决方法:检查电机或电机电缆;检查热敏继电器( 如果使用) ;检查Fault Function ( 故障功能) 参数,取消这个保护。 &
本公司还供应上述产品的同类产品:ABB变频器维修,CT变频器维修,艾默生变频器维修
上海盈进自动化设备有限公司专业销售和维修各大品牌变频器、伺服器、触摸屏、PLC、直流调速器、拥有大量经验丰富、业务能力强的资深工程师,为客户提供一流的服务。
我们的产品已广泛应用于油田、建材、电力、石化、冶金、轻工、纺织、制造、环保、机械、造纸等领域。公司主要代理东元、安川、艾默生、三菱、西门子、海利普、易驱等品牌变频器,专业维修安川、富士、三菱、欧姆龙、卡西亚、三垦、三木、明电舍、东洋、**、东芝、三洋、住友、日立、东元、台安、台达、海泰克、玉龙、隆兴、国旗、利佳、士林、正频、九德松益、旭升、爱德利、阳冈、三基、普传、东达、宁茂、赫力、西门子、伦茨、科比、SEW、米高、三星、现代、LG、西威、安萨尔多、施耐德、欧陆、CT、AB、ABB、通用、瓦萨、丹佛斯、PDL、华为、森兰、海利普、易驱、微能、安邦信、佳灵、飞象、佳贝尔、泓筌、英威腾、贝西、艾瑞克、宏宇星河、传动之星、博斯特、佛斯特、麦孚、神源、奥朗、恒动、鸿宝、亚泰、德力西、珊星、惠丰、乐邦、誉强、正弦、敏捷、利华德福、TCL、康沃、四方、三晶、三品、力普、汇川、优利康、阿尔法、安德利、珠峰、日锋、日业、富凌、东凌、酷马、捕士力士乐、时代、格立特、山宇、开拓、清华同方、斯福、安倍特、雷诺尔、科姆龙、烁普、中大、博立、森海、风光、依托、南昱等国内外各大品牌变频器、PLC、伺服驱动器、欧陆590直流控制器、触摸屏、制动单元。
维修流程:
第1步:根据客户的故障描述,分析判断该变频器的可修性。
第2步:客户寄/送到我公司待检。
第3步:工程师具体检测故障点,分析原因,给出处理建议。
第4步:出具检测报告书给客户,报告中附有故障点,处理方法,维修价格,所需时间。
第5步:征询客户意见,等待客户确认,同意则进行维修,不同意则原机返回。
第6步:工程师进行故障排除,维修OK, 带电机测试。
第7步:客户付款。
第8步:交付客户使用。
第9步:良好的质量跟踪服务。
公司拥有大量专业技术人员,经验丰富,配件齐全,服务周到,价格合理,交货迅速,提供免费检测。欢迎来电咨询,您的满意是我们的追求。