为什么BOOST升压电路空载输出电压正确,带负载了以后就不正
&&已结帖(0)
主题帖子积分
中级技术员, 积分 192, 距离下一级还需 108 积分
中级技术员, 积分 192, 距离下一级还需 108 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:50%
主题帖子积分
中级技术员, 积分 192, 距离下一级还需 108 积分
中级技术员, 积分 192, 距离下一级还需 108 积分
我用UC3843做升压电路,输入24V,输出60V,0.5A。现在发现空载的时候,输出是60V,只要带负载,输出电压就降低,达不到60V,请问这个是什么原因呢?工作频率50K。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
主题帖子积分
中级工程师, 积分 3028, 距离下一级还需 1972 积分
中级工程师, 积分 3028, 距离下一级还需 1972 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:42%
主题帖子积分
中级工程师, 积分 3028, 距离下一级还需 1972 积分
中级工程师, 积分 3028, 距离下一级还需 1972 积分
输出电压怎么取样的?图上没有呀。
主题帖子积分
专家等级:结帖率:97%打赏:0.10受赏:55.00
主题帖子积分
电阻取样输出 改变PWM11频率
想,壮志凌云
干,脚踏实地
羽凡的工作室/?spm=0.0.0.0.PEhKGc
主题帖子积分
资深技术员, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
资深技术员, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%
主题帖子积分
资深技术员, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
资深技术员, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
固定频率?还是IC自动变频?
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%打赏:0.00受赏:16.00
主题帖子积分
你开环的;
总要加个反馈调节啊
欢迎进入21IC:ST MCU论坛!
主要做提供机器人和无人机解决方案和模块;
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%
主题帖子积分
功率不够呗,检查是否电流检测限制功率了。电感取值是否合理。。。
电源方案,可批量订做供货。
QQ:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
主题帖子积分
初级技术员, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
初级技术员, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
初级技术员, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
初级技术员, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
顺便请教下,boost 频率是不是不宜大于100k ,我也在做一boost ,我提高频率是电感感值下降,好用小的体积的电感,但测出来的波形总是进入DCM 状态了,
主题帖子积分
助理工程师, 积分 1330, 距离下一级还需 670 积分
助理工程师, 积分 1330, 距离下一级还需 670 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:94%
主题帖子积分
助理工程师, 积分 1330, 距离下一级还需 670 积分
助理工程师, 积分 1330, 距离下一级还需 670 积分
看下电容的容值是不是选小了?电感感值是否选大了
主题帖子积分
技术总监, 积分 23298, 距离下一级还需 26702 积分
技术总监, 积分 23298, 距离下一级还需 26702 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:35%打赏:0.00受赏:2.00
主题帖子积分
技术总监, 积分 23298, 距离下一级还需 26702 积分
技术总监, 积分 23298, 距离下一级还需 26702 积分
这个现象太正常:电源带负载电压下降,家里220V也是这样地,用个评价指标就是:负载调整率
不过通常应该做成:额定负载时额定电压,而空载时略高
主题帖子积分
助理工程师, 积分 1932, 距离下一级还需 68 积分
开关电源做成闭环时,输出内阻是远小于开环状态下的,所以,负载调整率在空载和满载切换时,一般要在2%以内,否则就要重新设计反馈环了。
主题帖子积分
高级工程师, 积分 6506, 距离下一级还需 1494 积分
高级工程师, 积分 6506, 距离下一级还需 1494 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:74%
主题帖子积分
开关电源做成闭环时,输出内阻是远小于开环状态下的,所以,负载调整率在空载和满 ...带负载,输出电压就降低,请问这个是什么原因呢
无论是0.1%,抑或10%,都是(几乎)所有电压源的固有特性的正常表现
(太正常不过了)家里220V也是这样地,(这就叫做):负载调整率
由此产生一个概念:等效内阻
主题帖子积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:100%
主题帖子积分
Lgz2006 发表于
无论是0.1%,抑或10%,都是(几乎)所有电压源的固有特性的正常表现
由此产生一个概念:等效内阻
别争论了,没有意义。。。
LZ连下降多少都木说,而且都不参与此贴了,一群人在这瞎猜毫无意义啊。。。
O(∩_∩)O哈哈~遵旨&
电源方案,可批量订做供货。
QQ:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
主题帖子积分
实习生, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
实习生, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
实习生, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
实习生, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
频率太低了。
主题帖子积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
主题帖子积分
专家等级:结帖率:0%
主题帖子积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
实习生, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
调整反馈环,怎么能有效降低内阻呢
技术新星奖章
人才类勋章
精华达人奖章
等级类勋章
时间类勋章
技术高手奖章
人才类勋章
甘甜之泉水
发帖类勋章
荣誉元老奖章
等级类勋章
坚毅之洋流
发帖类勋章
时间类勋章
技术领袖奖章
人才类勋章
时间类勋章
技术奇才奖章
人才类勋章
晶莹之水滴
发帖类勋章
时间类勋章
社区建设奖章
等级类勋章
欢快之小溪
发帖类勋章
核心会员奖章
等级类勋章
时间类勋章
湍急之河流
发帖类勋章
无冕之王奖章
等级类勋章
技术导师奖章
人才类勋章
热门推荐 /2&服务器电源(UPS)配置原则及解决方案
提及电源,大家并不陌生,比如笔记本电源(适配器)、手机电源(变压器)、万能快充等等,就在我们身边,且触手可及。而这些所谓电源均为我们的移动设备起到了降压、变压等安全保护作用。同理,UPS(Uninterruptible Power Supply)即不间断电源,作为保护性电源设备,在行业应用中起着举足轻重的作用。
  UPS是以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源,主要利用电池等储能装置在停电时为计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。而UPS基本功能有:
  1、电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量。
  2、电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。
  3、 UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间。
  企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置,采用什么样的解决方案,成为CIO或CTO迫切解决的问题。在数据中心,电力消耗犹如一只隐而不见的老虎,在后台悄悄地消耗企业大量资金。怎样能高效地使用电力资源,同时响应国家环保、节能政策,使企业数据中心更环保、功耗更低?接下来,笔者就从最基本的服务器电源配置与使用来一步步做起。服务器电源功率越大越好?
  以戴尔第12代服务器为例。在戴尔服务器中,每一款机型都有多种功率的电源可供用户选择。比如在戴尔Poweredge R720中,就可选择495W、750W及1100W三种功率,还有单电源和冗余双电源供选择。那么到底选哪一种呢?许多用户考虑到将来的扩展,常常会选用最大的1100W电源配置,这样无论将来是添加硬盘,或者是加PCIe的扩展卡,都能够保证有足够的电源功率,不需要另外购买新电源。那么真的就是电源功率越大越好吗?
  由于服务器电源做的是交直流转换,转换过程中本身需要消耗一定电力。如上图体现了在不同负载情况下,一个白金电源在不同功率的负载情况下,电源的转换效率曲线图。不难看出,电源转换效率在低负载情况下是很低的,也就意味着相对要消耗更多的电力在电源本身上,随着负载的增加迅速上升,在40%-60%负载时达到最高转换效率,然后随着负载功率的上升有略微下降。
  由此看来,我们应该合理配置电源,使平均负载功率在电源额定功率的40-60%之间,这样企业的电源使用效率最高,耗电最少。也就是说,IT建设者应该考虑服务器本身的平均负载和最高负载,反过来计算并且配置合适的电源,这样比起不合理的配置可以减少高达8-12%的电力消耗。在一个拥有大量服务器的数据中心,这样的额外电力消耗可能造成每月几十万到几百万的损失。
应该配置单电源还是冗余双电源?
  单电源成本低,不过由于是单路电源供应,一旦电源供应出现问题,或者电源本身出现任何问题,服务器就会出现宕机。所以在对业务连续性要求比较高的环境下,建议企业选用双电源提高系统的可靠性。另外使用双电源供应也意味着总电源功率的提高,将来的可扩展性也会更好。
  不过使用双电源时又会面临一个问题:两个电源要同时工作(负载均衡),还是把其中一个电源作为热备(Active/Standby)。现在的技术可以保证在任何一种情况下,如果一个电源供应出现问题,另一个电源都可以及时接管。因此我们应该考虑的是电源的转换效率,这又与负载有关了。我们举两个例子来看看:
1、两个1100的电源,总负载是500W
  a.单电源工作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近50%的负载,工作电源的转换效率最高,备用电源会消耗少许电力维持备用状态;
  b.两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近25%的负载,根据前面的讨论,效率会比情况a低接近10%,损耗超过情景a中备用电源所消耗的电力。
2、两个1100的电源,总负载是1000W
  a.单电源工作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近90%的负载,工作电源的转换效率降低,备用电源也会消耗少许电力维持备用状态;
  b.两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近50%的负载,转换效率最高,损耗低于情景a。
  事实上,戴尔的工程师曾专门做过此方面研究,下图就是在使用不同方式下电源损耗与系统负载的关系图。如图所示,在电源负载小于50%左右,系统使用Active/Standby方式更高效,而高于50%左右就是负载均衡方式更合适了。
  传统服务器基本上都是使用负载均衡的电源使用方式,而一般情况下负载小于50%,这样电源转换效率较低。因此为更好服务于企业,戴尔在第12代服务器中提供了一项Hot Spare功能,不仅可以设置成Active/Standby的电源使用方式,还可以监测负载,根据负载使用的情况自动选择最合适的电源使用的方式。只需要在iDRAC卡的配置中,简单地将电源使用设置为Hot Spare,系统就会自动根据负载大小调节电源运作的方式,自动实现电源效率的最大化。
  小结:在对业务连续性要求比较高的环境下,建议企业使用双电源提高系统的可靠性。同时在iDRAC卡的配置中,将电源使用设置为Hot Spare,自动配置双电源使用方式,实现电源效率的最大化。
  另外,戴尔在电源技术中加入智能功率因数校正技术,也就是当电源输入的功率因数不正常时(电流电压相位不匹配),自动启用功率因数校正,提高交流电的使用效率;而在输入的功率因数正常时,自动禁用功率因数校正,减少由校正带来的约3%的额外电源消耗。
  在第12代Poweredge服务器中,戴尔还免费向用户提供一个高级电源管理软件,Dell OpenManage PowerCenter。使用这个软件,可以对带有iDRAC Enterprise远程控制卡的戴尔12代服务器上启用高级电源管理,例如对多台服务器电源进行监控、调优,甚至在需要时对单台或者某组服务器进行电源封顶。
  随着社交、电商等互联网新兴企业迅速崛起,每日数以万计的图片、视频、网页浏览点击及商品交易订单等非结构化数据爆炸式产生,因此企业面临大数据时代的挑战和机遇。如何紧抓机遇,就需要IT建设者从企业最为基础的硬件部署和配置做起,看似微不足道的UPS,如果做得好,就能为企业减少近百万的维护成本。本文由――海腾数据()提供。网站关键词:&&|&&|&&|&&|&&|
版权所有:河南海腾电子技术有限公司() & All Rights Reserved.
电话:0/23 传真:9
7×24H售前咨询电话:400-×24H售后服务电话:400-
地址:郑州市高新区科学大道57号中原广告产业园2号楼19层 邮编:450000
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》旅馆的服务性广播节目不宜超过五套???,ù??,??8
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
旅馆的服务性广播节目不宜超过五套
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口全球最新的免费资源发布区
VPS的另类应用和Ubuntu安装桌面环境使用VNC远程控制
& 日 12:24 &
自从有了后,大家想要利用VPS来做的事情也就多了起来了。VPS给了我们很大的控制性和自主性,虚拟空间可以用来建站,VPS就不止是建站了。VPS对国人最大的用处是什么?也许就是把VPS当作袋鼠一样去使用了。
恰好最近有不少朋友想让我在OVH的免费VPS上测试一下能否搭建好袋鼠,看来大家对“走出去”的愿望还是很强烈的。所以这次就讲一讲如何利用VPS来作为“网络服务器”,让你可以正常地浏览网页和观看视频。
另外最近部落一直在玩VPS挂机,也许有人看到了前两篇文章后,觉得我的把VPS挂机说得太复杂化了。其实挂机就是只要你在一台VPS成功安装了插件就可以了。只是过程有些复杂了,因为我们要实现Windows主机远程控制Linux主机。
如果你手中有一个Linux机子就直接连接VPS就行了。不需要在VPS额外安装什么VNC等等。如果是用Windows主机,那么我们就要在VPS上安装一个图形化的桌面环境并使用VNC来远程控制它。
关于免费VPS的申请和用VPS建站、挂机赚钱这里有:
1、免费VPS申请:
2、挂机做网赚:
3、搭建网站:
如果手中没有VPS可用,那么免费的谷歌GAE空间就是一个最大袋鼠:
VPS的另类应用和Ubuntu安装桌面环境使用VNC远程控制
一、测试VPS能否做袋鼠
1、想要知道VPS是否可以搭建袋鼠服务器,VPS主机就必须开启了Tun/Tap设备的支持,没有开启那么就无法搭建。
2、进入你的VPS的SSH中,执行以下命令。
modprobe ppp-compress-18 && echo ok
3、如果支持pp*tp安装,那么会返回ok。如果失败,得到如下类似提示:
FATAL: Module ppp_compress_18 not found.FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.18-238.9.1.el5.pony5-1/modules.dep: No such file or directory
4、当然提示上述错误并不一定说明了安装袋鼠就没有戏了,我们还可以执行下列代码:
cat /dev/net/tun
5、如果返回类似这样的提示cat: /dev/net/tun: No such file or directory,那就说明VPS主机商没有开启Tun/Tap设备的支持。
6、经过我的测试,OVH的免费VPS可能要让大家失望了,OVH的免费VPS无法搭建袋鼠。如下图:
7、有人会问有没有办法突破呢?只能说目前还没有办法突破,代码还是无法超越物理的限制。
二、VPS Debian系统安装袋鼠服务器
1、虽然上面的OVH的免费VPS不支持搭建袋鼠,不过有朋友上次问了如何在Debian系统安装袋鼠服务器。
2、所以这里介绍一个如何在VPS Debian系统安装袋鼠服务器的方法,有需要的朋友可以收藏了,留着以后备用。
3、用root账户登陆服务器,安装PPTPD
apt-get install pptpd
4、编辑pptpd.conf文件,执行下列语句。
vi /etc/pptpd.conf
5、将下列语句前面的#号给删除了。
option /etc/ppp/pptpd-options
localip 192.168.0.1
remoteip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
6、添加用于登陆的账户。
vi /etc/ppp/chap-secrets
7、用户的格式是:用户名 pptpd "密码" *,如下图:
8、设置DNS解析,编辑pptpd-options文件。
vi /etc/ppp/pptpd-options
9、找到ms-dns,删除前面的#号,取消掉注释,并修改DNS地址。建议用谷歌的。
10、开启转发,这个需要VPS支持。
vi /etc/sysctl.conf
11、删除以下内容的#号。
net.ipv4.ip_forward=1
12、最后就是安装iptables和重启,袋鼠就安装成功了。
apt-get install iptables
iptables -t nat -I POSTROUTING -j MASQUERADE
/etc/init.d/pptpd restart
三、VPS的另类应用:开启SSH多账号
1、VPS上可以使用SSH,但是默认的只有一个root,怎么样开启更多的可以用SSH连接“上网”的账号呢?
2、而且这些SSH账号必须只有“上网”的权限,不能登录VPS,防止不是管理员的SSH账号给服务器带来风险。
3、要想到得到上面要求的SSH账号,你只需要执行下列命令即可
groupadd freehao
useradd -d /home/freehao123 -m -g freehao -s /bin/false freehao123
passwd freehao123
4、依次执行上面的命令,你得到的SSH账号是freehao123,密码是123456。代码中的freehao是用户组,这个组是没有登陆VPS的权限的。
5、以后你想增加更多的账号,只需要执行下面部分就行了。请把账号和密码改自己的。用户组一定要与之前创建的一样。
useradd -d /home/freehao123 -m -g freehao -s /bin/false freehao123
passwd freehao123
6、用上面创建的SSH账号,一旦你使用Putty来登录的话,是无法进入的。但是我们可以用这些账号来“上网”。
PS:日更新,感谢站长提醒,以下命令可以删除账号和修改密码:
userdel -r 用户名 //删除用户
passwd 用户名 //修改用户密码
四、VPS的另类应用:本地使用方法
1、上面我们已经得到了SSH账号了,接下来自然是要配置一下浏览器和本地电脑连接上网了。
2、先运行一个SSH客户端,如果没有,这里是。
3、填写你的VPS的IP地址,端口是22,用户名和密码就是你刚刚创建的。
4、第一次连接,点击接受。
5、看到下面的语句就说明你已经成功连接上了VPS。
6、安装浏览器上网插件。你直接在Firefox中安装下列名字的插件。有些东西不好表达出来,你懂得。
7、设置插件。
8、选择编辑服务器。
9、新建一个袋鼠,注意端口是7070,如下图:
10、完成上面的操作后,你就上网就可以“无拘无束”了。
五、Ubuntu安装桌面环境:让管理不再是命令
1、Linux有一个最大的问题就是所有的操作基本上靠命令,本身并没有图形化的桌面管理系统,所以我们要手动为Ubuntu安装一个桌面环境:GNOME
2、执行下面命令,然后重启VPS。
apt-get -y install gnome-core
apt-get -y install gsynaptic
3、然后呢?没了,Ubuntu已经成功安装了桌面环境GNOME。
六、Ubuntu安装VNC远程控制
1、我们已经为Ubuntu安装桌面环境GNOME,现在你可以打开VPS电源,然后插上鼠标和键盘,像管理Windows一样操作Ubuntu了。
2、有人说,我用的是美国的VPS,相隔一个太平洋,哪有这么长的鼠标线呢?是的,这就是问题,所以我们就要实现本地Windows远程管理Ubuntu VPS。
3、当然你自己有Ubuntu本地系统那就直接连接到VPS的Ubuntu吧。
4、进入你的VPS的SSH中,执行下列命令,输入密码。
apt-get -y install vnc4server
5、然后开启服务。
vncserver :1
6、再次执行下列命令
vncserver -kill :1
7、修改VNC的配置文件
vim .vnc/xstartup
8、将gnome-session &添加在后面,然后将x-terminal-emulator开头的给注释掉。保存。如下图:
9、重启VPS,再开启vncserver服务。使用本地的VNCviewer连接到Ubuntu就行了,这里是。
10、如果你发现Ubuntu没有Firefox浏览器,请执行下列命令安装一下。
sudo apt-get install firefox
文章出自:
版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
真的,我猜你也会喜欢的:
您或许对下面这些文章有兴趣:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本月吐槽辛苦排行榜
免费资源部落博客、论坛、问答和优惠网的创建者
经常混迹于各种免费资源中,尝鲜后乐于分享给他人。用WP搭建了部落博客,没事儿就折腾Wordpress,喜欢找免费空间,但只求精,稳定,耐用。有时也会介绍一点关于建站的知识和主机、服务器的使用心得与体会。PS:此人为男。
TA的专栏:&&|&&
关于本文的作者
所属分类:
链接地址:
浏览前页:
浏览后页:
部落快速搜索栏
热门点击排行榜
网站导航栏
免费资源重点推荐
最新文章推荐
部落最新评论列表
不得不看的秘密
部落本月最受关注的热点
(热度191℃) (热度180℃) (热度145℃) (热度127℃) (热度108℃) (热度97℃) (热度94℃) (热度94℃) (热度90℃) (热度83℃) (热度81℃) (热度80℃) (热度75℃) (热度73℃) (热度72℃) (热度71℃) (热度69℃)
部落本月踩得最多的宝贝
(踩4,894次) (踩4,824次) (踩4,814次) (踩4,690次) (踩4,231次) (踩4,108次) (踩3,777次) (踩3,497次) (踩3,222次) (踩3,170次)
免费资源部落,是一个致力发布和推广来自世界各地的免费资源,包括多样实用的免费空间、各种优秀的免费软件、各样可用的免费网盘等个人博客网站。站长qi是一位很普通不过的人,长期关注网络空间、互联网、软件应用、程序开发与设计、网络应用等。免费资源部落成立的目的就是希望与更多人分享网络快乐与精彩!本站持续修改完善中,如遇不便还请谅解^_^如何计算服务器电源负载均衡? | 广州服务器托管,广州BGP机房租用,广州主机托管,广州服务器托管,主机租用,虚拟主机,云主机,VPS,VPS主机,域名注册,企业邮箱,短信产品,专线接入
点击下图10秒后将消失无法进入促销沟通!
IDC技术支持公司活动
IDC新闻客户案例
如何计算服务器电源负载均衡?
摘要:如何计算服务器电源负载均衡? 核心提示:前不久针对企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置,采 [&]
如何计算服务器电源负载均衡?
核心提示:前不久针对企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置,采用什么样的解决方案做了报导。对于企业数据中心来讲,是不是服务器电源越大越好?答案自然是否定的。
前不久针对企业IT建设者如何选择UPS设备、如何进行设备UPS配置,采用什么样的解决方案做了报导。对于企业数据中心来讲,是不是服务器电源越大越好?答案自然是否定的。那CIO如何真正选择合适的UPS设备呢?是的,IT建设者可通过计算来精准选购UPS设备、进行UPS配置。IT建设者需考虑服务器本身的平均负载和最高负载,反过来计算并且配置合适的电源,这样比起不合理的配置可以减少高达8-12%的电力消耗。
如何计算?
服务器的负载与使用的CPU、内存、硬盘、PCIe设备相关,与应用的类型也有紧密关系。如果让我们去计算,无疑是非常复杂的过程。但笔者有捷径可走,戴尔提供了智能能源解决方案顾问工具:Dell Energy Smart Solution Advisor ,只需要连上网络,选取服务器类型及组件,就可以了解服务器的负载。
戴尔智能能源解决方案顾问工具还可建议用户应该选用什么样的电源类型。这个工具不仅可以用来了解,也可以用来了解存储、网络、机架等等的负载。以下为戴尔此顾问工具的实际操作
1、选取220V电源,设置环境温度,以及每瓦电费,点击OK继续。
2、选择“Server”,点击“Add to Solution”加入相应服务器。
3、服务器会在右边的列表中显示。单击右边列表下方的服务器,就可以在图表左边更改选中的服务器配置,应用类型等等。相应的功耗会在右边列出。
4、也可以在左边列表中选择“Power Supply”,点击“Help Me Choose”,系统会给您建议应该用哪种电源。
总结:电源不是配置越大越好。合理配置电源,在数据中心环境下可以大大减少电力的消耗。