因为取暖的便捷性和舒适性,地暖成为越来越多家庭的选择,装修时一起装好地暖可以为将来省去不少麻烦,但地暖除了要选择比较好的材料外,安装得当与否也关系到日后的使用,地暖安装的规范流程及标准示意图如下:
一、准备工作――地暖施工应具备的前提条件
1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
5、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
二、地暖施工程序及技术要求
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允 许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
5、加热管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
三、地暖施工工程的验收
验收分为中间验收和峻工验收:
中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关单位联合进行。
A、中间验收:中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
1、自检试压:
加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
2、中间验收试压:
试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
3、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
B、竣工验收:
1、应具备条件:
施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
2、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
C、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
地板采暖安装工程易出问题
由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
针对上述隐患,选择地暖就是为了一劳永逸,方便舒适,所以我们要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并 在安装过程中首先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻 烦。
注意事项:
无论选择产品还是安装公司,为了保证您地暖安装和使用的质量,在选择时应遵循以下原则:
首先,要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。
第二,要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。
第三,要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。
最后,要选择性能优异的保温材料,保温效果好就节能,保温效果不好就浪费能源。
恭喜!本帖被【
】 加为精华。系统奖励10分!
' + newItem.onLineCount+ '' + newItem.name + '';
NTES.ajax.importJs(url, function() {
var len = hotLive.
if (hotLive != '' && len != 0){
for (var i = 0; i < len-1; i++) {
var boboItem = hotLive[i],
isLive = boboItem.live,
liveHref = isLive ? boboItem.liveUrl + boboStatTag : "/" + boboStatTag,
boboLiveStat = isLive ? '' : '',
boboHtml = '';
html += boboH
if(i === 0){
html += newH
NTES(".bobo-list").attr("innerHTML", function() {
return this.innerHTML +
}, "utf-8");
}, "utf-8");
积分: 31753
发帖: 335 篇
在线时长: 1989 小时
网易装修基金:
发帖: 0 篇
在线时长: 0 小时
网易装修基金:
积分: 31898
发帖: 274 篇
在线时长: 1633 小时
网易装修基金:
积分: 1032
发帖: 55 篇
在线时长: 210 小时
网易装修基金:
网易论坛,天天相伴
发帖: 19 篇
在线时长: 28 小时
网易装修基金:
下次自动登录
每30秒自动保存一次内容
装修日记大赛
放空自己,天马星空,学会思考,“逼死”脑细胞。
公益户型分析
厨房阳台大改造,55平二房一厨一卫二厅空间利用率爆表!
爱家达人秀
24小时装修热贴榜
下次自动登录当前位置:&&&
¥0 元/立方米
地暖专用挤塑板
厚度2-3公分
品牌:守信
材质:聚苯乙烯树脂
产地:河北廊坊
产品类别:防火板
产品种类:保温板
导热系数(常温):0.028
等级:B1级
低温弯折≤:国标
断裂伸长率:国标
抗弯强度:国标
抗压强度:国标
使用温度:200
芯材:聚苯乙烯树脂
形态:板材
形状:长方形
应用范围:EPS外墙保温系统
规格:可定做
慧聪网厂家廊坊守信保温材料有限公司为您提供地暖专用挤塑板
厚度2-3公分的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取地暖专用挤塑板
厚度2-3公分的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥5.00¥4.45¥7.80¥12.00¥10.00¥2500.00¥2400.00¥500.00热门商品推荐 ¥1500.00 ¥155.00 ¥550.00 ¥350.00 ¥60.00 ¥95.00 ¥2500.00 ¥90.00
detail3e店内热门商品面议面议面议面议
detail3e制冷保温材料相关资源制冷保温材料热门产品搜索制冷保温材料相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥5.00¥4.45¥7.80¥12.00¥10.00
所在地:河北省&&
联系人:臧付凯 & 先生
031 ******
186 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:屈佳)
手机号:186 ******
联系人:臧付凯&
公司名称:廊坊守信保温材料有限公司
期望采购价格 :
请输入期望价格
询价说明 :
请输入正确的11位手机号码
慧聪采购团队会很快与您联系,请保持电话畅通!
成功提交询价单 ,请耐心等待报价
关注后,报价结果将通过微信公众号发送到您的手机 。
按字母分类 :保温材料垂直采购与供应链平台
2014年-2015共有16项高分子材料国家标准正式颁布
核心提示:据有关统计,2014年-2015年共有16项高分子材料国家标准正式颁布。
&&&&&& 据有关统计,2014年-2015年共有16项高分子材料国家标准正式颁布。
&&&&&& 1&&& GB/T &&&&&& 硫化橡胶人工气候老化试验方法碳弧灯
&&&&&& 2&&& GB/T &&&&&& 硫化橡胶热氧老化试验方法管式仪法
&&&&&& 3&&& GB/T &&&&&& 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法
&&&&&& 4&&& GB/T &&&&&& 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定
&&&&&& 5&&& GB/T &&&&&&& 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧老化试验静态拉伸试验法
&&&&&& 6&&& GB/T &&&&&&& 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验
&&&&&& 7&&& GB/T 4&&&&& 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第2部分:在低温条件下
&&&&&& 8&&& GB/T 4&&&& 橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶料的成分第2部分:丙烯腈丁二烯和卤丁基橡胶
&&&&&& 9&&& GB/T &&&&&& 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法
&&&&&& 10&& GB/T 4&&&& 橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶料的成分第1部分:丁二烯橡胶乙烯丙烯二元和三元共聚物异丁烯-异戊二烯橡胶异戊二烯-苯乙烯-丁二烯橡胶
&&&&&& 11&&& GB/T &&&&& 橡胶中硫化物型硫含量的测定碘量法
&&&&&& 12&&& GB/T &&&&& 色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节及试验指南
&&&&&& 13&&& GB/T 4&&& 色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中
&&&&&& 14&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 耐液体性的测定 第2部分:浸水法
&&&&&& 15&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 耐液体性的测定 第3部分:利用吸收介质的方法
&&&&&& 16&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 耐液体性的测定 第4部分:点滴法
&&&&&& 17&&& GB/T 5&&& 漆和清漆 耐液体性的测定 第5部分:采用具有温度梯度的烘箱法
&&&&&& 18&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第6部分:胶带法评定粉化等级
&&&&&& 19&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第7部分:天鹅绒布法评定粉化等级
&&&&&& 20&&& GB/T 5&&& 色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第8部分:划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级的评定
&&&&&& 21&&& GB/T &&&&& 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法
&&&&&& 22&&& GB/T &&&&& 涂料中有害元素总含量的测定
本信息网址:baowen.net/news/show-17821.html
免责声明:本资料(文章/新闻)仅代表作者个人观点,与中国保温网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作学习参考,并请自行核实相关内容。” 如果用户发现该资料侵犯了自己的知识产权,请和我们联系,我们会在接到投诉的第一时间内删除涉嫌侵权的资料,并核实产权归属问题,请投诉人提供身份证明及版权证明。如所发布资料确属侵权,我们会永久删除此资料。&&问题详情
地暖保温施工标准谁了解?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
加热管的布置形式 && && && &&有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。2热管敷设的间距 && && && &&加热管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管线的最大间距,不宜超过300mm。(管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为200mm)
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:论坛精彩推荐
【装修交流】
【装修日记】
【装修设计】
【家居风水】
&&&【地暖一个月到底要烧好多钱?】
点击21076次 回复27个
主题:【地暖一个月到底要烧好多钱?】
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
顶或踩的标志
提示:请填写正确信息。
正在载入用户签名信息
确定删除该短消息?
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
引用: 在 17:07:08写道:其实算来 也还好 如果家里有老人小孩 可能会用的多一些
&嗯,差不多吧!谢谢熊猫支持··
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
引用: 在 14:05:41写道:我还没交费,估计是四五百远一个月
&差不多吧,一个季度抛开算2000元,足矣!
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
引用: 在 09:18:21写道:那安装费用呢。一般的设备+安装费用在多少
&具体的要根据你房屋的面积和你所选配置进行计算
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
引用: 在 14:51:56写道:引用:银色的奇迹 在 14:05:41写道:原帖我还没交费,估计是四五百远一个月 差不多吧,一个季度抛开算2000元,足矣!
&这个比用空调的费用还是高不少哦
正在载入用户签名信息
注册时间:
最后登录:
论坛等级:
财富等级:
引用: 在 10:20:06写道:引用:小cyj陈 在 14:51:56写道:原帖引用:银色的奇迹 在 14:05:41写道:原帖我还没交费,估计是四五百远一个月差不多吧,一个季度抛开算2000元,足矣! 这个比用空调的费用还是高不少哦
&地暖一开都不建议关的,暖气片可随开随关,所以不管是地暖还是暖气片都要靠自己的节约,浪费的话一个月都可以烧2000多块。空调大家都知道,吹出了的热风很干燥,长期使用很容易得空调病的,地暖不会干燥而且舒适度相当好。所以这个费用很多人都是能够接受的。我们一年就开那么两三个月。
正在载入用户签名信息
本论坛不允许游客匿名发帖,请您后再发表。
相关帖子推荐
装修效果图
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话:400-850-8888 违法信息举报邮箱:
只有认证会员或版主才能发起活动,请您先登录:)
只有认证会员或版主才能发起活动,请先去认证吧:)
拉友邻参加
全选已选(0)选择友邻
您的论坛积分是

我要回帖

更多关于 eps地暖保温板 市盛友 的文章

 

随机推荐