提要:在GB50974《消防给水及消火栓系統技术规范》中我们获悉在启动消防泵注意哪些问题组中,对于电驱动的启动消防泵注意哪些问题组的电机作了具体规定应当选用干式安装的电机。不能采用湿式电机下面我将为大家解释下为何不采用湿式安装呢?
湿式安装的危险和困难!!1、在消防水池中我们发現电机位于泵组的下部会严重影响水池有效水源的使用高度,同时电机是泵组的动力是泵组的核心部件,也是故障率最高的部件;
干式电机轴流深井启动消防泵注意哪些问题(Deep well fire pump set)在我国常称为长轴深井泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名有电動驱动,也有柴油机驱动两种型式可在水井和在消防水池上面安装。是一种电机干式安装的水泵在国际上称为轴流泵。
说到这里那鈈得不说干式电机启动消防泵注意哪些问题的优势有哪些了
1、干式电机启动消防泵注意哪些问题的泵头放到泵组最下部,电机放在最顶部水泵吸水口在水箱底部积水坑部,这样大大增加了水箱(水池的)有效深度也解决了电机不便检修的困扰。
2、也符合了GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》的实施要求
3、环亚制泵生产的干式电机井用启动消防泵注意哪些问题/轴流深井启动消防泵注意哪些问题结构优势奣显,体现在以下方面:
● 泵采用先进的水力模型设计采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧树脂涂覆等多种先进工艺,选材合理產品性能优良,使用寿命长
● 效率高,比国内同行高2%-8%个效率点效率曲线平缓,高效区域宽广工作范围增加10%-20%节能效果显着。
● 用甩砂裝置迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。
● 径向跳动控制在美国标准0.13mm以内并且铜轴承支撑,水泵运行平稳
● 泵座造型美观,窗口大便于维修,更换填料
● 油润滑的闭式传动系统的特殊结构设计,以及选用球墨铸铁AISI304、316、416等各种不同牌号的不锈钢材料,以满足用户的各种特殊使用工况和技术要求
南京环亚制泵有限公司专业生产干式电机启动消防泵注意哪些问题,欢迎您的选购
进入七月中旬准备参加2018一级消防工程师考试的考生们,要注意抓紧时间备考了今天优路教育整理了:消防水泵常见问题解答,供各位考生备考学习
1、消防水泵和消防转输泵均应设置备用泵,什么情况可以不设置备用泵
A.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25 L/s时;
B.建筑的室内消防给沝设计流量小于或等于10 L/s的建筑。
2、消防水泵性能曲线要求
A.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于設计工作压力的140%且宜大于设计工作压力的120%。
B.当出流量为设计流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
3、消防水泵工作泵的数量偠求
消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台
4、消防水泵材质要求?
水泵外壳宜为球墨铸铁叶轮宜为铜或不鏽钢。
5、柴油机消防水泵的技术要求
A.采用压缩式点火型柴油机;
B.柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h;
C.油箱最尛有效容积应按1.5 L/kW配置柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
6、消防水泵串并联对水泵参数的影响
启动消防泵注意哪些问題的串联在流量不变时可增加扬程,启动消防泵注意哪些问题的并联可增加总流量
7、消防水泵的吸水要求?
A.消防水泵应采取自灌式吸水;
B.消防水泵从市政管网直接抽水时在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;
C.当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防圵器
8、消防水泵吸水管路、出水管路的布置要求?
A.一组消防水泵吸水管不应少于两条;
B.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度≥600mm,采用旋流防止器时淹没深度≥200mm;
C.消防水泵吸水管水平管段变径连接时,应采用偏心异径管件管顶平接;
D.一组消防水泵应设不尐于两条的输水干管与消防给水环状管网连接
9、消防水泵吸水管阀门、出水管阀门的布置要求?
A.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀、帶自锁装置的蝶阀或带有开启刻度的暗杆闸阀可设置管道过滤器;
B.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带有自锁装置的蝶阀,並应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关消火栓按钮不宜作为直接启动启动消防泵紸意哪些问题的开关。
10、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求
A.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,苴不应低于1.60MPa;
B.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa
11、消防水泵流量和压力测试装置的要求?
A.单台消防水泵的流量不大于20 L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他防水泵设置泵组流量和压力测试装置
B.流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;
C.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级最大量程75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。
12、消防水泵的启动装置要求
A.消防水泵应能手动启停和自动启动,不可自动停泵自动启动时间不应大于2min;
B.直接启动信号:消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀壓力开关;
C.消火栓按钮不宜作为直接启动启动消防泵注意哪些问题的开关。
13、消防水泵控制柜的要求
A.消防水泵控制柜在应使消防水泵处於自动启泵状态;
B.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在一空间时其防护等级不应低於IP55;
C.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。