稳压泵报警如何处理

稳压泵的作用是给管道自动补水当楼层已经发生火灾,就需要用喷淋泵同消火栓泵进行灭火情况及处理办法有几种:

一、发现火警马上把报警系统主机打到自动,设備会自动运行当管道有压力喷淋在68度会爆开自动灭火,水流流出水流指示器会动作,压力开关也会动作喷淋主泵会自动运行。

二、當管道没有压力需要人跑去水泵房手动起喷淋泵

三、发现火灾的同时安排保安去到楼层用灭火器同消火栓灭火。消火栓灭火需要按下起泵按钮

四、发现火灾立刻进行以上工作的同时,警铃应响起消防值班室的人用消防广播通知人员从疏散通道撤离,不能坐电梯安排保安疏散人撤离。

以上都是发生火灾同步进行消防设备能保证人民的生命财产安全,设备有问题应该立刻通知维保单位维修保证随时能正常使用 。

原因:填料太紧或叶轮与泵体之間被杂物卡住而堵塞;泵轴轴承泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。

排除方法:放松填料疏通引水槽,拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的軸或换新的泵轴

原因:泵内有空气或进水管儿积气,底阀关闭不严灌水不满真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严

在消防系统联动中当消防泵启動时,需要停止增压稳压系统工作所以一般会设计控制模块,在主机接到消防泵启动的反馈信息后联动模块,停止增压泵工作但也囿设计院设计监视增压泵工作状态的,但是不实用只要增压泵启动,就会报警影响正常工作。所以先和设计单位沟通理解设计意图。
其实上述模块都可以不装当消防泵启动时,管道内的水压大于增压泵压力所以增压泵会自动停止2的。

高位水箱需要有进水口(不小於32)排污口(不小于50),溢流口(不小于65)出水口(稳压泵的至少1个,消火栓自流稳压1个如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)具體设置一般图纸都有

目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时由水箱直接供水,当高位水箱设置高喥不能满足最不利点消火栓静压要求时采用气压水罐或稳压泵做为增压设施和屋顶消防水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于 進行举报,并提供相关证据工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实本站将立刻删除涉嫌侵权内容。