接星角mysql启动后立刻停止为什么只能mysql启动后立刻停止不能停止

星三角启动星能启动,角不能启动什么原因?急!!!_百度知道
星三角启动星能启动,角不能启动什么原因?急!!!
是不是有一相断路了?星型因为大家都引到中心线,缺一相问题不大,三角形接法断开一相的话就相当于全程断路了
其他类似问题
为您推荐:
星三角启动的相关知识
其他2条回答
也许是电压不够导致转换瞬间接触器吸力不够
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
星角换接降压启动控制系统设计..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
星角换接降压启动控制系统设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口星三角启动电路图,星三角启动接线图,电动机星三角启动,星三角启
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
综保行业资讯
综保技术资讯
说明书下载
当前位置: >
电动机星三角启动电路图、接线图、原理图
责任编辑:admin &发表时间: 22:27文章出处:/&&&人气:
//:郑重提示:星三角启动方式接线图、原理图有多种,本页详细陈述了两种电动机星三角启动原理图,如果本文不能解答您所面临的问题,请联系我公司,我司将会有专业技术人士为您解答电动机动星三角启动的相关问题&
&&& 电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式& 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用&星一三角形换接启动&。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-&D起动)。
&&& 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/&D接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-&D(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
&&&&&M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
&&&&&S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
&&&&&R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
&&&&&T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
&&&&&FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
&&&&起动过程:合上---合上----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
&&& 当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
&&& 停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
&&& 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
&&& L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
&&& Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
&&& KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
&&& U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
&&& 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
&&& 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
&&&& KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
&&&& KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
&&&& 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
&&& KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
&&& 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
&&&& 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
&&& 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
&&& 这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
& &公司是专业的电气二次设备生产厂家,公司推出的和电力自动化产品是集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元,如果你有这方面的需求,可随时与我公司联系,公司真诚期待与你携手、共谋发展。
产品描述:979微机母线分段保护装置主要适用于110KV、…
产品描述:988发电机后备保护装置主要适用于小型发电…
产品描述:主要适用于110KV、66KV或以下电压等级变电…
相关阅读:查看: 1014|回复: 10
我的答案是BCAAC ACBCB 1.电压原因,一定要绕组能承受线电压380V,所以是△接法 2.启动转矩时S=1,让最大转矩出现在S=1时,就是最大启动转矩 3.同样负载情况下,由于星形接法最大力矩只有1/3,负载转矩不变,电流变为根三分之一,所以铜耗校 4.电
启动时先接成星形,随后换成三角形。
liuwei291009
1、先说220V/380V额定电压。220V/380V作为三相交流电动机的额定电压它表示该电动机可以使用三相220V电压或者三相380V电压。相应地,使用220V电压时,电机的三相绕组接成△形;而使用380V电压时,电机应接成Y形,也就是说的接法是△/Y。 但是,我们
你好: ——★采用Y-△降压启动对三相异步电动机的要求是:380V / 三角形接法。只有这样的电动机,才能使用Y-△降压启动的。如果是普通的380V / 星形接法电动机,在三角形运行时会烧毁的。
过去的时间
启动电流为直接启动的三分之一。
三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 对
要说明的是,铭牌为220/380V D/Y接线的电动机,本身绕组的额定电压为220V。该电机当电源电压为380V时只能是Y接,如变为角接运行,将烧毁电机。 能够采用星角启动的电机,必须是额定电压380V角接的电机。 你现在的电机,如果用在三相220V电源上,
1》条件: 要求电机功率≥10KW宜采用Y/△降压启动。 2》特点: 采用Y/△降压启动的电流是直接启动电流的1/3,降低了启动电流对线路引起的电压波动。
城市论坛手机客户端上线您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
漏电断路器是保护设备的对地漏电时产生动作的开关设备,不好似用于过载保护的开关设备。如果仅以漏电保护的动作机理来看,三相三线的用电设备(比如电动机)如果因缺相情况...
【单母线接线】