您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>电梯机房换气扇可温控开关的换气扇首选蓝昊图片电梯机房换气扇可温控开关的换气扇首选蓝昊图片&&&查看更多:    更多电梯机房换气扇可温控开关的换气扇首选蓝昊图片【推荐】【推荐】电梯机房可温控开关的换气扇首选蓝昊图片。换气扇,电梯机房换气扇,可温控开关的换气扇首选蓝昊负压风机,传统电梯机房一般需要通风换气扇,对电梯控制系统的使用寿命这些都有好处,相信大家都知道以前电梯机房排风扇大多选择普通的轴流圆筒风机,其实这已经是比较落后的啦,现在电梯机房一般都用蓝昊负压风机,这有啥区别呢其实蓝昊负压风机区别于传统的轴流圆筒风机,排风效果更加好,美观大方,有防尘防雨百叶窗,噪音低,使用寿命长,免维护,还可以实现温度控制开启和关闭。这样可以实现电梯机房排风换气无人值守,大大提高电梯机房的安全...上一条下一条最新商机电子、电气、电工&联系人: &热门商机推荐产品 |
| 2016&  版权所有 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 31.250查看: 6017|回复: 26
经验482 点金币200 枚钻石0 颗鲜花76 朵最后登录注册时间帖子精华3积分1886阅读权限70UID292767
白衣举人, 积分 1886, 距离下一级还需 114 积分
鲜花76 朵钻石0 颗金币200 枚注册时间
随着高温季节的降临,杭州气温达到了39度以上,据今天(8月3日)清晨的西湖之声广播:昨天杭州市区的最高气温达到39.1度,为三十年来少有的高温(自1978年以来的第一高温为39.9度),估计今天可能温度更高。同样,云顶也进入了高温季节,电梯机房降温成为关注的焦点,如何才能达到暨解决机房降温问题,又少花钱的效果?
根据7月10日业委会会议的决定,物业给52台电梯的机房均安装了温度表,在5个电梯机房的外墙安装温度表,进行内外温差对比;每天进行测温,以便作出最终决策。同时,工程人员对所有电梯机房的排风机进行了检修,修复了五台带病运行的排风机、更换了一台已损坏的排风机、修复了11扇损坏的百叶窗,以加强机房空气流通降温。
7月31日,业委会召开会议,根据物业十多天的电梯机房温度监测数据(外界预报气温最高为37度时,机房最高温度也只有37度),业委会讨论决定:1、先试行以加强自然通风为主的方案。同时,继续加强监测,以获得第一手资料,作出符合云顶实际的决策;2、为减少排风机运行噪音对业主晚间睡眠的影响,将排风机的运行时间调整为10时至21时;3、将根据业主新的意见对运行时间再进行调整。
8月1日期起,气温持续升高,据物业对电梯机房的监测:1日预报最高气温为38度,机房外温度最高为42度,机房内最高温度为37度;2日预报最高气温为38度,机房外温度最高为45度,机房内最高温度为40度(2个机房)。虽然最高温度已达到机房允许温度的上限,但由于气温最高时坐电梯人很少、最高温度持续时间不长,电梯未发生故障。
如果在本周高温期间,电梯未发生大故障的话,估计机房降温不用采取装空调等措施,维持现状就可以了。但建议物业加强巡查,避免因排风机故障而导致机房温度超高、损坏电梯控制系统。
不知各位意见如何?
这种交流挺好的!
总评分:&鲜花 + 2&
经验15187 点金币4115 枚钻石0 颗鲜花5078 朵最后登录注册时间帖子精华16积分52015阅读权限130UID295577
太子少保, 积分 52015, 距离下一级还需 17985 积分
鲜花5078 朵钻石0 颗金币4115 枚注册时间
为云顶付出艰辛的业主们辛苦了……
我为人人,人人为我~~
========================
消费是对社会最好的回报~~
经验22066 点金币12465 枚钻石0 颗鲜花17681 朵最后登录注册时间帖子精华61积分78385阅读权限140UID210905
总督, 积分 78385, 距离下一级还需 21615 积分
鲜花17681 朵钻石0 颗金币12465 枚注册时间
慎重是种态度~~:emo81_
看到有人在为我们做事,心存感谢~~:emo84_
水自寂寥月自孤
枫桥夜半舟影疏
二十五弦和秋雨
五百里路到姑苏
经验10959 点金币1552 枚钻石199 颗鲜花2002 朵最后登录注册时间帖子精华3积分58054阅读权限130UID189039
太子少保, 积分 58054, 距离下一级还需 11946 积分
鲜花2002 朵钻石199 颗金币1552 枚注册时间
经验2413 点金币714 枚钻石0 颗鲜花407 朵最后登录注册时间帖子精华2积分11795阅读权限100UID148942
翰林, 积分 11795, 距离下一级还需 3205 积分
鲜花407 朵钻石0 颗金币714 枚注册时间
辛苦!非常赞同,强顶!!!
经验39007 点金币19938 枚钻石0 颗鲜花16249 朵最后登录注册时间帖子精华20积分136343阅读权限150UID109947
内阁大臣, 积分 136343, 距离下一级还需 13657 积分
鲜花16249 朵钻石0 颗金币19938 枚注册时间
慎重是种态度~~:emo81_
看到有人在为我们做事,心存感谢~~:emo84_
我欲因之梦吴越 发表于
14:50 [em186]
经验7706 点金币833 枚钻石0 颗鲜花204 朵最后登录注册时间帖子精华3积分31471阅读权限120UID2224
巡抚, 积分 31471, 距离下一级还需 18529 积分
鲜花204 朵钻石0 颗金币833 枚注册时间
当个业主容易吗.....& &
经验2189 点金币190 枚钻石0 颗鲜花308 朵最后登录注册时间帖子精华0积分10632阅读权限100UID1779
翰林, 积分 10632, 距离下一级还需 4368 积分
鲜花308 朵钻石0 颗金币190 枚注册时间
楼主辛苦了,有数字才有真相啊!
不过从【青年时报】的报道中看:“华庭云顶自2006年入住以来,电梯机房一直依靠百叶窗和换气扇来降温。今年六月份以来,物业几次对电梯机房温度进行测试,温度从未低于50℃,最高达到63℃,而电梯机房国家标准温度为5℃-40℃,40℃以上属于超温运行,仅靠机房内的排气扇根本不能起到降温作用。”
“今年六月份以来,温度从未低于50℃,最高达到63℃”这个温度数据不晓得是谁测量出来的?
经验632 点金币210 枚钻石0 颗鲜花415 朵最后登录注册时间帖子精华3积分2734阅读权限80UID862304
进士, 积分 2734, 距离下一级还需 266 积分
鲜花415 朵钻石0 颗金币210 枚注册时间
大概是“被”测量出来的!:emo67_
经验632 点金币210 枚钻石0 颗鲜花415 朵最后登录注册时间帖子精华3积分2734阅读权限80UID862304
进士, 积分 2734, 距离下一级还需 266 积分
鲜花415 朵钻石0 颗金币210 枚注册时间
虽然空调不用装了,不过我觉得反光隔热层还是应该加的,一来可以节电,二来也可解决风扇噪音问题,还可防止机房屋顶漏水。可谓一举三得,一劳永逸。不知邻居们觉得如何?
总评分:&金币 + 6&
经验2189 点金币190 枚钻石0 颗鲜花308 朵最后登录注册时间帖子精华0积分10632阅读权限100UID1779
翰林, 积分 10632, 距离下一级还需 4368 积分
鲜花308 朵钻石0 颗金币190 枚注册时间
虽然空调不用装了,不过我觉得反光隔热层还是应该加的,一来可以节电,二来也可解决风扇噪音问题,还可防止机房屋顶漏水。可谓一举三得,一劳永逸。不知邻居们觉得如何?
F117 发表于
经验8209 点金币3781 枚钻石0 颗鲜花1313 朵最后登录注册时间帖子精华11积分28660阅读权限120UID1232
巡抚, 积分 28660, 距离下一级还需 21340 积分
鲜花1313 朵钻石0 颗金币3781 枚注册时间
楼主辛苦了,赞一记!
& &上星期六下午三点,感觉天气很热,上齐云坊楼顶去看了两个门对门电梯控制室。当时,楼顶的风还是不小的,一个门关着,一个开着,排风扇都正常运转。挂在墙上的温度计,都显示35摄氏度。控制箱的机箱面板打开,放在旁边。
& &有一点想提一下:一个是大门洞开,里面可是转动机械和带电的电气设备,安全隐患不小,是不是应该采取点防范措施;二是机箱面板打开后,会不会有小动物昆虫之类的东西进入,造成控制部分短路故障?供商榷。
有心人, 你啊辛苦的
总评分:&鲜花 + 10&
经验360 点金币140 枚钻石0 颗鲜花247 朵最后登录注册时间帖子精华0积分5425阅读权限90UID1033467
榜眼, 积分 5425, 距离下一级还需 1575 积分
鲜花247 朵钻石0 颗金币140 枚注册时间
楼主辛苦了,赞一记!
有一点想提一下:一个是大门洞开,里面可是转动机械和带电的电气设备,安全隐患不小,是不是应该采取点防范措施;二是机箱面板打开后,会不会有小动物昆虫之类的东西进入,造成控制部分短路故障?供商榷。
梦驼铃 发表于
提得很中肯!:emo81_
经验2189 点金币190 枚钻石0 颗鲜花308 朵最后登录注册时间帖子精华0积分10632阅读权限100UID1779
翰林, 积分 10632, 距离下一级还需 4368 积分
鲜花308 朵钻石0 颗金币190 枚注册时间
本帖最后由 salong 于
10:15 编辑
& &上星期六下午三点,感觉天气很热,上XX坊楼顶去看了两个门对门电梯控制室。当时,楼顶的风还是不小的,一个门关着,一个开着,排风扇都正常运转。挂在墙上的温度计,都显示35摄氏度。控 ...
梦驼铃 发表于
1.象这样的安全隐患,不要指出具体位置,短信给物业即可。以前不断有电脑控制板被偷窃,损失巨大。这个问题看来还没有引起重视,原因还是“羊毛不会出在狼身上”的道理,心痛的只有业主。
2.这位“梦驼铃”业主想必也不是设备设施监督小组的人吧,倒能够关心云顶的事务,精神可嘉,看来关心云顶的方式有不同,但是借助网络平台的作用,可以将这种不同方式的关心和智慧汇聚成一股强大有效的力量,推动云顶宜居生活的改进。
经验1983 点金币161 枚钻石0 颗鲜花243 朵最后登录注册时间帖子精华0积分8370阅读权限90UID113888
状元, 积分 8370, 距离下一级还需 1630 积分
鲜花243 朵钻石0 颗金币161 枚注册时间
大家事大家关心
求得淡定,向往从容
经验291 点金币0 枚钻石0 颗鲜花60 朵最后登录注册时间帖子精华0积分1610阅读权限70UID958744
白衣举人, 积分 1610, 距离下一级还需 390 积分
鲜花60 朵钻石0 颗金币0 枚注册时间
工作细致,用数据说话,同意你们的观点。辛苦了,非常感谢!
经验291 点金币0 枚钻石0 颗鲜花60 朵最后登录注册时间帖子精华0积分1610阅读权限70UID958744
白衣举人, 积分 1610, 距离下一级还需 390 积分
鲜花60 朵钻石0 颗金币0 枚注册时间
1.象这样的安全隐患,不要指出具体位置,短信给物业即可。以前不断有电脑控制板被偷窃,损失巨大。这个问题看来还没有引起重视,只要原因还是“羊毛不会出在狼身上”的道理,心痛的只有业主。
2.这位“梦驼铃”业 ...
salong 发表于
08:51 言之有理。赞一个!
经验2189 点金币190 枚钻石0 颗鲜花308 朵最后登录注册时间帖子精华0积分10632阅读权限100UID1779
翰林, 积分 10632, 距离下一级还需 4368 积分
鲜花308 朵钻石0 颗金币190 枚注册时间
今天才发现“梦驼铃”的注册时间,比我的注册时间还早一周时间,真是前辈前面还要加个“老”字啊。
经验1430 点金币900 枚钻石0 颗鲜花1157 朵最后登录注册时间帖子精华5积分7728阅读权限90UID121581
状元, 积分 7728, 距离下一级还需 2272 积分
鲜花1157 朵钻石0 颗金币900 枚注册时间
三栋三单元左边的电梯,经常出故障,是什么原因啊。
经验82 点金币2 枚钻石0 颗鲜花-2 朵最后登录注册时间帖子精华0积分247阅读权限20UID2452320
青衣秀才, 积分 247, 距离下一级还需 53 积分
鲜花-2 朵钻石0 颗金币2 枚注册时间
值得提倡的电梯降温问题的“公示”
首先不要忘记“三感谢”
一.& & & & 感谢像salong,齐云,这样长期坚持关注云顶事务的业主,正是由于他们的不懈努力的监督,才让云顶得以进步。
二.& & & & 感谢像两湖这样的委员,只有像他这样既有时间灌水又有时间问政的委员,用他们的“力行”才得以让云顶事务有争论的基础,在这个基础上作出的决定才是正确的
三.& & & & 感谢业主委员会,因为他们开了一百次会。
电梯的问题,如果按千翔“持之以恒”的花钱作风,解决的办法只有一个-----买空调降温。
五十几部电梯,五十几部空调,这笔钱对云顶来说绝非小数。两湖委员的“慎重”帖引来各方的关注,相继有齐云,salong,,电波,F117,一叶秋色,等几十位业主各抒己见发表看法,言辞之恳切,行动之周全为最后不装空调的正确决定,做好十足的铺垫
可见公示和集思广益对云顶的重要性。
讨论是平和的,目标是一致的,别有用心的人是不存在的!这就是一个正常的云顶。一个正常的云顶,当然花钱也是正常的。
Powered by电梯机房400mm排风扇要多大排风管-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
电梯机房400mm排风扇要多大排风管
来源:互联网 发表时间: 0:56:00 责任编辑:王亮字体:
为了帮助网友解决“电梯机房400mm排风扇要多大排风管”相关的问题,中国学网通过互联网对“电梯机房400mm排风扇要多大排风管”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:电梯机房400mm排风扇要多大排风管,具体解决方案如下:解决方案1:不太明白。涉及到电梯机房通风的。
1 风扇,只是加速空气流动,基本没什么降温效果。人感觉凉快那是因为汗液带走了体热。机器不出汗。
2 开于地面的井道通风孔为井道截面积百分之一。
3个回答3个回答3个回答2个回答4个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号1 曳引电动机绕阻碰壳接地短路现象电流剧增,电源总开关保险丝熔断或自动跳扣,控制线路断电;电机温度急剧上升,大大高于铭牌额定值;绕组对电机外壳的绝缘电阻为零(若电机为单绕组YY/Y接法时,电机6个出线端子对机壳电阻均为零,双绕组Y/Y接法时,电机三个出线端子对机壳电阻为零);碰壳部位在电机绕组的下端位置。原因1.绕组本身有创伤,如嵌线、打槽楔时导线绝缘有机械损伤隐患;使用日久绝缘强度降低,造成局部电击穿。2.电机润滑油室漏油,浸渍绕组,油中的水份和灰尘将降低绕组绝缘等级,天长日久会因漏电造成发热,最后导致击穿。3.电梯频繁起制动(起动电流一般为额定电流的3~4倍),电机长期处于高温运行状态,绝缘过早老化而被击穿。预防及处理方法1.电机使用前用500V绝缘摇表测绝缘电阻,要求在0.5MΩ以上2.保养时,保持绕组尤其是下端部的清洁,经常用皮老虎吹去灰尘和杂物。3.避免油室漏油,确保绕组不被油污浸渍,必要时可在电机端盖下部最低处钻一个Φ10~16mm的通孔,避免端盖存油浸渍绕组。4.降低电机的运行负载持续率(JC),使电机温升不超过允许值,必要时安装电机的热敏元件实现温度自动控制。5.装冷却风扇。6.若电机绕组确已碰壳则只能重绕绕组。2 曳引电动机“拍轴”现象 电动机运转时抖动,电机轴与铜套之间发出声响。严重者轴头冒烟。原因1.润滑油室缺油,电机轴颈得不到润滑。2.甩油环失灵带不上油。3.轴颈和铜套磨损使间隙过大,不能形成油隙,产生干摩擦。4.电机和减速机的不同轴度超差。5.润滑油脂不好,牌号不对或太脏,轴颈得不到良好的润滑。处理方法1.注意油室的油量,油位应在油标标准线位置。2.检查电机甩油环转动是否正常。3.定期清洗油室(一般每季一次),油应清洁,牌号应符合要求(一般为30号机油)。4.校正电机与减速箱的不同轴度。3 电动机“扫膛”现象 电机跳动并发出规律的金属摩擦声(转动一次发出响声一次),电梯运行不稳。原因1.电机长期运行,铜套磨损量大于定转子间的气隙,转子下沉碰擦定子(如7.5~10KW电机,当滑动轴承的磨损量大于0.9mm时,即发生扫膛)。2.磨损严重,电机与减速机的不同轴度值增加引起电梯运行不稳(曳引机的不同轴度,弹性联轴节小于0.1mm,刚性联轴节小于0.02mm)。处理方法 1.更换新铜套并检查电机轴颈、定子、转子的磨损量。2.重新调整电机与减速机的不同轴度。4 电机“抱轴”(所谓胶合)现象 电动机不能起动,电机有闷车怪叫声,故障部位温度高达100℃,冒烟。原因 油室缺油或油路堵塞;润滑油太脏或脾号不对,轴颈铜套不能润滑、铜套变形。处理方法 1.刮研旧套或更换新套。2.冲洗油室,加入30#机油至油标标准线位置。5 电动机温升超过铭牌数据现象 电机温度过高,机壳发烫,严重时有异味发出。原因电梯电机运行负载持续率超过额定负荷持续率;长时间使用慢车绕组(铭牌规定电机慢车时间不得超过3min)运行;电机绕组局部漏电(未击穿),滑动轴承润滑不良,曳引机不同轴度偏差大,有卡阻等均能引起温升过高;电梯运行中突然断相造成单相运行;电梯机房通风不良(尤其夏天)。处理方法1.改善运行工作制,使电机负载持续率与实际相吻合。2.温度达到规定值,应该停机约1小时自然冷却电机。3.调整换速时间,减少爬行距离,尽量减少慢速绕组的使用次数和使用时间,避免用慢车运送乘客。4.加强维护保养和润滑,消除卡阻等因素引起的温升过高。5.安装相序继电器避免断相运行。6.加强机房通风(开通风窗或装排风扇)。6 电机接近额定温升(90°)时,电梯性能变差现象 电梯起动缓慢、制动不稳、换速时间延长、平层超差。原因1.绕组铜线电阻与温度成正比,当温度升高时绕组的直流电阻上升,铜耗增加。同时由于励磁电流的变化,铁耗也增加。从而使绕组的折算阻抗偏离设计值,使电机的电磁性能、功率因数、电机的出力等指标降低,反映出电梯整体运行性能变坏。2.电机的高温传递给铜套,使润滑油的粘度降低、油膜变薄、承载能力降低,进一步使电机性能变差。3.机房面积窄小,散热条件差,尤其在夏天机房温度高,影响电气元件的正常工作,使控制环节不稳定。处理方法1.合理安排电梯运行时间,减少电梯的无载、轻载运行,当温升达到规定值时,停梯1h自然冷却。2.更换功率大一级的电动机。3.机房开对流窗口或安装排风扇便于散热。4.查出过载的原因(主要是电梯卡阻,电梯平衡系数应在40%~50%之间)。7 电动机滑动轴承处漏油现象电机端盖下端部及绕组端部布满油渍甚至积存润滑油。原因 1.油位过高超过规定油面。2.油塞及滑动轴承两端的密封不好。3.润滑油粘度太小。处理方法 1.油位应在标准位置。2.调整或更换优质密封圈。3.润滑油一般使用30#机油为宜。8 直流电动机整流子火花过大现象 电刷与整流子之间火花过大,整流子、电刷发热。原因1.电刷不在中性线上。2.换向器表面不平整,电刷与整流子接触不良。3.电刷牌号不对、质量不好、压力太大或太小。4.电机过载。处理方法1.用感应法调整电刷达到中性线上。2.修理打磨整流子3.更换电刷,调整电刷压力(0.025~0.04MPa)。4.查出电机过载原因并排除。9 直流电机冒烟现象 电机内部冒火、冒烟。原因1.电刷下火花过大形成环火;整流子片间、电枢绕组之间充满电刷粉末和油垢,引起燃烧。2.电枢绕组有短路故障。3.电机引线接触不实、松动。4.电机过载。处理方法1.检查电刷和整流子片间绝缘、表面磨损情况。2.检查电枢绕阻是否发热,引线连接情况。<span style="max-width: 100%; font-size: 14 box-sizing: border-box ! word-wrap: break-word !important电梯维保(dtwb110) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
昨日下午2时,南岸区香溪路1号金科世界城露天扶梯,2岁多的女孩小榕(化名)在上行扶梯和下行扶梯中间玩耍时不慎跌倒,右手小指卡进扶梯缝隙,上半截手指被削掉。昨日下午2时,南岸区香溪路1号金科世界城露天扶梯,2岁多的女孩小榕(化名)在上行扶梯和下行扶梯中间玩耍时不慎跌倒,右手小指卡进扶梯缝隙,上半截手指被削掉。通力电梯轿厢静平衡及滚轮导靴调整近期,频发的电梯事故让我们再次把目光聚集到这个行业。目前,浙江究竟有多少台电梯,他们的保养情况如何,每天又有多少人被困在电梯里?真实情况如何,数据说话!点击标题下「电梯观察」可快速关注5月10日,两年一届的中国国际电梯展览会在上海国家会展中心正式拉开帷幕,来自从物联网到互联网+
“电梯大叔”引爆会议现场,槐花飘香的五月,由上海市电梯行业协会主办的“第十五届泛长三角区域电梯行业联席会”在上海云悦酒店隆重召开,共有17家协会、商会50多人参加了本次会议。成为电梯高手之日立全系列电梯图纸元件代码日立电梯的调试资料地铁电梯扶手旁的半圆金属球是干什么的?在上海的新兴旺国际服饰城内,一个三岁的女孩在下电梯时,左手被扶梯卡在扶梯梯级与侧壁间的缝隙里,孩子的左手被夹断了。消防官兵赶到现场,将扶梯侧壁下端的金属盖板拆下来之后,才将孩子的手臂抽出来。医生将手已经接上,但也不能保证孩子手能否成活。郑强,教授,博士生导师。现任贵州大学校长,贵州大学党委副书记,长江学者奖励计划特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,新世纪百千万人才工程国家级人选。杂物电梯安装调试维护说明杂物电梯按井道结构型式划分可分为框架结构式和土建结构式,按装载方式划分可分为窗口式和由于变频调速具有回路简单、功率因素高、节省能源、起动平稳、调速范围宽等优点,所以使变压变频电梯得到了快速发展。变频电梯在客货电梯中占有极其重要的地位,给人们的生活、工作带来很多方便。在电梯行业,有一句这样的行话:电梯安全,三分靠制造,七分靠保养。就像人的身体,电梯的日常维护保养是十分重要的。“上天入地”是电梯维保员工作的写照,还具有一定的危险,有齿轮曳引机编码器与不同品牌变频器连接配线说明通过对电梯设备的定期保养、维护,可以使电梯最大限度地达到并符合原设计、制造的标准和技术要求;并可保证电梯设备导读近日各地纷纷发生“电梯伤人”事故。其实考虑到电梯保养维修业内的现状,这些事故是事有必至。不论是2014年电梯维护保养可分为:周保养、月保养、半年保养、一年保养。如厂家有特殊要求的, 遵照厂家要求(参照 DB11/040-94)。首先第一点何时进工地,首先和公司确定电梯到货时间,然后提前半月左右派人去和甲方接触,落实清理井道和地坑数据等电梯调试及安装验收电梯的种类很多,控制方式各不相同,但调试的要求和方法都应符合我国GB7588~95电梯制造  电梯轿厢与层门地坎的缝隙只有3厘米左右,而进电梯你可能只需花费几秒钟,但生活中却可能发生这样的意外:手中电梯调试流程:电梯的调试运行阶段,请务必在井道和轿厢内无人的情况下进行!以免有发生意外。1. 机械安装、电气电梯光幕是一种光线式电梯门安全保护装置,适用于客梯、货梯,保护乘客的安全。由安装在电梯轿门两侧的红外发射器和近日,记者在合肥高新区的奥里奥克(安徽)信息技术有限公司看到,该公司开发的电梯维保云平台,利用“互联网+电梯维保”新模式,将电梯维保企业、物业、开发商、乘客、政府监管部门进行无缝连接,可谓为电梯维保业带来一个质的飞跃。电梯是危险性较大的特种设备,其维修、保养有着严格的要求。我国《特种设备安全监察条例》明确了“电梯的日常维护保  当电梯控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻,做到心中有数,所谓问,就是询问操作者或报告故障的人员故障1 曳引电动机绕阻碰壳接地短路现象电流剧增,电源总开关保险丝熔断或自动跳扣,控制线路断电;电机温度急剧上升,小编有话说:电梯维保,我们除了培训中系统的学习外,实践中总结出来的窍门和技巧同样重要,有个成语叫“少见多怪”孟令春查看电梯轿厢内的情况。孟令春在电梯底坑内进行检查。孟令春对电梯井道内的各种零部件逐层仔细检查。在确认轿dtwb110促进电梯维保行业的交流与合作、学习电梯知识、电梯文化,推动电梯行业安全知识教育,宣传行业政策导向,规范行业行为,推进本行业互联网技术的发展和应用,为电梯维保行业科学技术进步和行业的发展提供全方位的信息服务。热门文章最新文章dtwb110促进电梯维保行业的交流与合作、学习电梯知识、电梯文化,推动电梯行业安全知识教育,宣传行业政策导向,规范行业行为,推进本行业互联网技术的发展和应用,为电梯维保行业科学技术进步和行业的发展提供全方位的信息服务。电梯机房用排风扇图片_电梯机房用排风扇 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>电梯机房用排风扇图片电梯机房用排风扇图片&&&查看更多:     更多电梯机房用排风扇图片【推荐】【推荐】电梯机房用排图片。风扇,蓝昊通风隆重为你推出高效低能耗方形排风扇,蓝昊工业排风扇专业用于电梯机房、、发电机房、厂房等场所通风降温、排热气,蓝昊行业品牌、规格齐全、品质保障!产品型号:LH-DFJ-B02外框材质:镀锌板外形尺寸:68×68×32CM外形:方型抽风量:19000m3/h转速:960r/m叶片材质:铝合金传动方式:直接式功率:0.5KW叶片数:6电压:380V噪音:65DB重量:26kg工业排风扇特点:1、外框采用抗氧化镀锌板材质,外形美观,2、排风量大,一小时可以达到1...上一条下一条最新商机电子、电气、电工&联系人: &热门商机12345678910推荐产品 |
| 2016&  版权所有 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 468.750

我要回帖

更多关于 无机房电梯曳引机安装 的文章

 

随机推荐