剪力墙与边缘构造柱构造柱大顶封顶时按图哪个做法?

剪力墙结构中后砌墙墙长大于5米的设置构造柱,大于五米中包含门洞吗?门洞上面墙一般都很小.
其后砌墙的意思就是砌体墙,具体什么类型的砌体详建施平面图,墙长大于5米的设置构造柱是指在两个剪力墙之间的砌体净长超过5M(包含门窗洞口,此时门窗洞口低于梁底标高时一般需要设置过梁)时设置构造柱
你好,在框架剪力墙结构中,砌体墙墙长最大的一般也就是厨房、卫生间周围,墙长一般都大于5米,但是中间包含门洞的宽度,也就是说门洞基本就把墙给断开了,请问在此墙中是否设置构造柱?(层高为2.9m,梁高500,门洞高度2100,此处门洞上部包含门头过梁也就300高,)
5米不扣除门窗洞口,为净空,设置构造柱
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码剪力墙结构标注为KL和WKL的做法
剪力墙结构标注为KL和WKL的做法
茅老师:现在的剪力墙结构,梁标注都为框架梁,在屋面封顶时,柱梁锚固按框架结构计算吗?
(有多位网友向我咨询此问题,我在此一并回复)&
剪力墙结构与框架结构是不同的结构体系。框架结构(frame
structure)而由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构为剪力墙结构。
《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.3条:“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”。跨高比不小于5的连梁规程只是要求按框架梁设计,设计也将其标注为KL,但它本质上不是框架梁,属于墙梁范畴。
那么,它按什么类型的梁构造进行施工和计算?这个情况较复杂,G101没有明确的规定。如果是按框架梁,当支座宽度大于锚固时,梁纵筋伸入支座的长度为max(lae,支座宽/2+5d)。剪力墙和暗柱是线状,有的长达几米,如果拘泥于框架梁的构造做法,梁纵筋伸入支座内锚固长度过长,从受力和锚固角度完全没有必要,势必造成无谓的浪费。G101图集中连梁端支座宽不能满足直锚时其构造与楼层框架梁基本相同。所以,剪力墙结构中标注为KL纵筋构造宜按连梁纵筋构造,当满足直锚时,锚固长度=max(lae,600);当不能满足直锚时,锚固长度=支座宽-保护层+15d弯折。第二,剪力墙结构中标注为KL的箍筋按哪个?因为连梁箍筋无加密与非加密之区别,由于连梁跨度小,一般是一种间距。而剪力墙结构中标注为KL跨度大,竖向荷载作用下的弯矩较大,端部与跨中的剪力不同,设计往往也是按加密和非加密两种间距设计,应按此翻样和施工。
剪力墙结构中标注为WKL应按哪个构造?屋面连梁与楼层连梁的纵筋构造无区别,而屋面框架梁与楼层框架梁纵筋锚固却不同。一般情况下剪力墙结构屋面框架梁可以参考顶层连梁的做法,同时,在纵筋锚固范围内布置框架梁箍筋,间距为150㎜。当屋面框架梁与端柱或独立墙柱相连时,按屋面边框梁做法,屋面边框梁端节点按框架结构(见11G101-1第75页),所以,剪力墙结构中标注为WKL按屋面框架梁构造。
当只有异型柱和框架梁构成的结构为异型柱框架结构,其构造同框架结构。只有局部和零星剪力墙(如异型框架结构的多层住宅和小高层住宅,大部分是一型、L型、T型和十型柱,只有电梯井剪力墙),这种结构不属于剪力墙结构,不以剪力墙承受竖向和水平作用力。因此,以少量剪力墙和异型柱与框架梁组成的结构,框架梁均按框架结构中框架梁做法。
框剪结构中框架部分的框架梁是“正宗”的框架梁,不能按剪力墙结构中标注的KL和WKL的做法。
剪力墙结构中标注为KL或WKL的与剪力墙的位置关系:有平行于墙(顺着墙),有垂直于墙的,有以独立墙柱为支座的。顺着墙的,通常以墙柱和墙身共同体为组合支座。垂直于墙的梁端应设置暗柱。另外,就是以端柱和独立柱为支座的剪力墙结构的“框架梁”。
为了区别剪力墙结构中的KL与框架结构的KL,建议用不同代号,如剪力墙结构中的KL用QKL,剪力墙结构中的WKL用WQKL表示,在图集上也要有构造图。
《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.6条:“当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计”。同理,它本质上不是框架柱,仍属于墙柱范畴。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。发表于&&11条回复&&12400次阅读&&&&&&
现在施工一个工程,设计说明中有如下说明:&我想问下:墙长大于5米,必须设置构造柱吗?转角处呢?十字交接处,T型交接处呢?我在06SG614-1中查到,十字交接处,T型交接处设置拉结筋拉结,也没有说设置构造柱啊。现在我如下施工?&
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:04:07
&&发表于&&|&
框剪结构虽然比剪力墙结构空间稍微要大,但也不会很大,所以跨度小了在房间的转角处就会有柱子(框架柱),也就是说一般情况下转角的地方是不用设构造柱的。设构造柱的目的是为了单片墙体的整体性更好,利于防震等,墙体在转角处搭砌了整体性得到了加强所以就不设构造柱了吧?很多正规的都把构造柱的位置以图纸的形式定下来的,不会叫你简单的套的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:34:59
&&发表于&&|&
转角处,十字交接处,T形交界处都应该设置构造柱
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:35:22
&&发表于&&|&
我想问下:墙长大于几米的必须设置构造柱,哪个规定的?领导训我不学习,不看规范,说墙长大于4米的必须设置构造柱,是强制规范。可我找了几天,包括抗震构造详图,高层混凝土,砌体填充墙结构构造,砌体施工,均没有找到相应规范。请高手指点下,哪个规范有相应的规定啊。 框剪结构哈。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:10:21
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用dcl-11-4&19:21:00的发言:&p&我想问下:墙长大于几米的必须设置构造柱,哪个规范规定的?&/p& &p&领导训我不学习,不看规范,说墙长大于4米的必须设置构造柱,是强制规范。可我找了几天,包括抗震构造详图,高层混凝土设计规范,砌体填充墙结构构造,砌体施工验收规范,均没有找到相应规范。&/p& &p&请高手指点下,哪个规范有相应的规定啊。&框剪结构哈。&/p&
&你的领导说得不正确,现行建筑抗震设计规范第13.3.3条规定 3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2&6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。&不过年底此规范就作废了,要执行今年的新规范,下面将新规范中的相关要求做截图如下:希望能给楼主带些些参考
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:19:23
&&发表于&&|&
要根据图纸总说明中是否有规定,没有按照构造要求去做。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:56:52
&&发表于&&|&
强制性应该有具体规定
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:14:26
&&发表于&&|&
这些都是抗震要求,查抗震就可以了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:36:04
&&发表于&&|&
5楼正解,向你学习。补充一点:1、剪力墙墙身水平和竖向钢筋以及边缘构件的构造见03G101-1页47~50。2、剪力墙的连梁 ,暗梁 ,边框梁配筋构造见03G101-1页51~52。3、剪力墙的洞口补强构造见03G101-1页53。4、除和图集,特殊部位需要设置构造柱的由设计人员在结构图中说明。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:33:30
&&发表于&&|&
谢谢各位大哥的指导,我查到的也是5楼的一样。不过那个新规范什么时候执行,怎么知道要实习新啊?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:30:58
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:建筑施工
施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~审图看图顺序与要点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
审图看图顺序与要点
上传于||文档简介
&&建​筑​图​纸​,​审​核​要​点​,​审​核​重​点​,​依​据​,​和​工​程​量​计​算​,​审​核​图​纸​程​序​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 构造柱的做法 的文章

 

随机推荐