淡谈网吧的消防安全管理
网吧是上世纪九十年代末悄然兴起的一类公众聚集场所,因其用电量大、可燃物多、财产集中、人员混杂难以管理等诸多方面的原因,容易导致重特大火灾事故的发生。2002年6月16日发生在北京的蓝极速网吧特大火灾事故,引起了全社会的高度关注,也引起了有关部门对网吧消防安全管理的重视。网吧的消防安全管理中,应着重从以下几方面入手:
一、要严把网吧消防审核关。网吧属于《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)中所指的歌舞娱乐放映游艺场所,《建规》2001年修订版和《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)对于网吧的建筑设计、消防设施等都作了特殊要求,主要有:
1、建筑耐火等级要求:网吧所在建筑物耐火等级应在二级或者二级以上,且不能采用易燃可燃材料进行室内装修,杜绝在三、四级耐火等级建筑内设置网吧。
2、网吧安全疏散要求:网吧要设置足够的疏散出口,疏散通道必须畅通。面积超过50平方米的,应设置至少两个安全出口,出口宽度不应小于1.4米,紧靠出口1.4米内不应设置踏步;疏散出口的门应外开,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门;门口不得设置门窗、屏风等影响疏散的遮挡物。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻两个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0米。网吧宜设置在建筑物的首层,设置在二层或者二层以上楼层的网吧,总面积不得超过200平方米,且必须设置两个安全出口;不得设置螺旋楼梯;楼梯宽度不得小于1.4米,坡度不得大于45度。疏散走道及主要疏散路线的地面或者靠近地面的墙上应设置疏散指示标志。网吧内还应当设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于二十分钟。
3、网吧场所设置要求:设置在其他建筑物内的网吧,应用耐火极限不低于两小时的非燃烧体墙和耐火极限不低于一小时的楼板与其他部位隔开。必须开门时,应设不低于乙级的防火门,且不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内;不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建;不应设置在袋形走道的两侧或尽端。 网吧不应设置在地下室和半地下室内或者四层及四层以上楼层。如在此类场所设置,则必须设置自动灭火系统和火灾自动报警装置。
4、网吧的通风与防排烟:网吧必须设置外窗,否则,应设置机械排烟设施。
5、网吧的电气线路敷设:网吧电气线路设置必须符合有关电气设计规范的要求。
6、网吧的消防设施:网吧必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置轻便手提式灭火器,按中危险级场所配置磷酸铵盐干粉灭火器,灭火器的配置标准为每具4kg磷酸铵盐干粉灭火器保护120m2。对于设置在建筑的首层、二层和三层但建筑面积超过300m?,或设置在地下、半地下、地上四层及四层以上的网吧,根据《建筑设计防火规范》的要求,还应设置自动喷水灭火系统。
二、要严把网吧开业的消防审批关。网吧属于公众聚集场所,根据《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》等消防法律、法规的规定,这类场所在使用或者开业前,必须具备消防安全条件,依法向当地公安消防机构申报检查,经消防安全检查合格后,发给《消防安全检查意见书》,方可使用或者开业。网吧应具备的消防安全条件主要有以下内容:
1、场所依法通过了公安消防机构消防设计审核、消防验收;
2、网吧的疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明符合规定;
3、网吧的消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置符合规定;
4、营业人员经消防安全培训,能做到 “三懂三会”,即:懂得本岗位的火灾危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救火灾的方法;会报警、会使用消防器材、会组织人员疏散;
5、网吧内的电脑数量(即上网人数)不应超标(每平方米电脑数量不应大于0.5台);
6、建立健全了消防安全管理制度,制定了灭火和应急疏散预案,并定期进行演练
7、其他应该具备的消防安全条件。
三、要加强对网吧的经常性消防管理。目前,涉及到网吧消防安全管理的法律、法规、规章有不少,《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防监督检查规定》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》等对公众聚集场所的消防安全管理都有相应的规定,国务院在2002年发布了《互联网上网营业服务场所规定》,这些都是规范网吧消防安全管理的依据,具体来说,网吧的日常管理主要有以下内容:
1、建立消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确消防安全责任人和消防安全管理人,落实消防安全责任;
2、建立健全消防安全组织,建有防火安全领导小组和义务消防队,经常开展活动;
3、建立健全各项消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程,并严格贯彻执行;
4、经常开展消防安全宣传教育,全体员工掌握防灭火基本知识和逃生基本方法,网吧管理人员经过消防安全专门培训,并持证上岗;
5、按规定配置消防设施和器材,定期检查、维修、保养,保持完好有效;
6、经常开展消防安全检查,及时整改火灾隐患;
7、制定灭火和应急疏散预案,定期进行演练;
8、建立健全消防安全档案。
网吧是目前人气最旺的公众聚集场所之一,也是在发生火灾时极易造成群死群伤的场所之一,让我们共同努力,切实加强对网吧的消防安全管理,筑起网吧防火墙,把火灾拒之门外。
淡谈网吧的消防安全管理 11:18:50 浏览92次 网吧是上世纪九十年代末悄然兴起的一类公众聚集场所,因其用电量大、可燃物多、财产集中、人员混杂难以管理等诸多方面的原因,容易导致重特大火灾事故的发生。2002年6月16日发生在北京的蓝极速网吧特大火灾事故,引起了全社会的高度关注,也引起了有关部门对网吧消防安全管理的重视。网吧的消防安全管理中,应着重从以下几方面入手: 一、要严把网吧消防审核关。网吧属于《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)中所指的歌舞娱乐放映游艺场所,《建规》2001年修订版和《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)对于网吧的建筑设计、消防设施等都作了特殊要求,主要有: 1、建筑耐火等级要求:网吧所在建筑物耐火等级应在二级或者二级以上,且不能采用易燃可燃材料进行室内装修,杜绝在三、四级耐火等级建筑内设置网吧。网吧应具备的消防安全条件主要有以下内容: 1、场所依法通过了公安消防机构消防设计审核、消防验收; 2、网吧的疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明符合规定; 3、网吧的消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置符合规定; 4、营业人员经消防安全培训,能做到 “三懂三会”,即:懂得本岗位的火灾危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救火灾的方法;会报警、会使用消防器材、会组织人员疏散; 5、网吧内的电脑数量(即上网人数)不应超标(每平方米电脑数量不应大于0.5台); 6、建立健全了消防安全管理制度,制定了灭火和应急疏散预案,并定期进行演练 7、其他应该具备的消防安全条件。 三、要加强对网吧的经常性消防管理。目前,涉及到网吧消防安全管理的法律、法规、规章有不少,《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防监督检查规定》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》等对公众聚集场所的消防安全管理都有相应的规定,国务院在2002年发布了《互联网上网营业服务场所规定》,这些都是规范网吧消防安全管理的依据,具体来说,网吧的日常管理主要有以下内容: 1、建立消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确消防安全责任人和消防安全管理人,落实消防安全责任; 2、建立健全消防安全组织,建有防火安全领导小组和义务消防队,经常开展活动; 3、建立健全各项消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程,并严格贯彻执行; 4、经常开展消防安全宣传教育,全体员工掌握防灭火基本知识和逃生基本方法,网吧管理人员经过消防安全专门培训,并持证上岗; 5、按规定配置消防设施和器材,定期检查、维修、保养,保持完好有效; 6、经常开展消防安全检查,及时整改火灾隐患; 7、制定灭火和应急疏散预案,定期进行演练; 8、建立健全消防安全档案。 网吧是目前人气最旺的公众聚集场所之一,也是在发生火灾时极易造成群死群伤的场所之一,让我们共同努力,切实加强对网吧的消防安全管理,筑起网吧防火墙,把火灾拒之门外。
新手上路, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分 |
|
||
见习会员, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分 |
|
||
新手上路, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分 |
|
||
|
|
||
见习会员, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分 |
|
||
新手上路, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分 |
|
||
新手上路, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分 |
|
||
正式会员, 积分 277, 距离下一级还需 523 积分 |
|
||
正式会员, 积分 277, 距离下一级还需 523 积分 |
|
||
见习会员, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分 |
|
||
正式会员, 积分 437, 距离下一级还需 363 积分 |
|
||
正式会员, 积分 375, 距离下一级还需 425 积分 |
|
||
正式会员, 积分 521, 距离下一级还需 279 积分 |
|
||
对于网吧管理者而言,网吧装修过程中,网吧的消防安全还是至关重要的,因为这不仅关系到网吧本身,更关系到顾客的生命安全,所以的过程中一定要注意网吧消防方面的设计,斯戴特做装修设计这么多年知道消防安全非常的重要,所以斯戴特主要从设置部位、防火分隔、安全疏散、建筑内部装修和消防设施等方面提出一点自己的建议,希望大家一定要注意装修中的消防问题!
一、设置部位和防火分隔要求。
(1)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所宜设置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层的靠外墙部位。设置在地下一层或地上四层以上的楼层时,要符合特定的防火条件,如:地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m、一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米、应设置防烟、排烟设施等。
(2)、不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建;不应设置在地下二层及二层以下;不应设置在袋形走道的两侧或尽端。
(3)、一个建筑物内,网吧等歌舞娱乐放映游艺场所要与其他场所隔开,其中,隔墙耐火极限不低于2h,楼板耐火极限不低于1h,墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
安全疏散设施是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施,主要指建筑物的对外安全出口、疏散走道、疏散楼梯以及引导人员疏散的应急照明和指示标志。安全疏散的基本要求有:
(1)、安全出口数量不应少于2个,当其建筑面积不大于50平方米时,可设置1个疏散出口。为了防止人员拥挤,安全出口要分散布置,相邻2个出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
(2)、设有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑物超过3层或设置在地下一层时,疏散楼梯要采用封闭楼梯间形式。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层要采用隔墙与其它部位隔开、直通室外并设置明显标志,在隔墙上开设的门要采用不低于乙级的防火门。
(3)、安全出口、疏散楼梯、走道的宽度要保证能够及时有效地疏散场所容留人员。
(4)、安全出口要保持畅通,出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门窗、屏风等影响疏散的遮挡物。
(5)、歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得小于20min。在安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面1m以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20m。疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
(1)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在首层、二层、三层时,营业面积大于100平方米的,顶棚材料采用不燃性(A级)装修材料,墙面、地面、隔断材料采用难燃性(B1级)装修材料;营业面积不超过100平方米(含本数)的,顶棚、墙面、地面材料采用B1级装修材料。
(2)、设置在四层及四层以上的建筑内时,室内装修材料的顶棚材料采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
(3)、设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
(4)、为了保证人员安全疏散,疏散楼梯间、疏散走道和安全出口的门厅,内部装修材料要采用不燃或难燃材料,疏散楼梯间的顶棚、墙面、地面内部装修材料应采用不燃材料,地面不能铺设地毯。