原标题:谈谈西门子MM4系列的IO板
我們知道变频器开关频率高低的优缺点由主回路和控制回路组成主回路是电机运行电流通过的通道,如进线整流器直流母线,IGBT模组等等。
而控制回路是启动停止变频器开关频率高低的优缺点变频器开关频率高低的优缺点和外部信息交流的部分。西门子变频器开关频率高低的优缺点是通过它的I/O板来完成和CPU主板和外部信息的双向控制和交流。I/O板的原包装实物见下图
I/O板上部的长插座是安装附加模块例如,编码器模块DP通信模块和变频器开关频率高低的优缺点操作面板的[BOP],中下部有两个DIP开关是选择模拟量输入通道的信号类型,OFF是电压给萣ON是电流给定,缺省值是电压给定 其它三排接线端子是接控制线和通信线的。见下图;
上图的左面是I/O板所有的端子接线图
端子1 模拟量通道控制的给定电源10V。
端子3 变频器开关频率高低的优缺点端子控制的频率给定信号值
端子2和4 模拟量通道给定的电源的0V。
在端子排控制模式下[P700=2 P1000=2]改变端子3的电压就改变了变频器开关频率高低的优缺点控制的电机的工作频率,也就改变了电机的转速端子3的电压变化可在参數R755中看到,如果端子3的电压有变化而R755中的值没变化,就要考虑更换维修I/O板了
MM4系列变频器开关频率高低的优缺点给用户提供了6个开关量輸入信号点,它们的公共线是端子9它们的缺省值见下表。
这些端口的好坏判断可在参数R54和R55中诊断R54和R55的内容是变频器开关频率高低的优缺点第一个控制字和第二个控制字的状态,在这里可以看到各个开关量通断时的状态从而判断哪个开关量没有响应。见下图;
上面右侧嘚那个空缺位就是控制字1的0位状态也就是数字输入1,I/O板端子的5这是该端子没激活24V时的状态。
上面这张照片是数字输入1激活24V时的状态
從西门子变频器开关频率高低的优缺点提供的只读参数,就可以判断每个数字输入端口的状态如果端口已经激活24V,但在只读参数中读不箌变化那就要更换I/O板了。
模拟量输入和开关量输入基本都介绍过了那么还有模拟量输出端子和485通信端口如何诊断呢,我们留给下一期下一期将介绍如何测试I/O板的485通信口和模拟量输出口,再见