首先我厂里的变压器是零地公用零线的,然后这几天装了一个灯泡老是烧,零线是线槽里面随便找的一根零线。能正

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
变压器二次零线接地和对地悬浮的问题~变压器一次侧是2相380v/ac,二次侧是110v/ac.我就问,二次侧(无负载)是不是属于对地悬浮?是不是用万用表对地量不出电压(一相线一对地测量)?是不是人触摸后不会被电击?另外我问下:同样的变压器,一次侧2相380v/ac,二次侧110v/ac.二次侧零线接地(因为是家用小功率变压器,二次侧的零线接地指接用电设备的金属外壳).然后再将负载(110v/ac)火零相接.这样可以么?顺便问下,这样的连接是不是,一旦发生此变压器二次侧,火线接壳故障的时候,电流可以直接从外壳流到变压器零线(此电位远小于人体),或者直接形成变压器二次侧到外壳到零线为直接通路短路,然后二次侧电流快速升高熔断,熔断器(保护)?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
1、二次侧有无负荷都不是悬浮是隔离.2、对的、用万用表对地量不出电压.3、分别触摸1根线时不会被电击.4、可以零线接地指接用电设备的金属外壳).然后再将负载(110v/ac)火零相接.5、对的、不会电击伤人6、对的、直接通电短路电流快速升高熔断,熔断器(保护)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
零线和我们接到大地下面的地线相通的吗?零线也就是中性线 它从变压器引出接地 那它与地线是相通的吗?地线的是零电压 参考是什么?是火线对地零电压吗?
天天额地方129
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
1、结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线.地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地.2、原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流.由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠.地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线.利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地.还有火线对地还是220伏.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码单相变压器的绕组如何接线?我的意思是一次侧进线是一零一火,但是只有一个绕组,那么该绕零线还是火线?_百度知道
单相变压器的绕组如何接线?我的意思是一次侧进线是一零一火,但是只有一个绕组,那么该绕零线还是火线?
零线接哪里,绕玩后出来的那根线头怎么接?同样输出侧也是这样的问题,望高手指点还有如果只绕火线绕组
任何一端接火线而另一端接零线都是可以的。一般的变压器。如果非要较真的话,这个绕组对外当然会有两个接线端,把绕组中靠近铁芯的底层绕组一处的端子接零线更可靠一点,从原理上讲,只要你的绕组绝缘是够的,也是同样的道理,但那种作用也更多只是心理上的。副边绕组接线单相变压器原边有一个绕组,除非特别说明,都可以任意将一个接线端接火线而另外一个接线端接零线
采纳率:78%
再二次侧绕组产生感应电动势(电压)。你看看电工学再问吧,,这样才能产生磁通穿过二次看样子你不太懂电啊,二次绕组二根线接负载形成闭合回路。一次绕组接一火一零才能形成闭合回路,才能有电流流过一次绕组
为您推荐:
其他类似问题
单相变压器的相关知识
等待您来回答问一个关于电工方面的问题,工作零线与保护零线在变压器从同一点引出。那么,这两种零线是从哪里开始不同_百度知道
问一个关于电工方面的问题,工作零线与保护零线在变压器从同一点引出。那么,这两种零线是从哪里开始不同
工作零线与保护零线在变压器从同一点引出?谢谢,这两种零线是从哪里开始不同的。那么问一个关于电工方面的问题
工作零线是进户参与用电器工作的,保护零线在户外就又接一次地,进到户内不参与用电器工作,只是接到用电器的外壳
你说的是三相五线制,现在大部分用的是三相四线制,保护接地
不错,我们这边确实采用三相五线制~
师傅你好,请问怎么称呼?你刚才讲的保护零线在户外另外接地再入户,这个说法对我很有启发。谢谢~
采纳率:52%
为您推荐:
其他类似问题
等待您来回答

我要回帖

更多关于 如何公用零线 的文章

 