电能计量装置故障后追补电量计算方法探讨
《电工技术》
编辑/作者:
发布时间:
丁鹏程,邓岳华,邓志海,梁桂烙
(佛山供电局,广东 佛山 528000)
[摘要] 电能计量装置发生故障将影响用户电量的准确计量。提出一种故障后利用多功能电子式电能表分相电量记录功能计算追补电量的方法。该方法能有效减小功率因数波动、残压等给追补电量计算带来的误差,使退补电量的计算结果更符合实际。
关键词 电能计量装置 追补 更正系数 分相电量
电能计量装置是电力企业经营的主要测量工具,其公正性、准确性直接关系到供用电双方的切身利益。电能计量装置在故障状况下运行时,所计得的电量是不正确的,此时如何正确计算退补电量是用电、计量部门必须面对的问题[1]。根据《供电营业规则》规定:在用户电能计量装置因接线错误、保险熔断、倍率不符等而计量不正确时,需按规定计算方法补计相应电量的电费;若无法计算,则以用户正常月份电量为基准。因此,按规定,计算法是首选[2]。目前常用的追补电量计算方法都是以三相电压、电流平衡为前提,算出正确电量与差错电量之比,即更正系数,进而求出更正电量。
文献[3]提出利用电能计量装置正常运行时和故障运行时有功功率的比值来计算更正系数的方法。其求得的更正系数为一个含有功率因数的因式,功率因数通常由上一个正常月份的平均功率因数代替。但功率因数是动态变化的,且多数用户在不同月份的生产方式可能不同,这就可能给更正系数带来了很大的偏差。
文献[4]在文献[3]的基础上按相同方法求出含功率因数的无功更正系数表达式。这时功率因数并不取上个正常月份的平均功率因数,而是利用故障期间实际无功电量和有功电量的比值将平均功率因数表示出来。而实际电量为故障电量与更正系数的乘积,利用故障期间电表记录的有功和无功电量,结合上述有功更正系数表达式、无功更正系数表达式和平均功率因数表达式,联立方程,便可解出与实际更相符的功率因数。将解得的功率因数代入有功更正系数表达式,即可算出有功更正系数。这种计算方法更接近实际,但在某些故障情况下,如电压或电流错相时因有功为零而无法计算。电压断相故障时故障端都有一定残压[5],而运用文献[4]的方法时一般认为该电压为零,因此给实际计算造成很大误差。
文献[6]采用现场检测方式获得当前负荷状态下故障运行的电能计量装置相对于正常工作的标准表的误差,再由电能相对误差计算公式获得更正系数。这种方法能避免引入平均功率因数,使计算与真实情况接近。但这种方法只适用于错接线故障,并且现场检测时随机因素影响较大,使更正系数出现偏差。
目前,多功能电子式电能表已在计量中取代了电磁式的有功表及无功表,并且其功能越来越强大。如浩宁达、兰吉尔等电能表都内置了多个电量寄存器,用于存储不同形式的电量值,其中分相电量的记录[7,8]为更加准确计算差错电量提供了前提。
本文只讨论三相三线两元件高供高计中的电量追补方法,该方法同样适用于三相四线高供低计。某10kV高供高计基本示意图如图1所示。
图1 三相三线两元件接线示意图
该方法与其它追补电量计算方法的前提相同,设三相电压、电流平衡,以实际平均功率因数替代功率表达式中的功率因数,设其为。
感性负载下,其向量图如图2所示。
图2 感性负载向量图
由图2可知,第一元件,即AB相有功功率表达式为:
  &  (1)
第二元件,即CB相有功功率表达式为:
电压向量后移90&,可得AB相无功功率表达式为:
       &(3)
同理得CB相无功功率表达式为:
&&&&& &&&&&&&(4)
根据式(1)~式(4)可得:
&&& &&&&&&&&&&&(5)
& &&&&&&&&&&&&( 6)
设故障期间记录的AB相有功电量为,无功电量为,CB相有功电量为,无功电量为,参考平均功率因数,则有:
& &&&&&&&&&&(7)
& &&&&&&&&&&(8)
&&& &&&&(9)
针对不同的故障类型,结合式(7)~式(9),就可避免参考功率因数不确定以及残压等带来的不利影响,算出更接近实际的追补电量。
2 应用分析
下面以较为典型的计量故障为例,介绍利用多功能电子式电能表分相电量记录功能计算追补电量的方法。
2.1 A相、C相电压错相
针对A相、C相电压错相情况,假设负载为感性,其向量图如图3所示。
图3 &A相、C相电压错相向量图
根据图3,负载的总有功功率表达式为[3]:
& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(10)
由式(10)知此时的总有功功率P为零,因此无法按一般方法计算出更正系数,但可根据分相电量来计算。AB相的有功电量更正系数为:
&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
同理可得AB相的无功电能更正系数为:
&&& &&&&&&&&&&& & & & & & & & & &&(12)
根据式(7)可得:
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &(13)
由式(13)可得平均功率因数角,再将其代入式(11),可得到AB相有功更正系数。同理可得CB相有功更正系数。
正确电量则为:
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&&&&&&&&&&&&&
&2.2 电压互感器一次侧A相保险烧断
电压互感器一次侧A相保险烧断时,A相断压向量图如图4所示。
图4 &A相断压向量图
由于此时CB相计量正常,因此可按AB相电量与CB相电量的关系来计算。由式(9)中AB相实际电量和CB相实际电量的关系可得:
&&& &&&&&&(14)
再将由式(8)得到的平均功率因数角表达式代入式(14),得到的值。与之和即为实际用电量。这样,利用两元件间的关系进行计算,绕开了A相,有效避免了一般方法中故障相残压带来的影响。
2.3 电流互感器A相二次侧极性反接
在分相电量计量的情况下,电流互感器二次侧A相极性反接时,AB相正向有功电量记录成了反向有功电量。正确电量应为:
&&&&&&&&&&  &&  (15)
对于其它形式的故障,用该方法同样可方便地得出正确电量。
从日3时00分到日8时00分,某10kV高供高计用户电能计量装置发生C相保险烧断故障。电能计量装置计量倍率为年9月29日3时00分抄得的有功行码为2566.80,无功行码为12年11月2日8时00分抄得的有功行码为2587.15,无功行码为1055.74。根据目前供电部门广泛采用的,即文献[3]中提出的方法计算更正系数为:
上一个正常月份平均功率因数为0.94,因此可计算得为2.53,相应需追补电量为:
该用户2012年8月用电量为116920kWh,因此电能计量装置故障发生月多用电37536 kWh。然而该用户表示此两月份生产任务相当,对追补电量不认可。通过计量自动化系统,发现故障期间C相电压不为理想零电压,存在的35~15V的逐渐减小的残压。随后读出故障期间电能表中正常计量的第一元件电量,得到故障期间第一元件的有功行码为15.78,无功行码为18.81,根据式(7)有:
&&&&& (18)
将得到的代入式(14)有:
追补电量为:
目前广泛使用的多功能电子式电能表大多预设了分相记录电量的功能,通过相应的软件可将故障发生后的分相电量读出。采用分相记录电量计算追补电量的方法,不仅能避免一般计算方法中因引入不确定的参考平均功率因数而带来的误差,还能消除故障中断相残压给计算带来的影响。实际应用情况表明,该方法适用范围广、计算简便,可使追补电量更符合实际。
[1]顾定军,孙妍,郑盈.三相三线多功能电表失压追补电量分析方法及启示[J].计量测试与检定,):1~3
[2]冷军.电费回收中容易出现的法律风险与防  范措施[J].农村电工,):14~16
[3]郑尧,李兆华,谭金超,等.电能计量技术手册[M].北京:中国电力版社
[4]鲍卫东.电能计量装置接线差错时电量计算方法探讨[J].电测与仪表,):24~30
[5]刘桐然,刘士杰,常晓华,等.电压互感器失压追补电量问题的探讨[J].电子测量技术,):82~84
[6]戴伟.电能计量装置故障运行时电量追补的合理化计算[J].计量与测试技术,):7,8
关键词: 电能计量装置,追补,更正系数,分相电量
来源:《电工技术》2013年4月刊
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市北部新区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备热门关键词:
您当前的位置:&>&&>&&>&&>&正文
“量价费损”监测工具:2个月追补电费550万元
&&来源:英大网&&作者:肖基宁 万磊&& 15:02:23&&我要投稿&&
所属频道: &关键词:
:6月17日,湖北鄂州供电公司运营监测中心值班员通过&&在线监测轻量级工具系统功能发现,鄂州开发区一运沙中转站杜沟黄沙站丙区A相表计失压,B、C相正常。这意味着要么表计质量有问题,要么有窃电嫌疑。经供电员工到现场核实,发现表计芯片出现问题,供电员工随即对同一批次的表计进行全部更换,并及时追补电量6720千瓦时。国网湖北省电力公司&量价费损&在线监测工具,可对电量、线损、电价以及购售电海量数据进行实时监测与分析,通过发现和分析相关异动和异常问题,建立闭环协同处理问题机制,让供电营销监测触角伸向&末梢神经&。以往,营销工作如果出现差错,主要是营销部门通过营销稽查系统发现、纠正。有了量价费损在线监测系统,相当于有了运营监控的第三方纠错机制,且与常规营销稽查系统每月进行一次营销数据汇总,通过分析发现问题不同,该系统可以每日实时监测营销的&末梢神经&客户的用电异动情况,发现问题更加及时、准确。该系统是2013年公司运监平台重点试点建设项目,由试点开发,2013年年底在试点单位湖北鄂州供电公司上线运行。为快速推广应用,国网湖北电力按照国家电网公司要求,选取系统应用成熟的用电表计失压、客户表计断流、零度户电流异常、日超容检测、重载过载线路检测和台区低电压检测六大业务功能形成&轻量级&工具。第一批试点应用的山东济宁、福建厦门、湖南娄底等12个供电公司的实践表明,该系统在提升营销末梢管理水平、深化业务融合方面发挥了巨大的作用。4月1日至5月31日两个月,通过应用&量价费损&在线监测工具,在12.38万户专变客户范围内,查出各类违规异动追补电量545万千瓦时,追补电费550万元。截至6月17日,在第一批各地市供电公司全面推广的基础上,国家电网公司新增第二批安徽、河北等9个公司作为试点。至此,国网湖北电力&量价费损&在线监测&轻量级&工具已在公司系统的21家单位中推广应用。
原标题:国家电网公司推广“量价费损”在线监测工具
投稿联系:陈小姐&&010-&&新闻投稿咨询QQ:
邮箱:(请将#换成@)
北极星电力网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星电力网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
频道最新频道排行
新闻总排行招聘总排行
要闻市场评论项目
政策解读电力数据看电力高压计量C相失压追补电量_百度知道
高压计量C相失压追补电量
相三线高压计量装置(PT10000&#92,请问,断相仪显示C相断相计时为6020分钟;5),CT30/100。另外再多请教一下,该怎样追补电费,如果是A相或B相呢?感谢
提问者采纳
追补电量的具体计算.baidu,你看能看清楚吧://d.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=78f2ddd678f0f736d8abf/b0ba61e7b0a314e59f4,因为只有两个PT.jpg" esrc="http://d.com/zhidao/pic/item/b0ba61e7b0a314e59f4.hiphotos.hiphotos,太麻烦.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.baidu://d三相三线的PT只有A相和C相.baidu。<a href="http,用Word图了,没有B相断线之说./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=f4bfb8cc8/b0ba61e7b0a314e59f4