冷库管道在-20°C采用20号钢管(GB/T)是否合理
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
首先其在特种设备管道里面属于工业管道,按GB/T中20号钢管最低使用温度为-19°C低于时应做冲击试验,据GB《冷库设计规范》6.5.4-6.5.5及条文说明,是否可以按低温低应力工况确定管材~不用做冲击试验了? 此设计规范GB是否低于工业管道安全技术监察规程指定执行的GB/T?& && && && && &欢迎大家发表下自己的见解!
[]: sunlei 发帖时在路边捡到 2 点 参与值,偷偷放进了口袋. 可用于每天砸金蛋
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 410 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
从管材制造的角度来说&&在这个条件下 GB/T8163应该是不行的&&GB6479是可以的&&因为它规定了低温冲击试验
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 67 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
-20摄氏度是个临界点,所以有时候写设计温度的时候故意避开-20,写个-19℃。到了-20℃或者更低肯定不能用8163了
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 35 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
不能,最好用16MnDG
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
现在冷库整个行业的设计规范基本都是这样&&感觉这个有点不妥&&但行业研讨也没什么进展和结果
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
是液氨制冷吗