排烟阀排烟口系列产品安装方法及注意事项  电气线路及控制缆绳应采用Dg20的普通塑料管为保护套管。
控制缆绳套管的弯曲半径不宜小于250mm弯曲一般不多于3处,缆绳长度一般不大于6m若长度超过6m应在订货时说明。
  按照排烟阀(口)至远距离操作机构的相对位置实际距离敷设好套管,套管一端应紧挨排烟阀(口),另一端应紧挨远距离操作机构,然后将缆绳穿入套管。
  将缆绳一端穿进阀体上动作机构内,并将它拴在钢丝绳轴上,用钢丝绳夹固定,剪去多余的钢索,缆绳另一端穿进远距离操作机构绕在卷筒上,至少绕三圈。将多余的缆绳剪去。
  试验机构的性能确认动作灵活可靠后,才算安装完毕。
  排烟阀(口)砌在墙内时,阀体不应成为重物,否则压变形后阀门将失灵。下面举例排烟类产品安装方法,供用户参考。
电讯号DC24V开启,手动开启,手动复位,输出开启电信号。
≥200&200&320
≥φ200&400
电讯号DC24V开启,手动开启,280℃重新关闭,手动复位,输出开启电信号。
≥320&320&320
≥φ200&400
电讯号DC24V开启,远距离手动开启,远距离手动复位,输出开启电信号。
≥320&320&320
≥φ200&400
电讯号DC24V开启,远距离手动开启,远距离手动复位,280℃重新开启,输出开启电信号。
≥320&300&300
≥φ200&400
电讯号DC24V开启,远距离手动开启,远距离手动复位,输出开启电信号。
自动复位板式
控制中心输出DC24V电源开启,现场按热自动(手动)开启,自动复位,输出开启动作信号。
电讯号DC24V开启,手动开启,手动复位,输
出开启电讯号。
电讯号DC24V开启,远距离手动开启,远距离
手动复位,输出开启电讯号。
防火排烟口
电讯号DC24V开启,远距离手动开启,280℃重
新关闭,手动复位,输出开启电讯号。
电讯号DC24V开启,手动开启,280℃重新关
闭,手动复位,输出开启电讯号。
字母含义:
型号第一组字母产品名称汉语拼音缩写:P-排 Y-烟 F-防 H-火 F-阀 K-口
型号第二组数字为设计序号,第三组数字为控制机构的位置,I型为控制机构在左侧,II型为在上面控制功能符号意义 S-电磁铁动作 F-温度熔断器动作 V-风量调节 D-手动操作复位 B-远距离操作
排烟阀、排烟防火阀、多叶排烟口、板式排烟口通用规格
法兰规格,阀体钢板厚度
通风面积S=A&Bm 2
钢板法兰mm
阀体钢板厚度mm
0.12S≤0.16
温度熔断器
动作温度70℃阀门关闭 动作温度280℃阀门关闭
2rc13不锈钢2C413 φ12mm
65Mn φ2.0mm
检查窗尺寸
阀体内外表面涂铁红底漆和防火灰色面漆。
FD、FVD、SFVD型自动手
动关闭操作装置
接点容量AC380V 3A
10~70kgcm
电动手动开启复位
标准状态下,阀门前后压差为20Pa小于5m 3 /m 2 .min
阀门局部阻力系数
阀门叶片全开时为1.91
阀门高度Bmm
阀门宽度Amm
操作装置数量个
叶片数量(个)
& 排烟阀FPY-1(SD)FPY-3(SD) &
排烟阀一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭发生火灾时,烟感探头发出火警信号,控制中心通电DC24V给阀上电磁铁,使阀门迅速打开,或人手动迅速打开阀门进行排烟。
●电讯号DC24V&2.4V将阀门打开。●手动可使阀门打开。●手动复位。●阀门动作后输出开启信号,根椐用户需求可以与其它设备联锁。
排烟阀FPY-1(SD)外形与FPY-2(SFD)相似,不带温度传感器。排烟阀FPY-3(SD)外形与FPY-6(SFD)相似,不带温度传感器。
& 排烟防火阀FPY-2(SFD)FPY-6(SFD) &
排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上电磁铁,使阀门迅速打开,或人手动打开阀门进行排烟,当烟道温度到280℃时自动关闭,手动复位.
●电讯号DC24V&2.4V将阀门打开。●手动可使阀门打开。●手动复位。●温度达到280℃时阀门关闭.●阀门动作后输出电讯号根据用户需求可与其它设备联锁.
& 远控排烟阀 FPY-4BSDFPY-8BSD &
远控排烟阀一般安装在排烟阀系统的风管上或排烟口处,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上远程控制器上的电磁铁,使阀门打开,或人手动开阀门,手动复位人能够在房间内操纵阀门。
远控排烟阀FPY-4BSD外形与FPY-5BSFD相似,不带温度传感器。远控排烟阀FPY-8BSD外形与FPY-7BSFD相似,不带温度传感器。
远控排烟防火阀FPY-5BSFD FPY-7BSFD &
远控排烟防火阀一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给阀上远程控制器上的电磁铁使阀门打开。
●电讯号DC24V&2.4V将阀门打开。 ●远距离手动复位。 ●温度到达280℃时自动关闭。 ●阀门动作后,输出电讯号,根据用户需求可与其它设备联锁。
& & 自动复位板式排烟口ZPYK &
安装在走廊或排烟前室,无窗房间排烟系统的排烟口处,贴吊顶面或侧墙上部;
1.平时常闭,由火灾信号,使排烟口自动开启或就地按扭,自动(或手动)开启,火灾后,通过DC24V电信号,使排烟口自动复位关闭。
2.输出开启信号及联动控制线由控制中心联锁控制,排烟风机开启,空调风机停止运转。
3.板式排烟口与控制盒之间不用钢绳连接,安装方便,可靠性强,避免了钢绳拐弯处卡阻不能动作的弱点。
4.该产品属远距离控制,信号线不受长度和拐弯的半径大小的限制,减少了钢绳拐弯和预埋钢管的麻烦
ZPYK 自动复位板式排烟口、规格尺寸mm
有效净面积
操作机构数
<3mm 3 /mm 2 压差290Pa<6mm 3 /mm压差1000Pa
板式排烟口PRK-1SD &
适用: 板式排烟口安装在走道顶板上墙上或防烟室前,
也可以直接安装在排烟风道末端,火灾发生时,烟感探头发出火警信号控制中心通DC24V电给阀上远程控制装置,将阀门打开或手动打开进行排烟。
●电讯号DC24V&2.4V将排烟口打开。 ●远距离手动开启.●远距离手动复位。●排烟口打开时输出电讯号,根据用户要求可与其它设备联锁。
多叶排烟口PYK-2Ⅰ、Ⅱ型SD &
多叶排烟口一般安装在过道或防烟室前无窗房间的排烟系统上,送风口安装在防烟前室内,一般在侧墙上安装,平时常闭,火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开,也可手动进行排烟。
远控多叶排烟口PYK-3Ⅰ、Ⅱ型BSD &
多叶排烟口一般安装在过道或防烟室前,无窗房间的排烟系统上,送风口安装在防烟前室内,一般在侧墙上安装,平时常闭,火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口远程机构使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开。远控手动复位。 性能:
电讯号DC24V&2.4V将排烟口打开。远距离手动开启。 远距离手动复位。排烟口打开时输出电讯号
根据用户要求可与其它设备联锁。
& 远程控制多叶防火排烟口PYK-4Ⅰ、Ⅱ型BSFD &
远程控制多叶防火排烟口一般安装在过道或侧墙或者安装在无窗房间的排烟系统上,平时常闭,火灾发生时,烟感探头发出火警信号。控制中心通DC24V电给排烟口远程控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控制手动打开,远控手动复位,当烟达到280℃时,排烟口迅速关闭。
性能: 电讯号DC24V&2.4V将排烟口打开。远距离手动开启。远距离手动复位。温度达到280℃时排烟口关闭。排烟口打开时输出电讯号,根据用户要求,可与其它设备联锁。
多叶防火排烟口PYK-5Ⅰ、Ⅱ型SFD &
多叶防火排烟口一般安装在过道的侧墙或者无窗房间的排烟系统上,平时常闭,火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口远程控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,当烟达到280℃时,排烟口迅速关闭。
电讯号DC24V&2.4V将排烟口打开。手动可使阀门打开,手动复位。阀门动作后输出开启信号,根据用户需求可以与其它设备联锁。
远程控制装置动作原理 火灾发生时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给电磁铁。电磁铁动作将摆杆挂钩5与棘爪座挂钩8脱开,在拉簧7的作用下棘爪座挂钩8向左转动,使棘爪2抬起与滚筒上的棘轮脱开,阀门在叶片拉簧作用下将钢丝绳拉回阀门迅速打开,此时微动开关3的触点被棘爪座的压片压合输出开启信号或与其它消防系统联锁,也可手动按下手动按钮6使摆杆挂钩5和棘爪座挂钩8脱开,迅速打开阀门同样实现上述动作.阀门复位时将复位按钮9所指的方向拉下,使摆杆挂钩5和棘爪座挂钩8啮合,棘爪轮被棘爪牙2撑住,滚筒1不得倒转,将复位手柄插入10中,顺时针方向旋转,将钢丝绳卷绕在滚筒1上,此时钢丝绳拉力克服阀体上叶片拉簧力,将阀门关闭处于正常位置。 排烟阀排烟口操作原理
A.SD型控制装置操作原理
火灾发生时烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给电磁铁1动作,通过连接片将挂钩3与叶片主轴上的棘爪6脱开,叶片在拉簧的作用下迅速打开,阀门打开的同时主轴上的压片压合微动开关5的触点输出阀门开启信号,双微动开关亦可联动其它设备,也可手动拉绳使挂钩6与叶片主轴棘爪7脱开,叶片在弹簧拉力作用下迅速打开。复位时将主轴上复位手柄按逆时针旋转,使棘爪7与挂钩6啮合复位完毕。
& 排烟阀排烟口系列产品安装方法及注意事项
电气线路及控制缆绳应采用Dg20的普通塑料管为保护套管。
德州东润空调设备有限公司
排烟阀排烟口系列产品安装方法及注意事项相关产品查看该企业更多的
¥240 元/台
¥260 元/台
¥40 元/台
¥1800 元/台
主营业务:中央空调及空调末端产品、通风设备、水处理...
联系人:董先生
经营性质: 设备供应商
所在地:山东&德州市&
会员认证&优先选择
最近更新&及时关注
提供CAD图纸下载
我是供应商
关于土木在线
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
关注土木在线:多叶防火排烟口
山东武城众鑫空调设备
山东武城众鑫空调设备边墙风机、方形壁式轴流风机、热水暖风机、空气加热器、散热器、空气幕、表冷器、各种型号空调器、风机盘管、阀类产品、各种风机、铝合金风口、消声器、玻璃钢制品
&&产品分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&推荐相册
&&站内产品搜索
&&联系我们
联系人:王众
联系时,请说明从谷瀑网看到的
邮 编:253308
地 址:山东武城鲁权屯开发区
&&友情连接
&&多叶防火排烟口
&品牌:华能 &型号:PYK &类型:防火排烟口 &&设备名称:防火排烟口 &材质:铸铁 &用途:多叶排烟防火口一般安装在过道或 &
产品型号:
*(必填)可修改
*(必填)(少于200个字)
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。Goepe对此不承担任何保证责任。
联系人:王众
联系电话:
联系地址:山东武城鲁权屯开发区技术支持:&&&&&|&我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:****查看完整联系方式平台采购热线400-852-9996
手&&机&&号:1390298****电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
所在地区:
&靖江市中汇空调设备有限公司
&联&系&人:&&陈岳&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&6&
&邮&&&&&&编:&214500&
&传&&&&&&真:&0&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
远程控制多叶防火排烟口PYK(BSFD)
& 远程控制多叶防火排烟口一般安装在过道侧墙或者安装在无窗房间的排烟系统上。
& 平时常闭。火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟.也可远控手动打开,远控手动复位。当温度达到280℃时,排烟口迅速关闭。
(Ⅰ型与Ⅱ型的区别与PYK-3相同) 如图:(A+250)&B为Ⅰ型,A&(B+250)为Ⅱ型,铝合金风口叶片平行于A尺寸。
&电讯号DC24V&2.4V将排烟口打开。    
&远距离手动开启。    
&远距离手动复位。    
&温度达到280℃时排烟口关闭。    
&排烟口打开时输出电讯号    
&根据用户要求可与其它设备联锁。
远程控制多叶防火排烟口PYK-51、Ⅱ型(BSFD)
远程控制多叶防火排烟口一般安装在过道侧墙或者安装在无窗房间的排烟系统上。
& 平时常闭。-51、Ⅱ型(BSFD)
&根据用户要求可与其它设备联索。
靖江市中汇空调设备有限公司是中央空调末端设备的专业生产厂家,消防产品定点单位,主要产品有组合式空调机组,变风量柜式空调机组,风机盘管,防火阀,排烟阀,消防高温排烟风机等通风产品。
& 价格优惠,品种齐全,目前为国内众多厂家OEM贴牌服务,一直保持着良好的合作伙伴关系,在全国各地设有1000多个经销机构,优良的品质和完好的售后服务,真诚的期待与您的合作。
&江苏中汇空调设备有限公司
中汇防火阀&&&&&&&&中汇防火调节阀& &&&&中汇排烟阀&&
中汇排烟防火阀 &&&中汇轴流风机&&&&中汇混流风机
中汇斜流风机&&&&& &中汇消防高温排烟风机&&&
中汇风机箱&&&&&&&& &中汇正压送风机
中汇加压送风机 &&&&&中汇多叶送风口 &&&中汇空调设备
中汇加压送风口 &&&&中汇正压送风口& 中汇消防设备
中汇多叶排烟口 &&中汇板式排烟口 &&中汇新风机组
中汇中央空调&&&&& 中汇新风换气机& 中汇空调机组
中汇空调配件&&&&&& 中汇风机盘管生产厂家
本公司的主导产品有:
1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。
2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。
3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。
4、防火阀、排烟阀、防火调节阀、排烟口、送风口、风量调节阀、防火阀执行器风阀执行机构。
5、减振吊钩、减振器等减振设备。
6、各类消声器、消声弯头、消声风管、消声百叶窗静压箱。
7、消防高温排烟风机、混流风机、消防通风两用柜式离心风机、轴流风机、诱导风机、斜流风机,风机箱等系列产品。
8、高效节能新风换气机、净化除尘设备。
9、为各大空调厂家配套各种规格的表冷器、加热器、加湿器、空气幕、风幕机、挡水板等空调配件。
10、同时承接整套中央空调设计,制作,安装,维修,保养及技术咨询。
&& 公司以严格的产品生产监控程序以及优良的售后服务恭候您的光临、指导、洽谈合作!
联系方靖江市中汇空调设备有限公司
陈岳先生(总经理)
查看联系方式
电  话:86 6
移动电话:
传  真:86 0
地  址: 中国 江苏 靖江市 经济技术开发区城北园区
邮  编:214500
公司网站:&
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
靖江市中汇空调设备有限公司
联系人:陈岳
联系地址:靖江经济开发区城北园区技术支持:&&&&电气工程分区
查看: 5704|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分464帖子
五星助理工程师, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
如题,望大神相助,小的感激不尽!尽量说明理由。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分551帖子
一星工程师, 积分 551, 距离下一级还需 99 积分
可以实现,主要看多页窗控制是模拟量控制还是数字量控制,利用温变报警输出继电器信号控制
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
总线接入就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
那就看暖通专业如何提出控制要求。如果要求阀熔断,联锁关闭风机,就要有控制线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分464帖子
五星助理工程师, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
好像有两种,熔断的阀只需要输出端口,在消防控制室能看出其闭阀;还有种是电动的、暖通方面是需要其电动控制的。楼上的说法只连总线的确能够实现,需要的只是器件自己反馈闭阀信息。那么消防控制室能否通过总线控制其开关呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分297帖子
五星助理工程师, 积分 297, 距离下一级还需 203 积分
两种都有,一种只需要给信号,一种要控制
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
取关闭信号的居多,主机得到关闭反馈信号后切断风机电源
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1454帖子
五星工程师, 积分 1454, 距离下一级还需 1046 积分
首先向暖通专业询问:排烟口是常开还是常闭,常闭就需要控制(控制模块),常开仅需要传送动作信号(输入模块)。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2920帖子
一星高级工程师, 积分 2920, 距离下一级还需 80 积分
《建筑设计防火规范》GB5第9.4.6 条规定:排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;每个排烟口前端都会连接一个输出模块和一个输入模块,1、火灾时输入模块接到主机命令,输出DC24V打开排烟口;排烟口常开点变常闭给输入模块信号,主机确认排烟口已打开。2、手动打开排烟口时,主机收到排烟口打开信号,发出命令打开风机。所有这些都通过信号总线实现。
280℃的作用是阻止火从这个排烟口进入风管,此时可能其它排烟口还在排烟,所以不用连锁关闭排烟风机。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
简单说280度分常开和常闭 常开280熔断关闭并通过总线反馈信号到消防主机 常闭的发生火灾主机通过总线控制模块打开风口 然后联动风机启动(此步可能没有,风机可能需要所有风口的与关系开启)然后280度熔断关闭后,通过总线输入模块反馈信号至消防主机联动关风机(此步可能没有,风机可能要等所有已开启风口的或关系确定风机停机)