编码器1000r/p,就是转一圈需要1000个脉冲,如果我接到s7-200HC0高速可逆计数器 编码器上,转一圈HC0计数变1000吗。

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
如何根据编码器数据来控制步进电...
热点活动:
如何根据编码器数据来控制步进电机转速 - 已解决问题
各位好:现在我想用S7-200的高速计数器来采集增量式编码信号(若编码器为1480脉冲/每转,安装在电机轴上),同时用采集到的编码器信号控制另外一台步进电机转速。请问1,&高速计数器的当前值采集的是编码器的脉冲数量吗?还是什么?该多久采集一次呢,要实行中断不?&&&&2,如何实现将采集的数据来控制步进电机的转速,从然使步进电机与编码器的转速同步?&&&&谢谢!
问题补充:请问如何根据编码器采集到的数据来“实时更新&步进电机的周期,从而控制电机的转速,使其同步呢!?
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 08:19:50 | 提问者: - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:75384
你这个方法可以实现。&只要编码器转动就会有高速脉冲输入PLC的当前值,这个只是脉冲数量,你还需要数据转换,数据换算才会知道速度是多少。这个和采集,中断无关联。采集的就是输入的脉冲,中断了就不会接收输入的脉冲,即使编码器转动也是一样的。高速计数器的资料:下述都是不错的文档:关于西门子S7-200高速计数器的使用方法,连接:&高速计数器的使用方法请参照以下链接下载《S7-200可编程控制器系统手册》:《S7-200可编程控制器系统手册》的第132-----164页,对高速计数器有详细介绍。西门子S7-200在线视频:一个高速计数器的例子:LD&&&&&SM0.1MOVB&&&16#FC,&SMB37HDEF&&&0,&9MOVD&&&VD100,&SMD38&&&&&&&&VD1000就是高速计数器的当前值。MOVD&&&16#FFFFFFFF,&SMD42ATCH&&&长度到达:INT1,&12ENIHSC&&&&0LD&&&&&SM0.0MOVD&&&HC0,&VD1000&&&&把高速计数器的值传送给VD1000。可参考:&S7-200PLC集成高速计数器,使用指令向导即可完成初始化编程。关于接线和向导的使用,请您参考下列文档:&Micro&''n&Power&-&《西门子&S7-200&·&LOGO!&·&SITOP&参考》综合文档:S7-200高速计数&S7200高数计数器使用方法&
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,学习了