2120千瓦用多大电缆的电缆

40千瓦用多大电缆380三相40千瓦用多少平方电线,多少A的开气开关,220单相一万瓦用多少平方电线,多少A的开气开关
要看是什么类型设备?比如,电机和加热是不同的.开关也分很多种类,电线承受电流和环境温度,是否穿管等有一定关系.如果是三相380V,加热设备,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A.如果是三相380V,电机设备,要考虑点击效率,如果按0.7计算,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,60.8A/0.7=86.9A,长时间连续使用,可选45平方左右的铜线,开关可选100A-120A.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电机电缆选择、电缆估算及实用电工口诀_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机电缆选择、电缆估算及实用电工口诀
上传于||文档简介
&&下​面​这​些​内​容​是​由​本​人​在​工​作​中​积​累​的​经​验​及​结​合​书​本​知​识​和​权​威​专​业​资​料​、​国​家​规​范​和​网​络​中​的​有​用​资​料​等​共​同​总​结​出​来​的​,​其​中​有​很​多​是​本​人​在​学​习​和​实​践​过​程​中​验​证​过​的​,​所​以​拿​出​来​同​大​家​分​享​,​以​供​大​家​参​考​,​希​望​能​帮​助​到​朋​友​们​。​ ​汇​集​电​力​、​电​气​等​多​方​面​知​识​,​使​用​经​典​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢62千瓦220电压,我用多大电缆啊?_百度知道
62千瓦220电压,我用多大电缆啊?
电流=2A95平方铜线载流300A.。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁30千瓦220伏电压500米距离用多大的2芯铝电缆
建议用50平方铝电缆
告诉你学什么的
你是怎样算的
你不确得小啊
30kw是150A电流,而50平方铝线是200电流保证没问题
它有500米长呢而且还只能是电缆
它有500米长呢而且还只能是电缆
距变压器不超过500米没问题
就是超过了啊
我现在要架一条500米长的电缆
超的太多就要适当加粗线径
最好用70平方的
2台大3匹,4台2匹的空调有多少千瓦
怎么算到的远远超过了
制冷也就15kW
制热在加12Kw
我用4乘25可以不