3秒自动关闭窗口变压器停电操作中,中性点接地刀闸在做安措前为什么拉开?
中性点接地刀闸合上是让变压器中性点接地,使中性点电位保持为零,以免三相不平衡时引起中性点位移。
我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。
变压器停电检修时,应拉开其中性点接地刀闸。因为不论是中性点直接接地系统还是中性点不接地系统,正常运行中其中性点都存在一定的位移电压,中性点位移电压在系统发生单相接地等故障时会增大。如果在停电检修时不将检修设备的中性点与运行中设备的中性点断开,就有可能使中性点位移电压通过中性点传递到检修设备上去,危及人身和设备的安全。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您当前的位置:&&&&&正文
110kv变电站倒闸操作运行规程
    倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直接对电网设备的安全运行有着直接重要的作用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,依据《电力安全工作规程》、《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。
    2、范围
    本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运行全部人员。
    3、职责
    为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。
    4、变电站倒闸操作管理规定
    4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。
    4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。
    4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,接令时应随听随记,接令完毕,应将记录的全部内容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。汇报执行情况也要录音。操作人员(包括监护人)必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。如果认为该指令不正确时,应向发令人报告,由发令人决定原调度指令是否执行,但当执行该项指令将威胁人身、设备安全或直接造成停电事故,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由,报告调度员和本单位领导。
    4.4倒闸操作必须在严格监护下进行。运行人员监护倒闸操作应由两人进行,一人监护、一人操作。执行重要或大型操作倒闸(提前汇报变电运行工区派人到现场),由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,并应通知站长、技术员到场监督。复杂操作前由站长或值长组织全体当值人员做好如下准备:
    4.4.1操作人员必须明确操作的任务、内容、目的和步骤、停电范围,并做好分工。
    4.4.2拟订操作顺序,确定挂地线部位、组数及应设的遮栏、标示牌。明确工作现场临近带电部位,并订出相应措施。
    4.4.3考虑保护和自动装置相应变化及应断开的交、直流电源和防止电压互感器、站用变二次反高压的措施。
    4.4.4分析操作过程中可能出现的问题和应采取的措施。
    4.4.5根据调度任务写出操作票草稿,由全体人员讨论通过,站长或值长审核批准。
    4.5倒闸操作票的填写
    4.5.1倒闸操作术语应符合《江西省电力公司电网调度管理规程》、《江西省电力公司变电站(发电厂)电气倒闸操作票管理规定》、《江西省电力公司电气两票管理规定(试行)》。
    4.5.2除事故处理、拉合开关的单一操作(不包括刀闸和开关小车)、投(退)一块继电保护及自动装置压板外的倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作应使用操作票。
    4.5.3填写操作票严禁并项(如:验电、装设接地线不得合在一起),严禁添项及用勾划的方法颠倒操作顺序。
    4.5.4操作票应用钢笔或圆珠笔,按照统一的用词规定填写,票面应整洁、清楚、不得任意涂改。操作票中有个别错、漏字需修改时,应保证字迹清楚、规范。操作票修改每页最多不超过3个字,但以下项目不得涂改。
    (1)设备名称、编号。
    (2)有关参数和时间。
    (3)接地线、绝缘罩、绝缘隔板编号。
    (4)操作动词。(合上、断开;推上、拉开;装设、拆除;投入、退出;装上、取下;推进、拉出等)
    操作票上凡涉及时间部分,年份使用四位数,月、日、时、分使用两位数填写。
    4.6倒闸操作单位在操作前,必须对操作票进行编号,每月按单位(站名)、年度、月份、序号顺序依次编号,写于每份操作票第一页的右上角,如旭阳雷迪变即表示旭阳雷迪变2010年01月份第01份倒闸操作票。
    手工填写的操作票应统一印刷,未填写的操作票应预先统一编号,其流水号按六位数编写,置于每页页脚中部。
    4.7操作票应填写设备的双重名称,操作任务栏还应注明设备电压等级。
    4.8操作票由操作人填写,填好后操作人和监护人应根据模拟图认真审查无误后分别签名,再交运行值长进行认真审查无误后签名。操作人、监护人持操作票到模拟屏(或微机防误装置、微机监控装置)前逐项预演,确认操作无误,不会发生一次设备误操作事故。预演结束,记录操作开始时间,准备操作。在得到调度员的正式操作命令后,操作票才能执行。
    4.8.1模拟操作前应结合调度指令核对当时的运行方式。
    4.8.2模拟操作由监护人按操作票所列步骤逐项下令,由操作人复诵并模拟操作。
    4.8.3模拟操作后应再次核对新运行方式与调度指令相符。
    4.9若一个操作任务连续使用几页操作票,则在前一页“备注”栏内写“接下页”,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。
    4.10操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖“作废”章,若一个任务使用几页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在作废操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开始只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。
    4.11在操作票执行过程中因故中断操作,则应在已操作完的步骤下面盖“已执行”章,并在“备注”栏内注明中断原因。若此任务还有几页未操作的票,则应在未执行的各页“操作任务”栏盖“未执行”章。
    4.12“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。“模拟操作”作为一项操作填在“操作项目”第一栏,如整份票中只有二次设备的操作,可不填写“模拟操作”项。
    4.13开关、刀闸、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片(每组连片)等均应视为独立的操作对象,填写操作票时不允许并项,应列单独的操作项。
    4.14填入操作票中的检查项目(填写操作票时要单列一项):
    4.14.1应拉合的设备(开关、刀闸、接地刀闸等),验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路或自动化装置及检验是否确无电压等;
    4.14.2进行停、送电操作时,拉、合刀闸,手车式开关拉出、推入前,检查相关开关在确在分闸位置。
    4.14.3操作中拉合设备(开关、刀闸、接地刀闸等)后检查设备的位置。
    4.14.4并、解列操作(包括变压器并、解列,旁路开关带路操作时并、解列等),检查相关电源运行及负荷分配情况(检查三相电流平衡),并记录实际电流值;母线电压互感器送电后,检查母线电压表指示正确(有表计时)。
    4.14.5设备检修后合闸送电前,检查待送电范围内的接地刀闸确已拉开或接地线确已拆除。
4.14.6若上值接受的操作指令,由于各种原因延续到下一值接班后操作,交班人员填写的操作票接班人员需使用时,接班人员应重新审核或填写新的操作票,并对其正确性负全责(使用交班人员填写的操作票操作时,操作人、监护人、值班负责人应在备注栏内分别签名)。倒闸操作中途不得进行交接班。新设备启动送电时,操作票由运行人员根据现场运行规程和送电方案填写,施工单位派人操作,设备运行维护单位变电站运行人员负责监护。
    4.15倒闸操作票的执行
    4.15.1进行设备操作前,应准备必要的安全工具、操作工具。必须检查所用安全工具合格。安全工具、操作工具由操作人携带,然后去现场。
    4.15.2操作人和监护人一起到被操作设备处,指明设备名称和编号,监护人下达操作命令。现场操作途中,操作人在前,监护人紧跟其后进行监护,行走路线必须走巡视道,操作人所携带的安全用具(验电笔、绝缘棒)行走时高度不能过肩。监护人应告知操作人下一个操作任务,操作人应清楚。到应操作设备前,面向设备站立,监护人站于操作人的左(或右)后侧,共同核对设备的名称、编号和设备的实际位置无误。
    4.15.3倒闸操作时应严格执行唱票复诵制度,监护人高声唱票——操作人目视手指设备操作部位复诵,再次核对设备的位置、名称和编号无误——监护人审核复诵内容和手指部位正确后,下达“对,执行”令。操作必须按照操作票项目逐项进行。操作前后要认真检查,逐项打勾,严防误操作。
    4.15.4监护人和操作人共同检查操作质量。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可以通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及两个以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。断路器、隔离开关的位置检查,必须检查三相位置。
    4.15.5操作过程中必须严密监视各种信号。如有任何疑问或异常现象,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
    操作中发生开关或刀闸拒动或不能自保持,必须首先查明操作条件是否具备,操作顺序及动作是否正确,不能随意采取解除闭锁的措施。特殊情况需要启用解锁钥匙时,应及时通知工区防误装置专责人,待工区防误专责人到现场核实无误,核实确需解锁操作即签字确认,并报请分管生产领导或总工程师批准后,由变电站值班员报告当值调度员,方可解锁操作;解锁操作站长必须到场全程监护。
    由于设备原因不能操作时,应停止操作并报告调度和生产管理部门。禁止使用非正常方法强行操作设备。
    4.15.6操作票在执行中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳步、隔步,如需改变应重新填写操作票。操作中每执行完一个操作项后,监护人立即在该项前面“执行”栏内划执行打“√”。开关的分合时间、保护及自动装置压板的投退时间、接地刀闸拉合或临时接地线装拆时间均应记录。整个操作任务完成后,全面检查操作质量,在操作票上加盖“已执行”章。
    4.15.7倒闸操作票的执行注意要领
    l雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作,如遇事故处理时,允许操作远方控制开关。
    l停电拉闸操作必须按照“开关—负荷侧刀闸—电源侧刀闸”的顺序依次进行,送电合闸操作顺序与上述顺序相反。
    l主变停电操作时,应“先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关“,送电操作顺序与上述顺序相反。
    l站用变、电压互感器停电,应先断开二次侧,再断开一次侧;送电操作顺序与上述顺序相反。
    l110kV及以上主变停、送电(包括特殊运行方式从中压侧对主变充电)前,必须合上中性点接地刀闸。
    l对主变充电时,一般应从高压侧进行充电,如需从中压侧充电,应经核算验证并经主管生产总工程师或副总经理同意,更改保护方向和定值后方可进行。主变充电时,充电侧保护应齐全、可靠并有后备保护。
    l电容器组退出后,至少间隔五分钟后方可再次投入。母线停电时,应先停该母线上的电容器组。
    l在进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负荷分配情况。
    l投入已运行设备保护或其他保护联跳运行设备出口压板时,在压板投入前,应经过检测和观察信号灯的方法确认保护装置无问题后。
    l对空载母线送电前应投入充电保护,充电正常后,退出充电保护。
    l主变停、送前必须推上中性点刀闸,冷备用状态时,主变中性点接地刀闸应拉开。运行中,主变中性点接地方式按调度要求执行。
    l主变送电前投入主变保护、信号及开关控制电源,检查主变保护确已按本站现场运行规程规定方式投入。
    l110kV开关(线路)由冷备用转运行
    1)检查距离、零序保护已投入,该开关“启动失灵压板”“出口压板”等已投入。
    2)重合闸投退按调度指令执行。
    3)按照线路送电操作原则进行倒闸操作。
    4)送电正常后,线路纵联保护、综重投退按调度指令执行。
    运行母线上的电压互感器由运行转冷备用
    1)断开电压互感器二次侧空气开关,拉开一次侧刀闸。
    母线电压互感器由冷备用转运行
    1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关、装上熔断器;
    2)检查相应仪表指示正常;
    运行母线上的电压互感器由冷备用转运行
    1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关、装上熔断器;
    2)检查相应仪表指示正常;
    严禁用刀闸拉合带负荷设备及线路,禁止用刀闸对母线进行试充电
    每次操作结束,必须核对在线五防机、后台与现场的开关、刀闸、地线位置一致,确保信号上传正确。在交接班时必须对在线五防机、后台及现场进行逐项交代清楚。
    4.16倒闸操作票的管理与评价
    4.16.1执行后的操作票应按值移交,每月由专人进行整理收存。
    4.16.2所有操作票(已执行、未执行、作废)均应归档保存至少两年。
    4.16.3站长(安全员)对已执行的操作票应进行审核并签名,发现问题在备注栏写明,每月对操作票执行情况进行分析。
    4.16.4在规定保存期限内操作票如遗失,按无票操作处理。
    4.16.5操作票月合格率统计:月合格率=该月已执行合格票数/该月应执行的总票数×100%。
    4.16.6操作票存在下列情况之一者为不合格票:
    (1)每页修改超过3个字
    (2)操作内容并项、漏项、跳项
    (3)两个操作任务合并为一张操作票
    (4)漏打“√”或多打“√”
    (5)操作项目顺序不对
    (6)设备名称、编号、操作动词修改者
    (7)操作票代替签名、漏签名
    (8)未执行、已执行、作废、以下空白等章漏盖者
    (9)操作票不统一编号,缺页者
    (10)与规定的操作叙语不符者
    (11)不按规定填写双重编号者
    (12)票面字迹潦草、任意涂改、刀刮者--博才网
下页更精彩:
点击排行榜
微信查看最新信息微信扫一扫或用微信搜索微信号:hbrc-com
安卓手机客户端更省流量手机扫描下载或者直接
猜你还喜欢的文章
热点文章排行榜
• 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.B. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电
C. 星形接线电容器的中性点应放电
D. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电
11、 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应(
答案:A,B,C
《变电安规:3.4.4》
A. 原、现工作负责人做好必要的交接
B. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人
C. 由原工作票签发人变更工作负责人
D. 由有权签发工作票的人变更工作负责人
12、在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?
《变电安规:4.5.5》
A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。
B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。
C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。
D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。
13、无人值班变电站的设备巡视检查有哪几种(
A、正常巡视
B、全面巡视
C、熄灯巡视
D、特殊巡视。
14、监控中心收到运维操作站运行人员操作结束的通知后,应及时核对(BC) 。
A、监控后台机时间
B、运行方式变化
C、保护及自动装置投退方式
D、现场卫生
15、监控中心主要负责监视所辖站的(ABD)信息。
三、判断题,共10题。
1、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。
答案:错误
《变电安规:1.4.4》
2、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。
答案:错误
《变电安规:3.2.7.11》
3、 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。
答案:正确
《变电安规:3.2.5》
4、雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。
答案:错误
《变电安规:4.3.2》
5、在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。
答案:正确
《变电安规:10.14.1》
6、在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的保护接地点断开。
答案:正确
《变电安规:10.13.4》
7、当运维操作站运行人员在无人值班变电站进行现场操作时,监控中心运行人员可以自行进行电容器的投退操作。(×)
8、监控中心发现无人值班变电站设备缺陷后,应负责缺陷填报并及时告知运维操作站人员到现场巡察(×)
9、断路器“远方、当地”方式切换开关(压板)的操作,应写入倒闸操作票中,防止遗漏。
10、监控中心、运维操作站、调度之间进行与变电站相关的操作联系时,必须加上相应的变电站站名。(
四、简答题 共70题
1、工作票“双签发”
《变电安规:3.2.6.6》
承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。
2、 间接验电
《变电规程:4.3.3》
通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
3、 高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除,有何严格规定?
《变电安规:4.4.11》
1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。
4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做?
《变电安规:2.3.6.4》
应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。
5、专责监护人,应具备哪些基本条件?
《变电安规:3.2.9.4》
1) 具有相关工作经验;2) 熟悉设备情况和电力安全工作规程。
6、 装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?
《变电安规:4.4.9》
1) 装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2) 接地线必须接触良好,连接应可靠。
7、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌?
《变电安规:4.5.7》
1) 在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2) 在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3) 在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。
8、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作?
《变电安规:5.2》
1) 值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2) 工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
9、遇有电气设备着火时,如何处理?
《变电安规:13.3.3》
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
10、倒闸操作对解锁管理有哪些规定?
《变电安规:2.3.6.4》
不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场,履行上述手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。
11、电气设备操作后的位置检查怎样进行?
《变电安规:2.3.6.5》
电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
12、安规对工作许可人规定的安全责任有哪些?
《变电安规:3.2.10.3》
1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;4)对工作票所列工作内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
13、无人值班变电站断路器的“远方、就地”方式切换开关(压板)的操作是如何规定的?
正常情况下,无人值班变电站或热备用状态的断路器,必须置于“远方”位置。断路器由热备用转为冷备用或检修状态前,方式切换开关(压板)应切至“就地”位置;断路器由冷备用或检修状态转为热备用后,方式方式切换开关(压板)应切至“远方”位置。断路器的“远方、就地”方式切换开关(压板)的操作,应写入倒闸操作票中,防止遗漏。
14、调度下达给监控中心的指令有哪些?
调度下达给监控中心的指令有:断路器分、合的单一操作;主变中性点接地刀闸的操作;无功补偿装置的投退和有载调压变压器分接开关的遥调;具备远方操作功能的安全自动装作及继电保护软压板投退、高频保护收发信机交换信号等。
15、解锁工具(钥匙)的使用?
1)防误闭锁装置及电气设备出现异常要求解锁操作,应由设备所属单位的运行管理部门防误装置专责人到现场核实无误,确认需要解锁操作,应经运行管理部门防误闭锁装置专责人到现场核实无误并签字后,报请
分管生产领导或总工程师批准后,由运维操作站运行人员报告当值调度员,方可解锁操作;解锁操作应由运维操作站站长到场监护。 2)电气设备检修时需要对检修设备解锁操作,应经运行管理部门专责批准,运维操作站站长到场监护下进行。 3)若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由运维操作站现场负责人下令紧急使用解锁工具(钥匙),并报告当值调度员,记录设备名称、编号、使用原因、日期、时间、使用者、批准人姓名。
16、需运维操作站人员现场进行的倒闸操作,操作指令是如何传达的?(5.3.2.3)
答:需运维操作站人员现场进行的倒闸操作,由调度将预令下达至监控中心,监控中心通知运维操作站。运维操作站应安排人员按时到达现场,并主动与调度联系。运维操作站在操作前、后均应告知监控中心。
17、现场倒闸操作过程中发生系统或设备事故以及产生疑问时应如何处理?(4.3.8)
答:现场倒闸操作过程中发生系统或设备事故以及产生疑问时,运维操作站运行人员应立即停止现场操作,向调度汇报并告知监控中心,弄清问题后,经调度同意,并告知监控中心后再继续进行操作。
18、无人值守变电站管理规范对调度指令关系有什么要求?
答:监控中心:负责与各级调度及相关运维操作站进行业务联系,接受省调、地调预令,通知运维操作站人员到现场,并加强操作过程中的设备状态监视,发现异常立即通知调度和运维操作站人员。
运维操作站:接受监控中心的操作预令通知,做好相关准备,到现场接受调度的正式操作指令,并同时将操作情况向监控中心报告。
19、重合闸的工作方式有几种?我省220kV、110kV线路通常采用哪两种重合闸?
答:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、停用
220kV采用单相重合闸,110kV采用三相重合闸
20、何谓开关失灵保护?
当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的接线称为开关失灵保护。
21、事故处理中在什么情况下可以强送电?
1.备用电源自投装置投入的设备,跳闸后备用电源未投入者。2.误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身设备无安全威胁者。3.投入自动重合闸装置的线路跳闸后而未重合者(但联络线或因母线保护动作跳闸除外),指区外故障。
22、事故处理中在什么情况下可以试送电?
1.必须征得当值调度同意经外部检查设备无明显故障点。2.保护装置动作跳闸但无任何事故象征,判断为该保护误动作,则可不经检查退出误动保护进行试送电(但设备不得无保护试送电)。3.后备保护动作跳闸,外部故障已切除可经外部检查后试送电。
23、低周自动减负荷装置为什么要分级减负荷?
低周率减负荷装置是按用户的重要程度决定的,是为了保证系统的稳定防止系统瓦解的重要措施,当频率下降时先将次要用户的电流断开以保证向重要用户连续供电。
24、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关有哪些要求?
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器。
(2)均应戴绝缘手套。
(3)雨天操作室外高压设备时:
绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
25、“全面、全员、全过程、全方位”保安全含义是什么?
答:每一个环节都要贯彻安全要求,每一名员工都要落实安全责任,每一道工序都要消除安全隐患,每一项工作都要促进安全供电。
26、什么叫习惯性违章?
答:是指那些固守旧有的不良作业传统和工作习惯,违反规章制度或安全工作规程的长期反复发生的行为方式。
27、分公司安全生产目标是:
答:按照三级控制要求,不发生轻伤及以上人身事故、不发生责任性火灾和交通事故、不发生责任性一类障碍。
28、在工作票管理中对当日未能完成的检修工作有什么要求?
答:当日不能完成的检修工作,每日收工,工作负责人应清扫工作地点,开放已封闭的通道,通知运维操作站值班人员,并将工作票交回运维操作站运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场会,方可工作。
29、雷雨后,避雷器的主要巡视项目有哪些?
30、调度管辖设备发生事故时,值班人员应迅速、准确、如实地将事故情况报告值班调度员。其报告内容有哪些?
31、变电运行专业安全自问互问内容:“我的操作任务是什么?”、“我对操作设备熟悉吗?”、“我走错了地方没有?”、“操作步骤都对吗?”、“安全防护措施都做全了吗?”
32、班前会主要内容:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,作好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。班后会主要内容:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。
33、电力生产安全事故应急处理预案的制定应遵守“统一领导、分工协作、反应及时、措施果断、依靠科学”的原则。
34、分公司标准化倒闸操作中“审核操作票”的环节有哪些内容?
35、分公司变电站施工作业现场每日工作制的目的是什么?
36、分公司迎峰度夏期间红外测温的要求有哪些?
37、工作票中补充工作地点保留带电部分和安全措施由谁填写,填写有哪些?
工作许可人补充工作地点左、右、上、下、前、后所有带电设备的名称和调度编号及根据现场实际情况,补充相关安全措施,使现场的安全措施更加完备。设备处冷备用状态,应视为带电并填明。
38、新设备启动送电时,倒闸操作有何规定?
新设备启动送电时,操作实行双重监护。操作票由施工单位操作人员根据现场运行规程和送电方案填写,经施工单位监护人审核后,再交运行单位监护人审核无误后执行。
39、若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况时,解锁工具(钥匙)的使用是如何规定的?(4.4.6.3) 答:若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由运维操作站现场负责人下令紧急使用解锁工具(钥匙),并报告当值调度员,记录设备名称、编号、使用原因、日期、时间、使用者、批准人姓名。
40、“五遥”的具体内容是什么?
答:“五遥”是指遥测、遥调、遥信、遥控、遥视
41、高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?
因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装詈正常工作。
42、装卸高压可熔保险器时,应做好哪些安全措施?
答:装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
43、主变由运行转冷备用的操作原则是什么?
答:(1)操作前,主变中性点接地刀闸未合上的应合上;(2)并列运行的主变在停主变前,应检查主变负荷情况,保证运行中的主变不过负荷;(3)冷备用状态,主变中性点接地刀闸应拉开;(4)退出本主变保护屏启动失灵、跳分段(母联)压板。
44、电压互感器退出运行前,应停用哪些保护及自动装置?
答:电压互感器退出运行前,应停用以下保护及自动装置:(1)方向保护。(2)高频保护。(3)距离保护。(4)低电压保护。(5)低电压闭锁过流保护。(6)故障录波器。(7)低频低压装置等因失压易造成误动的保护。
45、新安装或大修后的变压器投入运行后,轻瓦斯保护动作频繁的原因是什么?
答:由于变压器在滤油或加油过程中,将空气带入变压器内部造成的。
五、风险题,共30题。
1、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220kV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接)母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
2、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么?
答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置,简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。