出门在外也不愁三菱FX系列PLC外部控制运行停止的问题
三菱FX系列PLC外部控制运行停止的问题
时间: 来源:未知 作者:admin 点击:918次
,&& && &&&&
&&&&&& FX系列PLC可以通过拨动PLC面板上的RUN/STOP开关来控制PLC的运行与停止。
&& 在不用PLC上的小的拨码开关来控制的时候,而是通过其它的易于操作的开关来控制,查了三菱的资料这样的想法是可行的。
可以通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止。要运用此项功能既要在设置PLC的参数,又要编写程序。
使用此项功能按以下几个步骤来设置:
1.&&&&&&&&&&&&& 在PLC的编程软件中设置使PLC运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的PLC参数中设置。此外部输入信号可以在X0到X17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
2.&&&&&&&&&&&&& 将除了控制运行的输入信号以外的任一输入信号作为PLC的停止信号。如X1。
3.&&&&&&&&&&&&& 在PLC中编写程序LD M8000&& OUT M8035
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& OUT M8036
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LD X001&&& OUT M8037
按以上的程序X1就可以停止PLC的运行,在编程软件中设置的运行信号就可以将停止后的PLC运行起来。
PLC编程手册中定义如下:
M8035强制运行模式
M8036强制运行指令
M8037强制执行指令
责任编辑:三菱PLC 相关关键词:,
本页关键词:三菱PLC,三菱FX系列PLC
友情链接:你好,我想问一下用三菱plc怎样远程控制一台水泵,梯形图是怎样的,谢_百度知道
你好,我想问一下用三菱plc怎样远程控制一台水泵,梯形图是怎样的,谢
说难不难简单的远程控制.baidu.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http你这个问题:LD X0 &nbsp./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=/zhidao/pic/item/9213b07eca8065386abd6af390dda144ac3482ff,你先把自己需求弄清楚<a href="http.jpg" esrc="http://g; OUT Y0如图就这么简单复杂的就比较复杂了,PLC里面就写一句.hiphotos.hiphotos.baidu://g://g.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=e660e208bb3eb1354492bfbf932e84e5/9213b07eca8065386abd6af390dda144ac3482ff
就着这个梯形图,要求在底下,麻烦帮写一下梯形图,谢谢了 (1)将现有的 3 台深井泵实现远程控制 (根据 水 池的水位变化),当水位低于 2.5 m 时,启动 2 台 深井泵;高于 3.5 m 时,只保留一台运行;高于 3.9 m 时,深井泵全停;3 台自由互备;
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
远程有多远
是毕设,没多远吧,希望能帮助我,谢谢,
什么电机,需要通讯吗
老师没说什么电机,就是用plc远程控制水泵呢
PLC控制接触器通断,接触器的线通过热继电器接到电机控制电机运行停止正反转
能不能给我画一个远程控制将现有的 3 台深井泵实现远程控制 (根据 水 池的水位变化),当水位低于 2.5 m 时,启动 2 台 深井泵;高于 3.5 m 时,只保留一台运行;高于 3.9 m 时,深井泵全停;3 台自由互备;这个要求的梯形图,谢谢了
x0:2.5m水位感应;x1:3.5m水位感应;x2:3.9m水位感应;x3备用电机组1启用2、3号电机或2号电机;x4备用电机组2启用1、3号电机或3号电机;y0:1号电机启动;y1:2号电机启动;y2:3号电机启动,x3和x4不用的时候是默认启用1、2号电机或1号电机
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三菱PLC的基础知识清华提供_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
三菱PLC的基础知识清华提供
上传于||文档简介
&&很&#8203;好&#8203;的&#8203;三&#8203;菱&#8203;P&#8203;L&#8203;C&#8203;学&#8203;习&#8203;资&#8203;料
大小:15.62MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢三菱plc特殊辅助继电器详解 - PLC技术 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
三菱plc特殊辅助继电器详解
时间: 09:06
作者:编辑部
[特殊辅助继电器]
M8000: 运行监控(a接点接通)
M8001: 运行监控(b接点接通)
M8002: 初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期a接通)
M8003: 初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期b接通)
M8004: 错误发生(当M中任一个处於ON时动作)
M8005: 当电池电压异常过低时动作
M8006: 当电池电压异常过低后进入锁存状态
M8007: 瞬停检测
M8008: 停电检测
M8009: DC24V失电动作
M8011: 10ms时钟脉冲
Mms时钟脉冲
M8013: 1s时钟脉冲
M8014: 1min时钟脉冲
M8015: 时钟停止和设置(即时时钟用)
M8016: 时钟读取显示停止(即时时钟用)
M8017: &30s修正(即时时钟用)
M8018: 安装检测(即时时钟用)
M8019: 即时时钟RTC出错(即时时钟用)
M8020: 零标识
M8021: 借位标识
M8022: 进位元标识
M8024: BMOV方向指定(FNC15)
M8025: HSC模式(FNC53~55)
M8026: RAMP模式(FNC67)
M8027: PR模式(FNC77)
M8028: 在执行FROM/TO(FNC78/79)过程中中断允许
M8029: 当DSW(FNC72)等执行结束时动作
M8030: 使锂电池欠压指示灯(BALL LED)熄灭
M8031: 非保持记忆体全部清除
M8032: 保持记忆体全部清除
M8033: PLC停止时输出保持
M8034: 禁止全部输出
M8035: 强制运行模式
M8036: 强制运行指令
M8037: 强制停止模式
M8038: 参数设定
M8039: 定时扫描方式
M8040: 禁止所有状态转移
M8041: 转移开始
M8042: 起动脉冲
M8043: 回归完成
M8044: 原点条件
M8045: 所有输出重定禁止
M8046: 动作状态中
M8047: STL监视有效
M8048: 信号报警器动作
M8049: 信号报警器有效
M8050: 禁止中断100□(输入中断)
M8051: 禁止中断110□(输入中断)
M8052: 禁止中断120□(输入中断)
M8053: 禁止中断130□(输入中断)
M8054: 禁止中断140□(输入中断)
M8055: 禁止中断150□(输入中断)
M8056: 禁止中断16□□(计时器中断)
M8057: 禁止中断17□□(计时器中断)
M8058: 禁止中断18□□(计时器中断)
M8059: 禁止计数器中断(禁止来自的中断)
M8060: I/O构成错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8061: PC硬体错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8062: PC/PP通信错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8063: 并联链结错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8064: 参数错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8065: 语法错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8066: 回路错误 (PROG-E LED 闪烁, PLC状态:STOP)
M8067: 运算错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8068: 运算错误锁存 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8069: 输出刷新错误 (PROG-E LED OFF, PLC状态:RUN)
M8070: 并联链结 主站时驱动
M8071: 并联链结 子站时驱动
M8072: 并联链结 运行中ON
M8073: 并联链结 M设置不良时ON
M8075: 取样跟踪 准备开始指令
M8076: 取样跟踪 准备完成,执行开始指令
M8077: 取样跟踪 执行中监控
M8078: 取样跟踪 执行完成监控
M8079: 跟踪次数超过512次时ON
M8099: 高速环形计数器动作
M8109: 输出刷新错误
M8121: RS232C发送等待中
M8122: RS232C发送标志
M8123: RS232C接收完成标志
M8124: RS232C载波接收中
M8126: 全局信号
M8127: 请求式握手信号
M8128: 请求式错误信号
M8129: 请求式字/位元组切换, 或超时判断
M8130: FNC55(HSZ) 指令平台比较模式
M8131: 同上执行完成标志
M8132: FNC55(HSZ)/FNC57(PLSY)速度模型模式
M8145: Y000脉冲输出立即停止
M8146: Y001脉冲输出立即停止
M8147: Y000脉冲输出监控
M8148: Y001脉冲输出监控
M8160: FNC17(XCH)的SWAP功能
M8161: 8位元处理模式
M8162: 高速并联链结模式
M8164: FNC79(FROM)/FNC80(TO)传送点数可变模式
M8167: FNC71(HEY)的HEY资料处理功能
M8168: FNC13(SMOV) 的HEY处理功能
M8183: 资料传送可编程控制器出错(主站)
M8184: 资料传送可编程控制器出错(1站)
M8185: 资料传送可编程控制器出错(2站)
M8186: 资料传送可编程控制器出错(3站)
M8187: 资料传送可编程控制器出错(4站)
M8188: 资料传送可编程控制器出错(5站)
M8189: 资料传送可编程控制器出错(6站)
M8190: 资料传送可编程控制器出错(7站)
M8191: 资料传送可编程控制器执行中
100ms计时器: T0~T199&&&&&& 200点&&&&&&& 计时范围:0.1~3276.7s
10ms计时器:T200~T245&&&&&& 46点&&&&&&&& 计时范围:0.01~327.67s
1ms积算计时器: T246~T249&& 4点(中断动作)计时范围:0.001~32.767s
100ms积算计时器: T250~T255 6点&&&&&&&&& 计时范围:0.1~3276.7s
[字软元件]
K: 10进制数
H: 16进制数
KnX: 输入继电器X的位指定
KnY: 输出继电器Y的位指定
KnM: 辅助继电器M的位指定
KnS: 状态S的位元指定&&&&&&& (注: Kn在16位用K1~4, 在32位用K1~8)
T: 计数器T的当前值
C: 计时器C的当前值
D: 资料寄存器(文件寄存器)
V , Z: 索引寄存器
[位元软元件]
X: 输入继电器&& Y: 输出继电器&& M: 辅助继电器&& S: 状态继电器
FNC NO.指令格式:
X0: 执行条件
FNC 20: 指令编号
(D): 资料长度, 无(D)为16位元指令, 有(D)为32位元指令
ADD: 助记符
(P): 执行形式: 有(P)为脉冲执行, 无(P)为连续执行
: 注意警示
D10/D12: 源运算元&&&&&& S1?/S2?: 具有变址功能的源运算元
D14: 目标运算元&&&&&&&& D?: 具有变址功能的目标运算元