通力3000故障代码电梯报0076,0014,电梯不关门,什么原因?

通力电梯故障代码手册   代码故障名称原因操作恢复测试
通力电梯故障代码手册   代码故障名称原因操作恢复测试
&  0001驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电慢车将电梯停在77U之下,拔掉0,61:U/N 转快车。   0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行均无法正确接收77:U/N,61U/N,30信号3次失败后停在端站关电   0007门区信号30/B30卡死启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘,门区信号30/B30一直有效运行至目的楼层,开门不走关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号,XB21(XB24)的最低插脚   0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够 更换NVRAM   0014门区监察电路没有释放486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有吸合运行至目的楼层,脱离服务关电运行时让443:2(LCEADO)不吸合   0015门区监察电路没有吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有释放运行时让443:2(LCEADO)保持吸合   0021安全回路不通安全回路输入1无电压,(指所有安全开关)立即停止安全回路接通断开安全回路   0022运行时井道门锁断开安全回路输入3无电压,(指所有厅门和厅门触点)立即停止井道门锁接通用钥匙打开厅门或拔开LCE230的XH2   0023 运行时轿门锁断开安全回路输入2无电压,(指轿门触点)立即停止轿门锁接通   0025启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或204一直吸合   0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动关电或打检修拔掉V3F16es热敏开关或测速计   0039缓冲器测速按纽卡死LCECPU板上的缓冲器测试按钮(buffer test)卡死不启动直至该按钮松开电梯启动时一直按住该按钮   0042 轿厢照明监察轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务轿厢照明电恢复关掉262照明开关   0044关门故障尝试多次关门但门锁仍不通5次失败后,开门不走有新召唤或打检修拔掉LCE230的XH2   0048(6)反开门装置持续有效反开门信号持续有效超过一分钟保持开门直至反开门信号消失直至该信号消失拔掉LCECCB上的光幕连接插90或B90   0051启动失败尝试5次启动不成功,原因可能是:比如厅门没关好开门然后再试5次有新召唤或打检修拔掉LCE230的XH2   0052上下同步开关同时有效77:U和77 :N同时有效立即停止,只有RDF能开梯其中一个有效拔掉LCECCB上的77U和77N   0058不运行超时有运行要求但电梯没有运行超过100秒每10秒自动尝试运行自动恢复   的pickup信号丢失没有收到驱动系统的pickup信号运行至端站在端站自动恢复   代码故障名称原因状态操作   0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电   0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电   0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修   0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够 更换NVRAM   0014门区检查电路没有释放486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电   0015门区检查电路没有吸合486.443;1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电   0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通   0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通   0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通   0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障   0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修   0039短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开   0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失   0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修   0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电   0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复   0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复   0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修通力故障代码表
故 障 代 码 表 代码 描述 原因 解决方法 测试 0001 驱动时间检查失效 在经过软件中设定的时间后轿厢位置信息不变(门区磁开关30壮态未变 检查电梯是否以额定速度运行 调节磁铁和开关 0004 连续三次找楼层失效 同步驱动后系统未收到信号(77U/N, 61U/N,30)些情况发生在三个顺序驱动上 必要时调节磁铁及开关 0007 门区开关30或B30粘合 门区信息连续无激活壮态 调节门区磁铁 0008 Lcecpu板上nvram内存失效 更换nvram 需要重新调试 0010 井道初始化中断,内存未初始化 在初始启动时系统未收到61U/N和30 检查磁铁的位置 0014 门区检查回路未释放 ADO/ACL回路未被释放 0015 门区检查回路不工作 ADO/ACL回路未供电 0021 安全回路断掉 安全输入回路1无电& 安全回路起点无电 0022 驱动时井道门触点打开 安全回路输入点3无电& 驱动时井道门打开 0023 驱动时轿门触点打开 安全回路输入点2无电& 驱动时轿门触点打开 0025 允许启动功能失效 电梯停止后主触点开关未打开 检查主接触器开关 0026 驱动系统失效 驱动系统侦测到启动被阻止 0042 轿厢照明故障检测 轿厢照明失电 0043 热电阻过热检测 马达过热不能启动 停掉电梯 0044 关门失效 系统企图关门但未收到关门信号 检查电梯的运行情况,压力极限开关和终端开关 0048 重开门装置时间超过一分钟 光眼或开门按钮激活超过一分钟 检查门是否被阻止 0051 起动失效 电梯不能启动 0052 上下同步开关被同时激活 两个减速开关77U/77N被同时启动\ 检查控制面板上和轿顶接线箱的led 0058 无驱动超时信号 电梯不能在100秒内被启动 ES拾取位号丢失 从驱动处拾取的位号丢失 重新调试驱动 0061 强迫关门时间过长 不用 0071 门区磁铁(30)丢失 门区磁铁(30)丢失 0072 61U磁铁失效吸合 61U磁铁未改变期壮态 0073 61N磁铁丢失 61N磁铁丢失 0074 61N磁铁失效吸合 61N磁铁未改变其壮态 0075 61U磁铁丢失 61U磁铁丢失 0076 门区检测回路未被释放 ADO/ACL回路未释放 0077 开门限位连续有效 开门限位阻塞 0078 内呼按钮没弹出 至少一个内呼阻塞 0079 外呼按钮没弹出 至少一个外呼阻塞 0082 门区检测回路不工作 ADO/ACL回路无电 0083 位置信号丢失 电梯位置信号丢失 0084 开门限位不动作 开门限位不工作 驱动失效 代码 描述 原因 解决方法 0101 驱动停止 驱动器检查到故障而停机 检查其它驱动故障 0102 RMS电流过大 V3f16es检查到马达电流过大 0103 制动电阻失效 制动电阻损坏 检查制动电阻 0104 马达过热 马达热电阻作用 0105 AC电压 中间界面电路电压太低 检查所有相线连接无误 0106 变频器故障 0107 LWD失效 称重装置给出错误电压值(电压值小于0.6V) 调称重装置 0108 马达测速记失效 测速记电极接错,轿厢不平衡,称重装置未调好,抱闸不能打开,不正确的驱动参数或超速 0109 丢失楼层 驱动丢失位置信号 检查磁铁77U/N和61U/N的位置 0110 散热器阻止驱动 驱动模块后的铝质散热片过热 调试时驱动失效 0111 脉冲开关61N在61U下 61U和61N互换 检查61U和61N的顺序 0112 61U/N重迭太少 61U/N重迭太少 检查61U和61N的位置 0113 同步开关错误 77S开关失效 检查77S的动作情况 0114 层站太近 两楼层门太近 检查磁铁的位置 0115 倍数错误 0116 顶层站计数错误 设定失效或未完成 执行设定驱动 网络错误&& LCECCB轿顶接线板 1101 轿顶接线板失效 LCECEB轿厢操作面板加长板 前A 后B
COP第一块加长板失效
COP第二块加长板失效
COP第三块加长板失效 LCECOB轿厢操作面板
前侧轿厢面板失效 LCEFCB层站控制板
前层站控制板失效
第二个层站控制板失效
第三个层站控制板失效
第四个层站控制板失效
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&通力电梯故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通力电梯故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢通力3000故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通力3000故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢通力电梯故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通力电梯故障代码
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢通力3000故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
通力3000故障代码
上传于||暂无简介
大小:10.56KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 通力3000电气原理图 的文章

 

随机推荐