本标 准 参 照采用国际标准IE C 7 6-5 (1976)《电力变压器第五部分承受短路的能力))o
1 对于承受短路能力的要求
变压 器 应 能在本标准第1.2条规定的条件下承受外部短路的热,动稳定效应而无损伤。
外部 短 路 包括三相短路、相间短路、两相接地和相对地故障。这些故障在绕组中引起的电流在本
标准中称作“过电流”。
1.2 过电流条件
1.2 .1 具有两个独立绕组的变压器
1.2 .1.1 三相或三相组变压器的额定容是分为三个类别:
第 I类 : 小刊150kVA,
第I 类 : kVA;
第m 类 : 4p000k V A以上。
1.2 .1.2 对称短路电流(有效值见本标准第2.1.2款)对于容量为第I类和第III类的变压器应使用
变压器的短路阻抗加上系统的阻抗来计算。对于容量为第I类的变压器,如系统短路阻抗大于变压器
短路阻抗的5%时,短路电流计算同上,否则系统短路阻抗忽略不计。短路电流的峰值应按照本标准
第2.2.3款计算。
1.2 .1.3 以额定电流(主分接)下的阻抗电压表示的变压器短路阻抗的典型值,在表1中给出。如
果需要较低的阻抗电压值,则变压器承受短路的能力须经制造厂与使用部门协商确定。
表 1 具 有 两 个 独 立绕 组 的 变 压 器 的 典 型的 阻 抗 电 压值
(409.43 KB, 下载次数: 275)
12:04:27 上传
下载次数: 275
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
gb6450-86干式电力变压器
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
gb6450-86干式电力变压器
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口查看: 6406|回复: 69
听众数收听数自我介绍流水自然
我的博客http://chym0822./
最后登录注册时间主题精华11积分1410帖子
五星工程师, 积分 1410, 距离下一级还需 1090 积分
土木币3676
GB 8 电力变压器第5部分 承受短路的能力
22:12 上传
点击文件名下载附件
1.32 MB, 下载次数: 698
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分317帖子
五星助理工程师, 积分 317, 距离下一级还需 183 积分
土木币2080
没人顶,我来顶一下,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
太好了,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢!但为什么无法下载?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1036帖子
四星工程师, 积分 1036, 距离下一级还需 64 积分
GB8 电力变压器 第5部分:承受短路的能力
谢谢提供最新《GB8 电力变压器 第5部分:承受短路的能力》标准,无私奉献精神值得钦佩!
金子总会发光的!
[ 本帖最后由 liupz808 于
10:34 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
谢谢 这么新的标准 我正要找寻,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分780帖子
二星工程师, 积分 780, 距离下一级还需 20 积分
土木币1057
我正需要这方面的新标准,谢谢LZ的无私奉献!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置: >>
[技术探讨]GB1094.5《电力变压器 第5部分承受短路能力》—变压器突发短路后热稳定平均温度计算公式的推导
14:08:10&&作者:江苏上能新特变压器有限公司 田颢亮&&来源:赛尔输配电产品应用 总第133期&&
  本文通过计算推导,得到GB1094.5《电力变压器第5部分承受短路能力》中介绍的变压器突发短路后热稳定平均温度计算公式。导出了各种绝缘系统和耐热等级下的导体的最大允许电流 密度值。给出了热稳定平均温度计算实例。并指出这个公式还可以延伸应用在一些特定的变压器热稳定计算上。
  1 前言
  变压器在运行过程中,除了可能遭受过电压的作用以外,还有可能受到短路电流的冲击。运行中的变压器会因为各种原因发生外部短路故障,这些故障会在变压器绕组中引起比额定电流大许多倍的短路电流。变压器绕组电阻损耗和流经其电流的平方成正比,因此在发生外部短路故障时绕组中的电阻损耗增加很多,而这些损耗带来的变压器绕组平均温升要比正常运行时升高很多倍。尽管短路过程持续时间很短,但却是对变压器热稳定性的严峻考验。