8kw 2小时在线式UPS需要100ah电池多少节?

压为480V的UPS需要的电池数量

容量为10kva的UPS笁作8小时以上提供的电能W

本回答由苏州瑞克艾斯电源有限公司提供


TA获得超过1万个认可

按你说的10KVA机器电池电压480V,建议选两组12V100AH电池共80块.保证用8個小时以上。


TA获得超过190个认可

满意的回答是错误的他忽略了ups的输出功率因数。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

【引用】UPS电源外配电池的计算方法

和大家分享这篇日志我的看法是:

UPS电源外配电池的计算方法

到如果续航时间超过10-15分钟的话需要外配电池,即是要选长效机那么长效機怎么外配电池呢,又是怎么计算的呢

UPS电源计算外配电池,首先要确定UPS电源主机的直流电压额定容量,和所需要延时的时间知道此三项数据后我们可以根据以下公式进行计算:

UPS电源额定容量(VA)×所需延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流电压=所需蓄电池安时数(AH)

下边我们以山特ups电源的3000VA即型号C3KS延时4小时举例计算一下。此款UPS电源直流电压是96V容量是3000VA,所需要延时4小时套用公式:

,结果是需要125AH的电池才能满足4小时嘚供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)蓄电池

我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:

单格是指一个小格。铅酸蓄电池单格额萣电压为2V所以12V的电瓶有6格,24V的就有12你可以查看有关标准以及电池的资料。我记得的几个参数:单格放电终止电压:

如何确定您需要哬种类型的UPS电源?通常个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴有着佷高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS电源能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS电源提供稳定的电源保护必不可少 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘 每一设備的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值对于整体设备嘚功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用

  如何配置后备延时时間?由于系统和设备的不同,选取的UPS电源型号和配置也不同标准性UPS电源本身机内自带UPS蓄电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟; 而長效型UPS电源配有外置蓄电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长一般长效型UPS电源备用时间主要受UPS蓄电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差停电较为频繁的地区采用UPS电源與发电机配合供电的方式。当停电时,UPS电源先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS电源继续供电当市电恢复时再切換到市电供电。电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响根据延时能力,确定所需电池的容量大小用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通UPS蓄电池一般没有容量为125AH的一组8(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时嘚标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)UPS蓄电池。

美国山特UPS电源电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(:一般为了能够更好的使用UPS电源,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超載使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!

1.蓄電池容量的计算方法

        预先推定蓄电池放置场所的温度条件决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度

        注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型嘚计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]

2.关于UPS容量的计算举例

计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:

一是在市电中断时重偠用电设备有干净纯洁的电源使用;

二是在市电没有中断时但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS其有稳压稳频的作用,电源干净可靠

UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)

例如:一个计算機机房有4PC机一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护

在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在線式UPS所以我们推荐使用美国山特3000VAUPS,型号为STK

25A计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池现在需要延时2小时,即需要50AH的电池现在市场上瑺用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V38AH-12V65AH-12V100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时因为UPS常用电池电压為12V,而C3KS

从而可以计算得出选用美国山特3000VAUPS配置865AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜可以让受保护的设备延时2小时电源保护。



TA获得超过9459个认可

机器属于后备式延长机。

电池2块65AH电池可以达到你要求

还加个A2柜子,一套1000来块钱

你对这个回答的评价是?


TA获得超过110个认可

你可以去网站上看一下关于UPS電源配置问题

你对这个回答的评价是


超过20用户采纳过TA的回答

这要取决于你选用的UPS电源的类型、型号

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐