距变压器500米,负载11400千瓦用多大变压器,最大电机45千瓦,共14个电机,不同时起,用多少平铝览?

120平方铝芯电缆能带多少个千瓦我的装机共150个千瓦,但都不是同时启动,从变压器到设备大概120米,最大的电机是两台30千瓦的.用120平方的铝芯电缆可以不?
专属mmm丶88
只要不存在同时启动工作,没有问题
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?
来源:互联网 发表时间: 7:34:26 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?”相关的问题,中国学网通过互联网对“距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?,具体解决方案如下:解决方案1:用什么公式来算?从变压器拉出来三根线380V。其中只接两根的话是不是可以用来做照明用。220V?解决方案2:电机7.5kw,额定电流大约:I=7.5/(12.732*0.38*0.8)=14A
距离变压器250米,选用铝导线面积:S=14/1.8=7.8平方毫米
根据导线规格应选用10平方毫米的铝导线
如果需要220v照明,应拉出来三根火线和一根零线。
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动么?_百度知道
30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动么?
铝线电阻率0.028330KW
电流63A导线长度500m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/63=0.222欧姆求铝线截面S=PxL /R=0. /0.053=63.739平方应采用平方铝线70平方。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
线电阻率0;0;63=0;I=14&#47.028330KW
电流63A导线长度500m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U&#47.222欧姆求铝线截面S=PxL &#47.739平方应采用平方铝线70平方;R=0. &#47.053=63
来自团队:
其他6条回答
0283)距离500米:U=34×2=68(V)就算变压器端电压为400V;S=0:R=ρ×L&#47,线截面应≥50m㎡(末端电压约≥370V).566(Ω)30KW电机的额定电流约60A附近,显然是不足以负载的.566×60≈34(V)末端线与线的电压降(2根铝线);25=0.&#47,末端电压只有约330V附近,末端每根铝芯线导致的电压降:U=RI=0;若要正常负载,25平方的铝芯线每根的线阻值(铝线电阻率为0
能带动的,30KW约60A,铝线一平方4个流,超1KM的按KW。公里。4平方计算
根据经验公式 25方铝线可载100A电流
30千瓦电机大约60A电流
  可以,铝线电阻率0.0283  30KW
电流63A  导线长度500m  变压器端电压400V  末端允许电压372V  线与线电压降28V  单线压降14V  求单线电阻  R=U/I=14/63=0.222欧姆  求铝线截面  S=PxL /R=0..053=63.739平方  应采用平方铝线70平方。
30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动。电机(英文:Electric machinery,俗称&马达&)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V 两个电机加加热片一共42千瓦 离变压器300米远 应该用多少平方的铝线380V 两个电机 (一个22千瓦 一个10千瓦的电机{这个电机很少用主要是22千瓦的}) +10千瓦的加热片 一共42千瓦 离变压器300米远 应该用多少平方的铝线用什么开关 如何配置请详细介绍
为您推荐:
其他类似问题
给你算算(大概): 总电流 I=P/(根号3 *U)=4*380)=64A 铝导线的面积=64/1=64平方毫米 但300米的距离较远了,所以: 你可以选用不小于70平方的铝线(最好选80-120的) 至于开关,要根据你的需要来选择。如果是临时架电,可只选用不小于75A的三相空开作为总开关,分控开关或其它的保护性配件可根据需要...
这些负荷是用一个回路么?如果非要用铝线的话(个人不推荐)如果考虑到300压降cos&取0.8的话35m2铝的电压损失率是0.368,42kW估算一下是80多个流,哪么压降是9%,虽然35m2的载流量够了但是压降达不到要求。那么就得考虑用更粗一点的电缆,70m2的是0.192压降是4.8%,个人选择是70m2的。空开用100的就可以了,仅供参考...
现在都用铜芯电缆线,很少用线损较大的铝线了。共42千瓦,300米元建议用不小于35平方的铜芯电缆线,铝线就要加大为不小于50平方的了。用空气开关100A的就可以了,但每台电机得加热继电器作为热过载保护。
扫描下载二维码110kw电动机离变压器500米需几平方铝线_百度知道
110kw电动机离变压器500米需几平方铝线
电机总功率为110KW。以始端电压400V、110KW电动机总电流200A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/220≈0.0455(Ω)每根三相铝电线截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0./0.(m㎡)可选择150平方的铝线。
其他类似问题
为您推荐:
可选择LGJ-185mm2钢芯铝铰线架空敷设能满足要求;50*7=110*500&#47  如果三相四线额定电压380v&#47,系数50;350=7mm2答;可按负荷距估算;S=PL&#47,末端电压降取7%时,选择铝线架空;220v供电
来自团队:
铝线的相关知识
其他2条回答
110kw电动机离变压器500米需240平方铝线.
150平方铝线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 50千瓦变压器价格 的文章

 