一、大金故障代码(内机)
A0-----保护装置动作
A1-----室内机P板不良
A2-----风扇连锁器动作
A3-----排水水位异常.
A4-----热交换(1)温度异常
A5-----热交换(2)温度异常
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转.
A7-----风向调整电动机堵转
A8----AC输入过电流
A9-----电子膨胀阀异常
AA-----加热器过热
AH-----错误或着赃污
AC-----空负载运作
AJ----容量设定不良
AE----给水不足
AF-----错误
C0-----传感器异常
C2----空白
C3----排水水位传感器异常
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常&&
C8----AC输入电流传感器异常
C9----吸入空气温度传感器异常
CA---吹出空气温度传感器异常
CH----空白&&
CC----湿度传感器异常&&
CJ----温度传感器异常
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良
二、大金室外机故障代码
E0----保护装置动作
E1----室外机P板不良&&
E2----空白 E3----高压压力
E4---低压压力&&
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转&&
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转
E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误
EA----空白
EH----泵过电流堵转
EC----水温异常
EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常
EF----畜热单元异常 H0----传感器异常&&
H1----空气温度传感器异常
H2----电源传感器异常
H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良&&
H5----压缩机电动机过负荷传感器
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常&&
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常&&
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常&&
HA----吹出空气温度传感器异常
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常
HJ----空白&&
HE----排水水位传感器异常&&
HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作
F1----NO.1系统保护装置动作
F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常
F4----空白 F5----空白
F6----热交(1)温度异常
F7----空白
F8----空白 F9----空白
FA----吐出压力异常
FH----油温异常&&
FC----吸入压力异常&&
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常
J0----制冷温度传感器异常
J1----压力传感器异常&&
J2----电流传感器异常
J3----排出管温度传感器异常&&
J4----低压相当饱和温度传感器异常
J5----吸入管温度传感器异常
J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常
J8----夜管温度传感器异常
J9----气管温度传感器异常&&
JA----排出压力传感器异常&&
JH----油温传感器异常&&
JC----吸入压力传感器异常
JJ----空白&&
JE----油压传感器异常&&
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或
INV保护装置动作&&
L1----空白&&
L2----空白
L3----开关箱内温度上升
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流&&
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常
LH----空白&&
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白&&
LE----空白&&
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)&&
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白&&
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或
DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
P8----空白 P9----空白
PA----空白
PH----空白 PC----空白
PJ----室外机容量设定不良
PE----空白 PF---空白
三、大金系统故障代码
U0----制冷济不足&&
U1----反相&&
U2----电源异常&&
U3----传送不良&&
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良&&
U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U8----控制器间传送不良&&
U9----其它系统传送不良
UA----现场设定不良
UH----制冷济充入过量
UC----地址设定不良
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良
UF---配线配管不一致
M0----空白&&
M1----集中控制P板设备异常&&
M2----空白&&
M3----空白&&
M4----空白
M5---空白 M6----空白&&
M7----空白&&
M8----与集中控制设备的通信不良&&
M9----空白&&MA----连接集中设备不良 MH----空白&&
MC----集中控制设备地址重复&&
MJ----空白
四、大金其他故障代码
0---空白 
31---环境湿度传感器异常 
32----外部设备湿度传感器异常 
33---供器温度传感器异常 
34---环境温度传感器异常 
35---外部设备温度传感器异常
36---遥控器温度传感器异常 
37---空白 
38---空白 
39---空白 
3A---漏水传感器(1)异常 
3H---漏水传感器(2)异常 
3C----凝露传感器异常 
3J---空白 
3E---空白 
3F---空白
40---加湿阀异常 
41---冷水阀异常 
42---温水阀异常 
43---冷水热交异常
44---温水热交异常 
4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
50---空白 
51---供气风扇电动机过电流过负载 
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常 
54---换气侧INV异常 
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
60---综合异常 
61----P板不良 
62----臭氧浓度异常 
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 
65---室外气体温度传感器异常 
66---空白
67---空白 
68---高电压系统异常 
69---空白 
6A---当板系统异常
6H---门开关打开 
6C----加湿元件更换 
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
& && &&&低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
R410A 高压=(
      低压=(
五、检查热敏电阻的电阻值
温度:&&-20度电阻为211.0千欧姆 
-15度电阻为150千欧姆 
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 
0度67.2千欧姆
5度51.9千欧姆 
10度40千欧姆 
15度31.8千欧姆 
20度25千欧姆 
25度20千欧姆 
30度16千欧姆 
35度13千欧姆 
40度10.6千欧姆 
45度8.7千欧姆 
50度7.2千欧姆
六、内机风扇马达插接件输出检查
1 检查插接件的连接
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查马达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
1---& && &&&旋转脉冲输入
2---& && &&&旋转命令电压(1~5VDC)直流
3---& && &&&马达控制电压(15VDC)
4---& && &&&P.0V(参考电位)
5---& && &&&未使用
6---& && &&&未使用
7---& && &&&马达电源电压
八、制冷能力
R22型低压4千克---6千克 
R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
R410A高压24千克--32千克
低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
九、电子膨胀阀的检查
1-3-6是否导通 
2-4-5是否导通 
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
十、压力传感器的检测
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3)  1--3高压压力
绿———低压(2)   2--3低压压力
黑———高压(1)
十一、新冷煤表
计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
大金内机型尺寸,4M或3M机型.&25/35型,740X500&铜管为9.5/6.4&&50型.940X500&&60型,&
50-60机型铜管为12.7/6.4.&变频内机22/45型,740X500&,&内机50/56型940X500&,
内机63/71型 &PIXTEL_MMI_EBOOK_2005&1& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&&/PIXTEL_MMI_EBOOK_2005&
十二、大金VRV中央空调故障代码
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机& & F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码
适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限15
在线时间 小时
不错,挺全面,赞一个
阅读权限50
在线时间 小时
不错的帖子 楼主辛苦了
阅读权限25
在线时间 小时
好东西& &收集了
阅读权限45
在线时间 小时
很好很好,谢谢
阅读权限25
在线时间 小时
收藏先,为楼主赞一个!
阅读权限101
在线时间 小时
不错,赞一个。谢谢你支持我们论坛!
阅读权限15
在线时间 小时
不错的帖子 楼主辛苦了
有什么问题大家可以互相请教
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司大金多联空调e2-02是什么故障_百度知道
大金多联空调e2-02是什么故障
接地短路,与电流传感器之间的配线错误、压缩机或风扇电机绝缘不良。估计原因最好要进行漏电检测。致力于打造恒温、风扇P板不良、洁净,通过控制P板进行故障检查、A8P板子不良。检测方法,可以找售后看看:通过漏电检测电路检测泄漏电流、恒湿
其他类似问题
为您推荐:
大金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大金新风跳e2_百度知道
大金新风跳e2
大金新风跳e2
先断畅搐扳诽殖赌帮涩爆绩电看看是不是误报,重新开机之后,还是e2,打售后电话,如果保修证还在,就打保修证上面的电话,换配件免费
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
大金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 大金中央空调有一台机面板显示E2是什么问题?如何解决故障?
大金中央空调有一台机面板显示E2是什么问题?如何解决故障? 常见问题
用万用表测量室内机无信号输出,用自检测无故障显示,测量室内机盘管热敏电阻值为10kΩ,于是判断室内机板输出信号不良,更换室内机板后故障仍存在,再次测量室内机盘管温度传感器,阻值为1kΩ,更换盘管温度传感器后,压缩机故障排除。
  维修方法:更换盘管温度传感器,故障排除
  维修故障代码介绍
    E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良
    E4、E5:SCE 室外部分异常
    E6、E7:SCE 室内部分异常
    F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良
    F4——F6:室外热敏电阻故障
    F7:室外热交换器温度传感器
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10大金中央空调内机都报e2开机外机报警,怎么处理_百度知道
大金中央空调内机都报e2开机外机报警,怎么处理
压缩机故障排除、E2,于是判断室内机板输出信号不良,故障排除    大金空调维修故障代码介绍       E1:更换盘管温度传感器,更换室内机板后故障仍存在、E7:室内热敏电阻故障、E5,再次测量室内机盘管温度传感器、F2:SCE 室内部分异常       F1  用万用表测量室内机无信号输出,测量室内机盘管热敏电阻值为10kΩ,用自检测无故障显示,阻值为1kΩ:室内热交换器温度传感器不良       F4——F6,更换盘管温度传感器后、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良       E4。  维修方法:SCE 室外部分异常       E6:室外热敏电阻故障       F7
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
大金中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 大金单向气流嵌入式 的文章

 

随机推荐