数据中心服务器不空调制冷温度多少为宜会上升多少度

查看:3705|回复:3
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
助理工程师
看来仁兄是位高手啊,鲁大师测试出来的温度你也相信啊,看来你还是个菜鸟啊,看温度最好进入到BIOS里面看温度相对可靠些
11度。。不打可能
鲁大师的这个只能作为一个参考
是啊,服务器这头的硬件相对是可靠的,不过也不全可靠,就像我DELL1600刚出来的时候,相信不会出问题,也就出了,没有购置冗余电源,坏了,工作停顿,主板芯片坏了,呵呵,没有人会相信鲁大师测得的温度,实际情况是频繁死机,所以在服务器管理这头很多是知识的学习与更新,平时各种情况发生及故障解决经验的积累,除此没有其他捷径!责任编辑:阿柳
共有:1条评论网友评论:
亲,还没评论呢!速度抢沙发吧!责任编辑:小柳
共有:0条评论网友评论:
亲,还没评论呢!速度抢沙发吧!企业数据中心机房夏季降温的11个技巧
按模块条件查看
摘要:服务器机柜安装-保养-维护-售后篇:主要介绍了机房夏季降温技巧和注意事项,以及对冷却系统安装,框架格局安装,环境通风性等知识要点的介绍。
企业数据中心机房夏季降温的11个技巧 由于天气越来越热,当进入夏季伏天后,许多小型和中型公司看到他们的数据中心的冷却系统已经达到了它们的极限,尤其是对于那些空间不大又很专业有额外容量冷冻水系统的数据中心。许多IT部门都说夏天耗热太大,希望他们不会有服务器过热导致突然崩溃关机。 很多时候,冷却系统的实际容量也不算由热负荷超过了设备的实际,优化的气流可能会提高到一个新的或额外的冷却系统的安装情况,有些其他的东西也可以帮助一些。这里有11个秘诀,技巧和技术,可能不会解决长期存在的问题,但足以可以帮助让你的数据中心。 提示1:以温度测量的服务器在前面。这是服务器在凉爽的空气吸引下,真正的唯一有效和最重要的测量方法。在顶部有一个读数,再设置一个靠过道的热通道-冷通道布局,如果发现机架底部面积是凉的,而且还有空间的话,那就去尝试重新排列服务器来使环境达到最冷爽的程度。 提示2:请确保充分利用这样的框架格局在任何开放的环境中,并且封锁在未开放的环境中的架板,这样可以阻止从机架前后方进入的热风循环。 提示3:如果你有一个活动地板,确保地板(或活动地板)是位于机房内最热门的机架下。如有必要,按照匹配的气流热负荷重新安排或更改为不同的活动地板。小心的是不要让活动地板和CRACs(计算机房专用空调器)太接近了。这将使凉爽的气流立即放回CRACs(计算机房专用空调器)和机房内来提供足够的冷却空气。 提示4:检查地板的开口,电缆在地板开口的出容易使使冷空气从开口处流出,并降低在冷通道内现有的冷空气的通风孔作用,使用空气遏制以尽量减少此问题。 提示5:如果可能,尽量平均分配,并加载到每一个机架的热量,以避免传播“热点”。记住,检查在机架顶部、中部、底部的温度之前,您移动的服务器和最热的服务器迁移到一个冷却器领域。 提示6:如果你有一架空管道式系统,确保出风口冷槽是与前面的机柜和机架的回报是在后方的。我曾经见过的天花板通风口,回报位置不当,机房很热,但对冷却系统的能力并没有被超出。一些基本的管道工作可能有助于解决这个问题。 提示7:考虑加入临时的“滚动式”式冷却单位,当外部地区的热废气进入的时候,排气管可以从机房空调内把多余的热废气排出。热排气管道的铺设,将在一定区域的控制空间内排出热量。 提示8:当室内没人的时候,关灯。这可以节省1至3个百分点的电气和热负荷,而在一个边缘的冷却情况,可以降低温度1至2度。 提示9:检查是否有任何设备仍然是堵塞,或者通电的时候却没有运作。这是一个相当普遍的现象,并有一个简单的解决办法:只要关闭它就行了! 提示10:如果你仍然看到华氏80度的冷通道,不要惊慌!是的,虽然这是众所周知度温度超过华氏68-70数据中心的“标准”,但它可能不会那么糟糕,就像你认为服务器。如果最高读数低于85华氏度(最差条件下),您的服务器是相对安全的。现代大多数的服务器有较高的工作温度等级,使他们能够安全地运行在华氏80度以上,甚至高达90华氏度。虽然不理想,这是在大多数厂商公布的规格。许多服务器具有内部温度显示器,是通过管理软件访问的。 提示11:如果一切都失败了,有一个后备计划至少关闭关键系统。这样一来,更关键的服务器可以继续运作。但是要记得找到关键系统领域。这比有的随机系统过热意外关闭更好。 至此,11个帮数据中心降温的技巧可以说都整理完毕了,也许没有真正的快速解决你的热负荷问题,或完全超出了你的冷却系统的能力时,有时仅仅改善气流可能会增加整体效率五至百分之二十。这可能会通过最热的日子里,帮助你直到你可以升级你的冷却系统。在任何情况下,它会降低您的能源成本,这始终是一件好事。
您可能关心的页面: 、 、 、
文章相关标签:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
精彩推荐&|&Recommend
1504人关注
1558人关注
1144人关注
1983人关注
按条件查看:
热卖网店:
广东省通信管理局,软件与服务//
数据中心服务器的温度多少最合适
  下个月距美国空调制冷工程师学会(American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)建议提高导入服务器和数据中心其他设备空气的温度参数标准已整一年。将温度从华氏77度提高到华氏80.6度貌似不是个大问题,但他们仍然花费了一年半时间才达成共识并被大部分主要设备供应商接受。在这一活动中起到重要作用的Roger Schmidt,IBM公司数据中心能效部门的首席工程师,接受采访时谈到了数据中心制冷中的一些问题。
  Q:服务器可承受的最高温度是多少?
  A:之前的服务器和存储器机架的推荐温度是华氏68到华氏77度。IT业内人士认为,如果在这一温度环境下运行设备,设备将长时间保持其可靠性。温度参数的极限值是华氏59到89度。这意味着IT设备将在这一温度范围内运行,但是如果你长时间在极限值运行设备,会有停机的危险。我们将温度参数的推荐水平改为64F到81F,许可水平保持不变。这意味着在服务器机架的入口温度将为华氏81度。(标准也设定了湿度水平建议)。
  Q:是什么促使温度参数更改的?
  A:IT制造商花了一年半时间进行讨论,并确保数据中心的硬数据可满足这一新的参数要求。
  Q:由于这一标准是于一年前提出的,其采用情况怎样呢?
  A:一些企业已开始使用这一参数标准。IBM已经开始内部使用。这一参数标准的普遍采用需要时间。数据中心经理将一次2度,逐渐提高温度。提高数据中心温度参数的益处与:空气温度提高后所带来的变化;以及冷却水温的温度而定。提高温度使你更有可能长时间关闭冷却器,而采用周围环境中的空气来进行数据中心冷却。一般来说,这类似于提高室内的温度调节器。
  Q:你是否认为华氏81度是比较保守的温度参数上限?
  A:当温度到了华氏77度以上,就将设备的风扇加速,以保证硅处于较好的温度水平。我们不希望芯片温度发生剧烈变化。随着机架入口处温度的提高,将吹风机加速以增加传热,同时保证硅的温度相对稳定。如果开始逐渐提高温度,吹风机和分散的速度也被逐渐提高,所消耗的电量也会增加。这不是个好结果。我们感到在这一水平上,电能的增加量是最小的;但将温度提高到推荐上限并不会导致收益减少,因为从数据中心整体来看,能源是得到节约的。 Q:水、基于制冷剂的冷却系统将何去何从?
  A:我们于1995年开始采用水冷却。到2005年,我们发布了应用在高端x86型服务器上的Cool Blue Rear Door Heat eXchanger热交换器,因为我们一些产品热负载很高,这样导致了数据中心的过热点。这一后门热传导的机理是:在热负载导致数据中心服务器出现问题之前,让冷水流经机架存在热负载的主要部分。从那时起,我们在整个x86系列产品中都配置了水冷却系统――高端P系列产品、基于Unix的产品都配置了注意系统;所有售出的Power 6上也配置了这一系统,575高性能计算设备也已上市。
  Q:水冷却的应用范围有多广?
  A:我们已将这一冷却系统在Power 6充分应用,575将水下降到处理器级。我认为将有越来越多的产品采用这一冷却系统。需要对用户进行教育。冷却系统的早期用户(1995年之前)对这一产品的接受不存在问题。但当前市场上有两类用户。
  Q:数据中心的位置是由外部空气冷却系统决定的吗?我们是否可以预测有很多数据中心将建造在寒冷地带?
  A:自由空气冷却系统是一个大论题。用户将数据中心建造在寒冷地带以直接利用外部空气。温度的波动,湿度的波动,所有这些都必须进行监控,因此你必须了解IT设备制造商说的哪些情况是可接受的。
关键词:数据中心,服务器,温度,绿色节能
责任编辑:林勇