ABB变频器工频变频切换手动正常自动起动缓慢,屏幕电机电流慢慢增大,工频电流也慢慢增大,问题出现在哪里?

问:关于变频电机的负荷计算我厂有一个大的变频电机,需要计算出正常负荷!使用的是ABB ACS6变频器...答:电机没有转动,不变频器不,变频器本身也有耗电量,也有效率,其一是说,变频器未给电机送电但本身有损耗,可查变频器的手册应该有具体说明,其二是说...
问:经过变频器变频后输出电流如何计算,而电动机的功率如何计算?...答:已知条件是什么?如果只知道输入的话需要考虑网侧功率因数和电机功率因数及输出电压,变频器损耗等。电机功率即电机轴功率除电机效率。
问:变频改变功率原理?请教一下。如题。答:你好:—★1、以常用的变频空调为例:交流电动机的转速与交流电的频率有关,变频就是改变交流电的频率,达到降低转速的目的。2、交流电动机属于电感性负载,一旦...
问:变频器功率的选择我单位锅炉房供热管路上有有3台3KW的离心泵,现在选用的是3KW的变频器(离心泵...答:1.你说的过热和超负荷应该分开考虑。过热那是散热器度太高,可以考虑通风方面的问题。超负荷那应该是过电流,那就应该考虑是实际功率超过...
问:关于变频器测试想请问在大功率(1.5MW-5MW)变频器的测试要求都有什么标准,或者有哪些内容?...答:全国电力电子学调速电气传动系统半导体电力变流器标准化技术会是在国内外电气传动调速 迅速发展的形势下,于2年成立的,处挂靠在电气传动设计...
问:怎么样去确定变频器系统中的外接制动电阻的阻值和功率,计算...答:制动单元与制动电阻的选配 A、首先估算出制动转矩=((电机转动惯量+电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/35*减速时间-负载转矩...
问:那位对变频器懂啊答:1、概述各国使用的交流供源,无论是用于还是用于,其电压和频率均2V/6Hz(5Hz)或1V/6Hz(5Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流...
问:电机经变频器电机输出功率计算频率变化电机电流功率因数效率不变电压/频率=常数可计算出电压根据公式 p...答:这得要看你用什么样的负载。如果是电阻性负载,其消耗有功功率,我们可以认为频率和负载消耗的功率无关。(其实由于肌肤效应,频率越高,负载的等效电阻越大,其...
问:变频器在电泵中发挥什么样的作用?变频器应用到电泵上前景如何...变频器在电泵中发挥什么样的作用?变频器应用到电泵上前景如何?答:三晶变频器在潜油电泵井上的成功应用潜油电泵由于工频启动负荷大,电机功率都相对较大,普遍存在着“大马拉小车”现象,无功损耗多,耗电量大。加之潜油电泵不...
问:电机转矩与频率、转速、电压的?相关计算公式?在变频器中...电机转速是否与频率成反比,与转速成反比,与电压也成反比?在变频器中,相关...答:针对你的问题有公式可参照分析:电机功率:P=1.32×U×I×cosφ电机转矩:T=54×P/n;电机转速:n=6f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;注:当频率达...
问:关于变频器问题一个3kw的电动机在工频的时候是52a电流,改用kw的变频器运行在3hz,测量变频器...答:使用变频器后电机的转速减小了,电机的功率也就小了不是工频时的全功率输出当然用电就少了。可以根据3Hz时的转速求出功率,比较一下就明了。
问:变频供水能省电吗?有计算公式?原.5KW水泵用压力罐位式控制,现改为变频的,能不能省电?答:变频肯定是省电的.不是效率什么的问题,降频可以降低功率使电流减小,所以省电!一般来说电流的大小跟频率成正比,一台电机的额定电流是1A,那么它在3...
问:变频器的使用我有一台6赫兹3瓦电动机,安装在5赫兹的电源上,请问,选用多大的变频器...答:变频器选型:主要需要确定以下几点:1)采用变频的目的:恒压控制还是恒流控制?2)变频器的负载类型(如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线...
问:变频器和变频电机功率计算我把电机转速调到2转时,输入电流为.33,把转速降到12转时,输入电流成...答:变频电机是三相异步电动机。而变频器控制三相异步电机,如果转速下降,转矩增大,电流增大。注:电机在额定频率以下是恒转矩,频率升高,功率越来越高;当达到...
09-1009-1208-1008-19
03-3101-2701-0301-04
◇本站云标签扫一扫,进入手机网站
主营产品:高低压变频器,高低压软起动,磁性开关,可编程控制器(PLC
更新时间: 20:07:37(长期有效)
SPWM噪声问题及对策:(1)用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有高次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声由以下特征:由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大。变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处的噪声增大。变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减小噪声:在变频器输出侧连接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将U/f定小些。采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振。(2)振动问题及对策变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与这些机械部件的固有频率相近或重合,造成电磁原因导致的振动。对振动影响大的高次谐波主要是较低次的谐波分量,在PAM方式和方波PWM方式时有较大的影响。但采用正弦波PWM方式时,低次的谐波分量小,影响变小。减弱或消除振动的方法,可以在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。使用PAM方式或方波PWM方式变频器时,可改用正弦波PWM方式变频器,以减小脉动转矩。从电动机与负载相连而成的机械系统,为防止振动,必须使整个系统不与电动机产生的电磁力谐波。负载匹配及对策生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性不同,因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,即负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载。不同的负载类型,应选不同类型的变频器。(3)恒转矩负载恒转矩负载又分为摩擦类负载和位能式负载。摩擦类负载的起动转矩一般要求额定转矩的150%左右,所以变频器应选择具有恒定转矩特性,而且起动和制动转矩都比较大,过载时间和过载能力大的变频器,如FR-A540系列。位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应选择具有四象限运行能力的变频器,如FR-A241系列。(4)风机泵类负载风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与标准电动机的组合合适。这类负载对变频器的性能要求不高,只要求经济性和可靠性,所以选择具有U/f=const控制模式的变频器即可,如FR-A540(L)。如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量,导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩,不要轻易将频率提高到工频以上。(5)恒功率负载恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,如卷取机、机床等。对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的组合没有问题。而在工频以下频率范围内为U/f定值控制,电动机产生的转矩与负载转矩又相反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应,因此要专门设计。 变频器故障案例 AEGMultiverter22/27-400变频器上电后,操作面板上的液晶显示屏显示正常,但ready指示灯不亮,变频器不能合闸查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常,用试电笔测变频器的进线电源,发现有一相显示不正常,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190V,Vbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良。rady指示灯是变频器内各种状态信息的综合反映,当它不亮时可提示维护人员注意变频器尚未就绪。此时在进线电源不正常时变频器的故障记录中未能反映未就绪的原因,可能与电路的设计有关。
调试过程中西门子MIDIMASTERVector(22kW)变频器启动后即过流跳闸变频器供货方与被控设备的供货方因沟通上的原因,在容量上不匹配(电机功率为30kW)。将变频器的控制模式选为矢量控制,abb变频器维修,在输入电机参数时,铁岭变频器维修,变频器自动将电机的额定电流60A限定在45A,电机铭牌上无功率因数的大小,按变频器手册的要求,将其设定为0,在作自动辨识(P088=1)后启动电机时,变频器过流跳闸。考虑到匹配上的原因,将控制模式改为V/F控制,情况依旧。后检查电机参数时,发现功率因数为1.1,将其改为0.85后,变频器工作正常。因容量不匹配,变频器依据输入的电机参数进行计算时会产生不正确的结果,在遇到这种情况而暂时无法解决匹配问题时,一定要在自动辨识后检查是否存在不合适的参数。 西门子6SE70系列变频器的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”出现这种情况时,变频器不能工作,按P键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些的代码时应对变频器作检查。通用变频器的保护功能变频器本身具有相当丰富的异常故障显示和保护功能。若保护功能动作时,变频器立即跳闸,LED显示故障代码,或者将故障信息存储在程序的某个参数内,使电动机处于自由运转状态到停止。变频器常见的保护功能有以下几个方面。1 过电流保护 变频器中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了过电流检测值(约额定电流的200%),变频器显示OC表示过电流,由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环。2 过载保护 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。输出电流超过反时限特性过载电流额定值,保护功能动作,变频器的容量偏小。3 欠电压保护LU 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。电源电压降低后,主电路直流电压若降到欠电压检测值以下,保护功能动作。另外,电压若降到不能维持变频器控制电路的工作,则全部保护功能自动复位(检测值: DC400V)。如果因为主回路电压太低(380V系列低于400V),主要原因是整流桥某一路损坏或晶闸管三相电路中有一相工作不正常,都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路断路器、接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。4 过电压保护OUd 来自电动机的再生电流增加,主电路直流电压若超过电压检测值,错误施加过高电压时保护功能动作(检测值: DC750V)。过电压保护主要有三种现象:加速时过电压、减速时过电压、恒速时过电压。过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。5 其它保护1 过热OH4 过热是经常会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH4的报警。根据L1-04的设定值,变频器停止输出,电机过热时,修正负载的大小,加减速时间,运行周期时间;修正V/F特性;确认从端子A1/A2输入的电机温度。2 接地故障GF 接地故障也是常会碰到的故障,变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%,主要原因是变频器输出侧发生了接地短路(电机烧毁、绝缘劣化、电缆破损而引起的接触、接地等)。在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因素的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。对于安川变频器,如果快熔未烧坏,则需检修触发板上的光耦;如果快熔烧坏了,则需要更换模块、快熔,还需检修触发板上的光耦合等。3 电动机不旋转 (1)即使按下操作器的RUN键,高压变频器维修,电机也不转。 (2)即使输入了外部运行信号,电机仍不亮。 (3)加速时及连接负载时,电机停转了,负载太大。 (4)电机只能向一个方向转。
abb变频器维修、铁岭变频器维修、沈阳上民电气(查看)由沈阳上民电气有限公司提供。abb变频器维修、铁岭变频器维修、沈阳上民电气(查看)是沈阳上民电气有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:魏耸。 产品品牌:上民电气供货总量:不限产品价格:议定包装规格:不限物流说明:货运及物流交货说明:按订单
本商机链接:
手机版链接:
魏耸(先生)&&/
联系地址:中国???辽宁省沈阳市和平区三好街79号A602(邮编:110004)
发布者IP:123.58.*.*(北京)
联系电话:024- 手机:
联系传真:024-
电子邮箱: 联系QQ:
网铺地址:
电话:024- 手机:
传真:024-
邮箱:(发送时替换#)
公司其他产品
地址:[辽宁省-沈阳市]辽宁省沈阳市和平区三好街79号A602
发布商家:沈阳上民电气有限公司 电话:024- 手机: 传真:024- 厂商QQ:
商家地址:辽宁省?沈阳市?辽宁省沈阳市和平区三好街79号A602 发布IP:123.58.33.73
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
电机工频运行正常,变频运行电流...
热点活动:
电机工频运行正常,变频运行电流大 - 已解决问题
现象:18.5kw的三相异步电机(2级的2900转、电机额定电流35A),用在锅炉补水上,设定压力0.2MPa,正常运行时频率30Hz左右,电流在10多个流,这时候正常。当电机50Hz运转的时候电流变为48A,变频器过流报警。这里面的电机、轴承、电气柜都是老旧设备,只是原先的变频器坏了,新换的一个变频器。&&到现场变频器过流报警,查看报警记录输出电压(380V)、直流母线电压(540V)都正常,保护时候的频率是50HZ,电流是48A。检查了变频器三相输出平衡、电机对地绝缘正常,电机工频运行电流33A。之后我用变频启动加速到50HZ电流为44A。为了叫设备尽快的运行起来,我把频率限到了45Hz,当天晚上又跳了。毛病还是一样,但这时候看报警记录是在45HZ的时候电流58A,我在的时候都是在30HZ的时候运行,一点毛病没有电流在10几个,也不知道什么时候补水量大。&&这时候又检查了变频器30HZ运行时三相的电流,相差不到1个流,正常应该是一样的,但由于是旧电机并且工频运行正常,我想这不是主要原因,就怀疑是变频器的问题,于是换了一个新的变频器结果还是一样,我又换了一个别的牌子的变频器(艾默生)这时候50HZ下是41个流,但是这个电流也不正常啊。之后同事在办公室用一个小电机做实验电流是正常。所以说我现在用了3个新变频器不能说都坏的吧,并且用别的电机试,电流就正常(也不是变频器检测电路的问题,我用钳流表也量了电流和变频器显示是一样的)。电机工频转电流正常,变频转到50HZ就不行,这也不能说的电机的问题吧。&&我现在怀疑是不是参数什么地方设置的不对,我也调了很多很多的变频器了就那些常用的参数不会错的。或者是轴承和叶片的老化的问题,可工频正常客户也不认可这样的说法。&&可能我说的有点乱,现在的问题就是工频电流正常,变频在30HZ运行电流也正常,到补水量大的时候需要满HZ运行电流就大,我现在找不到原因,看看大家有什么看法?
问题补充:我现在用的空载方式是VF控制,加减速时间是20S,频率是由外部的一个控制器控制的,不是变频器自带的PID。
产品版区:
悬赏分:130 | 解决时间: 06:45:23 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:92997
这不是你变频器和电机的问题,是负载的问题。尤其是2极电机,对负载要求很高。与泵的好坏、管道的阻力等都有很大关系。这种情况我们常遇到。1,你可以让设备检查一下泵,看是否有问题。2,把进口阀门逐渐往小调节,电流正常将减少。不行再调整出口的阀门,也是逐渐开小。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:您说的办法确实有效果,但是还没有完全解决。我现在限频了,等供暖期结束检查下泵。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
把出口的阀门稍微关小一点。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 07:54:50
我有两点建议给你:1,电机扭矩没有正常发挥出来,调整一下变频器相关的负载惯量比、速度环增益、速度环积分时间常数、电流环增益等参数,使以上参数值与你的负载相匹配。2,如果负载匹配正常,造成过流的原因可能是瞬时电流过大引起的,可适当加大变频器电流报警极限试之。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 08:16:30
你变频器采用什么模式的?改用开环矢量控制模式试试,或许可以解决问题,实在不行就把变频器规格加大一档。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:20:59
或许是&出线电缆太长&或载频频率大的原因。另外&需要正确设置变频器的&参数和电机的一致
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 08:38:14
是否是转矩提升太快导致的过流?看看变频器上有没有相关的参数可设置
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:39:40
应该是变频器参数设置的问题。有没有PID控制什么的啊?用的什么型号的变频器,控制方式是什么??
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:45:10
电机工频转电流正常,变频转到50HZ就不行,你反复强调负载没问题,应该是你的参数设置有问题,将加减速时间延长5倍,电流限幅降到110%试试。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 11:20:40
这里面的电机、轴承、电气柜都是老旧设备,只是原先的变频器坏了,新换的一个变频器——&&&&&既然是新更换的变频器,那么有没有做过电机的静态参数辨识、动态优化等步骤?&&&&&对于变频器来说,只有V/F控制方式下是不需要做优化的,除此以外,其他控制模式下变频器都得先完成上述的那些辨识、优化步骤才能正常工作。否则的话,出问题是很正常的。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 11:50:02
只有从连接电缆和变频器载波频率在试试1,用一根临时电缆(符合运行变频器标准),不同变频器电缆标准不同。2,调变频器载波频率,载波频率越高越接近正弦波
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 14:11:13
对于离心水泵,我采用的是V/F控制,降转矩曲线;建议您试一试。“低速”下电流正常,而“高速”时电流大。请确认:1、V/F控制的“基准频率”与“基准电压”应分别设定为50Hz、380V;(重点)2、加减速时间一般不小于10S;3、除了检查电机的绝缘外,还必须检查电机电缆对地、电缆三相之间等的绝缘;(很重要)4、正确设置电机参数,如:电机额定功率、电流等等;自整定电机参数(如果是矢量可控制,必须自整定电机参数)。根据您的描述及您所强调“机械”部分是正常的,其它引起电流大的原因还有很多,只是可能性小。下面两个“连接”的部分内容及全贴的讨论部分,您也可以参考一下:
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 20:01:22
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!abb变频器 ACS355-03E-07A5-2 1.5 KW-机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
最新推荐:
abb变频器 ACS355-03E-07A5-2 1.5 KW
时间:来源:&&作者:shzlsb&&
如果想详细了解相关产品,可以联系我公司的技术工程师。QQ:电话:毛先生什么是变频器如果想详细了解相关产品,可以联系我公司的技术工程师。QQ:电话:毛先生
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2三晶变频器的节能
?变频器可以应用的行业很多,像风机、水泵、木工机械、纺织机械、自动扶梯、数控车床、高速冲床、印刷机械上等等。 三晶变频器以其独特的性能和优质的服务,在高速冲床等行业的应用上迅速崛起,成为目前市场上一支强大的生产军,而且信赖度高,为客户创造更多的效益。 三晶变频器的功能是-变频调速 1、可以实现软启动,保护电机? 比如:机床、印刷、包装等生产线。 2、节能????????????????????? 比如:风机、水泵、注塑机 3、控制精度高??????????????? 比如:电梯、中央空调
3PWM和PAM的不同点是什么
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 ? PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 电压型与电流型有什么不同 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 为什么变频器的电压与电流成比例的改变 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 电压下降影响 电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? ?  频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
4采用变频器对电机影响
采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? ?  采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。 V/f模式是什么意思 频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择 按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化 频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法 60赫兹以下的输出功率 在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?  在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz. 60赫兹转矩能否固定 对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?   通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。 所谓开环是什么意思 给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈. 实际转速对于给定速度有偏差时如何办 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对如果想详细了解相关产品,可以联系我公司的技术工程师。QQ:电话:毛先生于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。 用带有PG的电机,反馈后速度精度能提高吗 具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。 失速防止功能是什么意思 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。加速时间与减速时间意义  有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?   加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。 什么是再生制动 电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。 是否能得到更大的制动力 从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。 请说明变频器的保护功能 保护功能可分为以下两类:   (1) 检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。  (2) 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。 变频器保护如何工作 为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?   用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。 变频器终止原因 在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?   电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 什么是变频分辨率?有什么意义 对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。   变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。 装设变频器时安装方向是否有限制 变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。 不采用软启动可以吗 不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?   在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。 运行中注意问题 电机超过60Hz运转时应注意什么问题? 超过60Hz运转时应注意以下事项 (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。  (2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。 (3) 产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。   (4) 对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz以上运转时要与厂家仔细商讨。 变频器可以传动齿轮电机吗 根据减速机的结构和润滑方式如果想详细了解相关产品,可以联系我公司的技术工程师。QQ:电话:毛先生不同,需要注意若干问题。在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为最大极限,采用油润滑时,在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。 变频器能驱动单项电机吗 变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗?   机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁  辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。 变频器本身消耗的功率有多少 它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。 不能在6~60Hz全区域连续运转使用 一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的变频器与电机组合,或采用专用电机。 使用带制动器的电机时应注意什么 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。 电机不动原因 想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,清说明原因   变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策,请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。 变频器的寿命有多久 变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。 风扇问题 变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?   对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护 电容器寿命判断 滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命?   作为滤波电容器使用的电容器,其静电容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量,以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。 安装方向 装设变频器时安装方向是否有限制。   应基本收藏在盘内,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大,占用空间大,成本比较高。其措施有:  (1)盘的设计要针对实际装置所需要的散热;   (2)利用铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积;  (3) 采用热导管。   此外,已开发出变频器背面可以外露的型式。 变频器容量 想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择? ?  设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量 需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大 &
本文标签:abb变频器 ACS355-03E-07A5-2 1.5 KW