塔吊基础与地下室底板板下层加强筋要弯锚吗

地下室底板结构施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地下室底板结构施工方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩16页未读,继续阅读
你可能喜欢查看: 2316|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
请教下前辈们,底板支座的加筋是不是一定要设置的咯,加筋是不是应该放在底层钢筋上面,由于小弟刚出来搞施工,能否帮我分析了受力情况,万分感谢。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
土木币356628
回复地下室底板加筋的问题 主贴 的帖子
地下地板支座钢筋是计算出来的,怎么能出来加强钢筋呢?
地下室底板就如同倒置的楼板一样的计算原理。按照这个原理计算就可以了。只不过是把基底的反力作为计算荷载罢了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
回复地下室底板加筋的问题 沙发 的帖子
哦,我这里的图纸是底板钢筋是双层双向,然后在地梁两侧布置附加钢筋咯。我看有些图纸上地下室底板没有这个附加钢筋的么,所以有点疑惑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
原帖由 dbjlsxz 于
15:52 发表
地下地板支座钢筋是计算出来的,怎么能出来加强钢筋呢?
地下室底板就如同倒置的楼板一样的计算原理。按照这个原理计算就可以了。只不过是把基底的反力作为计算荷载罢了。
哦,我这里的图纸是底板钢筋是双层双向,然后在地梁两侧布置附加钢筋咯。我看有些图纸上地下室底板没有这个附加钢筋的么,所以有点疑惑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2710帖子
一星高级工程师, 积分 2710, 距离下一级还需 290 积分
土木币2820
原帖由 shenxiong007 于
11:46 发表
请教下前辈们,地下室底板支座的加筋是不是一定要设置的咯,加筋是不是应该放在底层钢筋上面,由于小弟刚出来搞施工,能否帮我分析了受力情况,万分感谢。。。。。。
不是一定要设置的咯,设置了可以省一些而已,JCCAD可以做,不过,有些费劲,我一般手工调。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
原帖由 mkvedsvuyi 于
23:58 发表
不是一定要设置的咯,设置了可以省一些而已,JCCAD可以做,不过,有些费劲,我一般手工调。
o 貌似钢筋用量不得了哎。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
土木币3224
地下室底板就如同倒置的楼板一样的。
附加筋就如同楼板的支座负筋一样。
附加筋应该和底板贯通筋间隔布置,属同一层钢筋。
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地下室底板板筋搭接区在哪里?_百度知道
地下室底板板筋搭接区在哪里?
jpg" esrc="http&nbsp.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/pic/item/a6efce1b9d16fdfa484e516cb28f8c.<a href="http://h.hiphotos://h.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=9abd5da06e0f064eaadfd/a6efce1b9d16fdfa484e516cb28f8c.baidu.baidu.hiphotos:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=755a743ad23f28e22b22cc/a6efce1b9d16fdfa484e516cb28f8c
提问者采纳
但是现场的施工的时候一般考虑施工成本,搭接数量较大,钢筋浪费严重地下室地面受力主要是地基反力,甚至有的施工单位根本就不考虑搭接位置。地下室底板板面筋(相当于楼板的底筋)一般采用贯通钢筋,因此的钢筋排布一般和楼板相反,很多施工单位采用双面搭接焊10d。底筋一般在跨中搭接,别太较真了,也就是常说的跨度的1&#47,如果要搭接,一般设置在支座附近,而是12米钢筋一根根的接过去。总之你自己知道怎么做就好了;3
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
看你图纸,根据图纸走,正常的都是百分之25,焊接.按最新版本走的话、50
搭接要放在受力较小部位
地下室的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在地下室底板施工中 后浇带需要放加强钢筋吗_百度知道
在地下室底板施工中 后浇带需要放加强钢筋吗
提问者采纳
要放,可在11G101-3图集中查询
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
后浇带的相关知识
其他1条回答
要,放的钢筋是板筋的一倍。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖