查看: 1736|回复: 6
3P格力空调到达温度不停机,风扇偷停
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
接修一台格力3P柜机,不是变频的最初故障为,到达设定温度后,外机风扇和压缩机停机,过段时间温度升高时,只有压缩机转,外风扇不转,因为不想维修电路板,便把风机线和压缩机线并在一起,谁知道试机半小时还在吹冷风,我把温度调到30等了五分钟还在制冷,此时室温22度,屋里两台空调,另一台到达温度后停机,环温换过了15K,应该不是风机线接到压机上了把,师傅们,求帮忙
阅读权限60
在线时间 小时
确定环温和管温都没问题吗?
阅读权限60
在线时间 小时
如果不是传感器的问题,那就是板子坏了
阅读权限25
在线时间 小时
机器没坏,就是房间太小,还装了两台机器,制冷量过剩,但是压机必须转6分钟才停,所以房间温度降得厉害
阅读权限15
在线时间 小时
外风机坏掉了,哈哈!
阅读权限25
在线时间 小时
youxin 发表于
外风机坏掉了,哈哈!
外风机并在压机上,转的正常,怎么可能压机坏,不要误导人哇
阅读权限30
在线时间 小时
同一间房内,室温不是均恒的,所以有一台工作,另一台停很正常。换管温,不是环温。