基坑降水计算前途

十大员前景
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
十大员前景相关专题推荐基坑的降水井没有封。后期对基坑有没有影响。_建筑吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:246,656贴子:
基坑的降水井没有封。后期对基坑有没有影响。
基坑的降水井没有封。后期对基坑有没有影响。
{建筑职称评审} 优优教育多年培训经验,今年考试难度低.预报名中......{建筑职称评审} 错过本次报考,你要再等一年!
12月份施工完的降水井。1月份土方开挖的时候把井给破坏了。井口在基坑面找不到了。井口没有封堵。现在基坑底板马上要浇筑了。想问下这个井在丰水季对基坑有没有影响。
。。。。。
肯定有影响,要在相对范围内处理一下。
井在底板下?
你要说清楚些,这基坑降水是式井点降水还是挖井电水泵降水?但有一条原则有底板的地下室基坑降水必须要在地下室顶板浇捣好后才可拆除,但这二种降水井点到土方开挖时都是分布在基础外坑边的,用不着浇捣基础底板时想回填井口找不到,当然有一部份真空管式降水井点预先也有布置在地基中间的,到土方开挖到时要拔除的,这种一般是48mm直径的钢管一拔除预先作为滤水层的粗黄砂自然下沉封实管洞,当挖土到坑底时你还到哪里去找井口?!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴国土资源违法举报电话:12336&
&当前位置: &>&&>&&>&
基坑降水科普知识
作者:系统管理员 来源:绥宁县国土资源局 点击数: 更新时间:
(1)地下水:埋藏和运动于地面以下各种不同深度含水层中的水。
(2)含水层:充满地下水的层状透水岩层(土层),是地下水的储存和运动的场所。
(3)隔水层:不能透过和给出水量,或透水和给水均微不足道的岩层(土层)。
(4)承压含水层:位于两个连续隔水层之间的含水层。
(5)承压水:充满于两个隔水层(弱透水层)之间的含水层中的水。
(6)潜水:位于包气带下第一个具有自由水面的含水层中的水。
(7)地下水位:饱和带地下水自由潜水面或承压含水层水头的高程水头。
(8)水头:以液柱高度表示的单位质量液体的机械能。
(1)常用基坑降水方法
渗透系数(cm/s)
降水深度(m)
含薄层粉砂的粉质黏土,黏质粉土,砂质粉土,粉细砂
1×10-7~2×10-4
1×10-7~2×10-4
&6&&& 6~10
1×10-7~2×10-4
黏土,淤泥质粘土,粉质黏土
根据选定的井点确定
管井(深井)
含薄层粉砂的粉质黏土,砂质粉土,各类砂土,砂砾,卵石
砂(砾)渗井
含薄层粉砂的粉质黏土,黏质粉土,砂质粉土,粉土,粉细砂
根据下卧导水层的性质确定
(2)疏干降水
疏干降水的目的:
①除有效降低开挖深度范围内的地下水位标高0.5~1.0m;
②有效降低被开挖土体的含水量,达到提高边坡稳定性、增加坑内土体的固结强度、便于机械挖土以及提供坑内干作业施工条件。
疏干降水类型
疏干降水运行可从以下几个方面进行控制:
(1)&在正式开始降水之前,必须准确测定各井口和地面标高,测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管道,进行降水试运行。其目的为检查排水及电路是否正常以及抽水系统是否完好,保证整个降水系统的正常运转。
(2)&抽出的地下水应排入场外市政管道或其他排水设施中,应避免抽出的地下水就地回渗,影响降水效果。
(3)&降水运行应与基坑开挖施工互相配合。基坑开挖前应提前进行预降水,一般在开挖前须保证有2周左右的预降水时间。在基坑开挖阶段,坑内因降雨或其他因素形成的积水应及时排出坑外,尽量减少大气降水和坑内积水的入渗。
(4)&对于基坑周边环境保护要求严格、坑内疏干含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程,应严格执行“按需疏干”&的降水运行原则,避免过量降低地下水位。
(5)&在基坑内、外,均应进行地下水位监控。条件许可时,宜采用地下水位自动监控手段,对地下水位实行全程跟踪监测。
(6)&降水运行阶段,应对毁坏的抽水泵及时更换。疏干井管可随基坑开挖进程逐步割除。
(7)&当基坑开挖至设计深度后,应根据坑位地下水的补给条件或水位恢复特征,采取合适的封井措施对疏干井进行有效封闭。
(3)减压降水
减压降水目的:及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。
(a)坑内承压含水层半封闭
(b)悬挂式止水帷幕
(c)坑内承压含水层全封闭
坑外减压降水结构示意图
降水运行控制方法简述如下:
&&& (1)&应严格遵守“按需减压降水”的原则,综合考虑环境因素、安全承压水位埋深与基坑
施工工况之间的关系,确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准,制定详细的减压降水运
&&& (2)&降水运行过程中,应严格执行减压降水运行方案。如基坑施工工况发生变化,应及时调整或修改降水运行方案。
&(3)&所有减压井抽出的水应排到基坑影响范围以外或附近的天然水体中。现场排水能力应考虑到所有减压井(包括备用井)全部启用时的排水量。每个减压井的水泵出口应安装水量计量装置和单向阀。
&(4)&减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后,应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行,对电力系统(包括备用电源)、排水系统、井内抽水泵、量测系统、自动监控系统等进行一次全面检验。
&(5)&降水运行应实行不间断的连续监控。对于重大深基坑工程,应考虑采用水位自动监测系统对承压水位实行全程跟踪监测,使降水运行过程中基坑内、外承压水位的变化随时处于监控之中。
&(6)&降水运行正式开始前 1 周内应测定环境背景值,监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形以及基坑围护体变形等,与基坑设计要求重复的监测项目可利用基坑监测资料。降水运行过程中,应及时整理监测资料,绘制相关曲线,预测可能发生的问题并及时处理。
(7)&当环境条件复杂、降水引起基坑外地表沉降量大于环境控制标准时,可采取控制降水幅度、人工地下水回灌或其他有效的环境保护措施。
&(8)&停止降水后,应对降水管井采取可靠的封井措施。