1.5kw的单相电动机,启动时的瞬时电流多大?怎么算?
萧炎牌TA492
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
取cosφ=0.9,则I=1.5/(0.22*0.9)=7.6A,计算结果可能比铭牌上的略大些.\x0d2、起动电流与起动时所带的负荷有直接关系:负荷重,起动电流大,起动时间长;反之,起动电流小,起动时间短.所以电动机的起动分空载、轻载、重轻载、重载等.起动时要尽可能减小负载.起动电流又是动态的,刚起动时电流最大,以后随着转速的提高逐渐减小,直至达到额定转速,在额定负载下,达到额定电流值.所以大、中型电动机均采用降压起动,\x0d而小电动机则采用直接起动.讲了许多题外话,是想让你对电动机的起动有较多的了解.\x0d3、小电动机的起动电流可取额定电流的5-7倍.在保证电压降的前题下,导线按额定电流选取,因为起动是一个短时的过程,不必按起动电流选取.取1.5-2.5mm2足够.江苏宏达建设咨询有限公司汪凤台
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置:
主题:620780 ┆
帖子:4880103
今日新帖:487
昨日帖数:1003 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:7466人
1.5KW的风机5.4A电流该用多大的变频器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:57:00 楼主
系统中用了1.5KW的风机,标牌上的电流是5.4A风机厂家说盘式风机随转速电流会不同,风阻大时电流会小;变频器厂家说应该依据电流来选变频器,建议用3.7KW的变频器;我的疑问,该用多大的变频器?为什么?请行家指点迷津,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:20:00 1楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:21:00 2楼
“系统中用了1.5KW的风机”,电流应该是3A!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:23:00 3楼
负荷重就加大些也没错
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:23:00 4楼
“风阻大时电流会小”,流量一定,风阻大时电流大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:25:00 5楼
“标牌上的电流是5.4A”,与其电机功率有出入!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:27:00 6楼
“变频器厂家说应该依据电流来选变频器,建议用3.7KW的变频器”,那电动机应该换掉,也应该是3.7KW;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:00 7楼
理论电流:.732=2.27A可能是风机电流的计算有特殊性吧!求教有风机应用经验的同志哥发表论断。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:00 8楼
现已在用2.2KW的变频器,偶尔还会产生过流报警???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:00 9楼
我怀疑搂住把名牌数字看错了,风机电流应该是3.4A,误看成5.4A!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:29:00 10楼
系统中用了1.5KW的风机,标牌上的电流是5.4A严重超负荷一般用2.2KW变频器,你这个......我怕变频器选大了万一电机因超负荷烧毁短路再把变频器乌呼了没有意见,你爱选多大都可以最好厂家售后服务要好,变频器烧了管换
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:00 11楼
两个厂家都问过,不过变频器本身有过流保护,用3.7KW变频器时也应该会保护,.732=5.6A一般变频器默认的过流值是150%,也就是在8.4A时会报警停机地!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:36:00 12楼
谢谢各位的关注,不知道这个问题是风机的个案还是风机用变频器选择有其他的原则。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:00 13楼
风机有问题你是不是风机没有带负荷如果是离心风机把风机进风口堵住,看看电流降下来没有
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:00 14楼
我这个系统共用了6台风机,标牌都是1.5KW的,3种型号,其他的均可以正常工作,而且已做出去8套,此型号风机都是这样,可以排除个体风机有故障的可能。那么,为什么1.5KW风机会标5.4A电流?其他两种型号1.5KW风机都是3A左右的额定电流
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:00 15楼
谢谢刘志斌标牌肯定没有看错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:00 16楼
因为离心风机如果没有带负载导致风量过大,就会导致电机超负荷把进风口稍微堵住一些,电流就会下降
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:55:00 17楼
“其他两种型号1.5KW风机都是3A左右的额定电流”这个数字是对的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:55:00 18楼
谢谢&心力兄关注
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:00 19楼
为什么1.5KW风机会标5.4A电流?肯定是错了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:57:00 20楼
“把进风口稍微堵住一些,电流就会下降”减小流量,电流减小;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:04:00 21楼
我碰到过这个问题,你把速度限制在一定范围里就好了,是新风机吧.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:07:00 22楼
楼上怎么用个KOYO,以前在光洋干过?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:00 23楼
当初怀疑是风机厂家标牌问题,电话联系过技术人员,解释是盘式电机就这样,也同二位的处理方法相同“把进风口稍微堵住一些,电流就会下降”但机械没有风门机构,现在在考虑换3.7KW的变频了,否则系统不稳定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:00 24楼
是新风机。那只能加频率上限了,那么旧风机就不会这样了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:00 25楼
以前我公司有套新设备,用了1台5.5KW&Y132-2离心风机电机发热,电流17A,电机工作没有多久就有绝缘漆味道当时厂家没辙,我们就更换7.5KW电机(安装限制,只能够用Y132基座),电流还是17A以为风道堵塞,去掉所有风道,把进风口和出风口敞开,风机不带任何负载乖乖电流22A,幸亏7.5KW电机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:00 26楼
换大变频器可以把频率调小一点,比如45Hz,必须把电流下降到3A不然电机不长寿
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:21:00 27楼
如果用风机的专用变频器,1.5KW就可以了呀。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:23:00 28楼
电流22A!乖乖!再谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:00 29楼
“如果用风机的专用变频器,1.5KW就可以了呀”我用了台达变频器M系列,专用型最小的只有3.7KW的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:00 30楼
不行,楼上:有1.5KW风机专用型变频器?好像一般都是7.5KW以上才有再说,稍微风机专用型只不过把变频器安全系数放大了,元器件基本没有变
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:27:00 31楼
现在把2.2KW变频器的过流值加大到了200%在用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:00 32楼
变频器的功率是按常规`4极电机来标的,实际选用时应按照负载电流来选用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:40:00 33楼
下面引用由张东在&&8:28:00&发表的内容:  理论电流:.732=2.27A&br&可能是风机电流的计算有特殊性吧!&br&求教有风机应用经验的同志哥发表…--------------------------------------------------------------------------------------------以上电流计算少了电机效率,少了功率因素,应该是:电流I=电机功率(KW)/电压/1.732/功率因素/电机效率在上式中,因为是小功率电机,功率因素、电机效率都较低,所以电机电流较大。