施工电梯上升电梯抱闸接触器原理图停不了咋回事

供施工升降机/施工电梯应接触器_产品详细信息_价格_图片_简介_爱帮网
供施工升降机/施工电梯应接触器 产品详细信息
爱帮网提供“供施工升降机/施工电梯应接触器 产品详细信息”图片,简介等优质产品信息,物超所值的产品推荐。接触器是您购买机械设备的理想选择。还提供最为精准的商家信息主要是: 接触器,接触器价格、接触器批发,接触器厂家及相关商家信息,品牌等内容。并推荐供施工升降机/施工电梯应接触器产品详细信息/产品图片,价格可信赖消费商家给您!
以上是“供施工升降机/施工电梯应接触器” 的相关商家详细信息,我们全方面为您推荐接触器产品的价格、厂家、型号、图片等。
"供施工升降机/施工电梯应接触器"的相关产品推荐
相关商户推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施工电梯安全使用方案分析.doc 22页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
施工电梯安全使用方案分析
你可能关注的文档:
··········
··········
祥鹅佳苑10#、14#楼及地下室工程施工电梯安全使用专项方案编制:审核:审批人及审批意见:编制单位(章):广西建工集团第五建筑工程有限责任公司编制时间:年月日总监审核意见:监理单位(章):建设单位项目负责人审核意见:建设单位(章):建筑起重机械安全使用专项方案审批表
工程名称:  祥鹅佳苑10#、14#楼及地下室工程 NO:
设备名称  施工电梯 设备型号   设备编号  
部门 审核人 职务/职称 审核意见
项目技术负责人审核意见      
分公司主任工程师审核意见: 签章: 年月日
公司部门审核意见 审核人 职务/职称 审核意见
材料设备处      
公司技术负责人审批意见: 签章: 年月日
目录1、工程概况 12、编制依据 13、安装单位与设备的选择 24、施工升降机安装 45、施工升降机的检测、验收、移交 56、施工升降机的操作与使用管理 77、施工升降机的使用监督管理 98、施工升降机使用过程安全事故防范措施 99、建筑起重机械安全事故应急措施和救援预案 1010、机械设备维修、保养和润滑管理制度 18 1、工程概况1.1建设单位:柳州市土地交易储备中心设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监理单位:施工单位:广西建工集团第五建筑工程有限责任公司项目名称 祥鹅佳苑10#、14#楼及地下室工程
建设地点 柳州市西鹅路南段东侧
建设规模 总建筑面积:,单体地上建筑面积,地上建筑面积为,地下建筑面积为:;均为剪力墙结构,地下1层地上17层;地下1层层高均为6.3m,其余层高均为2.9m,建筑高度均为52.6m。
工期 计划工期:645日历天
1.2本工程安装2台施工升降机作为垂直运输工具。2、编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《建筑工程安全生产管理条例》3、《特种设备安全监察条例》4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第166号令)5、《建筑起重机械备案登记办法》(建质2008-76号)6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20127、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-20118、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20059、《机械设备防护安全要求》GB/T、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB、《施工升降机齿轮锥鼓型渐进式防坠安全器》JG121-200012、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-201013、《中华人民共和国特种设备安全法》14、自治区建筑起重机械安全使用管理的有关规定和公司有关管理规定窗体顶端窗体底端3、安装单位与设备的选择3.1、按工程的需要,确定所需的建筑起重机械,优先选择在集团租赁公司租赁,在集团租赁公司无法提供的情况下,在公司发布的“租赁单位合格供应方名册”中选择租赁单位,同时检查建筑起重机械的技术资料,包括:1)产权单位法人营业执照副本2)生产厂家的特种设备制造许可证3)起重机械的产品合格证4)产品出厂监督检验证明5)使用说明书6)设备登记备案证明。3.2、建筑起重机械达到下列条件之一的不得租用:1)属国家明令淘汰或禁止使用的;2)超过安全技术标准或生产厂家规定使用年限的;3)经检验达不到安全技术标准的;4)没有完整的安全技术档案和齐全有效的安全保护装置的3.3、安装单位的选择1)项目确定起重机械安装拆卸单位时应在公司建立的合格供方名册中选择。2)合格安拆单位必须具备建筑行政主管部门核发的营业执照、安装资质证、安全生产许可证书,健全的组织机构和相应的专业技术人员。安拆前应签订合同,明确双方安全责任。3.4、基础的制作1)根据现场情况确定安装位置,并应符合产品使用说明书的要求。2)安装单位应提供设备基础图,图上应注明基础砼强度、基础表面平整度允许偏差值、地基承载力、基础几何尺寸、预埋件位置尺寸、材质要求等。当遇特殊环境需另设计基础时,应附设计验算,经分公司主任工程师、公司总工程师办公室审核后送公司技术负责人审批。3)项目应按图实施基槽开挖、钢筋配置、砼浇捣,保证预埋件位置准确,符合各项技术要求。4)提供基础砼强度试块报告、土方开挖验槽记录、基础钢筋配置的记录、砼浇捣记录及材料质量保证书,并填报基础验收表(经项目技术负责人签字、监理工程师确认),同时报安装单位验收、确认盖章。3.5、专项安装方案的编制1)编制安装专项方案,此方案应由安装单位编制、审核、审批,并通过公司管理系统审核后报送监理单位项目总监理工程师审批签章。2)安装拆卸专项方案应包括以下内容:(1)工程概况(2
正在加载中,请稍后...继电器电梯抱闸接触器防粘连保护修改方法一例
  根据GB规范第12.4.2.3.1 要求:
切断制动器电流,至少应用两个独立的电气装置来实现,不论这些装置与用来切断驱动主机电流的电气装置是否为一体。&
当停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,应防止再运行。
在笔者接触的一些中,大多用微机控制的系统,都符合以述规定的要求,但一些比较早期的LPC控制和老式继电器,都不符合这个规范。一般的PLC控制系统,可以通过修改程序的方法来达到要求,而继电器控制电路,则必要通过更改控制屏线路的方法达到规范要求了。
在技术论坛的贴子中,我发现有网友有这方面的求助信息,因此就以早期的XPM继电器控制屏为例,叙述一则更改方案,来达到新规范的检测要求。
在XPM-71控制系统中,抱闸回路的控制原理图如下:
图中可以看出:控制抱闸线圈的触点有两组:一组是以上行接触器 S 与下行接触器 X 并联,另一组是以快车接触器 K 与慢车接触器 M
并联。看上去好像符合“两个独立的电气装置”。其实不然,我们来看下图:
的慢车接触器
M 的控制仅由 S 与 X 来控制,即如果 S 或 X 有粘连故障时,慢车接触器M 不会释放,会一直慢车运行。所以这样并不符合“有两个独立的电气装置”这一原则。我们可以对这一电路改成下图:
我们增加 1S、1X、1K 三只辅助继电器,电压等级与接触器线圈电压相同。接触如图示。
我们分析一下防粘连保护的过程:
1、切断制动器电流是否是有两组独立的电气装置来实现?
因控制 M 的回路中增加了 1S 与 1X
一组触点,因此M不会因S或X接触器粘连而吸合,符合“两个独立的电气装置”的要求了。
2、防粘连的保护功能:
在电路中因增加了1S,1X,1K辅助继电器,在正常情况下,S与1S应该同步同动,如果S有粘连时,而1S释放,延时继电器SJ1延时接触并自锁。这个延时继电器可以作一个保护继电器来使用,当它动作时,切断安全回路或门锁回路,使不能再运行。同理,X、K有粘连时也会引起保护。
在电路中也增加了运行逻辑判断,正常时当S或X中有一个吸合时,K与M中必有一个吸合,因此SJ1延时继电器不可能会动作。但当S或X有粘连故障时,SJ1延时继电器动作,保护。
同样,当K或M中有一个发生粘连故障时,延时继电器SJ1也吸合,保护。