fisher电浮筒液位计计可以在内部设置温度补偿吗

ZTD fisher浮筒调试流程-1
DL3000 浮筒的调试 11 j8 @+ Z! D: d- {$ S: V0 j 现将 DL3000 浮筒的调试步骤说明如下: 1. Online 先接通 HART 通讯器。若未带安全栅,不能通讯...
FISHER电浮筒液位计使用指南_机械/仪表_工程科技_专业资料。FISHER电浮筒液位计...DLC3010 调试步骤 2页 免费
375校验浮筒菜单 1页 免费
浮筒液位计标定标准...
2 本作业的目的: 为规范正确校验 Fisher 浮筒,保障作业过程安全、 Fisher 浮筒液位计校验作业指导书 1 本作业指导书适用范围: 适用于 Fisher 浮筒液位计,界位计...
文件编号: 版本号修订次号: Fisher 浮筒液位计校验作业指书 Fisher 浮筒液位计校验作业指导书 1 本作业指导书适用范围: 适用于 Fisher 浮筒液位计,界位计,密度...
ZTD 密度修改步骤 1.1.修改密度值 3-3-5 从 Online Menu(在线菜单)选 ...(界位) ZTD 浮筒水校量程的调试方法 1、 首先检查传感器限位块是否推到关的...
ZTD浮筒液位计安装步骤_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。ZTD 浮筒液位计安装步骤 1、 将外测量筒安装到装置法兰上 2 将内浮筒组件上的防护胶圈取下,装入外...
丹东通博ZTD-G型液位浮筒调校说明_电子/电路_工程科技_专业资料。丹东通博ZTD...当液位在量 程点时按出数字“00032”校验量程,方法同上 3、31---32 过程必须...
浮筒ZTD 21页 1下载券 系列外浮筒 2页 免费 水上浮筒价格 2页 1下载券 浮筒...国内浮筒市场调研报告浮筒,即组合式浮动模块,它以高分子聚乙烯为原料,通过吹塑...
DLC3010 两点标定步骤(没有升级版)_机械/仪表_工程科技_专业资料。ZTD浮筒调试步骤2 两点标定 标定前要将 Level offset 值清零 选择 3Basic Setup 选择 2 Sensor...
ZTD 系列智能浮筒液位(界位)变 送器可用来测量液位...该智能液位控制器也可组态成显示过程变量的 高低报警...※用户在调试时,通常采用水为介质(非被测介质) ,...共找到 95 个相关产品
报价:650.00元/个
报价:1200.00元
报价:5000.00元
累计询盘:1次
报价:6000.00元
报价:100.00元
报价:7888元/件
报价:3100.00元
报价:5000元
报价:2.00元
报价:1元/件
报价:1元/件
报价:2.60万元
累计询盘:1次
报价:2.6元
报价:100.00元
报价:5000.00元
本页是马可波罗为您提供的最新产品供应商、制造商,囊括了电浮筒液位计产品的参数、型号、图片、价格等信息,是电浮筒液位计产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
查询利率,并免费获取专业咨询
年&&&&&&&限:
请确认信息无误!
最低月利率:1.10%(实际以审
您还可以找
按排行字母分类:经验:十大经典液位仪表故障分析及处理
1水处理除碳塔浮筒液位计故障
1、故障现象:4#除碳塔液位突然指示下降,当仪表液位指示为60%时,工艺玻璃板液位计指示80%,此表在自动状态下运行,由于液位指示降低,致使调节阀不断关小,造成系统实际液位不断增高
2、故障分析:
(1)随着调节阀的调整,液位的变化线性良好,说明调节阀正常。
(2)检查工艺玻璃板液位计,变化和实际液位相符,说明工艺系统比较平稳。
(3)检查仪表测量板上的电器元件,有无损坏。
(心)检查浮筒连接件、内浮筒状况。
3、故障处理:
(1)检查测量板上的电器元件,无明显烧毁、破损。
(2)用水校验,发现每灌水校验一次零点和量程的变化都非常大,确定内浮筒有问题,抽出内浮筒检查,内浮筒多处腐蚀漏,进水。
(3)更换内浮简,重新校验正常。
2焦化封油罐浮筒液位计失灵故障
1、故障现象:浮筒液位计在封油罐液位正常调节时.该表始终指示83%不变,由于该表的液位是带调节功能的,它的错误指示造成调节阀的调节失灵,从而给生产造成极大波动。
2、故障分析:
(1)浮筒液位计变送器正常运行时,浮筒介质为蜡油,蜡油处于液态时温度为90℃一100℃,而出现自凝现象为50℃左右。因此该浮筒变送器常年带有伴热。如果伴热失灵,温度下降,浮筒内的蜡油就会出现自凝现象卡住浮简,这时即使实际液位发生,浮筒液位计也无法测量出液位的变化,输出值不变化。
(2)到现场对浮简液位变送器进行检食:关闭一次阀,打开放空阀。采取凝液回收措施放不出介质,怀疑有污物将防空阀堵死。后将防空阀拆除,发现工艺介质冷凝在筒内无法放出。这时检查伴热,进气管温度很高约100℃,但回水管温度为30℃左右(当时现场温度为10℃左右),这时可以确定由于伴热不畅而引起工艺介质冷凝导致只是失灵。
(3)检查该表伴热系统,由于该表进气管很热,回水管温度低,怀疑疏水器堵塞,拆开检查后无问题。重新投伴热,回水管不热,问题未解决。回想,冬季此伴热进气管多次发生渗漏,处理后未发生此现象。由此怀疑浮筒液位计伴热垫片由于多次挤压而发生堵寨进气口。
(4)停进气口伴热阀,打开浮筒液位计伴热垫丝堵,发现蒸汽时有时无,从而判断故障为进气口垫片堵塞从而导致蜡油自凝,指示失灵。
3、故障处理:打开浮筒液位计伴热进气口接头,处理垫片后,投伴热,液位指示正常。
4、采取措施:定期检查该表伴热,如发现伴热泄露或不畅通,及时排除故障。
3蒸汽冷凝液回收罐液位无指示
1、故障现象:蒸汽冷凝液回收罐液位指示无。
2、故障原因:
(1)LT-8701-1变送器故障;
(2)工艺流程未打通,导致罐内无液位。
3、处理方法:经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
4浮筒液位计指示偏差大
1、故障现象:浮筒液位计指示偏差大,做两点校验后效果仍不好。
2、故障原因分析:2007年5月、苯乙烯工艺人员反映LT-3005指示偏大,仪表人员用375通讯器做两点校验投用后,效果仍不理想,经分析后认为,浮筒扭力管使用较长时间后,其刚性发生了变化,一般的校验尤法克服其误差,必须重新标定其干耦合点,才能使扭力管工作在正常范围,然后再进行两点校验,仪表才能正常使用。使用上述方法校验后,仪表恢复正常。
3、防范措施:对仪表说明书要读懂吃透,才能在现场仪表出现问题时更准确的判断、处理问题。
5电动浮筒液位计指示不变化
1、故障现象:电动浮筒液位计LT653在液位正常调节时,改表始终指示100%不变。由于该表的液位是带调节的,它的错误指示给调节阀LV653调节液位带来极大困难。工艺操作人员无法使用该表进行自动调节,只能手动控制。
2、故障分析及处理:浮筒变送器LT653正常运行时,浮筒里的介质始终处在相对静止状态,导致许多杂质沉淀在浮筒里,天长日久,污泥就会把浮子卡住,这时即使液位发生变化,浮子由于被卡住,就出现液位输出值不变的睛况。到现场后,我们一首先关死根部截止阀,打开排污阀,用水对浮筒内壁进行清洗。清洗后投表,该表运行正常。
3、防范措施:定期清洗浮筒及浮子,定期检查浮筒放大器的运行情况。
6电动浮筒液位计指示偏低
1、故障现象:电动浮筒液位计LT101是测量共聚单体罐乙烯的液位,玻璃板液位计指示己满,而液位变送器指示40%左右。
2、故障分析及处理:检查液位变送器各部件未见异常,排污检查气相、液相,均有乙烯排出,打开浮筒,检查扭力臂和浮筒也未见异常,后来取出浮子才发现,浮子有一个砂眼,浮子是空心的,灌进己烯后浮子重量增加,测量液位偏低。
3、措施:将浮子焊好装回、校好,液位恢复正常。
7智能浮筒变送器指示不准确
1、故障现象:现场使用的ZTD智能浮筒变送器指示不准确,零点、量程己调整乱,无法投
2、处理方法:
&(一)“标记干耦合点”,操作步骤如下:
(1)挂筒重;
(2)滑动进入手柄到锁定位置,以露出进入孔;
(3)插入一个10mm深的凹面套筒扳手,穿过进入孔直达扭力管轴夹,钳入螺母,上紧夹钳螺母。
(4)滑动进入手柄放到放开的位置,盖住进入孔。
(5)通过275 (375)接口进行操作:基木设置——传感器标定——标记干耦合点
——按照HART协议通讯器的提示标记零点。
(二)通过275(375)接口,查看浮筒参数信息,对错误的进行修改。
(三)通过275(375)接口,查看测量介质密度,对错误的进行修改。
(四)PV偏置清零。
(五)对变送器进行零点和量程标定。
8浮筒液位变送器输出线性不好
1、故障现象:LT322输出的线性不好。
2、故障分析及处理:LT322为浮筒液位变送器,输出的线性度不好。检查可动部分是否有卡现象,确认没有。检查过载保护弹簧片量程上限是否脱开,确认没有。检查浮筒与测量室体外有无接触地方,确认没有。检查测量杠杆与轴封机架实装位置,发现安装位置不对,重新正确安装后,投入运行正常。
3、预防措施:仪表人员在安装,抢修过程中要仔细,避免粗心大意,蛮干的现象发生。
9浮筒液位计液位下降仪表不跟随变化
1、故障现象:LT-3106液位突然下降到60%,仪表显示不再动作。&
2、故障原因分析:该仪表正常显示液位在80
%~-90%,液位下降至50%左右后液位升到60%时,仪表显示不随液位而上升,可能出现的原因有以下几点:1.变送器的变送单元出现故障;2.信号输出有故障;3。测童浮筒的原因。
3、故障处理:根据观察及与工艺反映的现象看,变送单儿及传输方而出现故障的原因可能性很小,应先从浮筒的检查下手。把浮筒的液体排空,按要求排放,打开上阀盖,把浮筒与变送器脱离,取出浮筒,发现筒体有粘性物粘在浮筒上,清洗后把浮筒复位,仪表投用并根据现场的液位与主控室联校,仪表显示正常。
4、防范措施:浮筒要定期检查、排放。
10汽液混合引起液位波动
1、故障现象:异戊烷回收罐液位波动
2、故障原因:反应所需的异戊烷大部分是通过回收得来的,回收罐液位不准,直接影响到反应的进程,而从脱气仓回收后经冷凝的物质仍夹带大量反应气体,就会造成罐内压力波动,气体还会窜进液位计的浮筒中,造成液位波动,测量不准。
3、处理方法:关闭液位计上下游截止阀,扫开浮筒底部的排放阀,放空气体后,关闭放空阀,扫一开截止阀使回收的液体缓慢充满浮筒,液位测量恢复平稳指示。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。Fisher浮筒液位计校验作业指导书作业指导书_中华文本库
第3页/共7页
文件编号:
版本号修订次号:
Fisher浮筒液位计校验作业指书 筒脱离液面;密度或界位测量时,确保浮筒完全离开液面或浸没在密度最小的液位中。
由Online Menu选Basic Setup,Sensor Calibrate,及Mark Dry Coupling。按照HART通信器上提示,标记零点。
提示:根据从外部测量液位的能力,选择下列三种方法之一进行标定。
B.两点液位标定
本方法是标定智能液位控制器与浮筒测量室最精确的方法。它使用可从外部测量的两个液位。进行两点液位标定前,先完成标记零点程序。
由Online Menu中选Basic Setup,Sensor Calibrate及TWO Liquid Lvi Cal,按照HART通讯器上的提示标定智能液位控制器与浮筒测量室。
设定控制回路为手动控制。
调整液位到靠近浮筒底部。
用当前PV(过程变量)单位输入外部测量的液位下限值。
调整液位到靠近浮筒顶部。
用当前PV(过程变量)单位输入外部测量的液位上限值。
标定完成继续进行“设定PV范围值”。
C.零点/量程标定
若液位的改变可另浮筒完全离开液面与完全浸没,但实际液位不知道,则可用此方法标定智能液位控制器与测量室。本方法不如两点液位标定那么完全精确,但笔单点液位标定更精确。执行此方法须输入浮筒的信息。
由Online Menu中选Basic Setup,Sensor Calibrate及Wet/Dry Cal,按照HART通信器上的提示标定智能液位控制器与浮筒测量室。
设定控制回路为手动控制。
输入系统中液体的密度。
调整液位直到浮筒完全脱离液体。
调整液位直到浮筒完全浸没在液体中。
标定完成,继续进行“设定PV范围值。”