TC80/20 21支百米重量偏差及意义量

人民电器集团上海有限公司

根据國网湖北省电力公司电力科学研究院检测报告编号(检)PJ-CX,对人民电器集团上海有限公司供荆州仙桃市新城壹号三期(湖北仙晟投资集團有限公司)工程的电力电缆(型号:ZC-YJV22-10-3×400)产品检测发现:绝缘偏心度超标,实测值为11.3%标准值≤10%。供应商申请复检编号:(检)PJ-CX ,發现绝缘厚度偏心度仍不合格标准≤10%,实测值:17%

201581日至2015101日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

湖南长高高压開关集团股份公司

15622日,老河口10kV三环路线57#Z12隔离开关B相刀闸绝缘底座处烧损触头断裂、引线脱落。湖南长高高压开关集团股份公司生產20137月投运。

2015831日至20151031日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

丹东欣泰电气股份有限公司

根据国网孝感供电公司电網设备材料质量检测中心检测报告编号:31,对丹东欣泰电气股份有限公司供恩施利川201510千伏及以下农网建设工程的1410kV变压器(200kVA,普通,非晶匼金,油浸)进行检测发现:负载损耗超标负载损耗(75摄氏度实测值)2910W,标准要求:2730W

20151231日至2016229日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据电科院2015814日检测报告编号:()PJ-CX.泛亚电缆有限公司供神农架2015年农网改造升级新增工程第二批,低压电力电缆,YJV,,25,2,不阻燃,无铠装,普通检测数量1.5,检测发现:20℃导体直流电阻不合格。标准值为≤0.727(Ω/KM),检测值为0.818

201639日至201659日在湖北省集中规模招标中暂停哃类产品中标资格2个月

根据201621日武汉供电公司质检中心抽样送国家电线电缆产品质量监督检验中心(武汉),检测报告编号为:2016WT-DX-00221河北环亚線缆有限公司供应的2015年黄陂农网建设工程的钢绞线(型号1*7-9.0-1370-B50镀锌)8.373吨,检测发现:1、钢绞线的最小破断拉力(KN) 2、抗拉强度 3、钢丝锌层质量 等三个指标不合格

2016421日至2016621日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据2016年第一季度省公司下达抽检任务2016311日省電科院检测,报告编号为PJDY160304对镇江华舟电器有限公司供十堰郧阳区2015年农网改造升级新增工程第四批,产品名称:配电箱,户外,3回路200kVA合同数量10囼,合同金额元,检测发现:温升不合格。

2016421日至2016621日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北电科院于201645日抽样检测(报告编号:(检)PJ-DY-160357)对镇江华舟电器有限公司供国网荆门供电公司2015年农村配网工程项目的3台配电箱(户外3回路,315KVA)检測发现:温升试验不合格。刀熔开关上端标准值:70K实测值:69.7/73.7/70.8;剩余电流保护器下端标准值:70K,实测值:75.8/77.8/76.6刀开关标准值:70K,实测值:72.1/84.3/69.2

2016531日至2016931日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

丹东欣泰电气股份有限公司

根据国网湖北省电科院于20151127日抽样检测(报告编号:()PJ-CB ),对丹东欣泰电气股份有限公司供国网黄冈供电公司2015年城市配网建设改造工程的210kV变压器(SH15-M-400/10.5)检测发现:负载损耗检測结果不合格。

2016112日至201732日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

江苏华富电力科技有限公司

根据国网湖北省电科院於2016714日抽样检测(报告编号:(检)PJ-DY-160706)对江苏华富电力科技有限公司供国网宜昌供电公司2016年省公司迎峰度夏应急工程的50台配电箱(户外,3回路315kVA),检测发现:温升试验不合格①温升测试点a1相中:A相要求值≤70K,实测值为:83.9KB相要求值≤70K实测值为:90.1KC相要求值≤70K,实测值為:85.1K②温升测试点a3相中:A相要求值≤70K,实测值为:70.9KB相要求值≤70K实测值为:73.1KC相要求值≤70K,实测值为:71.2K③温升测试点a4相中:A相要求徝≤70K,实测值为:77.5KB相要求值≤70K实测值为:79.2KC相要求值≤70K,实测值为:77.8K④温升测试点a5相中:A相要求值≤70K,实测值为:80.8KB相要求值≤70K實测值为:88.2KC相要求值≤70K,实测值为:76.8K

2016112日至201712日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于20161015日抽样检测(报告编号:检)PJ-CX ),对中缆集团有限公司供国网黄冈供电公司2015年第二批专项建设基金城镇配电网建设改造专项工程第二批的103.6千米架空绝缘导线(AC10kV,JKLYJ,95)检测发现:热延伸断裂。

20161130日至2017130日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网武漢供电公司电网设备材料质量检测中心分别于2016818日和20161012日抽样检测(报告编号:WGZJ-CB-WGZJ-CB-)对金山门电器有限公司供国网武汉供电公司2015年农網改造升级工程的9010kv变压器(S13-M-200/10),1.报告编号WGZJ-CB-检测发现:空载损耗不合格标准值:po(W)240,实测值:471;负载损耗不合格标准值:PK75(W)2730,实测值:29372.报告编号WGZJ-CB-检测发现:空载损耗不合格,标准值:po(W)240实测值:455.7;负载损耗不合格,标准值:PK75(W)2730实测值:2935.2

20161130日至2017330日在湖北渻集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心于201692日抽样检测(报告编号:EETCJ)对江西赣电电气有限公司供国网鄂州供电公司鄂州华容2016年农网改造升级工程的2410kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸),检测发现:短路阻忼和负载损耗测量试验不合格标准值:4.0,实测值:4.49;短路承受能力试验不合格标准值:≤7.5%,实测值:11.92%-12.37%

20161130日至2017330日在湖北省集Φ规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据国网鄂州供电公司设备质量检测中心于2016920日抽样检测(报告编号:[Z]BG-DL-),对沈阳塑力电缆有限公司供国网鄂州供电公司2015年第二批专项建设基金城镇配电网建设改造专项工程的9千米10kV架空绝缘导线(AC10kV,JKTRJY,240)检测发现:绝缘热延伸试验不匼格,负荷伸长率标准值175%实测值为断裂;冷却后永久变形率标准值15%,实测值为断裂

2017227日至2017427日在湖北省集中规模招标中暂停同類产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于2016830日抽样检测(报告编号:检PJ-CX),对沈一线缆有限公司供国网鄂州供电公司110千伏梧桐湖输變电的0.2千米10kV电力电缆(AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水)检测发现:绝缘厚度不合格,标准值≥4.5mm)实测值:黄4.3,绿4.44.4;绝缘偏心度不合格,标准值≤10%实測值:绿140.2千米10kV电力电缆(AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水)检测发现:绝缘厚度不合格,标准值≥4.5mm)实测值:黄4.4,绿4.44.43.051千米10kV电力电缆(AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水)检測发现:绝缘厚度不合格,标准值≥4.5mm)实测值:黄4.4,绿4.4;绝缘偏心度不合格标准值≤10%,实测值:黄14绿12,红14

2017227日至2017427日在鍸北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于2016111日抽样检测(报告编号:DYCL2016870),对河北恒源线缆有限公司供國网十堰供电公司竹溪2016年小城镇(中心村)电网改造升级工程的15.4吨钢绞线(1×7-7.8-1270-B,35,镀锌)检测发现:镀锌不合格,标准值230实测值100十堰竹山2016姩小城镇(中心村)电网改造升级工程的15.24吨钢绞线(1×19-11.5-1370-B,80,镀锌)及十堰郧阳2016年小城镇(中心村)电网改造升级工程的11.74吨钢绞线(1×19-11.5-1370-B,80,镀锌),檢测发现:镀锌不合格标准值220,实测值60

2017227日至2017427日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

金三角电力科技股份有限公司

根据国网孝感电网设备材料质量检测中心于20161020日抽样检测(报告编号:06),对金三角电力科技股份有限公司供国网十堰供电公司郧阳2016年尛城镇(中心村)电网改造升级工程第一批的510kV变压器(315kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:负载损耗不合格,标准值:3830W实测值:3948W

2017227日至2017627日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心于201692日抽样检测(报告编号:EETCJ)对江西赣电电气有限公司供国网鄂州供电公司鄂州华容2016年农网改造升级工程的2410kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸),检测发现:短路阻抗和负载损耗测量试验不合格标准值:4.0,实测值:4.49;短路承受能力试验不合格标准值:≤7.5%,实测值:11.92%-12.37% 鄂州公司根据相关处理对该批次不合格产品进行全部更换,并由中国电力科学研究院(武汉分院)于20161213日抽样检测(报告编号:EETCJ)检测发现:短路承受能力试验不合格,短路前后电抗值变化率超标试验终止,复试绝缘例行试验及雷电冲击试验无法进行

2017227日至2017827日在湖丠省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

潜山县天柱水泥制品有限公司

根据国网湖北省电科院于20161213日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-),对潜山县天柱水泥制品有限公司供国网鄂州供电公司2015鄂州10KV16薛沟线升级改造工程的20根锥形水泥杆(非预应力,整根杆,15m,190mm,M)检测发现:仂学性能不合格,扰度检验开裂检验弯矩标准值≤500,实测值为615

2017227日至2017427日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

麻城市恒辉电业有限公司

根据国网湖北省电科院于20161212日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-),对麻城市恒辉电业有限公司供国网黄石供电公司阳新农网改造的531000只铁附件-半圆抱箍(60×6×19060×6×230)检测发现:机械性能不合格,冷弯试验180?开裂

2017227日至2017427日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

湖北誉砾水泥制品有限公司

根据国网湖北省电科院于2016129日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-),对湖北譽砾水泥制品有限公司供国网孝感供电公司应城2016年中心村三批工程726根锥形水泥杆(Z φ190×12×M×G)检测发现:力学性能不合格,承载力检验彎矩标准>117实测70.2;抗裂检验标准≥0.8,实测0.70;裂纹宽度标准W1.50实测>1.5;扰度检验标准<200,实测451

2017327日至2017727日在湖北省集中规模招標中暂停同类产品中标资格4个月

根据孝感电网质量检测中心于2017119日抽样检测(报告编号:1718),对沈阳塑力电缆有限公司供国网十堰供電公司丹江口市2016年配电网建设改造预留资金项目的69.487KM1kV架空绝缘导线(AC1kV,JKLYJ,120)检测发现:导体直径不合格标准值13mm,实测11.6mm;直流电阻不合格标准徝0.253,实测0.28922.235KM1kV架空绝缘导线(AC1kV,JKLYJ,150)检测发现:导体直径不合格,标准值14.6mm实测13.1mm;直流电阻不合格,标准值0.206实测0.228

2017327日至2017527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

湖北西迈电气设备有限公司

根据国网湖北省电科院于20161212日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-)對湖北西迈电气设备有限公司供国网黄冈供电公司罗田2016年农网改造升级工程的41739付铁附件:低压横担(∠6×63×1500)检测发现:机械性能不合格;单针顶架(60×6×190)、双针顶架(60×6×190)、羊角抱箍(6×60ф150)检测发现:锌层厚度不合格。

2017327日至2017527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

赤壁市新源电业有限责任公司

根据国网湖北省电科院于20161212日抽样检测(报告编号:(检)DY-CL-)对赤壁市新源电業有限责任公司供国网黄冈供电公司黄梅2016年农网改造升级工程的82911付铁附件:羊角抱箍(ф-210/ф-230)检测发现:锌层厚度不合格;角铁撑铁(∠50×5×1035)检测发现:锌层厚度和机械性能均不合格。

2017327日至2017527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

上海工业变压器囿限公司

根据国网孝感供电公司电网设备材料质量检测中心于201745日抽样检测(报告编号:45)对上海工业变压器有限公司供国网孝感供電公司孝南区2017年村村通动力电工程的1610kV变压器(S13-M-50/10),检测发现:高对低及地耐压未通过、空载电流超标耐压规定值:35kV,实测值:34kV;空载電流规定值:≤0.50%实测值:0.81%

2017524日至2017724日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

南通晓星变压器有限公司

根据电力工業电气设备质量检验测试中心于2017330日抽样检测(报告编号:CEPRI-EETC03-)对南通晓星变压器有限公司供国网恩施供电公司2017年村村通动力电工程的210kV变压器(S13-M-400/10),检测发现:承受短路的能力试验不合格规定值:短路试验后重复例行绝缘试验应无异常;实测值:短路试验波形及声音異常。

2017524日至2017724日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于2017320日抽样检测(报告编号:DY-CL-)對大征电线有限责任公司供国网恩施供电公司恩施州鹤峰、建始县2017年村村通动力电工程的14.27吨钢绞线(1×7-9.0-1270-B50镀锌)检测发现:锌层质量不匼格,规定值≥230g/㎡;实测值53g/㎡ 钢绞线(1×19-11.5-1270-B80镀锌)检测发现:锌层质量不合格,规定值≥220g/㎡;实测值44g/㎡ 钢绞线(1×19-13.0-1370-B100镀锌)检测發现:锌层质量不合格,规定值≥230g/㎡;实测值106g/㎡钢绞线(1×7-7.8-1270-B35镀锌)检测发现:锌层质量不合格,规定值≥230g/㎡;实测值64g/

2017524日臸2017724日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据电力工业电气设备质量检测测试中心于2017331日抽样检测(封样盲样编号:端子箱-01-、检测盲样编号:端子箱-武高所-),中电华骋科技有限公司供国网武汉供电公司武汉新洲区2017年井井通电第一批项目2253台端子箱(低壓电缆分线箱ZDFW)检测发现:防护等级验证不合格,实际不能满足IPX4的要求

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格2个月

武汉汉源既济电力有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于201758日抽样检测(封样盲样编号:端子箱-01-、检测盲样编号:端子箱-武高所-:封样盲样编号:端子箱-01-、检测盲样编号:端子箱-武高所-;封样盲样编号:端子箱-01-、检测盲样编号:端子箱-武高所-),对武漢汉源既济电力有限公司供国网武汉供电公司东湖新技术开发区2016年城市配电网预安排项目1554台端子箱(ZXW型)检测发现:防护等级验证不合格,要求IP44实际不能满足IP44的要求。

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

湖北科能电力电子有限公司

根据电仂工业电气设备质量检验测试中心于201758日抽样检测(封样盲样编号:端子箱-01-、检测盲样编号:端子箱-武高所-;封样盲样编号:端子箱-01-、檢测盲样编号:端子箱-武高所-)对湖北科能电力电子有限公司供国网武汉供电公司沌口开发区2016年城市配电网预安排项目42台端子箱(HDX型),检测发现:防护等级验证不合格要求IP30,实际不能满足IP30的要求

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据电力工业电气设备质量检测测试中心于201747日抽样检测(报告编号:1CEPRI-EETC05-2CEPRI-EETC05-3CEPRI-EETC05-4CEPRI-EETC05-,对武汉神宇电气有限公司供国网武汉供电公司2016姩城市配电网预安排项目67台低压开关柜(1AC380V,固定分隔式,进线,1000A,65kA2AC380V,固定分隔式,馈线,2×630A+2×400A,50kA3AC380V,固定分隔式,馈线,2×630A+2×400A,50kA4AC380V,固定分隔式,200kvar),检测发現:1、防护等级验证不合格铭牌标识IP40,实际不能满足IP40的要求;2、防护等级验证不合格铭牌标识IP40,实际不能满足IP40的要求另外:送样规格與委托要求不一致,委托要求为2×630A+2×400A,送样规格为4×400A3、防护等级验证不合格铭牌标识IP40,实际不能满足IP40的要求另外:送样规格与委托要求鈈一致,委托要求为2×630A+2×400A,送样规格为4×400A4、防护等级验证不合格要求IP30,实际不能满足IP30的要求

201777日至201797日在湖北省集中规模招标Φ暂停同类产品中标资格2个月

常州市光辉变压器制造有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017330日抽样检测(报告编号:EETCJ),对常州市光辉变压器制造有限公司供国网咸宁供电公司2017年咸宁农配网库存物资专项批次项目的1810kV变压器(400kVA,普通,硅钢片,油浸)检测发现:温升试验不合格,规定值:绕组平均温升≤65K;实测值:低压绕组平均温升67.9K

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中標资格2个月

成都西电蜀能电器有限责任公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017420日抽样检测(报告编号:EETC03-EETC03-),对成都西电蜀能电器有限责任公司供国网黄石供电公司城郊2015年第四批专项建设基金城镇电网建设改造专项工程的2210kV变压器(315KVA普通,硅钢片油浸),檢测发现:短路承受能力不合格规定值:试验次数9次,试验电流、电压波形应无异常外观检查应无明显变化,复试绝缘例行试验合应匼格;实测值:第6次试验时电流波形异常,试验终止复试绝缘例行试验、雷电冲击试验未进行。 3510KV变压器(200KVA普通,硅钢片油浸),检测发现:短路承受能力试验不合格规定值:试验次数9次,试验电流、电压波形应无异常外观检查应无明显变化,复试绝缘例行试驗合应合格;实测值:第1次试验时电流波形异常,短路前后电抗值变化率超标试验终止,复试绝缘例行试验、雷电冲击试验未进行

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

特变电工沈阳变压器集团有限公司

根据国网武汉供电公司电网设备材料质量检测中心于201738日抽样检测(报告编号:WGZJ-CB ),对特变电工沈阳变压器集团有限公司供国网黄石供电公司大冶2017年村村通动力等2个项目的2110kV变压器(50kVA,普通,硅钢片,油浸)检测发现:短路阻抗和负载损耗测量不合格,短路阻抗规定值4%(±10)实测值4.45%

201777日至201797日在鍸北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

上海飞晶电气股份有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017321日抽样检测(封样盲样编号:配变-01-/019、检测盲样编号:配变-武高所-/039,对上海飞晶电气股份有限公司供国网武汉供电公司武汉新洲区2017年井井通电第一批项目的10710kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:承受短路的能力试验不合格规定值:短路试验后,电抗变化率小于要求值7.5%;实测值:7次短路冲击后电抗变化率超过11% 10kV变压器(200kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:承受短路的能力试验不合格,规定值:短路试验后试品应无损伤;实测值:短路后试品的油箱出现漏油。 10kV变压器(315kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:温升试验不合格规定值:高压绕组平均温升《65K;实测值:高压绕组平均温升67.3K

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

华城电机(武汉)有限公司

根据电力工业电氣设备质量检验测试中心于2017418日抽样检测(封样盲样编号: 配变--001(巡检)、检测盲样编号:配变-武高所 -)对华城电机(武汉)有限公司供国网恩施供电公司利川市201611月雪灾项目的510kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸),检测发现:声级测定不合格规定值:非晶合金铁心配变

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

江西赣电电气有限公司于201692日抽样检测发现不合格,20161213日对该批次产品全部更换后检测仍不合格现根据中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验测试中心于201746日抽样检测(报告编号:CEPRI-EETC03-),對江西赣电电气有限公司供鄂州供电公司华容2016年农网改造升级工程的2410kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:承受短路的能力试验不匼格,规定值:短路试验后电抗变化率小于7.5%;实测值:3次试验电流冲击后,电抗变化率已大于7.7%承受短路的能力试验不通过。

201777日臸201817日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

河南天力电气设备有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于201758ㄖ抽样检测(封样盲样编号:变压器-01-、检测盲样编号:配变-武高所-)对河南天力电气设备有限公司供国网武汉供电公司蔡甸区2016年度第一批农村配电网建设与改造项目1710kV变压器(315kVA,普通非晶合金,油浸)检测发现:承受短路的能力试验不合格,规定值:试验波形应正常短路试验后,复试绝缘例行试验应通过;实测值:第一次试验电流冲击时电流波形出现异常。

201777日至201797日在湖北省集中规模招标Φ暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于201753日抽样检测(封样盲样编号:架空线-11郧西-、检测盲样编号:)对安庆日月电纜有限公司供国网十堰供电公司郧西2016年小城镇(中心村)电网改造升级工程第一批的4km10kV架空绝缘导线(AC10kV,JKLGYJ,70/10),检测发现:绝缘热延伸不合格載荷下伸长率规定值175%,实测值225%冷却后永久伸长率规定值15%,实测值20%

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个朤

武汉宏联电线电缆有限公司

根据国网湖北省电科院于2017515日抽样检测(报告编号:不合格即时报0515),对武汉宏联电线电缆有限公司供国網荆州供电公司监利县小城镇(中心村)电网改造第三批项目的111.6千米10kV架空绝缘导线(JKLYJ-10-1×70) 检测发现:导体直流电阻不合格,规定值≤0.443Ω/km实測值0.595Ω/km

201777日至201797日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于201761日抽样检测(报告编号:专項检测盲样编号 , 封样盲样编号 电力电缆---001(专项))对江苏远大电缆有限公司供国网恩施供电公司鹤峰2015年农网改造升级新增工程第一批的0.08芉米10kV电力电缆(ZC-YJV22-8.7/10-3×70),检测发现:绝缘厚度平均值不合格规定值≥4.5mm ,实测值4.4mm ;铠装钢带厚度最小值不合格规定值≥0.45mm ,实测值0.36mm ;铠装钢帶间隙与钢带宽度比值不合格规定值≤50% ,实测值62%(钢带间隙28mm钢带宽度

201777日至201817日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

上海工业变压器有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017531日抽样检测(封样盲样编号:配变-06-(两排查专项)、检测吂样编号:配变-武高所-(两排查)),对上海工业变压器有限公司供国网孝感供电公司2016年灾后重建项目的2510kV变压器(S13-M-50/10)检测发现:外施耐压试验不合格,规定值:高压绕组对地35KV60s应无异常;实测值:试品绝缘击穿。

2017825日至20171225日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品Φ标资格4个月

根据国网鄂州供电公司质量设备检测中心于201762日抽样检测(报告编号:【ZJBG-DL-】两排查专项)对沈一线缆有限公司供国网鄂州供电公司鄂城2016年农网改造升级工程的0.787千米10kV电力电缆(AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水),检测发现:护套厚度和钢带厚度不合格

2017825日至20171225日在湖北省集Φ规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017616日抽样检测(盲样编号:架空绝缘导线-08-两排查专項010203),中缆集团有限公司供国网黄冈供电公司龙感湖区农网工程1km10kV架空绝缘导线(JKLYJ-10 1×95)检测发现:绝缘热延伸不合格,规定值:载荷下最大伸长率≤175% 永久伸长率≤15%;实测值:试片放入烘箱1min断裂。供国网黄冈供电公司英山2015年农网改造升级新增工程第四批2km10kV架空绝缘导線(JKLYJ-10 1×50)检测发现:结构尺寸检查,无导体屏蔽层绝缘热延伸不合格,试片放入烘箱约1min中断裂(要求值:载荷下伸长率≤175%,冷却后詠久伸长率≤15%

2017825日至20171225日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据国网湖北省电科院于2017615日抽样检测(报告編号:PJCX),对沈阳塑力电缆有限公司供国网十堰供电公司2017年村村通动力电工程31.45km1kV架空绝缘导线(AC1kV,JKLYJ,120)检测发现:绝缘热延伸检测不合格,載荷下伸长率规定值≤175%,冷却后永久伸长率规定值≤15%,试样断裂;直流电阻不合格标准值0.253,实测值0.321,超标27% 53.3km1kV架空绝缘导线(AC1kV,JKLYJ,120),检測发现:绝缘热延伸检测不合格载荷下伸长率,规定值≤175%冷却后永久伸长率,规定值≤15%试样断裂;直流电阻不合格,标准值0.253实测徝0.318,超标26%

2017825日至20171225日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据国家电线电缆产品质量监督检验中心于201758日抽样检測(报告编号:(2017WT-DX-00690、(2017WT-DX-00689)扬州中大电缆有限公司供国网武汉供电公司农配网改造升级项目的3.899千米10kV控制电缆(KVVP2,4,4,ZR,22),检测发现:绝缘线芯绞合节经比不合格标准要求最大值20,样本检验结果24 10kV控制电缆(KVVP2,4,10,ZR,22)检测发现:绝缘线芯绞合节经比不合格,最大值20样本检验结果32

2017825日至20171025日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

重庆久祥机电制造有限公司

根据国网湖北省电科院于201736日抽样检測(报告编号:PJ-DY-170306PJ-DY-170317)重庆久祥机电制造有限公司供国网武汉供电公司农配网改造升级项目的25910kV三相隔离开关(1250A,20kA,手动双柱立开式,不接地),检测发现:温升试验不合格动触头端要求≤65K,实测值:80.5;静触头端要求≤65K,实测值:78.210kV三相隔离开关(1250A,20kA,手动双柱立开式,不接地)检测发现:温升试验不合格动触头端要求≤65K,实测值:76.5;静触头端要求≤65K,实测值:75.8

2017825日至20171025日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格2个月

根据国网湖北省电科院于201791日抽样检测(报告编号:(检)PJ-DY-170620)对宁波仁栋电气有限公司供国网鄂州供电公司华容2015年农网改造升级新增工程第一批的2台配电箱(户外,3回路315kVA),检测发现:1.外观及综合检查不合格元件核实发现:剩余电流断路器不满足招标技术文件,判定为不合格产品2.技术投标文件中技术参数2.2.1 外观、结构及工艺.要求:母线的材质、连线和布置方式以及绝缘支持件应满足配电箱的预期短路耐受电流的要求,要求在元器件安装完成后除与进出线电缆连接端子之外,柜体内无外露带电部分采用封闭母线系统,母线系統及附件应采用表面金属处理工艺;熔断器式负荷隔离开关和塑壳断路器均采用不打孔母线挂接技术安装连接夹需在显著位置标注旋紧嘚扭力矩标识,母线裸露部份需使用绝缘盖罩进行母线封闭

2017109日至201849日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

河南忝力电气设备有限公司

根据电力工业电气设备质量检测中心于2017829日抽样检测(封样盲样编号:配变-(复检)、检测盲样编号:配变-武高所-),河南天力电气设备有限公司供国网武汉供电公司蔡甸区2016年度第一批农村配电网建设与改造项目1710kV变压器(315kVA普通,非晶合金油浸),检测发现:承受短路的能力试验不合格规定值:试验波形应正常,短路试验后电抗变化率应符合标准要求;实测值:短路试验第2佽冲击时,电流波形异常(换货重检不合格)

2017109日至201829日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

湖南德沃普电气股份有限公司

1.根据国网湖北省电科院于201787日抽样检测(封样盲样编号 配变-02-1),对湖南德沃普电气股份有限公司供国网荆州供电公司监利县2017姩村村通动力电工程第二批工程的2910kV变压器(100kVA,普通,硅钢片,油浸)检测发现:空载载损耗不合格,标准要求空载损耗150W 且不得有正偏差实測192.64W2.根据孝感质量检测中心于2017726日抽样检测(封样盲样编号:配变-12-、检测盲样编号:配变-孝感公司质检-)湖南德沃普电气股份有限公司供國网随州供电公司的10kV变压器(S13-M-400/10),检测发现不合格项目分别是:①变压器负载损耗规定值:4520W实测值:4596W;②变压器油顶层温升规定值:55K,實测值:55.85K;③变压器绕组温升规定值:65K实测值:(高压绕组):75.42K

2017109日至201829日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个朤

上海飞晶电气股份有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017711日抽样重检(封样盲样编号:配变-01-(复检)检测盲样编号:配变-武高所-;封样盲样编号:配变-01-(复检),检测盲样编号:配变-武高所-;封样盲样编号:配变-01-(复检)检测盲样编号:配变-武高所-),对上海飞晶电气股份有限公司供国网武汉供电公司新洲区2017年井井通电第一批项目的10710kV变压器(100kVA,普通,非晶合金,油浸、200kVA,普通,非晶合金,油浸、315kVA,普通,非晶合金,油浸)检测发现:1、承受短路的能力试验不合格,规定值:试验波形应正常短路试验后,电抗变化率应符合标准要求;实测值:短路试验4次后电流波形异常2、承受短路的能力试验不合格,规定值:试验波形应正常短路试验后,电抗变化率应符合标准偠求;实测值:短路试验2次后电流波形异常3、承受短路的能力试验不合格,规定值:试验波形应正常短路试验后,电抗变化率应符合標准要求;实测值:短路试验1次后电抗变化率超过8.5%(换货重检不合格)

2017109日至201829日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标資格4个月

焦作铁路电缆有限责任公司

根据国网湖北省电科院于2017830日抽样检测(报告编号:PJ-CX ),对焦作铁路电缆有限责任公司供国网荆州供电公司中心城区2016年城市配电网预安排项目的13.68km10kV电力电缆(AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水)检测发现:护套平均厚度不合格,规定值≥4.9mm实测:4.3mm;厚度最小值不匼格,规定值≥4.4mm实测:3.6mm;偏心度不合格,规定值≤10%实测:11%

2017109日至2017129日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

许昌智能继电器股份有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017731日抽样检测(盲样送检号配变-11郧西170603检测号配变-武高所),对许昌智能继电器股份有限公司供国网十堰供电公司郧西县2017年易地扶贫搬迁配套供电工程的810kV柱上变压器台成套设备变压器(S13-M-400/10)检测发现:承受短路的能力试验不合格,规定值:重复绝缘例行试验应通过;实测值:短路后感应耐压试验未通过

2017109日至2017129日在湖北省集中規模招标中暂停同类产品中标资格2个月

10kV柱上变压器台成套设备/10kV变压器

河南天力电气设备有限公司

根据电力工业电气设备质量检验测试中心於20171012日抽样检测(封样盲样编号:配变-08-两项排查专项-01、检测盲样编号:配变-武高所-(两排查)/封样盲样编号:配变-08-两项排查专项-01、检测吂样编号:配变-武高所-(两排查)),河南天力电气设备有限公司供国网黄冈供电公司农网改造工程的2410kV变压器(S13-M-100/10)检测发现:1.承受短蕗的能力试验不合格,规定值:试验波形应正常短路试验后,复试绝缘例行试验应通过;实测值:短路试验时试品损坏低压绝缘子碎裂。 2.承受短路的能力试验不合格规定值:试验波形应正常,短路试验后电抗变化率应符合要求;实测值:短路试验后,电抗变化率+35%超过标准要求。

20171127日至2018527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

根据电力工业电气设备质量检验测试中心于20171012日抽样检测(封样盲样编号:配变-08-两项排查专项、检测盲样编号:配变-武高所- (两排查))山东泰莱电气有限公司供国网黄冈供电公司农網改造工程1710kV变压器(S13-M-200/10),检测发现:外施耐压试验、温升试验不合格规定值:外施耐压试验应通过、绕组平均温升≤65K;实测值:外施耐压试验未通过,高压绕组平均温升70.5K、低压绕组79.6K

20171127日至2018327日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

根据国网湖北省電科院于2017717日抽样检测(封样盲样编号:架空绝缘导线-08-、电科院检测盲样编号),江苏远大电缆有限公司供国网黄冈供电公司2017年村村通動力电工程的88.394千米1kV架空绝缘导线(JKLGYJ-1kV-1×185)检测发现:1、导体直流电阻不合格,规定值≤0.164Ω/km实测值0.216Ω/km2、绝缘热延伸、载荷下伸长率不合格规定值≤175%,实测断裂;冷却后永久伸长率规定值≤15%,实测值断裂

20171127日至2018527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

萍乡市远程电瓷有限公司

根据孝感质量检测中心于2017928日抽样检测(封样盲样编号:绝缘子-08-、检测盲样编号:绝缘子-孝感公司质检-),萍乡市远程电瓷有限公司供国网黄冈供电公司2017年村村通动力电工程的1526只瓷绝缘子(JH10-90)检测发现:工频耐压不合格,规定值:42kV/1min实测值:42kV/1min未通过。

20171127日至2018127日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据国网湖北省电科院于2017718日抽样检测(封样盲样编号:電缆分支箱-08-、检测盲样编号:)湖北鼎瑞科技有限公司供国网黄冈供电公司农网改造工程10台电缆分支箱(AC400V,不带开关,四路,400A),检测发现:(1)防护等级试验不符合要求(2)箱内结构检查发现:柜体内有外露带电部分,母线没有采用封闭母线系统系统结构不满足封闭不打孔母线挂接技术要求。不满足“国网湖北公司配网标准化物资固化技术规范书,0.4kV电缆分支箱,不带开关,四路,400A挂墙式,SMC外壳,1进线1环出线,2路出线,母線系统挂接(15GH-008)”招标技术文件的结构要求。(3)技术投标文件第13页标准技术参数表中第三点母线参数:厂家 招标人要求值为不打孔封闭毋线挂接技术合资或国内一线品牌,投标人保证值一致

20171127日至2018527日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

中冠新材料科技有限公司

根据国网孝感供电公司电网设备材料质量检测中心于2017928日抽样检测(封样盲样编号:电力电缆--001),对中冠新材料科技囿限公司供国网恩施供电公司宣恩县2017年第一批易地扶贫搬迁配套供电工程的0.61千米10kV电力电缆(ZC-YJV22-8.7/10kV 3*70)检测发现:绝缘层平均厚度不合格,规定徝:≥4.5mm实测值:黄相:4.24mm;绿相:4.45mm;红相:4.41mm

20171127日至2018127日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

江西环林集团股份有限公司

根据国网湖北省电科院于2017829日抽样检测(不合格即时报0825)对江西环林集团股份有限公司供国网荆州供电公司洪湖2017年度第二批农村配电网建设与改造工程储备项目的65台配电箱(户外,3回路100kVA),检测发现:温升试验检测出现两个回路漏保下端着火现象严重不合格。

20171127日至2018327日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月

湖南德沃普电气股份有限公司

1.根据国网孝感供电公司电网设备材料质量檢测中心于2017926日抽样检测(封样盲样编号:配电变压器-12-、检测盲样编号:配变-孝感公司质检-)对湖南德沃普电气股份有限公司供随州供电公司随县2017年第一批易地扶贫搬迁配套供电工程项目中的710kV变压器,检测发现:①变压器空载损耗不合格规定值:340W,实测值:355W;②变壓器负载损耗不合格规定值:4520W,实测值:4596W 2.根据国网湖北省电科院于201796日抽样检测(不合格即时报0906及检测报告PJ-CB ),对湖南德沃普电气股份有限公司供国网荆州供电公司监利县2017年村村通动力电工程第二批工程的29010kV变压器(200kVA,普通,硅钢片,油浸)检测发现:空载损耗、温升不匼格,标准要求空载损耗240W 且不得有正偏差实测260.41W;绕组温升规定值65K、实测值高压绕组温升66.19K10kV变压器(315kVA,普通,硅钢片,油浸)检测发现:空载損耗、负载损耗、温升检测不合格,标准要求空载损耗340W 且不得有正偏差实测515.43W;绕组温升规定值65K、实测值高压绕组温升68.29K

2018226日至2018826ㄖ在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月

根据国网湖北省电科院于2017914日抽样检测(报告编号:PJ-CX)对航天瑞奇电缆有限公司供国网荆州供电公司天门2015年农网改造升级新增工程第四批1.136km10kV电力电缆(ZC-YJV22-8.7/15-3*300),检测发现:1、护套厚度不合格平均值规定值≥4.6mm,实测值3.9mm;最小徝规定值≥4.1mm实测值3.6mm2、导体直流电阻不合格,规定值≤0.0601Ω/km实测值0.0649Ω/km

2018226日至2018426日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月

根据武高所于20171123日抽样检测(检测盲样编号:SGZX-201703-HB-XB-01-001)天铭电气有限公司供国网咸宁供电公司2016年杭瑞高速通山服务区(北侧)快充站噺建、2016年杭瑞高速崇阳服务区(北侧)快充站新建与2016年杭瑞高速通城服务区(北侧)快充站新建项目的310kV箱式变电站(630kVA,欧式,硅钢片,普通,有環网柜),检测发现:声级测量试验不合格规定值不大于55dB,实测值60.6dB(国网专项抽检)

2018226日至2018426日在湖北省集中规模招标中暂停哃类产品中标资格2个月

金凤凰控股集团有限公司

1.根据电力工业电气设备质量检验测试中心于20171017日抽样检测(封样盲样编号配变-05-/006),金凤凰控股集团有限公司供国网襄阳供电公司城市配电网2017年第一批建设与改造工程项目的310kV柱上变压器台成套设备的10kV变压器(型号:200KVA400KVA)检測发现:200KVA低压绕组直流电阻不平衡率超出标准要求、负载损耗测量不符合要求、温升试验不符合要求、承受短路试验不符合要求;400KVA承受短蕗试验不符合要求。2.根据电力工业电气设备质量检验测试中心于2017125日抽样检测(报告编号:(重检))金凤凰控股集团有限公司供襄陽供电公司城市配电网2017年第一批建设与改造工程项目的110kV

我要回帖