技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我宿舍有两组并联暖气,一组三片串接,一组两片串接,都是从屋顶的暖气主管直接引下来的,没有装任何阀门,三片那组在前,只有第一片进水处是热的,回水和后两片都不热,三片暖气挨个放水能放热但过后很快就凉下来。两片那组没问题热的很,放水放了好几次了都不行求懂行的指点一下,谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分464帖子
五星助理工程师, 积分 464, 距离下一级还需 36 积分
屋顶主管并联下来两个进水管,肯定有一根是来水近端,散热器出来的回水管接入主回水管,也会有一个是回水近端.供暖设计,都是把来水近端支路的回水接入回水远端,如果近端来水接入近端回水,且没有阀门控制流量,那近端的进回水压力都会高于远端,来水流量就会通过近端回路进入回水管,即便来水充足,近端短路不能够把来水全部回流,由于远端回水压力低于近端回水压力,也会造成远端支路水流缓慢甚至停滞.
解决方法就是在近端支路上安装阀门,控制流量.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
阻力不平衡,加阀门增加阻力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
我家也是,关住那两年热,现在只有入户那组热,其余的都是温乎而以,暖气片下边冰凉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
大家好啊,我过来学习一下,谢谢大家啊!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
特意过来学习一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
坡度问题 楼房水重力没有计算在内
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分376帖子
五星助理工程师, 积分 376, 距离下一级还需 124 积分
近端支路上安装阀门,控制流量
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
想办法调阻力吧,没阀门很麻烦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1442帖子
看看循环泵吧,估计回水不利。
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&&&&省城不少老小区的暖气存在这样的问题:暖气管道老化导致不热,因为是串联用户还不能报停。为解决这个问题:黄岗路济南锅炉集团宿舍今年暖气改造很新鲜:对同意并联的用户家中的暖气改造,不同意的则保留串联的暖气。这样,在一个楼道内,有的用户暖气并联,有的用户暖气串联。串联并联“混搭”这种办法在省城还真是少见。  □本报记者 丁捷 实习生 宋丹丹  串联用户暖气问题挺多,可同意改造的不到一成&&&&闵子骞路26号山东测绘局第二宿舍这几年暖气一直不怎么热。今年供暖前,济南热力在这个宿舍区门口贴出了一则通知:建议这个宿舍区进行暖气分户控制改造,然而因为费用问题,改造迟迟没有进行。&&&&济南热力有限公司负责附近片区的董先生介绍,这个宿舍区的暖气管道是老式的“单管串联”的方式,一旦楼上暖气管道堵塞,会影响楼下居民的供暖。&&&&据了解,省城新建的小区都已经采用分户控制的暖气供暖方式,并联的暖气安装方式不仅可以实现报停,还能够防止一户堵塞影响楼上楼下供暖的问题。然而,老式小区串联改并联,却不是那么顺利。&&&&“在济南热力区域内,按照我们的建议进行整改的小区只占 5%-10%。”济南热力一位人士介绍,暖气改造肯定要破坏一部分装修,有人不愿意破坏墙壁;有人正在考虑搬家或者把房子卖掉,肯定也不想再承担费用。&&&&济南热力有关人士透露,“串联”改“并联”的工程,都是以宿舍区为单位的,比如某个单位宿舍同意改造,大家都一起改。但是因为现在的单位宿舍多都参加房改,有的易主,有的出租,很难说所有人都同意改造。  一个楼道里既有并联也有串联,这种改法挺新&&&&“我家里温度今年24摄氏度!”济南锅炉集团有限公司物业管理中心的王师傅说,他们宿舍区今年在原来老式串联的基础上,把一部分用户的暖气改造成了并联的。他就是自愿报名改造的用户之一,结果今年的效果还不错。&&&&王师傅介绍,位于黄岗路2号的济锅集团的这个宿舍区一共有 8栋楼,350多户,暖气管道已经用了十多年,“老得不行了。” 暖气漏水、堵塞、一楼不暖影响邻居的事也经常发生。 今年6月份,匡山热力准备为这个宿舍区进行暖气分户控制的改造。&&&&不过,350多户中,同意并最终出钱改造的只有三四十户。改造费用为每平方米95元。王师傅所住的 62平方米的房子,改造费用一共花了5800多元。&&&&整个宿舍区的暖气都是老式的串联结构,只有三四十户要改成并联的,这可怎么改?25日,记者在王师傅所住的2号楼看到了这种改造方式:在单元门口老式的管道上多出来一个分支管道,分支管道通向居民楼内。王师傅介绍说,这就是并联用户的管道,这种管道在楼道里有进水回水的阀门,用户可以自己控制。&&&&改造后,家中的新暖气片变成了赏心悦目的乳白色,且比原来的暖气片薄了不少。25日上午10点多钟 ,王师傅家中的空调遥控器上显示,房间的温度已经达到了24摄氏度。(如右图)  匡山热力称可节省劳动力成本,热企也会受益&&&&匡山热力片区负责人张先生介绍,匡山热力区域内,现在只有济锅这个宿舍进行了这样改造的试验。从长远来看,这样的改造不仅会让用户得到实惠,匡山热力也会节省劳动力的成本。&&&&张先生说,老式串联的暖气管道问题挺多,一户管道堵就会影响其他户,不利于把管道温度调节均匀。济锅宿舍有的用户暖气管道锈蚀严重,漏水时有发生。他们在济锅宿舍试点,就是为了“让居民看看改造后有什么好处”。&&&&济锅这个宿舍区是在今年6月份开始进行试点改造的。张先生说,老式的串联管道,他们需要经常维护、排气、维修,花费了不少劳动力成本。从长远来看,参加改造的用户一多,匡山热力就会省去不少劳动力成本,将来肯定也会受益。  以后扩展新用户怎么办?这种办法也面临质疑&&&&记者从省城两大供暖企业――济南热力和济南热电了解到,在这两家企业所辖的供暖区域内,还没有采取这种按户进行并联改造的暖气改造方式。两家企业都是以楼宇或者单位来进行分户控制的并联改造的。&&&&一位不愿透露姓名的业内人士对匡山热力的这种改造方式也很担心:没有进行整体改造,只在旧的暖气管道上接出新的管道,会不会造成整个楼宇的热平衡失衡?&&&&“特别是以后如果再增加新用户怎么办?”这位人士说,每年供热前,供热企业都会进行热平衡调试,虽然这种分户并联改造没改变供暖面积,但是管网结构改变了,可能会影响到热平衡。将来如果有新用户加入并联改造,可能会造成热负荷的失衡。
本版主要新闻请问串联暖气不热怎么办_暖气设备_土巴兔装修问答
请问串联暖气不热怎么办
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
装修有疑问?找专属装修顾问
土巴兔 馨馨
微信扫一扫
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
土巴兔-馨馨
微信扫一扫
请问串联暖气不热怎么办
提问者:罗书萱|
时间: 15:17:31
已有3条答案
回答数:21366|被采纳数:3
所有回答:&21366
其实这是串联管道的一个通病,第一:暖气进水压力如果是5个压力的话到第一组是5个压力,在暖气片中通行会有一定阻力到第二组的时候就剩3-4个压力了,后面的你推算就可以了。
&&建议改造管道 &&: &&并联或者每组上面家装一个三通转向阀门
回答数:26575|被采纳数:3
所有回答:&26575
别着急!是不是你家的暖气片不行呀,我家的暖气片前几年也是经常不热,后来听朋友说暖气片散热不行,我就把家里的暖气片全换了,换了一套好的暖气片,圣劳伦斯的暖气片,用了三四年了,现在供暖效果特别好!
回答数:2007|被采纳数:0
大白兔溜溜梅
所有回答:&2007
<p class="ask_one_p edit_、串联本身就具有一定的分压作用,离开始端越远,中途损耗越大,压力越小,自然暖气量越低。并联是一开始就分开的,他们并联的各部分压力一样,故暖气分布均衡。当然了,你说的也是有一部分原因的,如果供暖水压足够,那么就算串联,那暖气也是可以足量的送达指定地方。 &&2、会不会是暖气管出问题了,比如破损泄漏、堵塞等3、供暖量从一开始就偏低,也是有可能的